Způsoby propojení FVE s DS
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
-
- Příspěvky: 499
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Přetok mi hlídá natvrdo indukční elměr, který reaguje ihned, vypíná stykač a hlásí alarm. Ten nikdy nezazněl. A analyzátor sítě za těch zhruba deset let hlídání načetl např stovky kVAr dodávky, kW ani jednu. Tak nevím.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Kdoví co ten analyzátor analyzuje
Důležité je měřidlo dle kterého se provádí vyúčtování.
Důležité je měřidlo dle kterého se provádí vyúčtování.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 499
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Je to profi analyzátor. A výměna elměru za pět let, poněvadž čez mi napsal, že statistickým výpočtem prodlužuje cejch mého hloupého elměru o těch pět let. To už to tady bude vypadat sakra jinak.
A chtěl bych vidět jak ojebeš indukční elměr. Žádné elektronika, stará dobrá elekromechanika známá sto let, dejme tomu.
A chtěl bych vidět jak ojebeš indukční elměr. Žádné elektronika, stará dobrá elekromechanika známá sto let, dejme tomu.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Ale já nic ojebávat nechci.
Prostě to připojím - jsou přetoky tak to budu řešit - výměna měniče co přetoky nedělá, odpojením DS a přepínání stykači atd.....
Prostě to připojím - jsou přetoky tak to budu řešit - výměna měniče co přetoky nedělá, odpojením DS a přepínání stykači atd.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 499
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Já to myslel ve smyslu, že prostě ten indukční elměr to pozná. A jak píšeš, nedělá mi to přetoky, neřeším. Jenom že tady dost čtu, že někomu ano.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Tak třeba zjistit co to má za stroj, jaký je v tom FW a zjistíš že je to nějaká pochybná čína.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 499
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Jasně že čína. A nastavení je skoro stejné, jako revo, které jsem měl předtím. Ostatní střídače neznám, nevím.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 499
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Já se asi donutím dát na vstup ještě jeden "chytrý" elměr, který se mi tu válí, co naměří. Ovšem zase china.
U těhle všechnoměřáků záleží jen na přesnosti snímání proudu a napětí. Ostatní jsou matematické výpočty. Ty snad nikdo nezmrší, i když...
https://cz.rs-online.com/web/p/elektromery/2247702
U těhle všechnoměřáků záleží jen na přesnosti snímání proudu a napětí. Ostatní jsou matematické výpočty. Ty snad nikdo nezmrší, i když...
https://cz.rs-online.com/web/p/elektromery/2247702
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 499
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Po týdenním zapojení toho "chytrého elměru" jsou tyto údaje (střídač celou dobu v i-grid). Spotřeba 0,13kWh - stykač, trafátko regulace, dodávka 0,02 kWh a zajímavé dodávka 2kVAr. To ovšem naměří i velký analyzátor sítě.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 16 Odpovědi
- 612 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vanilka
-
- 4 Odpovědi
- 772 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
- 16 Odpovědi
- 2845 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
- 6 Odpovědi
- 1942 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
- 8 Odpovědi
- 730 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO