Dilema: limit regulátora 150 V vs 25 A / 10 mm2
Polykrystalické, monokrystalické, amorfní, nebo jejich kombinace? Zapojení panelů, provozní napětí a proud, montáž panelů, vliv počasí na panely (zima, kroupy, bouřka), jištění panelů před bouřkou, atd.
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Dilema: limit regulátora 150 V vs 25 A / 10 mm2
Ku štyrom panelom pridávam ďalšie štyri panely a chcem poprosiť o váš názor ohľadom tejto dilemy pri ich zapojení:
a) Zapojiť panely tak, že Vocc bude podľa štítkov dosahovať 149.8 V (limit regulátora je 150 V) - v zime hrozí, že sa limit výnimočne prekročí, i keď, na druhej strane, Voc zrejme v systéme bežne ani nenastáva;
b) Zapojiť panely tak, že solárnym vodičom v chráničke na plochej rozhorúčenej streche bude pretekať 23 A, čo by malo vodiče ohriať o ďalších 11 stupňov celzia.
Na základe vašich znalostí a skúseností - ako by ste sa rozhodovali vy? Ďakujem...
a) Zapojiť panely tak, že Vocc bude podľa štítkov dosahovať 149.8 V (limit regulátora je 150 V) - v zime hrozí, že sa limit výnimočne prekročí, i keď, na druhej strane, Voc zrejme v systéme bežne ani nenastáva;
b) Zapojiť panely tak, že solárnym vodičom v chráničke na plochej rozhorúčenej streche bude pretekať 23 A, čo by malo vodiče ohriať o ďalších 11 stupňov celzia.
Na základe vašich znalostí a skúseností - ako by ste sa rozhodovali vy? Ďakujem...
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Dilema: limit regulátora 150 V vs 25 A / 10 mm2
Protože mám regulátory rád, zvolil bych b). A solární kabel? To je 4 nebo 6 mm2. A i těch 4mm2 proud 23 A přenese.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 668
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dilema: limit regulátora 150 V vs 25 A / 10 mm2
Šel bych do b). Mám panely s proudem 19A a mají kabel 6mm. Ale určitě bych to nespojoval Y spojkou s MC4 konektorem, ale našel něco vhodného pro proud od 30A výše.ixo píše:a) Zapojiť panely tak, že Vocc bude podľa štítkov dosahovať 149.8 V
b) Zapojiť panely tak, že solárnym vodičom bude pretekať 23 A.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Dilema: limit regulátora 150 V vs 25 A / 10 mm2
No a hlavně u a) je špatná úvaha s tím, že voc moc nenastává. Nastává a častěji, než si myslíš. Zejména při hledání pracovního bodu.
Ale nejlepší řešení je c), totiž ten další string dotáhnout dolů samostatně. Za prvé se vyhne člověk spojování nahoře a za druhé sníží zátěž toho kabelu, byť by to zvládl i jeden.
No a za třetí, pokud je ten svod delší jak deset metrů, tak má být stejně nahoře přepěťovka.
Ale nejlepší řešení je c), totiž ten další string dotáhnout dolů samostatně. Za prvé se vyhne člověk spojování nahoře a za druhé sníží zátěž toho kabelu, byť by to zvládl i jeden.
No a za třetí, pokud je ten svod delší jak deset metrů, tak má být stejně nahoře přepěťovka.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: Dilema: limit regulátora 150 V vs 25 A / 10 mm2
Pravda je!cipis píše:No a hlavně u a) je špatná úvaha s tím, že voc moc nenastává. Nastává a častěji, než si myslíš. Zejména při hledání pracovního bodu.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: Dilema: limit regulátora 150 V vs 25 A / 10 mm2
Ináč, prepäťovka je veľmi zaujímavá téma - tá na streche bude, i keď vzhľadom na elektro-stavebnú dispozíciu domu budem mať o jej účinnosti vážne pochybnosti. Jediné uzemnenie domu (odhliadnuc od PEN z verejnej siete) je bleskozvod, na ktorý je pripojená aj konštrukcia panelov (lebo nie je možné realizovať vzdialený bleskozvod). Prepäťovku môžem "uzemniť" opäť len na bleskozvod. Kabeláž z fotovoltiky, ako aj z TV satelitu však následne pri opúšťaní strechy križuje kovovú atiku plochej strechy (tiež pripojenú na hromozvod). Čiže: čokoľvek, čo sa zo strechy nezvedie bleskozvodom do zeme, sa tak či tak ocitne v našej domácnosti, a to z kovovej atiky.cipis píše: No a za třetí, pokud je ten svod delší jak deset metrů, tak má být stejně nahoře přepěťovka.
Riešením by zrejme bola prepäťovka až mimo strechy s uzemnením na jeden zo zvodov bleskozvodu. Ale ak, tak na to by už veľmi ani neboli priestorové podmienky.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 1482
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dilema: limit regulátora 150 V vs 25 A / 10 mm2
Regulátor si umí řídit (regulovat) proud, který přes něj protéká. S napětím zdroje na vstupu toho moc nenadělá. Takže b) je správně.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 151 Odpovědi
- 7638 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Atman
-
- 84 Odpovědi
- 5735 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Hyp
-
- 11 Odpovědi
- 1860 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brumlaj
-
- 8 Odpovědi
- 829 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dave
-
- 18 Odpovědi
- 2539 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák