Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od Forrest »

Mám ABB 2CSM200883R1801 - kde v datasheetu píšou, že lze použít pro AC/DC. Při zátěži (teče přes to 12A), osazeno momentálně v rámci testů 32A pojistky, docela hřeje - až teď jsem začal zkoumat datasheetu a zjistil, že na pól má ztrátu 3W. Pak jsem z něj ještě vyčetl, že existuje typ 2CSM204703R1801, který je pouze DC.. Jaký pojistkový odpojovače používáte, případně nemám zvolen nevhodný typ?
Jsem trochu zmatený...
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
pibi
Příspěvky: 975
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od pibi »

Jaké tam máš pojistkové vložky?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Forrest
Příspěvky: 132
Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
Lokalita: Ústeckoorlicko
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Č.T. Lhotka

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od Forrest »

pojistky tam jsou PVA10 ale nevím jestli aM, nebo gG (tato varianta je nejpravděpodobnější), gPV tam určitě nemam.

edit: něco jsem dohledal - https://docplayer.cz/153401876-Pojistko ... va-pv.html
Člověk se furt učí :-D ...
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
pibi
Příspěvky: 975
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od pibi »

Spíše jsem měl na mysli, jestli tam máš značkové, třeba OEZ, nebo nějaké podivné noname, ty občas hřejí.
32A vložka při proudu 12A by hřát neměla. Zkusit očistit póly technickým benzínem nebo jemným mosazným kartáčkem (nesedřít pokovenou vrstvu), namazat kontaktní vazelínou.
Obyčejné pojistky bývají do 250VDC, takže pokud na stringu nemáš vyšší napětí, je zbytečné tam dávat drahé kousky na 1000VDC.
Mezi 2pólové pojistkové odpojovače jsem vkládal zarážku svorkovnice na DIN lištu, aby tam zůstala vzduchová mezera pro chlazení.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Forrest
Příspěvky: 132
Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
Lokalita: Ústeckoorlicko
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Č.T. Lhotka

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od Forrest »

Pro jistotu doplnění: Je to úplně nový, pojistky OEZ, na stringu to zapojený není - je to mezi reglem a malým měničem, kde bez zátěže je cca 0,9A. Při zátěži v průměru max.13A (pár ms špice cca 21A).
Když jsem při zátěži měřil napětí na vstupní a výstupní svorce toho ABB 2-pólu, byl tam rozdíl určitě 0,4V možná i víc -hodnotu si už nepamatuju (při zátěži cca 150W). Bez zátěže jsem rozdíl zatím neměřil.
Jo a ještě jednu věc si potřebuju ujistit: Pokud je 2-pólová pojistkovka (tedy použit 1ks pojistky na plusu a 1ks na mínusu) lze mluvit o sériovém zapojení jištění? Respektive o co mi jde: při měření mi jdou proudy tam (po +) a pak zase zpět (po -), takže když tam mám 2x 32A, stále to je jištěno 32A a ne 64A. Žejo?
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
bol-St
Příspěvky: 319
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlučínsko

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od bol-St »

Ano je to stále jištěno jen 32A, i když jsou pojistky na obou pólech.
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od Soban »

Osobně třeba zajít někam a vzít značkové pojistky....

Trochu tápu ten rozdíl 0,4V je na jedné pojistce? Se mi to zdá moc....

0.4Vx32A=12W x 2kusy 24W to už musí topit.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
pibi
Příspěvky: 975
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od pibi »

Nahoře píše, že tam má 13A, ale 5W je asi stále moc.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Forrest
Příspěvky: 132
Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
Lokalita: Ústeckoorlicko
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Č.T. Lhotka

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od Forrest »

Soban píše:Osobně třeba zajít někam a vzít značkové pojistky....

Trochu tápu ten rozdíl 0,4V je na jedné pojistce? Se mi to zdá moc.... na obou

0.4Vx32A=12W x 2kusy 24W to už musí topit.
Ty úbytky změřím až budu doma přesně, ale na můj vkus to bylo docela dost - pokud by bylo na svorkách k reglu 12,8V a na svorkách za pojistkovkou 12,4V, tak to celé musím vydělit ještě dvěma (pojistkama) a pak jak píše Soban - ale s tím, že z toho beru 13A, takže cca 5W. A v datasheetu té pojistky je taky psaný, že má 2,54W tepelnou ztrátu ..Tak by to tak možná i mohlo být??
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od Soban »

To by měla mít při maximálním proudu ne?

Takže 2.54W/32A=0,079375V
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Forrest
Příspěvky: 132
Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
Lokalita: Ústeckoorlicko
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Č.T. Lhotka

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od Forrest »

Soban píše:To by měla mít při maximálním proudu ne?

Takže 2.54W/32A=0,079375V
.. vsechno je jinak. Pojistky gG ... ale jsksi jsem tam mel debil 10A - asi kdyby to bralo vic, tak aby to zabralo. Ted uz jsou ubytky OK: 13,48V / 13,43V
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
pibi
Příspěvky: 975
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od pibi »

Chybička se vloudí, teď už to dává smysl, proč pojistky topily.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
bokser01
Příspěvky: 1536
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od bokser01 »

Já si objednal tyto pojistky: https://shop.mypower.cz/pojistka-valcov ... -15a-11946

Tváří se ok a nijak moc nehřejí...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od Soban »

Proč tam cpeš pojistky na 1000V? Když máš tam max 145V? Na to tě stačí normální z elektra které jsou na 250V DC.

Já používám normální OEZ 32A a 16A https://www.oez.cz/pv10-32a-gg-ac-400v a https://www.oez.cz/pv10-16a-gg.

A na baterky PV22 125A https://www.oez.cz/pv22-125a-gg
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bokser01
Příspěvky: 1536
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od bokser01 »

A čemu to jako podle tebe vadí? 40kč za pojistku krásná cena výrazně nehřejí, tak o co běží? Navíc ty pojistky 125A na baterku mám taky a je to málo mezi měnič a baterku když proudy dokážou být v poho 145A při 3kw z baterky a to ta pojistka nevydrží...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od Soban »

Samozřejmě to ničemu nevadí, akorát peněžence.......

Tak já nevím 3x125A je 375A že by bylo málo pro 3kW měnič? Když vemu že olovo se bude flákat tak 2x125A = 250A mu musí stačit. :celebrate4:
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Sten
Příspěvky: 30
Registrován: ned led 08, 2023 3:43 pm
Lokalita: Mohelnice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
Kapacita baterie [kWh]: 25kWh

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od Sten »

Měl bych k tomuto tematu následující :
1. Jen drobnost - všechny prvky, které jsou zde zmiňovány jsou pojistkové ODPÍNAČE
2. Pojistky všeobecně jsou používány pro vypnutí při zkratu, to umějí dobře a rychle. Nadproudy však dobře nevypínají a trvá to dlouho a vzniká při tom hodně tepla (nadproudem rozumíme proudy 2x až 5x In). Např 2xIn vypíná pojistka PV až za 200s (PV10, 16A char. gG). Pojistky pro polovodiče PV510 gR vypnou 2xIn za 40s.
Pro vypínání nadproudů a i zkratů jsou jističe. Speciální DC jističe však nejsou příliš zavedené a nejčastěji jsou z Číny.
3. Samozřejmě, že ve své FVE odpínače používám. Rozlišuji ale v jakém obvodě. Od panelů po regulátor do odpínačů vůbec nedávám pojistky, pouze zkratové propojky. Celý prvek funguje jako mechanický vypínač s propojkou, která i méně hřeje než pojistka. Panely jsou tak měkký zdroj, že pojistku nikdy nevybaví. Ať už v kombiboxu 10A pro jednotlivé stringy, nebo před regulátorem společných 50A.
V obvodech, kde se dostane proud z baterie už mám pojistky MEGA na 58V

Pozn. Na používání pouze zkratových propojek očekávám námitky . :roll:
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
kodl69
Příspěvky: 7641
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od kodl69 »

Nad "nejištěním" paraleleních stringů bych se hoodně zamyslel!!! Zkus si představit, co se stane ve chvíli, kdy máš 5 stringů paralelně a v jednom z nich se třeba zkratuje jeden panel, třeba se v něm prorazí ochranný diody. Potom nastane to, že celejch 40A a případně více (mám panely se zkrat. proudem 13A, takže 52A) potečou do toho jednoho stringu. Co na to MC4? co na to 32A jmen. proud toho OPV10? co na to připojovací box v panelu, diody dimenzovaný na 20A se štěstím? 6mm2 solarkabel ještě snad, ale leckdo má 4mm2, tj 50A ho spolehlivě roztaví, a když je blízko+a - je požár na střeše. Tohle jsou ty neodborný instalace, ze kterejch vznikají požáry.
Ještě osobní zkušenost: značkovej OPV10 OEZ v kombinaci s 32A gG pojistkou ETI na výstupu "malýho" victron mppt 100/35 s nastaveným max. proudem 30A a teoreticky maximálním proudem z mppt 35A došlo k tomu, že se pojistka přerušila, a celkem pěkně opekla ten odpínač, až tak, že jsem jej raděj vyměnil. Vedle je druhej stejnej, se stejným mppt stejně nastaveným a se stejným osazením panely, a nic se neděje.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Sten
Příspěvky: 30
Registrován: ned led 08, 2023 3:43 pm
Lokalita: Mohelnice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
Kapacita baterie [kWh]: 25kWh

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od Sten »

kodl69 píše:Nad "nejištěním" paraleleních stringů bych se hoodně zamyslel!!! Zkus si představit, co se stane ve chvíli, kdy máš 5 stringů paralelně a v jednom z nich se třeba zkratuje jeden panel, třeba se v něm prorazí ochranný diody. Potom nastane to, že celejch 40A a případně více (mám panely se zkrat. proudem 13A, takže 52A) potečou do toho jednoho stringu. Co na to MC4? co na to 32A jmen. proud toho OPV10? co na to připojovací box v panelu, diody dimenzovaný na 20A se štěstím? 6mm2 solarkabel ještě snad, ale leckdo má 4mm2, tj 50A ho spolehlivě roztaví, a když je blízko+a - je požár na střeše. Tohle jsou ty neodborný instalace, ze kterejch vznikají požáry.
Stringy mám 3S5P, takže by musel nastat zkrat u všech 3 v jeden okamžik. Nedošlo by k podobným následkům i při použití pojistek ? Stejně nevypnou, nebo až za dlouhé minuty.
Trochu provokuji, ale chci poznat varianty možných poruch. Jestli se už někomu stal zkrat panelu nebo současně několika panelů.
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
cipis
Příspěvky: 5187
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od cipis »

Jaký zkrat u všech tří? Stačí ti jediný zkrat, a už ti tam poteče 4x zkratový proud.
Furt se ta pojistka utaví dřív, než to, co na to není stavěné. Teda pokud to nemáš tkaničkou od bot.
Nehledě na to, že toto jištění je podmínkou záruky výrobce panelů, alespoň v řadě datasheetů to bylo.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek