Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od Soban »

Tak jsem provedl upgrade.....

Byly namontovány přepěťovky SLP-PV170 V/U ovšem zase to není úplně dokonalé protože zemnění je taženo do normální rozvodnice a je tam souběh se solárním kabelem, prostě jinak bych musel venku kopat další uzemnění atd.....

Jenom tak jsem počítal zatížení pojistky, protože při proudu 22A z panelů už se solární kabel 6mm2 hřeje (běžel bojler) a i u odpínačů to bylo teplé tak jsem to kontroloval:

Proud 22A a na pojistce PV10 32A gG úbytek 0.068V čili ztrátový výkon 1,496W na odpínači takže je to OK může na něm být ztráta na pojistce max 4.3W ovšem nechal jsem je s mezerami.

Jinak monitoring bude ESP32 píchnuté káblíkem do toho USB pro wifi modul, zatím ale zjišťuji SW jak to udělat už žádné USB propojení na PC.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1921
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od TomHC »

Veď monitoring urob ako mám ja. Z USB napájanie, RS485 z rj45 konektoru.

https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od Soban »

To mě připadá zbytečně složité, proč tam mám dávat převodník když to ESP32 už má USB port?

Prostě to píchnu na to USB bez převodníku. Právě zjišťuji co to ESP32 umí protože předtím jsem si hrál s ESP8266 které USB nemá.

Jinak díky za odkaz jdu ho prozkoumat.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bokser01
Příspěvky: 1547
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od bokser01 »

Soban píše:
To mě připadá zbytečně složité, proč tam mám dávat převodník když to ESP32 už má USB port?

Prostě to píchnu na to USB bez převodníku. Právě zjišťuji co to ESP32 umí protože předtím jsem si hrál s ESP8266 které USB nemá.

Jinak díky za odkaz jdu ho prozkoumat.

Jako myslíš že piny z USB rovnou napájíš na ESPčko? To dej vědět by mě zajímalo, zatím jedu přes grafanu. Nevíš jde do homeasistenta zakomponovat sonoff?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od Soban »

bokser01 píše:
Soban píše:
To mě připadá zbytečně složité, proč tam mám dávat převodník když to ESP32 už má USB port?

Prostě to píchnu na to USB bez převodníku. Právě zjišťuji co to ESP32 umí protože předtím jsem si hrál s ESP8266 které USB nemá.

Jinak díky za odkaz jdu ho prozkoumat.

Jako myslíš že piny z USB rovnou napájíš na ESPčko? To dej vědět by mě zajímalo, zatím jedu přes grafanu. Nevíš jde do homeasistenta zakomponovat sonoff?
Proč bych něco pájel to ESP32 už USB má!

https://www.hadex.cz/m432f-esp32-esp32s ... --30-pinu/

Takže vše je o komunikaci zda to po SW stránce dokopu spolupracovat.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bokser01
Příspěvky: 1547
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od bokser01 »

To USB je ale na napájení/programování ne? Nevím jestli to je i pro komunikaci s měničem. To mě zajímá. Sám programuji hodně ESP32 ale používám programátor a low power desky
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od Soban »

Je to připojeno na normální UART a převodník na USB takže by to mělo komunikovat normálně tak jako když tam pošleš výstup pomocí print, no uvidíme.

Jinak teď jsem 3 dny bojoval s přidáním desky do IDE protože používám linux a všude návody pro windows a tím pádem jiné umístění souborů a pak mi chyběly nějaké python knihovny, ale už to chodí, už si zablikám ledkou :-)
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1921
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od TomHC »

Teoreticky by to išlo, lebo ESP32 podporuje aj USB hosť režim, CDC class - https://espressif-docs.readthedocs-host ... i/usb.html

Veď vyskúšaj, keď to pôjde a zverejníš to, komunita bude nadšená :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1921
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od TomHC »

bokser01 píše:
Nevíš jde do homeasistenta zakomponovat sonoff?
Sonoff aký? Wifi? Zigbee? Ja mám nejaké Sonoff senzory cez Zigbee a Zigbee2MQTT a mám ich pekne v HA.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
PetrDubi
Příspěvky: 1574
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od PetrDubi »

A já mám v HA Sonoff zásuvky přeflashované na ESPhome (abych nemusel nic tahat přes ten jejich cloud).
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od Soban »

TomHC píše:
Teoreticky by to išlo, lebo ESP32 podporuje aj USB hosť režim, CDC class - https://espressif-docs.readthedocs-host ... i/usb.html

Veď vyskúšaj, keď to pôjde a zverejníš to, komunita bude nadšená :)
Tak s mým to nepůjde, umí to pouze ty ESP32-Sx verze, tak budu muset pořídit převodník.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bokser01
Příspěvky: 1547
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od bokser01 »

Soban píše:
Tak jsem provedl upgrade.....


Jenom tak jsem počítal zatížení pojistky, protože při proudu 22A z panelů už se solární kabel 6mm2 hřeje (běžel bojler) a i u odpínačů to bylo teplé tak jsem to kontroloval:

Proud 22A a na pojistce PV10 32A gG úbytek 0.068V čili ztrátový výkon 1,496W na odpínači takže je to OK může na něm být ztráta na pojistce max 4.3W ovšem nechal jsem je s mezerami.

Já po té 6mm2 honím i 42A ale jen po metrovém kousku, kabel je vlažný :D Ale předělávám to postupně na větší průřez.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
bokser01
Příspěvky: 1547
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od bokser01 »

TomHC píše:
bokser01 píše:
Nevíš jde do homeasistenta zakomponovat sonoff?
Sonoff aký? Wifi? Zigbee? Ja mám nejaké Sonoff senzory cez Zigbee a Zigbee2MQTT a mám ich pekne v HA.

Tyto jsem koupil:
https://www.ledakce.cz/sonoff-wi-fi-sma ... hiEALw_wcB

Prý do toho jde hodit i tasmota.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od Soban »

Tak měnič MUST opraven mikel dodal destičku, vyměněna a už zase vesele komunikuje :yes:

Měnič REVO byl koupen v HADEXU tak jsem kontaktoval je protože jsem nesehnal nikoho kdo by ho opravil, tak je nakonec taky opraven, takže ho dám do bazaru, mám už místo něho druhý must.

Inzerát zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=65&t=11470
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
DJJaro
Příspěvky: 28
Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od DJJaro »

Zdravim
Mám MUST PV1800 3KW, A niejako mi nefunguje ON/OFF vypínač. Stále je menič zapnutý. Akurát keď dám na OFF dlho pípne, ale invertor beží ďalej. Kontakty na vypínaču som premeriaval. Sú OK.
Stretol sa s tým niekto?
Dakujem
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od Soban »

Je to v pořádku.

Pokud je napětí na panelech tak se měnič zapne sám - je jedno v jaké pozici je vypínač.
Tak stejně pokud je napětí na AC IN tak je taky měnič zapnutý.

Pokud nebude napětí na AC IN a ani panely nedávají tak když bude vypínač vypnutý tak se vypne a když bude zapnutý tak bude zapnutý pořád.

Je to trochu jiná logika v zapínání - u jiných vypínač vypíná AC OUT bez ohledu zda je vlastní krabice zapnutá.

Jinak AC OUT jde samostatně vypnout ale pouze pomocí SW kdy přes modbus do registru 20101 zapíšeš 0 (vypnuto) nebo 1 (zapnuto).
Vím že to jde i přes aplikaci v telefonu pokud máš wifi modul, zda to jde i přes PC přes jeho SW netuším tam jsem to nezkoušel.

Takže shrnutí když je vypínač ON je měnič pořád zapnutý.
Když je vypínač OFF tak se měnič vypne když není napětí z panelů a není napětí na AC IN.

Takže pokud ho chceš vypínat třeba přes zimu že panely nedávají tak třeba vypínač dát do polohy OFF a odpojit AC IN (vypnout jistič) pak se bude zapínat sám pouze jak budou panely dávat.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
JVB
Příspěvky: 25
Registrován: pon úno 27, 2023 4:29 pm
Lokalita: Brno - venkov
Výkon panelů [Wp]: 4600
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od JVB »

A Sobane, dělají to tak všechny Musty?
Must 5,5Kw, paleta 10x460Wp JJV
Historie: 1997 vrtulka s dynamem 12V 2009 termika 10m2+500L bojler FV ohřev TUV BEL
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od Soban »

Tak todle netuším, ale řekl bych že ano.

Jinak podobně se chovají všechny měniče rozdíl je pouze v tom že u jiných tlačítko-vypínač vypíná AC OUT tady ne a tlačítko vlastně určuje zda při výpadku má měnič běžet nebo ne (není AC IN ani PV).
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
DJJaro
Příspěvky: 28
Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od DJJaro »

Vie niekto co znamenaju tieto nastavenia resp. ich skratky? Alebo je k tomu niejaky navod?
Dakujem.
Přílohy
inverter2.jpg
inverter.jpg
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Nový příspěvek od Soban »

Ano je k tomu návod - ty jsi ho s měničem nedostal?

To s VDE4105 je rozsah napětí a kmitočet které považuje měnič na AC IN za dobré.

APL největší rozptyl, pak GEN,UPS,VDE nejpřísnější.

Viz obrázek:
APL,UPS,VDE
APL,UPS,VDE
Dále solaruse_aim určuje zda má přednost baterka či spotřeba - tady jsem to moc nepochopil u 48V verze je to líp popsané a chová se to jinak jak u mé 24V, ale v zásadě při LBU se dřív přepne z bypassu na soláry, při BLU později při stejném nastavení.

energy_use_mode režim v jakém měnič pracuje - asi nemáš must protože režim PL neznám my máme 1:SBU;2:SUB;3:UTI;4:SOL

inverter search mode - úsporný režim - když není odběr tak při ON vypne AC OUT výstup dá se to použít když máš zařízení které mají větší odběr, když tam budeš mít jen ledkovou žárovku a zapneš ji tak ti bude blikat protože invertor nerozezná tak malou zátěž a nezapne se.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*