Klimatizace pajeni potrubi

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj nedela tu nekdo zdejsi kolem usteckeho kraje klimatizace? Prepravce se podarilo v klimatizaci na rozvadec utrhnout kompresor a vzal sebou i trubku z kondenzatoru. Potreboval bych napajet trubku a dva ventily pro naplneni. Na kondenzatoru zrusim cast zeber na trubce a da se k ni dostat je to 8mm trubicka a na ventily 6mm. Nevim co s tim delali ze to takhle utrhli je to na palete takze to museli otocit vzhuru nohama:-D Diky moc
Přílohy
IMG_2176.jpeg
IMG_2179.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
soami
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od soami »

Proč to nereklamuješ? Jak utrhnout? Že ti vyfoukla náplň i s olejem? Pokud to bylo otevřené a dostala se dovnitř vlhkost, tak je olej degradovaný - je silně hygroskopický. A HFC + H2O = HF.
eman
Příspěvky: 1781
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od eman »

Tohle je odepsaný. Plyn a práce by byly úplně vyhozené peníze.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Jj vyfouklo to napln pryc. Reklamuju objednaval jsem na ebay nastesti stala par korun. Je uplne nova tak se mi vyhodit nechce chladivo mam doma v plnicce na auta. Chtel jsem to zkusit zavarit a naplnit, vim ze nekdo tady taky rozchodil klimosku co stala dyl otevrena a chodila. Tohle je vyfoukle tak tri dny tak by to nemuselo byt tak horke snad.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
soami
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od soami »

Když to reklamuješ, tak jsi na to neměl šahat. Podle mě to není přepravou - při přepravě se šoupou palety na pumpiku. Tohle někomu spadlo ve skladu, takže to mohlo být otevřené klidně několik měsíců. Ten výměník je obtížně opravit. Je to utržené pod lamelami - blbý přístup, obtížné to prohřát. Je třeba pájet pod dusíkem, jinak jsi v trubkách vytvořil další bordel. Nejlépe pak použít ecoflush a výměník propláchnout (což je cenově mimo). Degradovaný olej v kompresoru nejde vyměnit. Jak píše @eman, oprava jsou vyhozené peníze.
PavelR
Příspěvky: 3349
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od PavelR »

Budu narok rušit klimu protože budu chladit ze studny. Takže plán vyfouknout to pryč uříznout a ucpat je jak čtu asi blbej nápad. To je to fakt tak háklivý a blbě dělaný ze ani olej nejde vyměnit? Ten je jako fakt na životnost celýho geretu?

Je to klasickej jednosplit. Jak se to teda má demontovat aby to někdo ještě mohl použít? Nechce sem i to vyloženě vyhazovat. Funguje.
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja to jen otevrel jeste jsem s tim nic nedelal akorat jsem to nafotil uvidim co mi napise podvedlo se mi ji vydrazit fakt za par euro, nikdo neprihazoval. Ja vim ze to neni idealni ale tech 300g chladiva na zkousku risknu, vymenim i ten filtr. Mam doma jeste jednu co mi prisla a tam byl taky kompresor mimo drzaky ale nastesti neutrhnul trubky a chladi. Je mozny ze to mohlo spadnout ve skladu ale tipuju to spis na prepravu. Chtel jsem je dat obe k sobe protoze jsou jen 500w a kdyz budu pridavat menic a mppt uz to nebude stihat chladit jedna. Sezenu nekoho kdo to zavari a doma naplnim a bud chladit bude nebo casem umre, mam to pro sebe takze za ten pokus to stoji.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
jahodovák
Příspěvky: 2028
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od jahodovák »

Opravit jde všechno,co jde vyrobit,jen je otázka,zda se to vyplatí,dnes většinou vyjde levněji vše vyhodit a koupit nové a mít plnou hubu jak je to ekonomické,a poté teprve se zabejvat ekologií.Pokud si to není člověk schopen udělat sám,tak je to ekonomická sebevražda,pokud zrovna nemá kamaráda chladaře.
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Mel jsem kamose co delal chlazeni a bohuzel uz neni mezi nama ale kolikrat kdyz delal chlazeni pro vietnamce tak to pri demontazi taky nebylo zalisovany a on to namontoval a beha to dodnes ale jak pisete urcite to bude mit vliv na zivotnost.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Vidim to tak ze to vezmu do prace koupim drat na med a zavarim to sam, mame tam autogen. Jen bych byl radeji kdyby to udelal nekdo kdo tohle vari no prototo prvni schanim. Nemit doma plnicku tak se na to vyprdnu.
jahodovák píše: ned lis 19, 2023 11:38 am
Opravit jde všechno,co jde vyrobit,jen je otázka,zda se to vyplatí,dnes většinou vyjde levněji vše vyhodit a koupit nové a mít plnou hubu jak je to ekonomické,a poté teprve se zabejvat ekologií.Pokud si to není člověk schopen udělat sám,tak je to ekonomická sebevražda,pokud zrovna nemá kamaráda chladaře.
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne ned lis 19, 2023 11:42 am, celkem upraveno 1 x.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Standartne kdyz se to demontuje tak se trubicky zalisujou aby tam nemohl vzduch:-)
PavelR píše: ned lis 19, 2023 11:28 am
Budu narok rušit klimu protože budu chladit ze studny. Takže plán vyfouknout to pryč uříznout a ucpat je jak čtu asi blbej nápad. To je to fakt tak háklivý a blbě dělaný ze ani olej nejde vyměnit? Ten je jako fakt na životnost celýho geretu?

Je to klasickej jednosplit. Jak se to teda má demontovat aby to někdo ještě mohl použít? Nechce sem i to vyloženě vyhazovat. Funguje.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
skybor
Příspěvky: 1072
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od skybor »

jahodovák píše: ned lis 19, 2023 11:38 am
Opravit jde všechno,co jde vyrobit,jen je otázka,zda se to vyplatí,dnes většinou vyjde levněji vše vyhodit a koupit nové a mít plnou hubu jak je to ekonomické,a poté teprve se zabejvat ekologií.Pokud si to není člověk schopen udělat sám,tak je to ekonomická sebevražda,pokud zrovna nemá kamaráda chladaře.
Přesně napsáno. Co dokáže člověk vyrobit měl by umět i opravit. Ale bohužel je století výroby a ne opravy. Takže vyrobit a zahodit. Je to smutné ale je to tak. Naštěstí jsem zažil i jiné století ... (kdysi šlo opravit vše)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
soami
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od soami »

PavelR píše: ned lis 19, 2023 11:28 am
Budu narok rušit klimu protože budu chladit ze studny. Takže plán vyfouknout to pryč uříznout a ucpat je jak čtu asi blbej nápad. .
Nic se nefouká pryč... Zapneš klimu na chlazení a zavřeš ventil na tenké trubce. Kompresor natlakuje chladivo do venkovní jednotky - pokud připojíš budík, tak uvidíš, jak jde tlak dolů. Pak zavřeš ventil na tlusté trubce a shodíš jistič. Ideálně pak trubky v vnitřní jednotce profouknout dusíkem a ucpat u vnitřní jednotky - aby do ní nešla vlhkost. Pak to můžeš prodat jako funkční klimu. V průmyslových kompresorech je olej měnitelný. V domácích ne.
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Presne tak, je to jednotka co stoji normalne 50tis a je nova tak se mi fakt nechce hazet do popelnice a nejak mam o tatky nauceno ne vse hned vyhodit:-D
skybor píše: ned lis 19, 2023 11:47 am
jahodovák píše: ned lis 19, 2023 11:38 am
Opravit jde všechno,co jde vyrobit,jen je otázka,zda se to vyplatí,dnes většinou vyjde levněji vše vyhodit a koupit nové a mít plnou hubu jak je to ekonomické,a poté teprve se zabejvat ekologií.Pokud si to není člověk schopen udělat sám,tak je to ekonomická sebevražda,pokud zrovna nemá kamaráda chladaře.
Přesně napsáno. Co dokáže člověk vyrobit měl by umět i opravit. Ale bohužel je století výroby a ne opravy. Takže vyrobit a zahodit. Je to smutné ale je to tak. Naštěstí jsem zažil i jiné století ... (kdysi šlo opravit vše)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
skybor
Příspěvky: 1072
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od skybor »

PavelR píše: ned lis 19, 2023 11:28 am
Budu narok rušit klimu protože budu chladit ze studny.
Omlouvám se za OT: Múžeš nějak naznačit, jak chladit ze studny? Klidně do SZ.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Charlie_XZ
Příspěvky: 55
Registrován: pon led 06, 2020 5:58 pm

Re: Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od Charlie_XZ »

Neházel bych flintu do žita jak je ti doporučováno, prostě kup stříbrnej drát, sežen kalíškovačku, udělej si u těch lamel nůžkama místo a zkus to spájet (nebo si sežeň v práci někoho kdo to umí) ani ten filtrdehydrátor bych neměnil , sám mám v tč kompresor co ležel roky otevřenej v garáži ( a taky jsem si vyslechnul jak je to v prdeli) Když jsem to plnil trošku novýho oleje jsem k tomu chladivu dal. Dusíkem jsem taky všechno nepájel neb ten poslední spoj tak prostě nezapájíš, chladivo bylo od poláků za babku, za pokus to stálo, topí už 7 sezónu ...
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Nehazim urcite to zkusim:-) Kdyby to slo TIGem tak si to zavarim sam:-D Zejtra se zeptam kolegy co umi docela dobre s autogenem jestli by si na to troufnul. Cin a pastu mam doma letoval jsem topeni ale to neni na klimu asi to prave:-D Ty lamely jsou alobal jdou celkem dobre pryc. Nedokazu rict kolik oleje uteklo s chladivem ale trosku ho tam taky dam. Musim tam navarit plnici ventily protoze ve vyrobe to naplni a trubky jsou ustrizeny a zmacknute.

Charlie_XZ píše: ned lis 19, 2023 6:30 pm
Neházel bych flintu do žita jak je ti doporučováno, prostě kup stříbrnej drát, sežen kalíškovačku, udělej si u těch lamel nůžkama místo a zkus to spájet (nebo si sežeň v práci někoho kdo to umí) ani ten filtrdehydrátor bych neměnil , sám mám v tč kompresor co ležel roky otevřenej v garáži ( a taky jsem si vyslechnul jak je to v prdeli) Když jsem to plnil trošku novýho oleje jsem k tomu chladivu dal. Dusíkem jsem taky všechno nepájel neb ten poslední spoj tak prostě nezapájíš, chladivo bylo od poláků za babku, za pokus to stálo, topí už 7 sezónu ...
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Charlie_XZ
Příspěvky: 55
Registrován: pon led 06, 2020 5:58 pm

Re: Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od Charlie_XZ »

Tohle se pájí natvrdo, nejlépe stříbrem, cín bych ani nezkoušel ...
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Cinem to ani nebudu zkouset. Objednam tohle:

https://www.pajky.cz/pajka-hola-45-ag/d ... 145-45-ag/

https://www.pajky.cz/brasflux/brasflux-ag-cup/

Akorat nevim jestli to vzit autogenem nebo pb horakem.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
soami
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Klimatizace pajeni potrubi

Nový příspěvek od soami »

Kup tohle https://www.ekotez.cz/cs/products/549-p ... alita-plus Tavidlo to má v sobě a trubky se tím pájí velmi dobře. Expanderem si udělat hrdlo, nebo použít nátrubek. Lamely nějak odizolovat, jinak ten hliník propálíš.
edit - tu pájku máš i na tom tvém odkazu https://www.pajky.cz/medena-pajka-chlad ... iso-17672/
edit 2 - na samotný pb zapomeň. Na tvrdou pájku potřebuješ kyslík. Šel by i PB hořák, ale s kyslíkem. Také potřebuješ vysoký výkon - ten výměník bude teplo rychle odebírat.
Naposledy upravil(a) soami dne ned lis 19, 2023 9:57 pm, celkem upraveno 1 x.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek