Odpálena dioda

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
andrew
Příspěvky: 44
Registrován: čtv zář 15, 2022 11:37 am
Lokalita: kousek od Kolína
Bydliště: Kolín

Odpálena dioda

Nový příspěvek od andrew »

Zdar všichni,
Doufám že zakládám tema ve správné sekci.
Nevím proč, ale shořela mi v měnící iSolar SMV II 5kw na síťové/komunikační desce dioda.
Označení je pravděpodobně PJ738K RS1K. (Než se rozpadla, tak jak je vidět na fotce něco málo bylo vidět a stejně jsou pravděpodobně i z druhé strany)
Deska na Aliexpress vyprodaná a diodu s tímto označení nemůžu nikde najít. Ani hodnoty abych našel náhradu. A hlavně se v tom vůbec nevyznám.
Dokáže to tady, myšleno v ČR, někdo opravit?
Nemá někdo novou desku?
Mám to hodit do šrotu?
Koupi to někdo s touto vadou? Za kolik?

Jsem z toho akorát na*ranej

Za každou radu budu vděčný
Přílohy
IMG_20230923_181209.jpg
IMG_20230923_181151.jpg
Soban
Příspěvky: 3942
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Odpálena dioda

Nový příspěvek od Soban »

Prostě přepětí je svinstvo, taky jsem zrušil komunikační desku od té doby nic nepropojuji s měničem kabelem - mám tam připojené ESP32 a komunikuji s tím přes wifi.

Můžu maximálně kouknout zda na spálené desce je stejná dioda (mám jinou desku z mustu), ale neodešel ten USB čip? Dioda jenom tak neodejde.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
andrew
Příspěvky: 44
Registrován: čtv zář 15, 2022 11:37 am
Lokalita: kousek od Kolína
Bydliště: Kolín

Re: Odpálena dioda

Nový příspěvek od andrew »

Žádná jiná vada než na ty diodě vidět není.
Kdyby tam ta deska nebyla, tak bych se bez ní klidně obešel.
Mohlo by to fungovat i když tam nebude? Nebo bude, ale nevyužitá?

Bohužel novou desku ke koupi jsem zatím neobjevil, takže kdyby si tu diodu měl, tak bych ji zkusil vyměnit.
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 933
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: Odpálena dioda

Nový příspěvek od lzahradil »

jestli nepotrebujes menic nastavovat pres pocitac nebo z nej vycitat udaje, tak bude fungovat i bez ni. Je to jen komunikacni rozhrani.
Kdyz ti ta dioda vyprskla, tak menic prestal fungovat ?
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
glottis
Příspěvky: 2675
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Odpálena dioda

Nový příspěvek od glottis »

kdyz je to rozstrelene kdo vi co to je. Muze to byt stejne jako ty na druhe strane a nemusi. Ty RS1J by mohl byt toto

https://www.tme.eu/cz/details/rs1j-ons/ ... semi/rs1j/

Ale asi by to chtelo videt funkcni desku, co tam fakt je. Jestli to treba neni transil co ma resit prepeti.
andrew
Příspěvky: 44
Registrován: čtv zář 15, 2022 11:37 am
Lokalita: kousek od Kolína
Bydliště: Kolín

Re: Odpálena dioda

Nový příspěvek od andrew »

Než jsem na ni stáhnul a setřel to, tak to bylo trochu vidět a myslim si, že to bylo stejné, ale na 100% si tím jistej nejsem.
Jo, tohle sem našel taky, ale nevím jestli to má stejný hodnoty, když neznám ty původní.
Vidět funkční desku by bylo fakt super a mít ji ještě lepší.
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 933
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: Odpálena dioda

Nový příspěvek od lzahradil »

Podle čísla desky je stejná deska v Axpertu 2424MSE, VMII, ...

Dioda je RS1J.
Podíval bych se, zda není nějaká známka toho, že by se zahřejval transformátor, případně šel do zkratu mezi vinutím.
Přílohy
comm_pcb.jpg
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
Soban
Příspěvky: 3942
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Odpálena dioda

Nový příspěvek od Soban »

Tak na té mé desce není.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
andrew
Příspěvky: 44
Registrován: čtv zář 15, 2022 11:37 am
Lokalita: kousek od Kolína
Bydliště: Kolín

Re: Odpálena dioda

Nový příspěvek od andrew »

Tak oprava desky asi padá, protože vypadly i cesty a ještě jedna ta malinkatá věc vedle a to se mi fakt opravovat nechce.
Ale! Měnič běží.

Kdyby se mi náhodou povedlo sehnat novou tak to vyměním, ale jinak to řešit nebudu.

Děkuji všem za pomoc a rady.
Soban
Příspěvky: 3942
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Odpálena dioda

Nový příspěvek od Soban »

Ta deska zajišťuje pouze komunikaci k chodu není třeba.

Jinak měl jsi do ní něco připojeno než odešla?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
andrew
Příspěvky: 44
Registrován: čtv zář 15, 2022 11:37 am
Lokalita: kousek od Kolína
Bydliště: Kolín

Re: Odpálena dioda

Nový příspěvek od andrew »

cvaknul sem tam kabel od baterky (Pylontech) i když vím, že ta komunikace mezi měničem a baterii stejně nefunguje.