Použití kovových rozvaděčů/krabic a chrániček
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
-
- Příspěvky: 223
- Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Použití kovových rozvaděčů/krabic a chrániček
Zdravím,
vím, že většina lidí kouká kde ušetřit a české normy považují plast za dostatečně nehořlavý, i když hasiči říkají něco jiného hlavně u DC rozvodů
Tak mě zajímají vaše názory a zkušenosti
Jde mi hlavně o dřevěnou část domu (patro a podkroví) + svod ve fasádě kde bude polystyren
Samotná technologie bude už ve sklípku, který je kamenný
vím, že většina lidí kouká kde ušetřit a české normy považují plast za dostatečně nehořlavý, i když hasiči říkají něco jiného hlavně u DC rozvodů
Tak mě zajímají vaše názory a zkušenosti
Jde mi hlavně o dřevěnou část domu (patro a podkroví) + svod ve fasádě kde bude polystyren
Samotná technologie bude už ve sklípku, který je kamenný
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
-
- Příspěvky: 762
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Použití kovových rozvaděčů/krabic a chrániček
Použil jsem pozink do zásypu z písku, ze zahradního domku k baráku, jistě by šla použít do dřevěného krovu a fasády stejně jako pod příjezdovou cestu.
https://www.oplet.cz/kovove-ochranne-ha ... ky-rada-f/
Ale osobně si myslím, že dostatečně dimenzovaný kabel stačí na to, aby se neohřál, nebo udržel na rozumné teplotě v krovu i fasádě
https://www.oplet.cz/kovove-ochranne-ha ... ky-rada-f/
Ale osobně si myslím, že dostatečně dimenzovaný kabel stačí na to, aby se neohřál, nebo udržel na rozumné teplotě v krovu i fasádě
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Použití kovových rozvaděčů/krabic a chrániček
Chranicka je od slova chranit, tj. ma ochranit kabel pred mechanickym a jinym poskozenim. Takze pro kuny a spol. je potreba 16+ mm, aby na to nezvladla otevrit tlamu.
To neni, aby ten kabel neco nezapalil, ale aby ten kabel byl nejak chraneny.
To neni, aby ten kabel neco nezapalil, ale aby ten kabel byl nejak chraneny.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 762
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Použití kovových rozvaděčů/krabic a chrániček
Takže i když mě stačí průřez 4 nebo 6mm2 - tak tam dám 16mm2 nebo 25mm2 aby na to neotevřela kuna tlamu.cipis píše:Chranicka je od slova chranit, tj. ma ochranit kabel pred mechanickym a jinym poskozenim. Takze pro kuny a spol. je potreba 16+ mm, aby na to nezvladla otevrit tlamu.
To neni, aby ten kabel neco nezapalil, ale aby ten kabel byl nejak chraneny.
Jsem si jistý, že ten pozink bude levnější řešení i proti kunám
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Použití kovových rozvaděčů/krabic a chrániček
Blbost.....
Dáš tam kabel 1mm2 který vložíš do pancéřové chráničky velikosti 32mm
Dáš tam kabel 1mm2 který vložíš do pancéřové chráničky velikosti 32mm
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Použití kovových rozvaděčů/krabic a chrániček
No ale když je tam ten pozink, tak územnít trubku nebo ne? jde ještě o to, zda rozžhavený kabel v kovu bude v něčem lepší než v plastu. Ono ten kov celkem teplo přenese. Osobně si myslím že když to člověk chce přehánět, tak dá plast a vyfoukne to třeba pěnou protipožární buď alespoň konce, nebo v čelé délce. Jediné kdy to může hořet se správným dimenzováním je, když to někdo konplet přesekne, nebo max kdyby nějaký bleskový proud pokoušel kabely, ale to by měla zas držet přepěťová ochrana na rozhraní zón venek/vnitřek. Takže vlastně za jakého stavu by ten kabel hořel? Podle mě jedna z mála šancí je, vrtačka vrták do chráničky kde je +- v jednom 20mm krku a vrtákem se zažehne oblouk a ten jede. Takže to vyřešit oddělením +- 2cm od sebe do vlastních chráničem musí být víc než dostačující.
Ve fasádě přeci nemusí být v polystyrenu a může se zasekat do zdiva ne? Tak nebude mít co hořet. Jinak se to dá dělat i z ocelových trubek a kolen na sešroubování od koposu třeba, ale vážně nestačí ochrana polohou té trubky?
Ve fasádě přeci nemusí být v polystyrenu a může se zasekat do zdiva ne? Tak nebude mít co hořet. Jinak se to dá dělat i z ocelových trubek a kolen na sešroubování od koposu třeba, ale vážně nestačí ochrana polohou té trubky?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 762
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Použití kovových rozvaděčů/krabic a chrániček
No a když někdo navrtá jeden kabel a roztrhá 3/4 všech vláken pokud bude zrovna zatažené.Dagus píše:Takže vlastně za jakého stavu by ten kabel hořel? Podle mě jedna z mála šancí je, vrtačka vrták do chráničky kde je +- v jednom 20mm krku a vrtákem se zažehne oblouk a ten jede. Takže to vyřešit oddělením +- 2cm od sebe do vlastních chráničem musí být víc než dostačující.
Ve fasádě přeci nemusí být v polystyrenu a může se zasekat do zdiva ne? Tak nebude mít co hořet. Jinak se to dá dělat i z ocelových trubek a kolen na sešroubování od koposu třeba, ale vážně nestačí ochrana polohou té trubky?
A pak začne svítit naplno
Požární odolnost se dělá na celou sestavu / skladbu / a v kovové chráničce a izolační nehořlavé vatě - vydží jistě víc než obyčejné trubce na pevno na trámu.
Ale to je jen teorie. Já to dělat nebudu
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Použití kovových rozvaděčů/krabic a chrániček
ja to udelal tak, ze z panely to jde na pudu do plechoveho rozvadece. Solarni dvoulinka v chranicckach. Z rozvadece pak dalsi chranicky do sklepa. Pod taskama pak do poly fasady. Do chranicek jsme dal vzdy plusy do jedne chranicky a minusy taky do jedne. Zlepsilo to asi i rozlozeni tepelnych ztrat, protoze jeden plus je vychod a druhy zapad+jih a zatizeni se behem dne vymeni.
Fasadu jeste nemam opravenou a premyslim, ze chranicky oblozim cetrisem. Ale nevim jestli to neprehanim. Kabely jsou 16mm2, v chranickach. Asi by tam ten cetris byl hlavne prave proti tomu provrtani. Nenapada me nic, kdy by tam zacal nejak horet oblouk.
Fasadu jeste nemam opravenou a premyslim, ze chranicky oblozim cetrisem. Ale nevim jestli to neprehanim. Kabely jsou 16mm2, v chranickach. Asi by tam ten cetris byl hlavne prave proti tomu provrtani. Nenapada me nic, kdy by tam zacal nejak horet oblouk.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Použití kovových rozvaděčů/krabic a chrániček
Ja psal o prumeru chranicky, ne prurezu vodice :-D
V polystyrenu nema kabel/chranicka co delat, je treba to mit zasekane do zdi. A az na to vsude stejny polysteren/vatu. Kvuli tepelnemu mostu, izolace se pocita tak, aby rosny bod vychazel v izolaci, takze kdyz nekdo existujici trasu nezaseka do zdi a pripleskne na to izolaci, lokalne zeslabenou, tak to casem nedopadne dobre.
Plusy a minusy se nemaji rozdelovat, ma jit plus a minus dotycneho stringu dohromady, aby to nevytvarelo dalsi smycky.
V polystyrenu nema kabel/chranicka co delat, je treba to mit zasekane do zdi. A az na to vsude stejny polysteren/vatu. Kvuli tepelnemu mostu, izolace se pocita tak, aby rosny bod vychazel v izolaci, takze kdyz nekdo existujici trasu nezaseka do zdi a pripleskne na to izolaci, lokalne zeslabenou, tak to casem nedopadne dobre.
Plusy a minusy se nemaji rozdelovat, ma jit plus a minus dotycneho stringu dohromady, aby to nevytvarelo dalsi smycky.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Použití kovových rozvaděčů/krabic a chrániček
tak treba to pak jeste zasekam az to budu opravovatcipis píše:Ja psal o prumeru chranicky, ne prurezu vodice :-D
V polystyrenu nema kabel/chranicka co delat, je treba to mit zasekane do zdi. A az na to vsude stejny polysteren/vatu. Kvuli tepelnemu mostu, izolace se pocita tak, aby rosny bod vychazel v izolaci, takze kdyz nekdo existujici trasu nezaseka do zdi a pripleskne na to izolaci, lokalne zeslabenou, tak to casem nedopadne dobre.
Plusy a minusy se nemaji rozdelovat, ma jit plus a minus dotycneho stringu dohromady, aby to nevytvarelo dalsi smycky.
Je to od sebe 2cm, tuhle smycku zkousnu
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
MC4 do instalačních krabic s gelem
od aivosh » » v Plánované elektrárny
MC4 do instalačních krabic s gelem
- 50 Odpovědi
- 2099 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dusanmsk
-
-
-
Vehicle2Grid - použití energie z elektromobilu
od vk_1 » » v Ostatní
Vehicle2Grid - použití energie z elektromobilu
- 14 Odpovědi
- 1556 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vk_1
-
-
-
Použití stávajícíh rozvodu 230 na rozvod 12V
od jpokorny12 » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Použití stávajícíh rozvodu 230 na rozvod 12V
- 28 Odpovědi
- 5779 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jpokorny12
-
-
- 24 Odpovědi
- 2917 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE
-
-
Akumulacni kamna, ucinnost, pouziti na prebytky atd.
od skybor » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Akumulacni kamna, ucinnost, pouziti na prebytky atd.
- 19 Odpovědi
- 2164 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-