Měnič SK35

Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
mikiki
Příspěvky: 358
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: od Pejru

Měnič SK35

Nový příspěvek od mikiki »

Mám měnič SK35 a prosím o radu.
https://www.ampul.eu/cs/menice-napeti/4 ... ax-4a-sk35
Vstup = 5-30V DC
Výstup = 0.5-30V DC (max. 4A)
Chtěl bych tímto měničem napájet nepřetržitě mini PC - to má odběr 5V a spotřebu max 12,5W.
Myslel jsem si, že ze sběrnice FE č.1 (24V/olovo) vytáhnu kabely na vstup do měniče.
Ale když se mrknu, tak mi ty spojené akumulátory ve statistice někdy ukazují přes 31V
Otázka: vadí moc, když bude vstup do měniče třeba 32V ????
Díky moc za rady.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1922
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Měnič SK35

Nový příspěvek od TomHC »

Ten menič má vstup max. 30 čínskych voltov, takže to je podľa STN maximálne 25V :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
mikiki
Příspěvky: 358
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Měnič SK35

Nový příspěvek od mikiki »

Sakra to jsem nechtěl vědět :roll: ale i tak Ti moc díky za info.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1922
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Měnič SK35

Nový příspěvek od TomHC »

Skús pohľadať niečo takéto - wz5020l

Odoslané z SM-G970F pomocou Tapatalku

2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
pibi
Příspěvky: 1009
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Měnič SK35

Nový příspěvek od pibi »

http://www.hezkyden.cz/shop/pristrojovy ... c-dpx3580/
Sice trochu jiný typ, ale pobavilo mě:
Důležité – ještě než začnete zapojovat
Výstup musí být používán izolovaně od vstupu, jinak měnič vyhoří.
Pokud připojujete induktivní zátěž (motor apod.), výstupní proud může být maximálně 1/3 jmenovitého proudu měniče. Tuto hranici nesmíte překročit ani krátkodobě. Proto je nezbytné u takové zátěže nastavit proudovou ochranu, jinak měnič vyhoří.
Před použitím a před spuštěním nejprve propojte všechny vodiče (konektory), připojte vstup na napájení, teprve pak měnič zapněte. Jinak okamžitě prohoří výstupní MOSFETy.
Pokud rozbalíte měnič poprvé, nedotýkejte se součástek a desky holýma rukama, protože by statická elektřina mohla zničit citlivou řídicí a měřicí elektroniku. Měnič kompletujte na antistaticky uzpůsobeném pracovišti a používejte antistatické rukavice. Dotýkejte se měniče jen za obvodové hrany.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
unicast
Příspěvky: 1523
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Měnič SK35

Nový příspěvek od unicast »

To je vážně veselé čtení. Indukční zátěž DC-DC měniče. Tak to jo... :) Ale že se může zničit bez zátěže, to asi smysl dává.

Ne, přes těch 30 V nelez, přinejmenším by se ti výrazně snížila životnost. Kdyžak si to napětí sniž dvěma nebo třemi diodami. Sice tam budeš mít ztráty, ale pořád lepší ztráty než spálený měnič.
mikiki
Příspěvky: 358
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Měnič SK35

Nový příspěvek od mikiki »

O.K. a díky všem.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Soban
Příspěvky: 3938
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Měnič SK35

Nový příspěvek od Soban »

Jinak píšeš o olovu takže nemáš tam zapnutou eqalizaci a tu nastavenou přes těch 30V?

Potom ji vypnout a dělat ji semtam ručně a při ní odpojit ten měnič.

Další řešení je připojit to pouze na jednu 12V baterku a pokud tam máš balancery bude to OK, ty rozdíl vyrovnají a pokud ten mini PC má malý odběr není co řešit.

Ale čisté řešení je DC/DC měnič na ty napětí.

Třeba: https://www.eshop-meanwell.cz/ddr-15l-5 ... din-listu/
Když to vezmem je drahý, ale má ochrany vstup 18-75V výstup 5V výkon 15W

Takže levná varianta: https://pajenicko.cz/dc-dc-menice/menic ... v-na-5v-3a
Měnič napětí (step-down), 15W (9V–120V na 5V 3A) za 140kč není co řešit..........
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
mikiki
Příspěvky: 358
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Měnič SK35

Nový příspěvek od mikiki »

I když jsem měnič SK35 zabudoval do víka boxu, tak jsem jej zatím nepoužil.
Napájení mini PC bude z FE č.2 (48V) a to přes tento měnič.
https://www.ampul.eu/cs/menice-napeti/3 ... a-50w-ip68
Vypadá to na kvalitnější výrobek.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)