Přepínání sítí

Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
Solarnoob
Příspěvky: 131
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od Solarnoob »

cipis píše:
Rucne?
to mam :-) tak dopíšu "automatické přepínání"
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5311
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od cipis »

Tak pak "stykačomat" z reverzních stykačů a doufat, že se najdou takové, co se tam vlezou.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Solarnoob
Příspěvky: 131
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od Solarnoob »

v to doufám, proto se ptam zkušenějších, jestli neco takového vůbec existuje
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
eman
Příspěvky: 1771
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od eman »

glottis píše:
Divné to je ale umím si představit, že k vůli úspoře z objemu vyrábí jen jeden co dá těch 60 a mají jen jiné nebo poladene ty spoustě.
Přesně. Číňan kvůli úspoře vyrábí jenom variantu na 10A a lepí na to různé štítky, tím uspoří hromady dolarů. Ještě je otázka, jaký užitek ztoho má zákazník..... :D
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
pibi
Příspěvky: 1009
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od pibi »

Tahle mechanicky blokovaná kombinace vleze, dodělat ovládání 6A AC3, Ith 20A.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/172325 ... -440-v.php
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Haderach
Příspěvky: 5
Registrován: stř srp 16, 2023 1:20 pm
Lokalita: západně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od Haderach »

Ahoj, učím se za pochodu a z těch schemat mi jde hlava kolem - zatím mám pro přepínání natvrdo jenom prostý stykač Z-SCH230/25-22 ovládaný invertorem, ale jak tady čtu ty hrůzostrašné historky třeba od Kodla69, tak to budu muset rychle změnit. Valí se mi tam ještě jeden ten samý stykač, co je tedy zapojit sériově ? Celkem dost rizik by to eliminovalo, včetně určitého zpoždění - a hlavně je to zdaleka nejjednodušší co se dá rychle vymyslet a zrealizovat. Pokus o schema (třeba je tam něco špatně co nevidím ...) :
Obrázek
Poloostrov, Victron RS 48V-6000VA SmartSolar, Victron SmartSolar MPPT 140/45, Cerbo GX, 120 + 135 Ah LiFePO4 48V s JBD BMS plus Victron BMV 700 ... sám si sám ....
PetrDubi
Příspěvky: 1574
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od PetrDubi »

To sériový zapojení mi přijde takový zvláštní.
Já osobně bych udělal klasický přepínací zapojení, který tu už je x-krát, kdy spínací kontakty spínají síť nebo měnič, rozpínací (1x na každém stykači) jsou použitý pro elektrický blokování a přepínací relé na měniči spíná buď jeden nebo druhý stykač s blokací přez rozpínací kontakt druhého stykače.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
slavo
Příspěvky: 161
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od slavo »

modularny prepinac na prepinanie 2 vstupov na 1 vystup sa da pouzit?
https://sk.traconelectric.com/product/S ... ac-3P--32A
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
PetrDubi
Příspěvky: 1574
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od PetrDubi »

Určitě se dá použít, sám mám doma 2 ks takovýho přepínače od Hagera, kdy jeden přepíná manuální nebo automatické přepínání a ten druhý přepíná síť/fv při ručním ovládání (automatické přepínání zajišťují dva stykače).
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Haderach
Příspěvky: 5
Registrován: stř srp 16, 2023 1:20 pm
Lokalita: západně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od Haderach »

Slavo : Tak to je klasický manuální 1-0-2 přepínač sítí, ne ? Jenomže je to manuál ...

PetrDubi :
Díky za odpověď. Nějaké schémata jsem zhlídl, to co popisuješ asi celkem chápu, ale :
- nevím jestli když se svaří nějaký kontakt, tak jestli to zabrání ostatním kontaktům ve stykači v další činnosti (spínání / rozpínání) ? Protože pokud ne, pak by to elektrické blokování moc spolehlivé nebylo.
- tohle zapojení snad vnáší mezi rozpojením DS a sepnutím FV dodatečnou prodlevu (cca 20 ms, dle stykače) plus určitou eliminaci "single point of failure", kdy svaření jednoho kontaktu by ještě nemuselo nutně znamenat průser ...

To relé "R" je tam pro vzdálené ovládání (třeba z Cerba) ...
Poloostrov, Victron RS 48V-6000VA SmartSolar, Victron SmartSolar MPPT 140/45, Cerbo GX, 120 + 135 Ah LiFePO4 48V s JBD BMS plus Victron BMV 700 ... sám si sám ....
PetrDubi
Příspěvky: 1574
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od PetrDubi »

Tak ono záleží jak je uvnitř mechanicky dělaný ten stykač, já mám stykače kde se nejdřív rozepne ten rozpínací kontakt a na druhém konci dráhy kotvy se sepnou spínací kontakty a opačně se rozepnou kontakty a teprve skoro v klidové poloze se sepne ten rozpínací. Mezi téma polohama je cca. půl centimetru, takže když se svaří spínací kontakty, tak ten rozpínací nerozepne. Měl jsem ho rozebraný abych to zkontroloval.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od Diablo1st »

Tak pánové, včera mi odišiel čínsky manuálny prepínač sietí Tomzn
Z ničoho nič prestal oddelovať DS a FVE a normálne ich spojil. :shock: Všetky kontakty sú teraz vodivo spojené bez ohľadu na to, v ktorej polohe je páčka :hell: . Som rád, že mi nič neodišlo.
Osobne neviem presne, čo sa s týmto prepínačom stalo, lebo som ho dlho nepoužil. To len včera prestala ísť elektrina v dielni, ktorá je napojená pred FVE a aj pred týmto prepínačom. Keď som skúsil nájsť príčinu, tak som skúsil prepnúť aj tento prepínač a na moje prekvapenie dom zhasol aj napriek tomu, že DS bola pripojená. Po premeraní multimetrom ukazovalo medzi fázou L2 (na ktorej mám FVE) a ostatnými doma len 240V a nie 400V :shock: Medzi L1 a L3 bolo 400V.
Síce moc nerozumiem, čo sa to vlastne stalo, ale po odpojení tohto čínského šmejdu všetko funguje tak ako má.
Ak mi niekto vie vysvetliť ako je možné, že mi všetko za FVE fungovalo a všetko pred FVE nie aj keď bola DS pripojená tak sem s tým. :)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5311
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od cipis »

Neodpustim si poznamku, kolik ze jsi to usetril hodin prace a mozne skody?
Na tahle zarizeni jedine kvalitni osvedcene vyrobky, tech nekolik stovek za to stoji ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3939
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od Soban »

Doufám že tím nepřepínáš i N?

Kdyby se to potkalo tak tě to povyhazuje jističe - prostě se nějaký kontakt nespojil.

Jinak proč proboha kupujete čínské šmejdy když jde koupit takový přepínač u nás za rozumný peníz.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
yare
Příspěvky: 119
Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
Bydliště: ZM-SK

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od yare »

Niekde sa tu preberala kvalita čínskych prepínačov kvôli rovnakej cene pri rôznych ampéroch prepínača.
Na Slovensku ich predávajú tak isto: https://www.elektroantos.sk/modularne-prepinace/
To znamená, že aj kvalita bude taká istá ako pri nákupe z Číny? Veď aj tieto sú vyrobené určite v Číne.

A samozrejme, že prepínače Tomzn mám nasadené aj ja :wall:
Přílohy
20230825.001.png

Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - VÝCHOD
Pylontech, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh
Solar-Assistant - monitorovanie
Smart Home System - Simatic S7-300 CPU S7-315F-2 PN, Simatic WinCC Flexible Runtime, server - Debian-12.8.0
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od Diablo1st »

Soban píše:
Doufám že tím nepřepínáš i N?
Kdyby se to potkalo tak tě to povyhazuje jističe - prostě se nějaký kontakt nespojil.
Jinak proč proboha kupujete čínské šmejdy když jde koupit takový přepínač u nás za rozumný peníz.
Nie prepínal som s tým len fázu, popravde som ho použil asi tak 10x, len keď som potreboval reštartnúť menič. Používam ESS, takže prepínam fakt len pri údržbe a servise.
cipis píše:
Neodpustim si poznamku, kolik ze jsi to usetril hodin prace a mozne skody?
Na tahle zarizeni jedine kvalitni osvedcene vyrobky, tech nekolik stovek za to stoji ...
Našťastie sa zdá, že všetko funguje tak ako má a nič sa nezničilo. Viac menej som mal tento prepínač len na skúšku, mám ešte jeden značky Tracon. Asi oba vymením za niečo kvalitnejšie :dontknow:
Odporúčanie na kvalitnú značku prepínačov sietí?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5311
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od cipis »

Hager.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od Diablo1st »

Btw. vie mi niekto vysvetliť prečo u mňa vypadla tá jedna fáza pred prepínačom? Nechápem, čo sa vlastne stalo, keď sa stretla fáza z DS so synchronizovanou fázou od FVE. Nejako neviem pochopiť prečo mi za FVE všetko fungovalo, ale pred FVE všetko vypadlo.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
bokser01
Příspěvky: 1550
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od bokser01 »

cipis píše:
Hager.

Ty mi bude montovat v září elektrikář doporučil mi je :yes:
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
eman
Příspěvky: 1771
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání sítí

Nový příspěvek od eman »

Mě tu bylo kdysi doporučeno toto:

https://www.emas.cz/schneider-lc2dt40p7 ... 0v-50-60hz
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek