Balancer na olovo
Musím se podělit o nepříjemnou zkušenost co se stala před chvilkou. Šel sem do dílny dát si cigáro před spaním a cítím divný smrádek.Polilo mne horko že něco hoří u Lion bater v mojí elektrárně.Během vteřiny se mi vynořily hrozný scénáře. Koukám na Lion uložiště--Ok,Koukám na Ampérmetr a Votmetr vše Ok.Tak sem si řekl že to bylo asi z rozbrusu co sem navečer brousil.No nic ,du si teda zapálit cígaretku a všimnu si že u olověných baterek něco svítí červeně.Baterky 2x12V12Ah jen jako pojistka kdyby vyply BMS na Lion baterkách.Ještě že mám u každý elektrárny poslední záchranu . Velký ŠTÍPACÍ KLEŠTE.
Okamžitě sem balancer odstřihl.Baterky sice jsou jištěny 30A pojistkou,ale jako celek a ne mezi sebou.No pro příště jsem vyléčen. Všude budu dávat pojistky. Pro ukázu:
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 1550
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Balancer na olovo
Se divím že to ustály ty drátky k balanceru, jsou docela tenká mám doma 3ks balancérů na olovo... Jistíte to někdo nějak? Napadlo mě třeba na každý fous balancéru dát tavnou pojistku třeba 10A kdyby něco ať shoří... Sice tvrdí že moje balancéry balancují až 5A ale za celou dobu jsem nenaměřil klestakem víc jak 0,6A
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 599
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: Balancer na olovo
Dráty studený.Akorát to prohlížím
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 1550
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Balancer na olovo
Zkus ho kuchnout pokud to půjde zajímalo by mě, jak to vypadá uvnitř a konkrétně která součástka se začala smažit
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 599
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: Balancer na olovo
chvilku počkejte vyfotím,ale nezbilo nic.Podle toho co sem do toho šťoural tak tam byly asi dva drátky.Asi kondík??
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 599
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: Balancer na olovo
tak foto
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 1550
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Balancer na olovo
No tvl tak já mám sice jiného výrobce ale jako dát 800kč za pár kondíků a 2 ledky v plastové krabičce to je hustý
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 599
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: Balancer na olovo
přední strana: asi upravdu kondenzátor na tišťáku dva spoje. Nebo Dioda
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 599
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: Balancer na olovo
Zejtra přeměřím baterky a dám na ně balancer od victronu.Tak tam snat maj ňáký ochrany
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Balancer na olovo
No nevím jestli by tohle zachránila nějaká pojistka. Když se neohřeje 1mm2 drátek, tak by jsi musel dávat tak 5A pojistku max a ani tam nemáš jistotu, protože zvládne krátkou dobu větší proud. Nenapadlo mě, že by to neměli jištěné, když jsou na fousech oka.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 599
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: Balancer na olovo
No tak jak to jistit? Kdybych nešel na cigáro tak požár to jistí.Bylo to do ruda a jen blafnout ten plast a je vymalováno
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 1237
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Balancer na olovo
A tie baterky si uz meral?..to boli tak rozhodene ze to muselo takym prudom balancovat?...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1523
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Balancer na olovo
Nojo, prostřelený elektrolyt. kondenzátor, jedna z nejčastějších příčin poruch elektroniky. Prostřelil se vlastním elektrickým nábojem. Dobrá zpráva je, že bys od toho nevyhořel, plasty zpravidla obsahujou inhibitory hoření, takže se sice odporně spečou, taví se, skápnou a hnusně pak smrdí, ale plamenem zas tak snadno nevzplanou. Mezi tím by se přepálily vodivé cesty na tom tišťáku.
-
- Příspěvky: 599
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: Balancer na olovo
baterky sem dneska ráno měřil . A baterka kde se to peklo =12,72V /Baterka B=13,18V.
Baterky jsou max 1rok starý,kupovaný najednou.
Baterky jsou max 1rok starý,kupovaný najednou.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Balancer na olovo
Stejne balancery mi "zahorely" diky nejake vyrobni chybe (alik vratil okamzite penize), obeslo se to bez vyraznejsich efektu, nemyslim si, ze by to neco zapalilo, pokud by na tom nebyl naskladany nejaky bordel nebo tak neco.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1550
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Balancer na olovo
Když jsme u těch balancérů... mám celkem 3ks HA02. Celkem mám 3 dvojice baterek. Ty dvojice jsou paralelně spojené. Co mi vrtá hlavou déle jak týden, je pohled termokamerou a měření klestakem na jeden z balancérů. 2 balancéry jsou uplně studené většinou pokojová teplota ale ten třetí na jedné sadě baterek více jak týden má teplotu okolo 40°C a neustále balancuje proudem okolo 0,2A. Evidentně je jedna akku asi slabší než druhá... je to i měřitelné ve float má jedna třeba 13,47V a druhá 13,44V. Ostatní dvojice sedí na setinu přesně. Tak váhám jestli se to samo vybalancuje ale tím 0,2A proudem se to může balancovat hrozně dlouho při kapacitě 200Ah.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 359
- Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm
Re: Balancer na olovo
Možná je na čase nasadit desulfátory podle návodu zde na mypower.cz. Přece jen je to Olovo a sulfatace tam může nastat, z toho důvodu, že se uzavřená baterie nedá povařit, aby se sulfát rozpustil. Pro kapacity nad 100Ah je to spíše lechtání, ale když to pojede celou zimu, tak jim to neublíží.bokser01 píše: ↑pon říj 23, 2023 3:18 pmEvidentně je jedna akku asi slabší než druhá... je to i měřitelné ve float má jedna třeba 13,47V a druhá 13,44V. Ostatní dvojice sedí na setinu přesně. Tak váhám jestli se to samo vybalancuje ale tím 0,2A proudem se to může balancovat hrozně dlouho při kapacitě 200Ah.
-
- Příspěvky: 576
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Balancer na olovo
Tak to prohoď s jiným balancerem a zjistíš hned, jestli ty baterky už nejdou vybalancovat, nebo jen blbne balancer.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 1523
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Balancer na olovo
A má vůbec smysl balancovat olovo? Zejména když se nebalancují jednotlivé články, ale baterie šesti článků (viz původní význam toho slova)? Rozlezly se Ti někdy nějak výrazně?
-
- Příspěvky: 1550
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Balancer na olovo
Zkusím ho prohodit no a uvidí se, desulfátor není špatný nápad ten bych mohl použít přes zimu, přece jen to dělá sada baterek co využívám již déle jak rok.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Prodám battery tester a balancer na olovo 48V
od mirekcafa » » v Baterie
Prodám battery tester a balancer na olovo 48V
- 4 Odpovědi
- 942 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mirekcafa
-
-
- 6 Odpovědi
- 1217 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
- 17 Odpovědi
- 2760 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Menfred95
-
- 5 Odpovědi
- 1004 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od matheo
-
- 8 Odpovědi
- 2243 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Janma