1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Radar
Příspěvky: 199
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am

1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???

Nový příspěvek od Radar »

Zdravím, chtěl bych se dotázat kterou z variant byste zvolili pro svépomocnou stavbu menší poloostrovní elektrárny
do 5kW? Můj favorit byl DEYE jednoznačně. Protože ale bez přetoků v podstatě nelze provozovat, musel bych řešit přepínačem sítí, takže je to jedno.
Do KINGa se mi jít nechce, protože verze 2 není dostupná, verze 1 má MPPT pouze do 4000W a navíc nevalné kvality :-(

DEYE SUN-5K, 1F, 5000W
(nutný HV string s technickým řešením bezpečného rozpojení - 120V)

nebo

EPEVER iPOWER 5000-48 + TRACER 10415N + 1M2S komunikační modul + WIFI dongle
(lze sestavit LV string)

děkuji předem
Diablo1st
Příspěvky: 1856
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: 1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???

Nový příspěvek od Diablo1st »

Deye má aj bypass, takže tam by si nemusel riešiť ATS, ale stačil by ti manuálny prepínač sietí. Ak to nebude oficiálne pripojená FVE na čo riešiť to bezpečné rozpojenie?
Záleží aj na tom, čo ešte ďalšie chceš od FVE. Mám pár známych, ktorí chceli silou mocou ušetriť za FVE a nakoniec išli do Victronu kvôli možnostiam monitoringu a vzdialenej správy. Známeho neskutočne štvalo, že si nevie pozrieť všetky dáta na jednom mieste (hovoril som mu o HA ale to sa mu zdalo moc zložité).
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
lwj
Příspěvky: 30
Registrován: stř úno 17, 2021 8:45 am
Lokalita: Plzeň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Horní Bříza

Re: 1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???

Nový příspěvek od lwj »

Šel bych do Deye,k tomu Epever regulátor pro DC coupling (pokud nechceš řešit HV string). Přetoky (pokud je dobře zapojen) má minimální (technické). Monitoring funguje (Deye cloud)(Solarman). Umí fungovat i bez baterie.
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
eman
Příspěvky: 1781
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???

Nový příspěvek od eman »

Nevím jak je na tom cenově Deye, ale Victrony teď skoro rozdávají a určitě to má lepší servis i záruku.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Diablo1st
Příspěvky: 1856
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: 1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???

Nový příspěvek od Diablo1st »

Aj keď ceny Victron riadno klesli oproti munulému roku, stále vychádza raz tak draho, keďže treba okrem meniča kúpiť aj mppt, cerbo a smartshunt.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 576
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: 1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???

Nový příspěvek od sindyk »

Deye nemá žádný bypass, je to hybrid. Pokud bych nechtěl žádné přetoky, tak ho prostě připojím na síť jen přes napěťové relé podle baterie. Když nebude svítit a vybiju baterie, připne síť a začne hybridovat. Pokud zasvítí, výkon půjde do baterky, zvedne se napětí a síť se odpojí.
Momentálně je 5 kW Deye k mání za 26 tis., což je na all-in-one řešení s dvěma MPPT dost slušná cena.
Naposledy upravil(a) sindyk dne čtv lis 09, 2023 11:04 am, celkem upraveno 1 x.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Radar
Příspěvky: 199
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am

Re: 1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???

Nový příspěvek od Radar »

Diablo1st píše: čtv lis 09, 2023 8:59 am
Deye má aj bypass, takže tam by si nemusel riešiť ATS, ale stačil by ti manuálny prepínač sietí. Ak to nebude oficiálne pripojená FVE na čo riešiť to bezpečné rozpojenie?
Záleží aj na tom, čo ešte ďalšie chceš od FVE. Mám pár známych, ktorí chceli silou mocou ušetriť za FVE a nakoniec išli do Victronu kvôli možnostiam monitoringu a vzdialenej správy. Známeho neskutočne štvalo, že si nevie pozrieť všetky dáta na jednom mieste (hovoril som mu o HA ale to sa mu zdalo moc zložité).
Deye má bypass ...? To jsem nikde nedohledal :-o
LV stringy vs. HV string s rozpojením není jen o tom zda jsem/nejsem oficiálně připojen, ale o tom, že na objektu je instalovaná FVE a jsou nějaké bezpečnostní předpoklady zapojení. Možná je to příliš úzkostlivý přístup :-), ale ani mě samotnému se moc nechce se 450VDC pracovat :-)
Radar
Příspěvky: 199
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am

Re: 1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???

Nový příspěvek od Radar »

sindyk píše: čtv lis 09, 2023 11:02 am
Deye nemá žádný bypass, je to hybrid. Pokud bych nechtěl žádné přetoky, tak ho prostě připojím na síť jen přes napěťové relé podle baterie. Když nebude svítit a vybiju baterie, připne síť a začne hybridovat. Pokud zasvítí, výkon půjde do baterky, zvedne se napětí a síť se odpojí.
tak jsi mě předběhl :-)
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 576
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: 1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???

Nový příspěvek od sindyk »

Radar píše: čtv lis 09, 2023 11:03 am
ale ani mě samotnému se moc nechce se 450VDC pracovat :-)
Nemusíš, prdni na každý vstup 5 panelů. Napětí bude přijatelných 200 V a MPPT pojede, akorát píšou, že min. 300 V pro plnou zátěž. Já myslím, že když pojedou oba MPPT, tak to bude dávat v pohodě.

Vstupní napětí PV: 370 V (125-500 V)
Rozsah MPPT: 150-425 V
Rozsah DC napětí při plném zatížení: 300-425 V
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
unicast
Příspěvky: 1524
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???

Nový příspěvek od unicast »

King verze jedna v tom hnusu včera dostal z té tmy 3.5 kWh. Žádný zázrak, ale na vyhození to taky není.
Jinak bych šel do toho Epever MPPT určitě, co za měnič, to by byla jiná otázka. Nejspíš Studer XTM, kdybych teď stavěl odznova.
Radar
Příspěvky: 199
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am

Re: 1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???

Nový příspěvek od Radar »

unicast píše: čtv lis 09, 2023 11:45 am
King verze jedna v tom hnusu včera dostal z té tmy 3.5 kWh. Žádný zázrak, ale na vyhození to taky není.
Jinak bych šel do toho Epever MPPT určitě, co za měnič, to by byla jiná otázka. Nejspíš Studer XTM, kdybych teď stavěl odznova.
Kolik na něm máš navěšeno panelů a na jakou stranu? Máš přepanelováno?
---
Mně se moc nelíbí to kombinovat. Konektivita, komunikace ..
Monitoring s Rapsberry a solar assistant jsou další výdaje k Axpertu, apod.
Když dám regl Epever a měnič VICTRON (plus Cerbo), tak to bude s cenou zase jinde i když něco ušetřím,
o Studeru ani nemluvě.

Jinak jsem koukal i na ty all in měniče EPEVER uPOWER.
Varianta 5000W/48V s bypassem je otázka cca 20.000,-Kč
Zkušeností asi moc není, ale vypadá to poctivě udělané (v určitých režimech přetoky hrozí, dvojí konverzi to samozřejmě nemá), ale je to asi taky varianta (bohužel HV MPPT)
Radar
Příspěvky: 199
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am

Re: 1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???

Nový příspěvek od Radar »

sindyk píše: čtv lis 09, 2023 11:02 am
Deye nemá žádný bypass, je to hybrid. Pokud bych nechtěl žádné přetoky, tak ho prostě připojím na síť jen přes napěťové relé podle baterie. Když nebude svítit a vybiju baterie, připne síť a začne hybridovat. Pokud zasvítí, výkon půjde do baterky, zvedne se napětí a síť se odpojí.
Momentálně je 5 kW Deye k mání za 26 tis., což je na all-in-one řešení s dvěma MPPT dost slušná cena.
Tady bych si úplně jistý eliminací přetoků nebyl. Pokud klesne napětí baterie (bavím se o LIFEPO4, jsou to malé rozdíly v napětí) a relé připojí síť, pořád je tu ten stav, že při kolísání zátěže to měnič neuřídí a technický přetok vznikne..
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 576
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: 1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???

Nový příspěvek od sindyk »

Obvykle má problém regulovat při téměř nabité baterii, tam je odběr ze sítě takový kostrbatý, jak to po poledni začal škrtit. Kupodivu skokové snížení zátěže zvládá regulovat celkem dobře (spíš při zvýšení zátěže si trochu pomáhá sítí, hajzl jeden línej), viz obrázek.
Ale souhlasím s tím, že 100% bez přetoku to u hybridu v běžném provozu prostě nejde.
Přílohy
2023-11-09 13_25_23.png
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
unicast
Příspěvky: 1524
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???

Nový příspěvek od unicast »

Radar píše: čtv lis 09, 2023 11:55 am
unicast píše: čtv lis 09, 2023 11:45 am
King verze jedna v tom hnusu včera dostal z té tmy 3.5 kWh. Žádný zázrak, ale na vyhození to taky není.
Jinak bych šel do toho Epever MPPT určitě, co za měnič, to by byla jiná otázka. Nejspíš Studer XTM, kdybych teď stavěl odznova.
Kolik na něm máš navěšeno panelů a na jakou stranu? Máš přepanelováno?
Zatím všechno. 15x 340 Wp, takže ano, je to trochu přepanelované. Ale jenom trochu :)
Radar píše: čtv lis 09, 2023 11:55 am
Monitoring s Rapsberry a solar assistant jsou další výdaje k Axpertu, apod.
Když dám regl Epever a měnič VICTRON (plus Cerbo), tak to bude s cenou zase jinde i když něco ušetřím,
o Studeru ani nemluvě.
Zase když se započte životnost a nižší vlastní spotřeba...

Co se monitoringu týče, teď jsem utratil $10 za 2x ESP32 a budu mít zábavu na dlouhé zimní večery.
Radar
Příspěvky: 199
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am

Re: 1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???

Nový příspěvek od Radar »

Co se monitoringu týče, teď jsem utratil $10 za 2x ESP32 a budu mít zábavu na dlouhé zimní večery.
[/quote]

Tak pokud tomu hovíš a rozumíš, proč ne. To není můj případ :-), takže v tomto ohledu preferuju hotové řešení :-)
Radar
Příspěvky: 199
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am

Re: 1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???

Nový příspěvek od Radar »

sindyk píše: čtv lis 09, 2023 1:31 pm
Obvykle má problém regulovat při téměř nabité baterii, tam je odběr ze sítě takový kostrbatý, jak to po poledni začal škrtit. Kupodivu skokové snížení zátěže zvládá regulovat celkem dobře (spíš při zvýšení zátěže si trochu pomáhá sítí, hajzl jeden línej), viz obrázek.
Ale souhlasím s tím, že 100% bez přetoku to u hybridu v běžném provozu prostě nejde.
No, jak se skokově mění zisk PV na MPPT, tak si tam poskakuje a pososává pěkně :-), přetoky sice miniaturní, ale jsou.
Jestli vysleduješ nějakou souvislost přetoků s hloubkou vybití/nabití baterie, tak dej vědět poznatky :-),
monitoring máš pěkný.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 576
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: 1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???

Nový příspěvek od sindyk »

No tohle přesně se děje, když je nabitá baterie, však jsem to psal. Ve 12:10 se to láme a začíná škrtit panely, protože nemá kam dávat.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Plazivec
Příspěvky: 458
Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am

Re: 1F FVE do 5kWp - DEYE nebo EPEVER ???

Nový příspěvek od Plazivec »

Nechtěl jsem riskovat přetoky, proto 2xKing1. A panely jsou přes EPevry. Jeden malej bonus=Axperti nehučej jak vysavače, když svítí. A to samý bude na chatě, 5kW King1 a nějakej Epever. Cesta přes Studer byla moc drahá. Ty second, co tady má spousta lidí byly tehdy za 1k€/4kW.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek