Flexibilni panely dilema
Polykrystalické, monokrystalické, amorfní, nebo jejich kombinace? Zapojení panelů, provozní napětí a proud, montáž panelů, vliv počasí na panely (zima, kroupy, bouřka), jištění panelů před bouřkou, atd.
-
- Příspěvky: 3940
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Flexibilni panely dilema
Když chceš odpojovat zátěž dle napětí, tak ji připoj přes nějaké napěťové relé, např. https://vi.aliexpress.com/item/32886197737.html. Je to na 30 A a dá se nastavit zpoždění, takže to nevypne na podpětí při rozběhovém proudu motoru.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Flexibilni panely dilema
Ten victron by to měl umět akorát to nevím na 100% protože modely s load výstupem nemám.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 975
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Flexibilni panely dilema
UTFG:Hyp píše: ↑sob zář 23, 2023 7:19 am Dokáže mi někdo říct, jestli ten 75 / 10, 75 / 15 dokáže odpojit při zadané úrovní napětí baterie? V popiskách to je napsáno, že si to odpojuje kdy chce, inteligentně. To je přesně to co nechci, chci si zadat, při jakém napětí se má zátěž vypnout
A co byste mi tedy doporučili osadit jaký panel / panely, a jaký regulátor, na 12 voltovou baterií? Podotýkám, že chci, mít možnost si zadat, při jakém napětí se má odpojit zátěž
Zátěž na výstupu
Inteligentní funkce “zátěž na výstupu” zabraňuje poškození, které je způsobeno běžícími bateriemi. Můžete naprogramovat napětí, při kterém BlueSolar odpojí zátěž - čímž se zabrání nadměrnému vybíjení baterií. A tohle je ta inteligentní část: BlueSolar se pokusí baterii nabít na 100% každý den. Pokud nemůže - během období špatného počasí - den za dnem postupně zvyšuje úroveň napětí, při kterém dojde k odpojení zátěže, dokud nedosáhne úspěchu. Tuto funkci nazýváme BatteryLife, protože udržuje baterii zdravou a prodlužuje její životnost.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: Flexibilni panely dilema
Jo to jsem si precetl v ds, avsak ja chci odpojit zatez pri 12,45V (80%) natvrdo Proste zabranit hlubsimu vybiti. Pro muj ucel to je zkratka vhodnejsi
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: Flexibilni panely dilema
Ten panel 450 uz tam neni…Soban píše: ↑ned zář 17, 2023 4:16 pm Tak odhadem ti tam 11A nepoteče ani náhodou - odhadem tak 2-3A.
Když nebude svítit jak prase dostaneš z toho akorát pár watů. 5-10W.
Osobně bych vzal panel kolem 400-500W k tomu mppt od victronu:
Takže třeba takto:
Panel 450Wp 4000,- https://shop.mypower.cz/fotovoltaick-pa ... -r-m-11550
Mppt victron 75/15 2973,- https://shop.mypower.cz/victron-smartso ... -24v-13670
Takže celkem přibližně 7000,-
A toto tu maringotku přežije životnost 30 let minimálně pokud panel nerozflákáš.
Jinak mi tě to vnucovat nebudeme rady jsi dostal a záklopku na krk máš vlastní - akorát pak sem nechoď brečet že 200W s PWM dostaneš pouze 10W.
Tak co rikate na tenhle panel 465wp za 2800,-, neni podezrele levnej? Hadam ze by taky pasoval k Victronu 75/10 https://fotovoltaicke-solarni-panely.he ... west_price
Anebo by victron horel (protoze panel ma lehce pres 10A) a musim 75/15?
Otazka je, zda ma smysl do jedne 12V/80Ah baterky cpat vic jak 10A z duvodu jeji zivotnosti tedy ze asi neni potreba >10A?
Chapu spravne ze ten panel stejne pojede maximalne na 1/3 vykonu v konfiguraci 12V baterky?
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Flexibilni panely dilema
K tomu victronu můžeš připojit cokoliv co když bude mrznout nebude mít napětí větší jak těch 75V a bude mít napětí větší jak napětí baterky +5V.
Jinak ten victron 75/15 dá jenom 15A a chtěl jsi 20A ?
Ten panel je OK.
EDIT teď jsem si všimnul že tam píšeš o victronu 75/10 - tak nejdříve z toho chceš 20A a teď se spokojíš s 10A????
Já nevím ale mezi 75/10 a 75/15 není velký cenový rozdíl a osobně bych šel do 100/20!
Pro 75/10 je ten panel zbytečně výkonný pro 75/10 najdi nějaký 200 až 300W panel!
Jinak ten victron 75/15 dá jenom 15A a chtěl jsi 20A ?
Ten panel je OK.
EDIT teď jsem si všimnul že tam píšeš o victronu 75/10 - tak nejdříve z toho chceš 20A a teď se spokojíš s 10A????
Já nevím ale mezi 75/10 a 75/15 není velký cenový rozdíl a osobně bych šel do 100/20!
Pro 75/10 je ten panel zbytečně výkonný pro 75/10 najdi nějaký 200 až 300W panel!
Naposledy upravil(a) Soban dne stř zář 27, 2023 3:10 pm, celkem upraveno 2 x.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: Flexibilni panely dilema
15A da praveze i ten 75/10 …
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Flexibilni panely dilema
75/10 dá z panelů jenom 10A
Jinak to je load výstup z panelu to dá jenom 10A ale on chtěl 20A a to dá jenom 100/20!
Victron své mppt označuje číslem max_napětí/max_proud_z_panelů_do_baterky.
Jinak to je load výstup z panelu to dá jenom 10A ale on chtěl 20A a to dá jenom 100/20!
Victron své mppt označuje číslem max_napětí/max_proud_z_panelů_do_baterky.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: Flexibilni panely dilema
Ale z baterie c panelu to da 15A ne?
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 2577
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: Flexibilni panely dilema
To nema nejakou ochranu, pojistku, odpojeni?
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 975
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Flexibilni panely dilema
U Victronu bych fakt neočekával, že to shoří. Nemám sice zkušenost s těmito malými regulátory, ale u velkých si reguluje do nastaveného proudu a více nepustí, když se přehřeje, tak proud sníží, aby se neupekl. Někteří solárníci mají na vstupu připojeny panely s dvojnásobným výkonem, než zvládá regulátor a je to v pohodě. Já mám na 150/70 (4kW) připojeno 4,62 kW a pohoda.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 2577
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Flexibilni panely dilema
tak neshori no. Jen ze se bavime o toutpu vystupu, ne vystupu na baterii. Takze output tak muze brat i proud z baterie. A klidne mu ten vystup pretezujte To rele nebo co tam je uvnitr to v pohode da. Jen upozornuju, ze victroni mppt jsou neopravitelne.
-
- Příspěvky: 2397
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Flexibilni panely dilema
Mppt Victron do 20 A mají proudové omezení i výstupu.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 2397
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Flexibilni panely dilema
Jj, pokud nepřekročíš vstupní napětí Mppt a maximální vstupní proud, tak tam můžeš mít panelů kolik chceš, Mppt si to pak ořízne na max výstupní proud, takže klesne i vstupní proud z panelů, nic se nestane Mppt. Akorát bych zatěžoval mppt na max 90% bez přídavného chlazení, on si pak stejně sám omezí výkon dle teploty Mppt.pibi píše: ↑čtv zář 28, 2023 8:24 pm U Victronu bych fakt neočekával, že to shoří. Nemám sice zkušenost s těmito malými regulátory, ale u velkých si reguluje do nastaveného proudu a více nepustí, když se přehřeje, tak proud sníží, aby se neupekl. Někteří solárníci mají na vstupu připojeny panely s dvojnásobným výkonem, než zvládá regulátor a je to v pohodě. Já mám na 150/70 (4kW) připojeno 4,62 kW a pohoda.
PS: všechny mppt Victron mají proudové omezení maxima, popřípadě dle nastaveného nabíjecího proudu.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 975
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Flexibilni panely dilema
Pro větší zátěž a levnější regulátor popřemýšlej o takovém zapojení:
Použiješ automobilové relé, která se běžně dělají pro proudy 30-60A, před relé patřičně dimenzovanou pojistku, cívku připojíš na LOAD výstup, to Ti zajistí vypnutí zátěže při nízkém napětí akumulátoru, je tam i vypínač, kterým odpojíš zátěž při odchodu z objektu.
Použiješ automobilové relé, která se běžně dělají pro proudy 30-60A, před relé patřičně dimenzovanou pojistku, cívku připojíš na LOAD výstup, to Ti zajistí vypnutí zátěže při nízkém napětí akumulátoru, je tam i vypínač, kterým odpojíš zátěž při odchodu z objektu.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: Flexibilni panely dilema
Tu civku tam nakreslenou nevidim, tam ti chybi nejake propojeni ZATEZ a RELE ne? Nebo to si mam domyslet kdyz tomu nerozumim?
Odkaz na to rele?
Ten LOAD prece odpojuje regulator sam myslim… a otazka byla jak to resi kdyz vsechny tri modely maji 15A limit… viz tabulka viewtopic.php?t=11758&start=40#p214911
Odkaz na to rele?
Ten LOAD prece odpojuje regulator sam myslim… a otazka byla jak to resi kdyz vsechny tri modely maji 15A limit… viz tabulka viewtopic.php?t=11758&start=40#p214911
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 1486
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Flexibilni panely dilema
Tím relé na výstupu "load" má být ona zátěž pouze spínána, zavěšena má být na baterii, toť pointa.
Naposledy upravil(a) unicast dne pát zář 29, 2023 11:22 am, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 975
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Flexibilni panely dilema
Cívka relé je ten obdélníček, připojený přes spínač S1 k výstupu LOAD, označený K1.
Silový kontakt relé označený shodně K1 je přes pojistku F2 připojen k akumulátoru.
Relé 30A třeba zde:
https://www.gme.cz/v/1498599/nvf4-2cz30 ... -14vdc-30a
Relé 120A třeba zde:
https://www.gme.cz/v/1514547/rl-180-12- ... 14vdc-120a
Tímto zapojením obejdeš proudově omezený výstup z regulátoru, zátěž napájíš přímo z baterky, při dostatečném slunečním svitu bude regulátor pomáhat proudem do 10A, krátkodobé vyšší odběry pomůže pokrýt akumulátor, a zachováš odpojení zátěže regulátorem při poklesu napětí akumulátoru. Při odchodu z objektu vypneš spínačem S1 zátěž a regulátor Ti bude udržovat nabitý akumulátor třeba celou zimu.
EDIT
Ještě se dělají relé přímo s vestavěnou pojistkou:
https://www.hadex.cz/l607b-rele-auto-jd ... stkou-30a/
Silový kontakt relé označený shodně K1 je přes pojistku F2 připojen k akumulátoru.
Relé 30A třeba zde:
https://www.gme.cz/v/1498599/nvf4-2cz30 ... -14vdc-30a
Relé 120A třeba zde:
https://www.gme.cz/v/1514547/rl-180-12- ... 14vdc-120a
Tímto zapojením obejdeš proudově omezený výstup z regulátoru, zátěž napájíš přímo z baterky, při dostatečném slunečním svitu bude regulátor pomáhat proudem do 10A, krátkodobé vyšší odběry pomůže pokrýt akumulátor, a zachováš odpojení zátěže regulátorem při poklesu napětí akumulátoru. Při odchodu z objektu vypneš spínačem S1 zátěž a regulátor Ti bude udržovat nabitý akumulátor třeba celou zimu.
EDIT
Ještě se dělají relé přímo s vestavěnou pojistkou:
https://www.hadex.cz/l607b-rele-auto-jd ... stkou-30a/
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: Flexibilni panely dilema
Ok ale pak stejne tomu chybi ve schematu propojeni na ten spinac dole zejo?
Ted jsem objevil:
Maximální vstupní zkratový proud FV panelů nesmí překročit hodnotu 15A, jinak může dojít k trvalému poškození.
Maximální vstupní zkratový proud FV panelů nesmí překročit hodnotu 13A, jinak může dojít k trvalému poškození.
To prve plati pro 75/15
To druhe plati pro 75/10
Tak jak to teda je s tema panelama?
Rekneme ze budu mit regulator 75/10 (a vystup by se tam sam odpojil pri >15A zatezi?), 12V aku - proud do baterky mohu omezit softwarove treba na 8A pro 72Ah, no ale co panel/y?
Kdyz dam jeden panel:
Solarmi solární panel Schutten Mono 465 Wp stříbrný 144 článků (MPPT 42V), STM-465/144-S2, ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: monokrystalický Počet článků: 144 [2 × (12 × 6)] Max. výkon (Pmax): 465 W Jmenovité napětí (Vmp): 42,43 V Jmenovitý proud (Imp): 10,96 A Rozměry: 2094 × 1038 × 30 mm Barva: stříbrná - černá SVT kód pro dotace: SVT33980cena 2800,-
tak to bude jeste OK. Tech 10A/12V do baterky z nej pude, nespali se mppt, vyuzije se az mene nez 1/4 vykonu cca.
Anebo znáte jiný panely s lepším poměrem cena výkon?
Ale kdybych chtel na zimu (dejme tomu ze v zime sviti 8x mene) pridat paralelne druhy, tak smula co? Kvuli proudu co by to teda uz v lete spalil, to uz by slo 22A zkratoveho proudu. Seriove to nejde kvuli proudu pokud si nevemu drahou verzi 100/15…
Nebo jak přesně to funguje s tím proudem z panelů? Když tedy výrobce varuje před trvalým poškozením zkratovým proudem?
A dále mě zajímá, zda a jak lze dostat ten regulátor online? Uvazuju o bluegooth dongle (uz pri 2 regulatorech vychazi levneji modul nez smart verze) a ktery eda nejlevnejsi modul to umi poslat pres wifi na portal z jejich siroke nabidky https://www.victronenergy.cz/panel-syst ... monitoring
Jenze pak kdyz budu chtit jit lokalne bluetooth, tak to odpojim od online serveru (obsazeny konektor?) nebo je to nejak pruchozi konektor? Ale stejně žádný dongle VE.direct na wifi nevidim
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 151 Odpovědi
- 7650 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Atman
-
- 3 Odpovědi
- 915 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Viktor X
-
- 33 Odpovědi
- 2661 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JonasPP
-
-
Flexibilni panely a nerovnoměrné nasvícení článků
od mypower.cz » » v Fotovoltaické panely
Flexibilni panely a nerovnoměrné nasvícení článků
- 26 Odpovědi
- 3354 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od luky
-
-
-
Dilema: limit regulátora 150 V vs 25 A / 10 mm2
od ixo » » v Fotovoltaické panely
Dilema: limit regulátora 150 V vs 25 A / 10 mm2
- 6 Odpovědi
- 950 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od unicast
-