Problém s čínským měničem Easun 5,6kw

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
PAT582
Příspěvky: 7
Registrován: ned zář 24, 2023 7:14 pm
Lokalita: Uherské Hradiště
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5200
Kapacita baterie [kWh]: 11

Problém s čínským měničem Easun 5,6kw

Nový příspěvek od PAT582 »

Dobrý den mám easun 5,6kw,baterie 11,2kw li-lon nmc 14x článek JM napětí 51,8V a systém ostrovní, mám v nastavení baterií vlastní vrch 58v udržovací 57,5v spodek 48,5v tudíž bod kdy se má přepnout bypass skrz nízké napětí DC a vypínací hraniční 46v a s bypassu zpátky na síť při 52v to je střídač a bms na baterce je nastaveno 44v aby se nezvratně nevybili články to vše funguje vypozorované vyzkoušené hodnoty, a teď problém!!!!
Při spodní hranici 48,5v přepne na bypass a buď to jede jak má a nebo to zpátky nahazuje na baterii a tudíž ju to tlačí na hodnoty smrtelné naštěstí je bms výborná, a druhá věc běžnější ta první jsou výjimky nebo to drží bypass a začne to libovolně přehazovat na baterku při dobíjení sice barák to nějak nepozná až na světla lehounce spotřebič vůbec.
Podotýkám že v tom přepínání relatek není žádné pravidlo, i při odpojení Kablu zátěže takže výstup ze střídače si to přepne na vybitou baterii i když nemá žádnou zátěž úplný nesmysl ale až se baterie dobije na 52v kde se vrací spotřeba přes baterii tak to pak už nedělá jakoby bylo problém s relatky na spodní hranici, kdo si mi řekl že je ve střídací nastavená krátká doba v elektronice že se to musí přes PC prodloužit ale nikoho neznám kdo to umí, prosím o nápady děkuji klidně na tel. NEDAVAT
Franta2776
Příspěvky: 3414
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Problém s čínským měničem Easun 5,6kw

Nový příspěvek od Franta2776 »

Zvěč rozdíl mezi napětím, kdy se má přepnout na síť a vrátit zpět na baterii.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
PAT582
Příspěvky: 7
Registrován: ned zář 24, 2023 7:14 pm
Lokalita: Uherské Hradiště
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5200
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: Problém s čínským měničem Easun 5,6kw

Nový příspěvek od PAT582 »

A kterou hranici horní nebo spodní a nebo kolik je dobré napětí hystereze je optimální, asi horní špíz spodní by mi to vyvíjelo pod 20% baterie už ses z něčím takovým setkal, přes aplikací BMS mi to ukazuje cca 48v a 43ah takže něco málo přes 2kw takže leda horní hranici a 52v a 135ah takže cca 65% tak asi tu horní na kolik??? To zase bude pořád přebite tak jel barák mnohem dříve a spotřeboval jsem více energie ale za zkoušku to určitě stojí
Franta2776
Příspěvky: 3414
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Problém s čínským měničem Easun 5,6kw

Nový příspěvek od Franta2776 »

S měnící se zátěží, ti to přepíná tam a zpět.Posuň to při kterém to má jít zpět na baterii ještě výš o1-2V.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
PAT582
Příspěvky: 7
Registrován: ned zář 24, 2023 7:14 pm
Lokalita: Uherské Hradiště
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5200
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: Problém s čínským měničem Easun 5,6kw

Nový příspěvek od PAT582 »

Tak jsem dal spodní ze 48,5V na 48V a horní z 52V na 53V a uvidím hned tuto noc nebo špíz až nad ránem přes léto to jde ještě mi zbiva v baterce než začnou panely ale když prší nebo až nastane zima by byl asi problém, a zátěž mám blokovanou do 53V jedou spotřebiče jenom do 1,5 kW bojler se pripichuje až pak a po případě bazén nebo akumulacka do baráku na prebitky, můžu vyfotit i nastavení jestli mám dobře udělané jestli tomu rozumíš???
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Problém s čínským měničem Easun 5,6kw

Nový příspěvek od cipis »

Tomu nikdo rozumět nemůže, zkus trochu poladit tu psanou češtinu. A asi snídaňové menu tady není, ten špíz ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
PAT582
Příspěvky: 7
Registrován: ned zář 24, 2023 7:14 pm
Lokalita: Uherské Hradiště
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5200
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: Problém s čínským měničem Easun 5,6kw

Nový příspěvek od PAT582 »

Kdyby si napsal radu uděláš lépe než tu psát příspěvky o ničem a kontrolovat češtinu
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Problém s čínským měničem Easun 5,6kw

Nový příspěvek od cipis »

To není příspěvek o ničem, ale o kvalitě tvého technického vyjadřování!
K tomu, abychom ti mohli poradit, tak potřebujeme popis a informace ve srozumitelné formě, a ne jako od ožralého hosta čtvrté cenové.
Takhle to dost lidí přelítne a ani radši nereaguje ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
mirekcafa
Příspěvky: 419
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Problém s čínským měničem Easun 5,6kw

Nový příspěvek od mirekcafa »

Horní bych dal na 56
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
PAT582
Příspěvky: 7
Registrován: ned zář 24, 2023 7:14 pm
Lokalita: Uherské Hradiště
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5200
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: Problém s čínským měničem Easun 5,6kw

Nový příspěvek od PAT582 »

Díky vyzkouším a za týden dám vědět jestli to bylo to pravé ořechové ale dnešní noc pěkně přepl a drží i přes den a mám zatím spodek 48V a vrch 53V třeba to bude držet
PAT582
Příspěvky: 7
Registrován: ned zář 24, 2023 7:14 pm
Lokalita: Uherské Hradiště
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5200
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: Problém s čínským měničem Easun 5,6kw

Nový příspěvek od PAT582 »

A když už jsme v konverzaci jaký máš názor na uzemění panelů s tyčí do zemi nebo do baráku a nebo vůbec na rodinném domě když nemám ani hromosvod na nové přístavbě ve stavebním projektu že ho mít nemusím
unicast
Příspěvky: 1523
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problém s čínským měničem Easun 5,6kw

Nový příspěvek od unicast »

PAT582 píše: pon zář 25, 2023 12:14 pm
A když už jsme v konverzaci jaký máš názor na uzemění panelů s tyčí do zemi nebo do baráku a nebo vůbec na rodinném domě když nemám ani hromosvod na nové přístavbě ve stavebním projektu že ho mít nemusím
Ten, že sis postavil úžasnou pozvánku pro blesk přímo do baráku.
Soban
Příspěvky: 3938
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Problém s čínským měničem Easun 5,6kw

Nový příspěvek od Soban »

Jinak jak tam hromosvod není nic bych neuzemňoval.

Jinak přepnutí spět na baterku se většinou nastavuje float napětí baterky a pak se to doladí podle chování.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 576
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Problém s čínským měničem Easun 5,6kw

Nový příspěvek od sindyk »

No, za předpokladu, že je poblíž měniče k dispozici kvalitní zem, minimálně bych strčil svodič přepětí a pojistky mezi panely a měnič, a taky svodič přepětí na výstup z měniče, aby to náhodou neproletělo dál a nezničilo vše na elektřinu v domě. To je samozřejmě jen proti přepětí indukovanému při blízkém úderu blesku. Proti přímému úderu funguje jen dobře provedený hromosvod. Pokud na baráku není, tak bych se snažil mít vše co nejvíc "v luftu".
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
PAT582
Příspěvky: 7
Registrován: ned zář 24, 2023 7:14 pm
Lokalita: Uherské Hradiště
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5200
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: Problém s čínským měničem Easun 5,6kw

Nový příspěvek od PAT582 »

Pojistky na odpojení panelů jsou snad u každé elektrárny a navíc když je bouře tak odpojim panely právě pojistkami a nahodim až druhý den nebo po bouři,nejsou tak časté aby člověk nemohl udělat takovou věc, a navíc známí dostal asi nějakého čertíka přes anténu která byla na půl zničena a v baráku šlo několik spotřebičů pryč on panely nemá a soused má a určitě to nevypíná jak já, alespoň nikdo nemohl říct jak je to nebezpečné ale to už jsem nepatří
unicast
Příspěvky: 1523
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problém s čínským měničem Easun 5,6kw

Nový příspěvek od unicast »

Jojo, odpojení pojistkami je skvělý nápad. Blesk, který bez větších obtíží proletěl stovky až tisíce metrů vzduchem, bude mít určitě velký problém s těmi pár centimetry vzduchu v pojistkové skříni.
Soban
Příspěvky: 3938
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Problém s čínským měničem Easun 5,6kw

Nový příspěvek od Soban »

Podívej to jsem si myslel taky a škoda za několik tisíc takže určitě i ty přepěťovky.

Viz: viewtopic.php?p=205760#p205760
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 576
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Problém s čínským měničem Easun 5,6kw

Nový příspěvek od sindyk »

Já myslel pojistky kvůli tomu, když vybaví svodič - tím spojí MPPT se zemí a ne každý regl v kombinovaných měničích lze na některém pólu uzemnit, může tam být proti zemi poměrně vysoké napětí. Vůbec jsem neměl na mysli jištění paralelních stringů.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek