Victron mppt a vytezovani

Diskuze o regulátorech Victron
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Victron mppt a vytezovani

Nový příspěvek od Karlik73 »

nepouziva nekdo na vytezovani to rele na mppt? Jde nastavit podle napeti baterky aprijde mi to jako takovy jednoduchy reseni jak pripinat bojler kdyz je baterka nabita.
Atman
Příspěvky: 373
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Victron mppt a vytezovani

Nový příspěvek od Atman »

Bude to cyklovať. Dosiahne napätie, pripojí záťaž, následne pod záťažou klesne napätie, odpojí záťaž. Na vyťažovanie treba iný spôsob.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Victron mppt a vytezovani

Nový příspěvek od glottis »

zalezi na vykonu mppt a panelu. Pokud by tam bylo dost vykonu, napeti nespadne a fungovalo by to. Kdyz bys to chtel zkouset, muzes tam pak dat nejake casovaci rele, ktere by definovalo nejakou minimalni dobu sepnuti
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Re: Victron mppt a vytezovani

Nový příspěvek od Karlik73 »

To cyklovani me napadlo ale na strese ma 13kwp takze by to nemel byt takovy problem. Navic jestli to chapu dobre, tak se tam daji nastavit dve napeti. Pri jednom to sepne avypne pri druhym. Hledam nejakej jednoduchej zpusob jak pripojovat hlavne v lete druhej bojler. Za napady budu rad
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Victron mppt a vytezovani

Nový příspěvek od Diablo1st »

Máš len mppt od Victronu alebo komplet Victron systém?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Re: Victron mppt a vytezovani

Nový příspěvek od Karlik73 »

Komplet ale nejedu pres ess a mam nastaveny virtual switch, takze nemuzu asistenty
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Victron mppt a vytezovani

Nový příspěvek od FRSO »

Karlik73 píše: sob lis 11, 2023 6:52 pm
nepouziva nekdo na vytezovani to rele na mppt? Jde nastavit podle napeti baterky aprijde mi to jako takovy jednoduchy reseni jak pripinat bojler kdyz je baterka nabita.
Používám, funguje super s Lion packem, nastaviš si napětí zapnutí, vypnutí a ještě čas doběhu, nic jineho nepotřebuješ. Nic necykluje, mám tam ten čas 10 minut, tak relé vypne max 6 za hodinu pokud výkon klesá, pokud je dost výkonu tak to sepne a drží i několik hodin. Přes VRM portál si mohu ještě přepínat výkon tělesa 1,1/2,2Kw.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Re: Victron mppt a vytezovani

Nový příspěvek od Karlik73 »

A pises o tom rele na mppt?:)
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Victron mppt a vytezovani

Nový příspěvek od Diablo1st »

Karlik73 píše: sob lis 11, 2023 9:34 pm
Komplet ale nejedu pres ess a mam nastaveny virtual switch, takze nemuzu asistenty
Tak si daj Ignore AC cez asistenta a vybavené.
Cerbo relé máš už využité?
Za mňa najlepšie riešenie spínania bojleru je cez Nodered a ACout2. Takto máš aspoň kontrolu nad spínaním podľa aktuálne výkonu z panelov a aktuálne spotreby.
Riadiť nejakú záťaž len na základe napätie batérie mi nepríde úplne šťastné, lebo nevieš nič práve o výrobe a spotrebe. Ak si si istý, že týmto nepreťažíš menič(e) resp. batériu tak sa dá použiť aj toto relé v mppt na ovládanie výkonového prvku (stykač alebo ďalší menič)
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne sob lis 11, 2023 10:41 pm, celkem upraveno 1 x.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Re: Victron mppt a vytezovani

Nový příspěvek od Karlik73 »

Nodered mi prijde slozity, neumim to napsat. A v cem to bude lepsi nez to spinatpres to mppt?
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Victron mppt a vytezovani

Nový příspěvek od Diablo1st »

Než som stihol doplniť môj príspevok, už si stihol odpísať, tak to napíšem ešte raz:
Riadiť nejakú záťaž len na základe napätie batérie mi nepríde úplne šťastné, lebo nevieš nič o aktuálne výrobe a spotrebe. Ak si si istý, že týmto nepreťažíš menič(e) resp. batériu tak sa dá použiť aj toto relé v mppt na ovládanie výkonového prvku (stykač alebo ďalší menič).
V NodeRed si vieš dať rôzne podmienky spínania, podľa ktorých ti vie zopnúť relé u Cerba (príp. prídavné relé, ktoré ja ale nemám odskúšané). Tých parametrov spínania môžeš mať viacero.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Victron mppt a vytezovani

Nový příspěvek od FRSO »

Karlik73 píše: sob lis 11, 2023 10:05 pm
A pises o tom rele na mppt?:)
Ano, to co je v MPPT Victron, přetížení měniče MPII 5K mám vyřešeno přes 2 proudové relé 2 spotřebičů 2kw zapojené do série, které odpojují relé bojleru.Funguje to spolehlivě.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Re: Victron mppt a vytezovani

Nový příspěvek od Karlik73 »

Kouknu jeste na ten Node red ale to je na me asi uz moc IT:) Ten bojler ma 1,5kw rak pretezovat moc nebude.
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Victron mppt a vytezovani

Nový příspěvek od Vitek »

ahoj pokud je na tebe node red a ruzny další věci nespojité atd neprůchozí, kup si od pana Trochty toto :
https://www.yorix.cz/cz/greenbono/gbo-aku.htm
ne nedělám mu reklamu.

Je to zde hojně používaný stand-alone zařízení, já mám na tom pověšených 5 SSR a klimatizaci, a druhé GBO aku chystám na vytěžování do garáže na podlahovku a klimatizaci a nabíjec EV.

Nalož s tím jak chceš, pokud mi to admin smaže pochopím. ne každý snese přímý odkaz na konkurenční, výrobek.

Kdyžtak napiš. VM
Migel
Příspěvky: 1237
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Victron mppt a vytezovani

Nový příspěvek od Migel »

Tak myslym ze aj tunak na bazare ho nejaky kolega predava...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Re: Victron mppt a vytezovani

Nový příspěvek od Karlik73 »

Dik moc. Kouknu na to. Uz jsem to videl a reseni by to taky bylo. Na ten malej bojler mi asi staci to relatko ale tohle bude jiste sofistikovanejsi reseni:)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek