Rušení všech zařízení s hodinami Victronem
Bedny, zesilovače, rádia, televize, videopřehrávače, audiosestavy
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: úte led 25, 2022 4:19 pm
- Lokalita: Klatovy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Rušení všech zařízení s hodinami Victronem
Ahoj, mám do domovního rozvaděče samostatným kabelem připojený Multiplus v režimu ESS a pozoruji nadbíhání se všech hodin synchronizovaných ze sítě 50Hz(mikrovlnka, rádio,..). Za 24hodin to dělá cca 15 minut, Multiplus běží na cca 300W. Mám doma ještě frekvenční měnič na čerpadlo a když ten běží tak pískají skoro všechny spotřebiče, ale hodiny drží. Na nový rok jsem zapnul Multiplus a hned všude chodim dříve Je prozatím připojený pouze ACin, ACout je nezapojen. Je to normální?
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Rušení všech zařízení s hodinami Victronem
Nejsem odborník, ale odkdy se měnič připojuje do rozvodů přes AC in?
Podle mě by měl být připojen přes AC out?
Podle čeho jsi to připojoval?
Podle mě by měl být připojen přes AC out?
Podle čeho jsi to připojoval?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Rušení všech zařízení s hodinami Victronem
Toto nie je problém Multiplusu, ale siete. V režime ESS MP preberá všetko od DS.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: úte led 25, 2022 4:19 pm
- Lokalita: Klatovy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Rušení všech zařízení s hodinami Victronem
Multiplus se do site pripojuje vzdy pres ACin, na ACout pripojujes backup. Aby to fungovalo musis na hranici vlastnictvi dat mereni a potom je MP jako klasicky ongrid stridac.
Mam overene, ze po vypnuti MP jdou hodiny spravne. Nemuze generovat ruseni? Na nezapojenym ACout mi to ukazuje trvale spotrebu 10-30W
Mam overene, ze po vypnuti MP jdou hodiny spravne. Nemuze generovat ruseni? Na nezapojenym ACout mi to ukazuje trvale spotrebu 10-30W
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Rušení všech zařízení s hodinami Victronem
Skúšal si pripojiť hodiny na ACout?
Btw. aký je zmysel nemať pripojený ACout?
Btw. aký je zmysel nemať pripojený ACout?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 3276
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Rušení všech zařízení s hodinami Victronem
jsou situace kdy prostě na ac out není co připojit. dělali jsme instalaci kde se proste nešlo připojit do domovního rozvaděče. tak to dopadlo že se tam dal jen ET350 přes síť konunikace na victron zigbee je nepouzitelny a pžes ac in jsme připojili měniče do podružáku.Diablo1st píše:Skúšal si pripojiť hodiny na ACout?
Btw. aký je zmysel nemať pripojený ACout?
Sice nefunguje záloha ale napájení energií ze soláru funguje ok.
rušení hodin slxším poprvé. zajímavý. Doma žádny hodiny nemám takže nevím. Frekvencí to těžko bude. MP síť nepřetlačí.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Rušení všech zařízení s hodinami Victronem
Ne není to normální navrhovat hodiny tak, že je jejich takt odvozen od frekvence sítě. Ale bohužel se to tak dělá.bereda20 píše: Je to normální?
Už se to tu řešilo:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p130220
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: úte led 25, 2022 4:19 pm
- Lokalita: Klatovy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Rušení všech zařízení s hodinami Victronem
Jenže já nemám mikrosíť. Tam bych to chápal, že ta frekvence lítá podle výkonu, tady abych docílil takové odchylky musela by ta frekvence být trvale 50.5Hz, což určitě 5kW MP CEZ nepřetlačí
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Rušení všech zařízení s hodinami Victronem
Ale frekvence lítá podle výkonu i v distribuční síti. Když je to bez Victronu tak se hodiny neposunou? Potom tam Victron posílá nějaké harmonické nebo vznikají nějaké interference na které hodiny reagují. Každopádně je prvotní příčina problému ve špatném návrhu hodin, že je jejich takt odvozen od frekvence v síti.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: pát zář 02, 2022 9:05 pm
Re: Rušení všech zařízení s hodinami Victronem
Jednoduché hodiny na síti detekují průchody nulou, pokud má siť moc velkou impedanci může měnič způsobit rušení v okolí průchodů nulou a hodiny jich napočítají víc. To by ale měnič musel mít hodně rozbitou regulační smyčku. Nemůžou tam být někde povolené spoje apod?
Jinak výhoda hodin na synchonizované síti je, že pokud jsou zapojeny trvale, tak vlastně dosahují dlouhodobé přesnosti atomových hodin podle kterých je dorovnávána propojená síť. K předcházení nebo zpožďování dochází, ale pak se zase vrátí. Zrovna teď by měly být přesnější než lecjaký krystalový hodiny: https://www.swissgrid.ch/en/home/operat ... -deviation
Jinak výhoda hodin na synchonizované síti je, že pokud jsou zapojeny trvale, tak vlastně dosahují dlouhodobé přesnosti atomových hodin podle kterých je dorovnávána propojená síť. K předcházení nebo zpožďování dochází, ale pak se zase vrátí. Zrovna teď by měly být přesnější než lecjaký krystalový hodiny: https://www.swissgrid.ch/en/home/operat ... -deviation
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Rušení všech zařízení s hodinami Victronem
nemas zapojene jeste neco jako treba frekvencni menic? Me treba modrasek rusi urcita dallas cidla na 1wire sbernici. Musel jsme natahnout kabel jinudy. Ale neni to jen modraskem. Dela to jen tehdy, kdyz bezi tepelko a u nej frekvencni menic, co ridi cerpadlo ve studni.
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: úte srp 22, 2023 11:43 am
Re: Rušení všech zařízení s hodinami Victronem
Podle čeho jsi to připojoval?
Techzapk.net vám nabízí jedinečné interaktivní zážitky s hudbou prostřednictvím exkluzivní a zábavné hry modded apk games for android free download
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 18 Odpovědi
- 1653 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa
-
-
DC/DC měnič 12V to 5V 3A 15W - rušení rádia
od Pajin » » v DC-DC měniče a stabilizátory napětí
DC/DC měnič 12V to 5V 3A 15W - rušení rádia
- 13 Odpovědi
- 4628 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pajin
-
-
- 39 Odpovědi
- 3757 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vla
-
-
Elektrorozvody - ochrana proti rušení
od rva » » v Elektroporadna
Elektrorozvody - ochrana proti rušení
- 8 Odpovědi
- 1036 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
-
Automaticke ukladani prebytku do vody s Victronem
od Frana » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Automaticke ukladani prebytku do vody s Victronem
- 31 Odpovědi
- 5467 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Beny
-