Mikiki elektrárna
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pát kvě 18, 2018 6:51 pm
Re: Mikiki elektrárna
Jelikož se zde řešil xtra4415n, tak jsem chtěl požádat o radu, jestli je možné nějak změnit maximální nabíjecí proud baterie. V "control parameters" to pouze zobrazuje zešedlé okno 40A a parametr nelze editovat.
Předem děkuji za radu.
Předem děkuji za radu.
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Nejde změnit.
Regulátor 4415N má v parametrech = Jmenovitý nabíjecí proud: 40 A
Regulátor 4415N má v parametrech = Jmenovitý nabíjecí proud: 40 A
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Mikiki elektrárna
Přesně tak, je to dané.
Kdysi se sice tradovalo, že to případně sníží podle zadané Battery Capacity, ale to v žádné zatím dostupné verzi fw nefunguje.
Kdysi se sice tradovalo, že to případně sníží podle zadané Battery Capacity, ale to v žádné zatím dostupné verzi fw nefunguje.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Chlapi prosím, řešíte nějak teplotu regulátoru?
Někdy se to pohybuje i trošku přes 40°C
Regulátoru je na zdi, má sice odvětrání ale jen to jeho pasivní.
Řešil jste někdo ventilátor na chlazení?
Ono to pak, když už není takový "slunko" klesne na cca 30°C ale nevím zda je těch cca 44°C hodně nebo ne?
Někdy se to pohybuje i trošku přes 40°C
Regulátoru je na zdi, má sice odvětrání ale jen to jeho pasivní.
Řešil jste někdo ventilátor na chlazení?
Ono to pak, když už není takový "slunko" klesne na cca 30°C ale nevím zda je těch cca 44°C hodně nebo ne?
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Mikiki elektrárna
To vůbec neřeš ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
O.K. díky
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikiki elektrárna
Já si myslím, že teplota na chladiči do max 60°C je v pohodě. Nad 60°C by se měla si myslím již zkracovat životnost. Pokud máš cca 44°C tak je to úplně v klidu.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Taky moc děkuji za odpověď.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Aby to nevypadalo, že nic nedělám tak jsem dnes jsem poprvé nahřál bojler z FE.
Více v sekci o bojlerech:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 48#p206648
Více v sekci o bojlerech:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 48#p206648
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Tak ta úprava bojleru (menší patrona kvůli nabíjení z FE je) je na výsledku spotřeby v letních měsících dost znát.
V květnu 2022 jsem díky tomuto fóru a velké pomoci "kolegů" tak nějak začal s FE č.1 (24V) .....pak FE č.2 (48V) .... atd.
Fakt dnes vůbec nelituji, že jsem do toho šel.
V květnu 2022 jsem díky tomuto fóru a velké pomoci "kolegů" tak nějak začal s FE č.1 (24V) .....pak FE č.2 (48V) .... atd.
Fakt dnes vůbec nelituji, že jsem do toho šel.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Už jsem zde dlouho nepsal, tak se polepším.
Protože si v zimě "baterky" stěžovaly na teplotu, tak jsem jim k narozkám vyrobil "kabátek"
Vše jde během 10 sec. rozebrat - 2x úchyt a přední deska lze vytáhnout.
Ještě přemýšlím o tepelné rohoži popř. kabelu.
Protože si v zimě "baterky" stěžovaly na teplotu, tak jsem jim k narozkám vyrobil "kabátek"
Vše jde během 10 sec. rozebrat - 2x úchyt a přední deska lze vytáhnout.
Ještě přemýšlím o tepelné rohoži popř. kabelu.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 229
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikiki elektrárna
Tak to je moc pěkný kabátek.
Já ten můj plechový rozvaděč, který je venku, vyplnil zevnitř polystyrenem s vloženým topným kabelem připojeným na baterii 48V (žere cca 14W) a k tomu ještě topné těleso připojené na 220V (žere cca 60W), které je položené na hliníkové desce, která je položená na baterkách a na něm ještě šamotové cihly pro akumulaci tepla. Ovládám na základě podmínek přes relátka. Částečně vyhřívám i samotným měničem, který fouká teplý vzduch k baterkám po celou dobu zapnutí.
Mám tam Liion a pořádnou zimu ještě nezažili.. jsou zapojené od léta. Když nedávno byly nízké teploty kolem -3C, tak jsem při 7C spustil výhřev a dokázalo to vytáhnout až na 28C Teď už to řídím automaticky a při 15C se to samo vypne. Řídím tím rovnou i vytěžování do akumulaček a přímotopů.
Já ten můj plechový rozvaděč, který je venku, vyplnil zevnitř polystyrenem s vloženým topným kabelem připojeným na baterii 48V (žere cca 14W) a k tomu ještě topné těleso připojené na 220V (žere cca 60W), které je položené na hliníkové desce, která je položená na baterkách a na něm ještě šamotové cihly pro akumulaci tepla. Ovládám na základě podmínek přes relátka. Částečně vyhřívám i samotným měničem, který fouká teplý vzduch k baterkám po celou dobu zapnutí.
Mám tam Liion a pořádnou zimu ještě nezažili.. jsou zapojené od léta. Když nedávno byly nízké teploty kolem -3C, tak jsem při 7C spustil výhřev a dokázalo to vytáhnout až na 28C Teď už to řídím automaticky a při 15C se to samo vypne. Řídím tím rovnou i vytěžování do akumulaček a přímotopů.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Mikiki elektrárna
Jak jsem byl poučen nejen já (v jiném vlákně), tak polystyren se k rozváděči nesmí ani přiblížit, tedy okamžitě nahradit vatou, nebo oddělit cetrisem.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 229
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikiki elektrárna
Polystyren mám kolem baterek, které jsou v plechovém rozvaděči. Kolem měniče mám plech (opět samostatný rozvaděč). Měnič se v tom uzavřeném systému vyhřeje sám. Pokud mu bude přesto zima, tak to zase "nějak" vyřeším. Nejspíše mu dám taky nějaký dodatečný svetr a z venku ho něčím obalím.
U měniče mám obecně o 5C více, než je u baterek, pokud baterkám "netopím". V momentě kdy zatopím baterkám, tak se teplo přenáší opačně a vytápí se i měnič.
Obojí je venku, takže jsem fakt zvědav, jak to bude fungovat, až budou mínusové exrémy.
U měniče mám obecně o 5C více, než je u baterek, pokud baterkám "netopím". V momentě kdy zatopím baterkám, tak se teplo přenáší opačně a vytápí se i měnič.
Obojí je venku, takže jsem fakt zvědav, jak to bude fungovat, až budou mínusové exrémy.
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Ten topný kabel na 48V by mne docela zajímal.
Většinou jsem našel jen na 12/24V nebo pak na 220V.
Většinou jsem našel jen na 12/24V nebo pak na 220V.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 229
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikiki elektrárna
Inspiroval jsem se zde. viewtopic.php?p=153500&hilit=topn%C3%BD+kabel#p153500
Jen nepoužívám zmíněný termostat, ale zvolil jsem jinou cestu, kdy mám přehled i online s plnou automatizací a možností ovládat i na dálku.
-
- Příspěvky: 1482
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikiki elektrárna
Topný kabel si vyrobíš pro jakékoli napětí snadno sám. Stačí k tomu znalost dvou triviálních vzorečků U=IR a P=UI.
cos Ф řešit při DC (ani u odporové zátěže při AC) nemusíš.
Jak na to? Jednak sám píšeš, že jsi objevil topný kabel na 12/24 V. No, tak ho vezmeš a zapojíš dva (čtyři) do série. Jenom bacha na to, aby neměl každý vlastní termostat, ten musí být společný. Je to trvalá zátěž s čistě odporovou charakteristikou -> bezproblémové.
No a druhá možnost je topný kantalový drát, s tím se můžeš vyblbnout prakticky neomezeně, k mání jsou spousty variant.
A jak píše cipis, odporový drát a hořlavé materiály k sobě fakt nepatří. Místo polystyrenu vatu, místo překližky nebo OSB cetris.
cos Ф řešit při DC (ani u odporové zátěže při AC) nemusíš.
Jak na to? Jednak sám píšeš, že jsi objevil topný kabel na 12/24 V. No, tak ho vezmeš a zapojíš dva (čtyři) do série. Jenom bacha na to, aby neměl každý vlastní termostat, ten musí být společný. Je to trvalá zátěž s čistě odporovou charakteristikou -> bezproblémové.
No a druhá možnost je topný kantalový drát, s tím se můžeš vyblbnout prakticky neomezeně, k mání jsou spousty variant.
A jak píše cipis, odporový drát a hořlavé materiály k sobě fakt nepatří. Místo polystyrenu vatu, místo překližky nebo OSB cetris.
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Díky moc za rady.
O tom sériovém zapojení jsem samo přemýšlel.
Zkusím a dám vědět.
O tom sériovém zapojení jsem samo přemýšlel.
Zkusím a dám vědět.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Chlapi a toto by nebylo možné řešení ?
Je to sice na 220V ale termostatem bych to sledoval.
https://www.hotchilli.cz/topeni-2/topna ... droponics/
Je to sice na 220V ale termostatem bych to sledoval.
https://www.hotchilli.cz/topeni-2/topna ... droponics/
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikiki elektrárna
Já používám v rozvaděčích tohle: http://www.terarus.com/vytapeni/topne-k ... -prostredi
Výhodou je, že ho „promotám“ přesně kde potřebuji.
Výhodou je, že ho „promotám“ přesně kde potřebuji.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 807 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen
-
- 11 Odpovědi
- 1759 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 25 Odpovědi
- 2878 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jars10
-
- 49 Odpovědi
- 2826 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kachnanr
-
- 12 Odpovědi
- 1785 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis