Klon AXPERT 3K
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am
Klon AXPERT 3K
Zdravim.
Mám klon axperta a to isolar SMV 3k/24
Nedokážem z SCC vytiahnuť viac ako 25A.
Panely mám Longi 380W 4ks zapojené sériovo - paralelne 2+2.
Podľa popisu by mal zvladnuť 40A
V menu mám možnosť až 60A, ale viac ako 25-26A neide..
Iba na začiatku zadania parametra niekedy výstupne na 28-30A ale potom hneď spadne na 25.
Diky za rady.
Mám klon axperta a to isolar SMV 3k/24
Nedokážem z SCC vytiahnuť viac ako 25A.
Panely mám Longi 380W 4ks zapojené sériovo - paralelne 2+2.
Podľa popisu by mal zvladnuť 40A
V menu mám možnosť až 60A, ale viac ako 25-26A neide..
Iba na začiatku zadania parametra niekedy výstupne na 28-30A ale potom hneď spadne na 25.
Diky za rady.
-
- Příspěvky: 3940
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Klon AXPERT 3K
Rozumíš tomu správně, že těch 40A je max. proud z mppt do baterie? Proud z FV panelů bude nižší.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am
Re: Klon AXPERT 3K
Ano, samozrejme... ako pochopil by som, ze keby o islo 30 - 35A, i ked panely daju este o nieco viac Wp ale graf vyzera asi takto...
poslem, ked to bude mozne.. proste vidno, ze to obmadzuje.. mam podozrenie ze to ma nieco spolocne s FV napatim z panelov... lebo skusil som umelo napatie dvihnut na hranicu, ktoru uvadza vyrobca cca 90V a praveze isiel len 10A prud do baterie...
poslem, ked to bude mozne.. proste vidno, ze to obmadzuje.. mam podozrenie ze to ma nieco spolocne s FV napatim z panelov... lebo skusil som umelo napatie dvihnut na hranicu, ktoru uvadza vyrobca cca 90V a praveze isiel len 10A prud do baterie...
-
- Příspěvky: 3940
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Klon AXPERT 3K
Aby dával plný proud, musí být fv panely správně osluněné a musí být kam daný proud dávat (buď do nenabité baterie nebo spotřebičů).
Pokud se změří napětí stringu, tak je spousta věcí jasnější.
1. Pokud bude vyšší než je napětí Umppt, tak měnič nemá kam dávat proud.
2. Pokud bude okolo Umppt, tak je málo slunce.
Je dobré mít DC klešťák a tak si za provozu změřit DC proud jednotlivými stringy. Pokud směřují stejným směrem a nejsou zastíněné, měl by každým téct podobný proud.
Pokud se změří napětí stringu, tak je spousta věcí jasnější.
1. Pokud bude vyšší než je napětí Umppt, tak měnič nemá kam dávat proud.
2. Pokud bude okolo Umppt, tak je málo slunce.
Je dobré mít DC klešťák a tak si za provozu změřit DC proud jednotlivými stringy. Pokud směřují stejným směrem a nejsou zastíněné, měl by každým téct podobný proud.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am
Re: Klon AXPERT 3K
1. Vzdy ma kam prud davat... ak je bateria nabita, hned ju zacne vybijat bojler...rva píše:Aby dával plný proud, musí být fv panely správně osluněné a musí být kam daný proud dávat (buď do nenabité baterie nebo spotřebičů).
Pokud se změří napětí stringu, tak je spousta věcí jasnější.
1. Pokud bude vyšší než je napětí Umppt, tak měnič nemá kam dávat proud.
2. Pokud bude okolo Umppt, tak je málo slunce.
Je dobré mít DC klešťák a tak si za provozu změřit DC proud jednotlivými stringy. Pokud směřují stejným směrem a nejsou zastíněné, měl by každým téct podobný proud.
2. vyrobca udava odporucany rozsah 30-80V ja mam pri zatazení tymi cca 700W niejake 60-65V
a ano, je skoro rovnaky, hlavne okolo obeda...
ako predtym som mal len jeden string s 2 panelmi a Pfv mam da sa povedat rovnaky ako teraz s 2 stringami a 4 panelmi, len dlhsie
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am
Re: Klon AXPERT 3K
a doplnim ze je to prud pod floatovanim...
Ako som pisal... ono sa to aj pri prvom nastaveni max prudu vidiet, ze sa to aj snazi ist do vyssieho prudu, ale po par sekundach sa to ustali na 25A a potom to tak drzi cely den..
Tomu nerozumiem preco... ked MPPT by malo stale v realnom case skusat ci nemoze zatazit viac...
Ako som pisal... ono sa to aj pri prvom nastaveni max prudu vidiet, ze sa to aj snazi ist do vyssieho prudu, ale po par sekundach sa to ustali na 25A a potom to tak drzi cely den..
Tomu nerozumiem preco... ked MPPT by malo stale v realnom case skusat ci nemoze zatazit viac...
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Klon AXPERT 3K
Není to napětí nějaké malé?
I u reva mám 30 - 105V a u mustu je 30 - 130V.
Me to přijde jako že tam nemáš mppt ale obyčejné pwm které má malý rozsah, tím by se vysvětlily i malé proudy.
Vyfoť štítek s parametrama.
I u reva mám 30 - 105V a u mustu je 30 - 130V.
Me to přijde jako že tam nemáš mppt ale obyčejné pwm které má malý rozsah, tím by se vysvětlily i malé proudy.
Vyfoť štítek s parametrama.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am
Re: Klon AXPERT 3K
posielam screen spec.. SMV3K-24
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... HOZEQZdKjv
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... HOZEQZdKjv
-
- Příspěvky: 3940
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Klon AXPERT 3K
Tipuji na málo slunce. Napětí je okolo Umppt a tedy i proud bude odpovídat max. výkonu. Jestli není chyba v panelech zjistíš klešťákem, nebo aspoň na střídačku odpoj jeden string a pak pro změnu druhý, jestli polovina panelů znamená poloviční proud.
A nebo máš mezi regulátorem a baterií místo pořádných vodičů dlouhé tkaničky, to by rovněž omezilo proud.
A nebo máš mezi regulátorem a baterií místo pořádných vodičů dlouhé tkaničky, to by rovněž omezilo proud.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am
Re: Klon AXPERT 3K
to som skusal este hned na zaciatku... a fungovalo to ako pises... cize po odpojeni 1 stringu spadol aj prud na cca 18-20A a vysiie neisiel.. napatie niejake 59V bolo.Jestli není chyba v panelech zjistíš klešťákem, nebo aspoň na střídačku odpoj jeden string a pak pro změnu druhý, jestli polovina panelů znamená poloviční proud.
Po pripojeni sa zdvihol prud na 35A a po chvilke spadol na 25A a napatie okolo 65-68V a prud vysiie neisiel... potom som skusil este umelo zvysit napatie na 85V ale vysledok bol ze nabijaci prud bol iba 10A a vyssie nesiel...
chcelo by to niekoho co pozna tieto menice a vie, ako im funguje MPPT tabulka, lebo ja som na to zatial neprisiel, len zatial typujem... pripada mi to ako niejaky blok narokom urobeny vyrobcom, aby nezhoreli tranzistory v SCC...
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Klon AXPERT 3K
Je to v pořádku víc z toho nedostaneš!
Máš tam mppt co ma max 1000w co je 40A a toho dosahuješ jak máš vybitou baterku a cím větší napětí na baterce tak mppt ubírá.
Taky nevíme jaký je limitní proud toho mppt na vstupu.
Máš tam mppt co ma max 1000w co je 40A a toho dosahuješ jak máš vybitou baterku a cím větší napětí na baterce tak mppt ubírá.
Taky nevíme jaký je limitní proud toho mppt na vstupu.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am
Re: Klon AXPERT 3K
skoda ze prave teraz nefunguje korektne server pre wifi modul. Poslal by som screeny grafu... Vyzera to akoby naozaj viac ako 25A nesiel a je mu jedno, ake napatie je na baterke...
Skor si myslim ze je to niejaky blok na napatie.. mozno 40A dava pri 40 - 50V... neviem, budem to dalej zistovat... Uz skor som riesil, ze v noci nevypol SCC ale vybijal bateriu.. to som vyriesil...
Skor si myslim ze je to niejaky blok na napatie.. mozno 40A dava pri 40 - 50V... neviem, budem to dalej zistovat... Uz skor som riesil, ze v noci nevypol SCC ale vybijal bateriu.. to som vyriesil...
-
- Příspěvky: 1486
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klon AXPERT 3K
40A pri 40 - 50V by znamenalo 1600 - 2000W. Podivej se do specifikace, tam ten vykon mas specifikovany celkem jasne. Asi to bude chtit prikoupit jeste nejaky dalsi mppt a do nej pustit jeden string.
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Klon AXPERT 3K
Tak samozřejmě jak panely nedávají tak prostě nedají.....
A teď je to bída......
Má 24V!
A teď je to bída......
Má 24V!
Naposledy upravil(a) Soban dne stř srp 30, 2023 8:34 pm, celkem upraveno 1 x.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5185
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Klon AXPERT 3K
Popis lepe ty panely, jak jsou zapojene, jaky je sklon a orientace. Teoreticka hodnota je 1520 Wp, ale pocasi, co ted uz tyden panuje, tak to rozhodne neda. V te tabulce mas napsano max. PW 1kW, takze to, co meris, tak je asi odpovidajici.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am
Re: Klon AXPERT 3K
Cely cas pisem o nabijacom prude pre bateriu... nie o prude, ktore maju dat panely do SCC apropol ani to neni mozne...unicast píše:40A pri 40 - 50V by znamenalo 1600 - 2000W. Podivej se do specifikace, tam ten vykon mas specifikovany celkem jasne. Asi to bude chtit prikoupit jeste nejaky dalsi mppt a do nej pustit jeden string.
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am
Re: Klon AXPERT 3K
Ale daju... v tom grafe to vyzera pekne, akoby si odrezal spicku kopca... sklon panelov je rovnaky ako predtym... ako som pisal... taky podobny Wp som mal aj s 2 panelmi ale kratsie teraz dlhsie ale s tym ze sa aj v case ked sa ma dvihat vykon, tak miesto toho sa dviha napatie na paneloch.Soban píše:Tak samozřejmě jak panely nedávají tak prostě nedají.....
A teď je to bída......
Má 24V!
-
- Příspěvky: 5185
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Klon AXPERT 3K
A jak by tam to napeti mohlo byt 40-50 V? Ta krabice je 24 V, takze tak max 28.8 V.
Na leto, pokud je potreba by si ten string zaslouzil dalsi MPPT, ale je otazka, jestli to kvuli pouhe pul kWp ma smysl. Na prechodne obdobi to ma rozumne prepanelovane. A v zime je to fuk.
Na leto, pokud je potreba by si ten string zaslouzil dalsi MPPT, ale je otazka, jestli to kvuli pouhe pul kWp ma smysl. Na prechodne obdobi to ma rozumne prepanelovane. A v zime je to fuk.
unicast píše:40A pri 40 - 50V by znamenalo 1600 - 2000W. Podivej se do specifikace, tam ten vykon mas specifikovany celkem jasne. Asi to bude chtit prikoupit jeste nejaky dalsi mppt a do nej pustit jeden string.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 5185
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Klon AXPERT 3K
A kam by to asi zvedal?
Ve specifikaci mas uvedene max. 1 kWp pole. Takze on vstupni vykon omezuje na 1 kW. Vic do mppt nepusti, no a pak logicky ani nema jak dodat 40 A do baterie.
Ve specifikaci mas uvedene max. 1 kWp pole. Takze on vstupni vykon omezuje na 1 kW. Vic do mppt nepusti, no a pak logicky ani nema jak dodat 40 A do baterie.
DJJaro píše: Ale daju... v tom grafe to vyzera pekne, akoby si odrezal spicku kopca... sklon panelov je rovnaky ako predtym... ako som pisal... taky podobny Wp som mal aj s 2 panelmi ale kratsie teraz dlhsie ale s tym ze sa aj v case ked sa ma dvihat vykon, tak miesto toho sa dviha napatie na paneloch.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am
Re: Klon AXPERT 3K
OK, spytam sa Vas inac... pri akych podmienkach mi ten menic pusti slubovanych 40A?
Teraz nemam na mysli prierez vodicov od panelov, pouzite panely, svit slnka a pod... konkretne sa pytam na parametre, ktore potrebuje dany menic, aby to spustil... berme ze zdroj prudu do SCC je idealny a bohate tvrdy.
Ako som skor pisal, zaujimala by ma tabulka v SW, ktorej sa drzi...
ak to niekto z Vas vie, bol by som velmi vdacny za tuto informaciu... Usetri mi to dalsie zopar tyzdne laborovania a skusania, ako pri tej chybe s (ne)vypinanim SCC v noci.
Teraz nemam na mysli prierez vodicov od panelov, pouzite panely, svit slnka a pod... konkretne sa pytam na parametre, ktore potrebuje dany menic, aby to spustil... berme ze zdroj prudu do SCC je idealny a bohate tvrdy.
Ako som skor pisal, zaujimala by ma tabulka v SW, ktorej sa drzi...
ak to niekto z Vas vie, bol by som velmi vdacny za tuto informaciu... Usetri mi to dalsie zopar tyzdne laborovania a skusania, ako pri tej chybe s (ne)vypinanim SCC v noci.
Naposledy upravil(a) DJJaro dne stř srp 30, 2023 9:40 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 31 Odpovědi
- 4256 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fatter
-
- 6 Odpovědi
- 861 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xmasin
-
- 5 Odpovědi
- 1340 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od proasnet
-
-
Isolar SMS - Axpert klon - Solární regulátor
od fugas » » v Axpert
Isolar SMS - Axpert klon - Solární regulátor
- 2 Odpovědi
- 604 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fugas
-
-
- 47 Odpovědi
- 2925 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cuki