Solar assistant a 2ks Easun SMH

Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
Wolfos82
Příspěvky: 6
Registrován: pát bře 24, 2023 2:03 pm
Lokalita: Pardubice

Solar assistant a 2ks Easun SMH

Příspěvek od Wolfos82 »

Dobrý den.
Už půl roku provozuju kombinaci Solar asistenta s levným střídačem Isolar Easun 3kW SMH. Bez problému, včetně připojení JK BMS.
Došlo k rozšíření ještě o jeden Easun 3kW SMH. Bohužel i přes to že oba separátně ( při volbě konkrétního USB v nastavení asistenta) fungují. Oba do aplikace nenatlačím.
Existuje nějaká možnost jak zobrazovat alespoň základní údaje ( PV input, load ) společně.
Oba jsou připojeny k jedné baterii.
Vlastně se jednalo o levné MPPT s funkcí navíc - střídač 3kVA :-)
Ale rád bych viděl celkovou výrobu a celkovou zátěž..
Dík
Filip
Franta2776
Příspěvky: 3199
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Solar assistant a 2ks Easun SMH

Příspěvek od Franta2776 »

Posílají oba data na stený účet??
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Wolfos82
Příspěvky: 6
Registrován: pát bře 24, 2023 2:03 pm
Lokalita: Pardubice

Re: Solar assistant a 2ks Easun SMH

Příspěvek od Wolfos82 »

Oba jsou připojeny přes USB k malině na které běží Solar asisstant.
Z menu nastavení při volbě USB1 prvního vidím data z prvního střídače, při nastavení USB2 druhého vidím data z druhého střídače.
Ale nejspíš solar asistent neumí 2 nezávislé střídače.... Nevím.
Zas na druhou stranu někteří uživatelé tohoto fóra zprovoznili 2 ks střídačů...
Tak zkouším štěstí...
F.
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Solar assistant a 2ks Easun SMH

Příspěvek od rikolami »

Tohle řeším taky. Nevím jestli na jedno Orange pí LTS můžou jet přes Solar assistant dva nezávislé měniče. Nebo alespoň na dvě licence.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Solar assistant a 2ks Easun SMH

Příspěvek od rikolami »

Tak odpověď ze Solar assistant je, že v případě, že jsou dva měniče stejné a nejsou zapojeny paralelně tak i přes to stačí jedno zařízení (Raspberry nebo Orange pi 3 LTS) a jedna licence. Označí se jako měnič 1 a měnič 2 a mělo by to jet.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Wolfos82
Příspěvky: 6
Registrován: pát bře 24, 2023 2:03 pm
Lokalita: Pardubice

Re: Solar assistant a 2ks Easun SMH

Příspěvek od Wolfos82 »

Bohužel v nastavení aplikace tato volba není. Možná na straně solar asistenta - po aktualizaci firmware. Jinak řečeno že by to nastavili oni.. Zkusím jim tento dotaz napsat taky..
Pokud se Vám to podaří, zajímal by mne postup. Prošel jsem to nyní vícekrát a možnost upravit názvy invertorů nenašel. Vidím je pouze jako USB1 a USB2, ale mohu se přijet vždy pouze k jednomu z nich. Oba současně nee.
F.
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Solar assistant a 2ks Easun SMH

Příspěvek od rikolami »

Thanks for clarifying, let's see what we can do here. Since you have 2 of the same inverters, you could connect them both to a single Pi and label them as inverter 1 and inverter 2. You can try connecting them both to the Pi you purchased, then let us know if you have any difficulties with the process, and we can take it from there. For now, there shouldn't be a need to purchase an additional license.
Tohle mi odepsali. No čekám ještě až přijde Orange pi 3 lts takže to ještě nemůžu vyzkoušet.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Uživatelský avatar
Juras66
Příspěvky: 58
Registrován: stř srp 18, 2021 8:31 am
Bydliště: Západné Slovensko (SE, TT)

Re: Solar assistant a 2ks Easun SMH

Příspěvek od Juras66 »

Wolfos82 píše:Bohužel v nastavení aplikace tato volba není. Možná na straně solar asistenta - po aktualizaci firmware. Jinak řečeno že by to nastavili oni.. Zkusím jim tento dotaz napsat taky..
Pokud se Vám to podaří, zajímal by mne postup. Prošel jsem to nyní vícekrát a možnost upravit názvy invertorů nenašel. Vidím je pouze jako USB1 a USB2, ale mohu se přijet vždy pouze k jednomu z nich. Oba současně nee.
F.
v Configuration/Inverter Settings/ je okno kde by sa malo dať prepínať medzi Inverter 1 a Inverter 2.
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Solar assistant a 2ks Easun SMH

Příspěvek od rikolami »

Tady je ukázka připojení dvou nezávislých měničů do solar assistant. V configuration v inverteru se dá disconnect, potom se zvýrazní oba měniče (USBo a USB1) a připojí.
Přílohy
solar assistant.jpg
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 575
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Solar assistant a 2ks Easun SMH

Příspěvek od sindyk »

V nastavení USB pro měniče normálně s držením CTRL lze označit obě USB (já mám teda jedno pro měnič a druhé pro smart shunt, ale na ukázku, jak to vypadá, stačí).
Přílohy
2023-05-10 12_50_58.png
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Uživatelský avatar
djhavrann
Příspěvky: 1
Registrován: ned srp 27, 2023 4:45 pm
Lokalita: Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 3,5

Re: Solar assistant a 2ks Easun SMH

Příspěvek od djhavrann »

Ahoj, mám stejný problém jako máš, nebo jsi měl ty, dva stejné měniče jak máš uvedené v dotazu, když je připojím malině tak se mi načtou oba měniče, ale data ukazuje náhodně jen z jednoho, nikdy ne současně i když je připojím oba a oba označím jak píší i ostatní, ale mě to ukazuje data jen a vždy z jednoho :D už z toho nechápu, poradí někdo? prosím
v7servis
Příspěvky: 13
Registrován: sob bře 12, 2022 2:35 pm

Re: Solar assistant a 2ks Easun SMH

Příspěvek od v7servis »

Tiez mam tento klon axperta easunu atd . konkretne model VMII-NXPW5KW , presne ako kolegovia pisu jednotlivo ked su pripojene vycita udaje ale ked su pripojene sucasne k usb tak data idu len z jedneho, podarilo sa to niekomu prelomit? Na stranke solar assistenta pisu nieco take ze je mozne pripojit viac menicov ale ked su v paralelnom mode a podla vsetkeho tieto menice nemaju paralelny mod... alebo sa mylim a je to mozne nejako spravit?
Miro
bokser01
Příspěvky: 1536
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solar assistant a 2ks Easun SMH

Příspěvek od bokser01 »

To je divné, Já mám 2 MUSTY označené obě USB a hodnoty na hlavní stránce SA se mi sečtou dohromady a ukazuje mi to součet výroby, odběru atd. V grafech si pak mohu vybírat jestli inventer 1 nebo 2 nebo součet...
Přílohy
802ff22fc557395b26b3c443f16a344e.png
00e284e1adce4f908e88b1c6a7e77c10.png
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
v7servis
Příspěvky: 13
Registrován: sob bře 12, 2022 2:35 pm

Re: Solar assistant a 2ks Easun SMH

Příspěvek od v7servis »

A idu v paralelnom rezime ?
bokser01
Příspěvky: 1536
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solar assistant a 2ks Easun SMH

Příspěvek od bokser01 »

ne každý tvoří svojí fázi
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek