Nastavení RS Smart Solar

Nový příspěvek od zdenekul »

Ahoj. Stavím malou solární elektrárnu založenou na měniči Victron RS Smart Solar a LiFePo4 akubloku 100Ah. Myšlenka je taková že systém bude pracovat v ostrovním režimu s přepnutím na DS v případě vybití baterie. Bohužel nemám se systémy Victron zkušenosti a potřeboval bych poradit jak nastavit vypnutí měniče při nízkém napětí baterie a naopak zapnutí měniče až při úplném nabití baterie.Zařízení nastavuji přes telefon a Victron connect ale není mě jasné kde se nastavuje ( a zda to vůbec jde ) prahové napětí start a stop měniče. O přepnutí na DS a zpět se bude starat přepínač sítí postavený ze dvou stykačů.....
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Nastavení RS Smart Solar

Nový příspěvek od Diablo1st »

Ten menič už máš kúpený alebo len uvažuješ o kúpe? Vhodnejší na toto by bol MultiplusII, ktorý má prepínanie priamo v sebe.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nastavení RS Smart Solar

Nový příspěvek od kodl69 »

victron RS - to tady asi nikdo nemá... Navíc to nastavení je jenom přes BT, takže to ani nejde nasdílet přes net, pokud k tomu nemáš připojený Cerbo GX - ostatně to bych ti asi doporučil, pokud chceš nějak smysluplně vytěžovat příp. sledovat, co to dělá nebo nedělá. Umím nastavit multiplus + mppt, ale tohle jsem viděl jenom na obrázku. A co manuál, je k tomu někde k vidění?
Další věc - vypínání podle napětí - co k tomu máš za baterku? Olovo? jinak je potřeba do Victron systému zapojit BMS od baterky a řídit tím nabíjení a vybíjení.
Edit: se dívám na cenovku, a jestli to nebylo ve slevě, tak bych si raděj pořídli multiplus 48/5000+ MPPT 250/100 + cerbo, a to celý za stejný prachy, s tím, že neřeším přepínání sítí externě a to, že to Cerbo asi stejně budeš muset dokoupit.
Provozovat takhle malou kapacitu LiFePO4 v poměru k výkonu měniče bez komunikace BMS s měničem/mppt je podle mě nejlepší cesta ke zničení některýho článku baterie.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne čtv lis 09, 2023 11:32 pm, celkem upraveno 1 x.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nastavení RS Smart Solar

Nový příspěvek od Dagus »

Victron má dokumentaci návod ke všemu, to není Číňan
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... w5UjGDab5S
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nastavení RS Smart Solar

Nový příspěvek od kodl69 »

jo, ale o tom co se dá nastavit přes victron conect je tam napsaný jenom něco málo o nabíjení baterky. žádný screenshoty, nic.
Jo a není to náhodou multi RS solar? to by mi možná dávalo smysl tohle použít jako značkovou alternativu místo Axpert max...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nastavení RS Smart Solar

Nový příspěvek od Dagus »

Tak ještě tedy pro pána v předu. Když si pustím VictronConnect tak nahoře dám menu(tři čárky nalevo nahoře) tam dam demo knihovna. Poté si všichni mohou podívat na každý produkt co ma VictronConnect. Je to demo se vším všudy. Vidíš všechny parametry, jako by jsi to měl na stole. :wood:
Screenshot_20231110_064842.jpg
Screenshot_20231110_064835.jpg
Screenshot_20231110_064831.jpg
PS: věřím že ve victron profesional je to i víc probrané.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
zdenekul
Příspěvky: 9
Registrován: sob říj 07, 2023 7:46 pm
Lokalita: Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2500
Kapacita baterie [kWh]: 5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nastavení RS Smart Solar

Nový příspěvek od zdenekul »

Díky všem za zajímavá info.....vím že tento měnič se moc nepoužívá ale chtěl jsem něco vyloženě ostrovního. Dělá se i verze multi s připojením k síti ale bohužel všechny tyto měniče nedokáží zabránit technickým přetokům. Navíc bydlím v malé vesnici na koncové větvi a po tom co se všichni zbláznili do tepelných čerpadel začala být síť hodně nestabilní...a to ještě není zima. Baterii mám LiFePo4 blok Elerix EX-S5...samozřejmě komunikaci tato baterie má ale zatím jsem se nedopátral toho zda je přímo kompatibilní s Victronem a jaký je nutný kabel.Ale měnič má i programovatelné relé a to by možná šlo použít k řízení přepínače sítí....jen jsem si říkal zda to tu již někdo neřešil ale je fakt že ten měnič asi moc lidí nemá.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 576
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Nastavení RS Smart Solar

Nový příspěvek od sindyk »

Akorát ten RS 48/6000 vypadá, že je taky vysokofrekvenční. Mít tyhle prachy, tak jdu do Multiplus + nějaký MPPT dle chuti nebo EasySolar, dají se nastavit, že budou od sítě odpojené a připojí se pouze při vybité baterii. Přetok bych řekl, že to neudělá (pokud se mu neřekne), protože je to trochu jiná architektura, než naše kombi nebo hybrid měniče.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Nastavení RS Smart Solar

Nový příspěvek od Diablo1st »

zdenekul píše: pát lis 10, 2023 9:31 am
Dělá se i verze multi s připojením k síti ale bohužel všechny tyto měniče nedokáží zabránit technickým přetokům.
Toto máš odkiaľ? Pretoky u Victronu sú len u ESS! V iných režimoch sa nikomu pretoky u Victronu nepodarilo namerať a že sa niektorí snažili :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 566
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Nastavení RS Smart Solar

Nový příspěvek od stano22 »

sindyk: ano, je to HF, ma to v popise.
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nastavení RS Smart Solar

Nový příspěvek od kodl69 »

takže to demo je celkem návodný, v části battery jsou položky "low battery shut down" a "low battery restart & alarm"
v části relay si můžeš nastavit sepnutí relé při "low battery voltage" pro to přepnutí na síť a nějaký minuty na to, aby to necvakalo jak děrovačka semo tamo...
BMS asi jedině přes Cerbo GX, tady jsem našl jenom "2wire BMS" tj připojit dva kontakty k dig. vstupům, kde jeden znamená "už nenabíjet" a druhej "už nevybíjet" ale to podle mě je tak možná jako ochrana baterie proti smrti, ne řízení přes BMS.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nastavení RS Smart Solar

Nový příspěvek od Dagus »

Jojo elerix bez cerba nejede, je to prakticky pylon od prvního pohledu.
Jinak dema jsou dobré i na ostatní bt prvky, abych zjistil před koupí do čeho jdu.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
zdenekul
Příspěvky: 9
Registrován: sob říj 07, 2023 7:46 pm
Lokalita: Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2500
Kapacita baterie [kWh]: 5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nastavení RS Smart Solar

Nový příspěvek od zdenekul »

Ano díval jsem se na nastavení toho relé a jsou tam poměrně široké možnosti nastavení a to se mě hodně líbí. Mám sice zakoupené všechny díly na zhotovení automatického přepínače sítí ale nyní si pohrávám z myšlenkou zapnutí nabíječky v případě nízkého stavu nabití aku. No mám celou zimu o čem přemýšlet :-)
BMS skutečně jen přes Cerbo..... ale to je pro mne zbytečné, aku uložiště si vše hlídá samo takže by to bylo zase jen něco navíc.
No a co se týče těch přetoků tak ověřeno to nemám. U některých výrobků victronu na to přímo upozrňoval prodejce...například zde:
https://www.i4wifi.cz/cs/278917-victron ... 250-100-gx
Osobně si ale myslím že pokud je jakékoliv zařízení přímo sfázováno se sítí nelze prostě mikropřetoky úplně vyloučit...ale třeba se mýlím. Co vím tak jediné zařízení které toto úplně řešilo byl Axpert King systémem dvojité AC/DC konverze ....ale vysokonapěťovou verzi jsem nesehnal a nízkonapěťová mě prostě nevyhovovala.
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Nastavení RS Smart Solar

Nový příspěvek od Diablo1st »

Predajci Victronu toho nakecajú (napr. MP2 nefunguje v TN-C a podobné polopravdy) :lol:
Victron robí pretoky len v režime ESS, zatiaľ sa nikomu nepodarilo dokázať opak.

Len bez cerba nebudeš mať VRM, ktoré umožňuje vzdialenú správu, nastavenie, máš všetky dáta výroby a ešte aj detailné grafy o FVE. Cerbo sa dá zohnať za cca. 6,5k Kč a vedel by si pripojiť do systému aj BMS, takže by si mal komplet všetky informácie na jednom mieste a ešte by si mal k dispozícii dve relé a NodeRed pre prípadné vyťažovanie. Ako za mňa Victron bez Cerba je ako SUV s 1.0L motorom. Ísť to ide, ale je to také eeeee. :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nastavení RS Smart Solar

Nový příspěvek od kodl69 »

to Zdenekul:
ale to je pro mne zbytečné, aku uložiště si vše hlídá samo
to je tvoje mylná představa, protože nečteš, nevíš :) zkusím několik scénářů, kvůli kterejm je dost dobý to mít spojený s BMS. Samozřejmě nová baterka by k tomu neměla mít moc spády, ale může se stát:
1.) nabíjíš plným proudem řádově 50A, napětí je pořád menší než udávaný max. pro baterku 15s esli je to pylontech brand, tak 3.6x15=54V, tj na baterce je 53.8V a teď to přijde. Většina článků má okolo 3.4V, jenom jeden až dva už jsou plně nabitý a napětí na nich jde prudce nahoru. Bms se svejma 200mA balančního proudu ( ne-li míň) s tím moc nenadělá. Takže ti v plným kalupu odpojí mppt/měnič od baterky. To jistě nedělá žádnýmu komponentu dobře, některý mppt (epver?) dokonce při tomhle odejdou do křemíkovýho nebe.
2.) to stejný při vybíjení: 13x3.2V a jeden až dva články jsou dolů, protože už v nich nic není, najednou se prostě odpojí BMS od měniče. baterka se odlehčí, bms to zase zapne, a tak několikrát, dokud to neodnese nějakej domácí spotřebič nebo měnič nebo BMS... A že to nová baterka neudělá? udělá, to si piš že jo, články nejsou stejný, a lifepo4 má pořád 3.2V (cca 80-20% SOC), a pak najednou pod 3V.
A teď když se BMS domluví s MPPT/měničem:
Při nabíjení, už když se napětí některýho článku blíží horní hranici, tak sníží celkový nabíjecí napětí, a tím poklesne nabíjecí proud, a to tak, že se sice pořád trošku nabíjí, ale BMS nevypne, ale naopak má čas balancovat.
Stejně při vybíjení, pokud máš řízení podle SOC, ne podle napětí, tak se měnič v klidu vypne, a do druhýho dne se nic nebude dít, dokud se ta baterka trochu nenabije A stav nabití lifepo4 nejde jinak poznat, než že měříš Ah do a z baterky. K tomu můžeš využít BMS nebo připojit smart shunt (nebím jestli přímo k RS nebo zase přes Cerbo, klicky komunikuje přes Cerbo gx). Ale to píšu pořád a pořád. A nikdo nechce věřit, dokud sám nepozná, netuším proč je zkušenost nepřenosná.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Nastavení RS Smart Solar

Nový příspěvek od Diablo1st »

ak máš v systéme bms s aktívnym balancérom až také utekanie 1-2 článkov by nemalo nastať. Samozrejme za predpokladu, že pred zapojením do systému sa spravil TOP balancing.
U Victron systému nie je potrebné mať komunikáciu s bms ak je v systéme smartshunt. Len treba mať ten aktívny balancer, pasívny je tak na 50Ah články a aj s tými by mal problém ich ukočírovať.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
zdenekul
Příspěvky: 9
Registrován: sob říj 07, 2023 7:46 pm
Lokalita: Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2500
Kapacita baterie [kWh]: 5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nastavení RS Smart Solar

Nový příspěvek od zdenekul »

Mám uložiště Elerix EX-S5.....informací je o něm málo ale aktivní balancer bude obsahovat určitě. Ve vzorovém zapojení to mají napojené na Mutliplus a taky bez komunikace. Až v případě třífázového vzorového zapojení a dvou baterii je použito Cerbo...ale to je pochopitelné. Teď mě ještě není stoprocentně jasné nastavení programovatelného relé, mělo by mě spínat v případě nízkého napětí aku....to tam je v pohodě ale pak bych potřeboval aby to přeplo až při úplném nabití. Je tam kolonka se dvěma zvonečky, jeden je přeškrtnutý. Rozumím tomu dobře že nepřeškrtnutý je napětí sepnutí relé a přeškrtnutý napětí rozepnutí relé ? Napětí tam jde šikovně nastavit a i rychlost reakce....což hodně usnadní konstrukci přepínače sítě....
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nastavení RS Smart Solar

Nový příspěvek od Dagus »

Ten elelrix je s komunikací typ pylontech. Prijde mi ale trochu, že jsis to koupil a teď chceš přesné zapojení a nastavení. V manuálech všechno je, ale ty jsi se rozhodl nic nečíst, ale očekáváš step by step návod. Nebo se pletu a už si něco najdeš?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS