4x Pylontech US5000 na 2 sady propojovacích kabelů

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
DoDo
Příspěvky: 3
Registrován: stř srp 31, 2022 1:21 pm

4x Pylontech US5000 na 2 sady propojovacích kabelů

Nový příspěvek od DoDo »

Zdravím,

chtěl bych poprosit o radu ohledně správného propojení 4 baterií Pylontech. Chtěl bych je k měničům připojit na 2 sady propojovacích kabelů (kvůli zahřívání).

je toto schéma správně?

Díky
Přílohy
schema.png
mopadzi
Příspěvky: 1060
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 4x Pylontech US5000 na 2 sady propojovacích kabelů

Nový příspěvek od mopadzi »

ano, za předpokladu, že budou kabely stejně dlouhé.
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Mart
Příspěvky: 181
Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
Bydliště: Prostejov

Re: 4x Pylontech US5000 na 2 sady propojovacích kabelů

Nový příspěvek od Mart »

mopadzi píše:
ano, za předpokladu, že budou kabely stejně dlouhé.
Pokud ano, tak horní a spodní budou více zatěžované než ty uprostřed.

Pokud bych to zapojoval já, tak bych udělal dvě dvojice, které bych zapojil podle návodu a spojil je až na měniči.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
Diablo1st
Příspěvky: 1856
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: 4x Pylontech US5000 na 2 sady propojovacích kabelů

Nový příspěvek od Diablo1st »

Podľa mňa by to malo byť takto
Pylon_zapojenie.jpg
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
PetrDubi
Příspěvky: 1578
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 4x Pylontech US5000 na 2 sady propojovacích kabelů

Nový příspěvek od PetrDubi »

Mart má pravdu, ty krajní baterky by byly přetěžovaný.
To co dal Diablo je v pohodě.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Mart
Příspěvky: 181
Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
Bydliště: Prostejov

Re: 4x Pylontech US5000 na 2 sady propojovacích kabelů

Nový příspěvek od Mart »

Diablo to nakreslil rychleji než já, ale přesně tahle jsem to myslel.
Možná by ty propoje měly být úhlopříčně. Pylontech to tak má v návodu. Možná to bere v úvahu nějaké vnitřní zapojení v té baterce.
schema1.jpg
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: 4x Pylontech US5000 na 2 sady propojovacích kabelů

Nový příspěvek od Paulob »

Jj takhle to mám já a funguje to ok.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
DoDo
Příspěvky: 3
Registrován: stř srp 31, 2022 1:21 pm

Re: 4x Pylontech US5000 na 2 sady propojovacích kabelů

Nový příspěvek od DoDo »

Mart píše:
Diablo to nakreslil rychleji než já, ale přesně tahle jsem to myslel.
Možná by ty propoje měly být úhlopříčně. Pylontech to tak má v návodu. Možná to bere v úvahu nějaké vnitřní zapojení v té baterce.
schema1.jpg
A jak to bude komunikacne? 2x ( Master-Slave) nebo 1x (Master-Slave-Slave-Slave)
Diablo1st
Příspěvky: 1856
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: 4x Pylontech US5000 na 2 sady propojovacích kabelů

Nový příspěvek od Diablo1st »

1x Master a ostatné slave.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Martas74
Příspěvky: 52
Registrován: pon čer 06, 2022 3:34 pm

Re: 4x Pylontech US5000 na 2 sady propojovacích kabelů

Nový příspěvek od Martas74 »

Pylontech to má v návodu podle té první varianty ne jak to máte nakreslené následně. Ono to ani nedává smysl, proč by vaše varianta měla být lepší.
Tohle je z návodu na US 2000, ale díval jsem se i na US 5000 a je to stejné i při maximálním počtu baterek v sadě.
zapojení pylontech.JPG
MartinF
Příspěvky: 87
Registrován: stř úno 16, 2022 7:25 pm

Re: 4x Pylontech US5000 na 2 sady propojovacích kabelů

Nový příspěvek od MartinF »

Co zas vymyslite mate to spravne jak to mate zakreslene.
Take podel obrazku od Martas74
Muzete zapojit i 8 baterii a uprostred neni nic pretezovane. Udelate klidne 25kWh pole s proudem pres 200A a ty kabely nic nepoznaji. Jen se nekdy mirne otepli a to zmerite jen termokamerou.
Original kabely stejne delky.
Nereste jiz vyresene.

Pujdete trvale vykonem z/do baterii pres 250A ?
8,08kWp (V - 1,680kWp, J - 3,04kWp, Z - 3,36kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), 2 * ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek