eaSun 24V 3 kW chyba 06

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Kony.cz
Příspěvky: 108
Registrován: ned dub 10, 2022 11:07 am
Lokalita: Znojmo
Systémové napětí: 24V
Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW

eaSun 24V 3 kW chyba 06

Nový příspěvek od Kony.cz »

Ahoj, mám na zahradě 2ks FV panelu a eaSun 24V 3 kW do kterého vedou FV panely a je u toho baterie LifePo4 134 Ah
https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 3kwh-14967

Nyní mi to jede jak ostrov, ale na jaře přivedou elektriku a chtěl bych to mít dále tak, že vše pojede z baterie a když baterie klesne pod úroveň a panely nebudou stíhat tak se sepne DS, abych neměl přetoky.

Toto vše mám nastaveno, ale nyní mám takový problém.
na měniči mi začala svítit chyba 06 a měnič se vypne. po vypnutí tlačítkem a zapnutí na chvilku se zapne a po chvilce se zase vypne. (měnil jsem větráky za tišší, ale to by snad neměl bát problém. dodržel jsem stejnou voltáž u větráku a zapojení je stejné).

Tak bych se chtěl zeptat, jestli toto chování někdo řešil a nebo se poohlídnout po novém měniči ... A to je má druhá otázka a to jaky měnič vzít ?? Mám už raději jít přímo do orig Axperta ? nebo jsou i jiné dobré ?
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: eaSun 24V 3 kW chyba 06

Nový příspěvek od Soban »

No a chyba 06 znamená co? My nemáme tvůj návod k zařízení.

No a pokud jsi ten měnič upekl.......

Mají ty ventilátory stejný průtok vzduchu?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bokser01
Příspěvky: 1547
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: eaSun 24V 3 kW chyba 06

Nový příspěvek od bokser01 »

Měla by to být chyba s ventilátory co jsem zběžně koukal, nebo jsem našel i manuál kde to značilo přehřátí/ zkrat na výstupu... Těch verzí měničů je ale tolik, že těžko říct... Vzhledem k tomu že měnil ty ventilátory, tak bych to viděl na problém s nimi a měniči se nelíbí a skáče do chyby... Bylo to tu na foru xkrát, že nelze jen tak vzít nějaký větrák byť podobný a píchnout ho do měniče...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: eaSun 24V 3 kW chyba 06

Nový příspěvek od Soban »

Prostě něco tam ugriloval, takže nepoužívat a vše náchylné na teploty přeměřit, elektrolitické kondenzátory, přeměřit i ESR atd.... pak polovodiče......
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
mobilik
Příspěvky: 2680
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: eaSun 24V 3 kW chyba 06

Nový příspěvek od mobilik »

Ak je to error 06 tak to nie sú ventilátory.
Treba pozrieť manuál ktorý si isto dostal.

06 je väčšinou problém z výstupom. Namera na výstupe väčšie napätie ako 250V a vypne sa.
Proste ten čínsky klon originálneho menica axpert je sračka, tak ako sa mi už mnoho krát potvrdilo.

To treba dať opraviť niekomu zdatnemu. Je tam chýba merania väčšinou. On to zle zmera na bočniku a vyhodnotí chybu.

Dnes každý kúpy najlacnejší menič a takto to dopadne. A pritom originál axpert ktorý je fakt dobre spracovaný nie je až taký dráhy, aj keď má svoje neduhy, ale funguje.

Servis ťa neminie... Alebo druhý menič.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek