Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
Benzinové, naftové, LPG a jiné elektrocentrály, alternátory poháněné parou, stirglingův motor, atd.
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: ned črc 10, 2022 10:12 am
- Lokalita: Prachatice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1800
- Kapacita baterie [kWh]: 5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
Chtěl bych požádat o pomoc s níže popsaným. Stěžejní otázka zní: Co mohu udělat jinak abych z elektrocentrály dostal 2000W?
----
Postavil jsem si VICTRON 48V systém s Multiplus 2 48/5000/70. Celý systém funguje skvěle viz foto -----
Připojil jsem elektrocentrálu BC 30E nominál 2800W https://www.enhlava.cz/Elektrocentrala-BC-30E-d11.htm a v VE configu při ON/OFF kombinacích jako Weak AC input, UPS function a změnách AC input current limit a Charge current jsem z toho nedostal více jak 500W kontinuálně bez odpojení.
-----
Při těchto hodnotách nedošlo k odpojení elektrocentrály, ani k vibracím v Multiplus:
GENERAL záložka - AC input current limit 6 A (při vyšším nastavení docházelo k vybracím a odpojení)
a na
CHARGER záložka - Charge current 7 A (toto jsem zvedal o 1 oproti AC input current limit)
viz screenshoty
----
Postavil jsem si VICTRON 48V systém s Multiplus 2 48/5000/70. Celý systém funguje skvěle viz foto -----
Připojil jsem elektrocentrálu BC 30E nominál 2800W https://www.enhlava.cz/Elektrocentrala-BC-30E-d11.htm a v VE configu při ON/OFF kombinacích jako Weak AC input, UPS function a změnách AC input current limit a Charge current jsem z toho nedostal více jak 500W kontinuálně bez odpojení.
-----
Při těchto hodnotách nedošlo k odpojení elektrocentrály, ani k vibracím v Multiplus:
GENERAL záložka - AC input current limit 6 A (při vyšším nastavení docházelo k vybracím a odpojení)
a na
CHARGER záložka - Charge current 7 A (toto jsem zvedal o 1 oproti AC input current limit)
viz screenshoty
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
Zkusil bych nechat weak ac, ups vypnout, nabíjení omezit, nebo cvičně vypnout úplně a zkusit bez power asistenta jestli tím projde alespoň proud skrz relé. Pokud ano a s ohmickou zátěži ne, tak se mu prostě nelíbí nějaký parametr co z toho leze. Typicky se mi dělo, že centrála ačkoliv s avr, tak nestíhala reagovat dost rychle. Jedině co jsem viděl "funkční" byla centrála s invertorem a i tak se tomu nemohlo úplně nakládat.
Řešení aby jsi z toho dostal maximum je snadné a to DC vazba. Hodíš za centrálu 2kW nabiječku, tu na DC sběrnu a je hotovo, ta sežere od 100V cokoliv, klidně "placatou" sinusovku, žádný ladění nic netřeba. 2kW zdroj třeba flatpack, nebo huawei ebay je toho plnej, nebo nějakej číňan.
Řešení aby jsi z toho dostal maximum je snadné a to DC vazba. Hodíš za centrálu 2kW nabiječku, tu na DC sběrnu a je hotovo, ta sežere od 100V cokoliv, klidně "placatou" sinusovku, žádný ladění nic netřeba. 2kW zdroj třeba flatpack, nebo huawei ebay je toho plnej, nebo nějakej číňan.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: ned črc 10, 2022 10:12 am
- Lokalita: Prachatice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1800
- Kapacita baterie [kWh]: 5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
Dagus díky z odpověď. Jako mít měnič s nabíječkou a nemoct v klidu využít nabíječku, protože neumí pobrat zdroj, je na hlavu :/
Připojit elektrocentrálu přímo na DC sběrnici mi dává asi největší smysl. Můžeš mě prosím tě nasměrovat na konkrétní komponenty/zdroj, například od toho Flatpacku? Nastudoval bych si to.
Připojit elektrocentrálu přímo na DC sběrnici mi dává asi největší smysl. Můžeš mě prosím tě nasměrovat na konkrétní komponenty/zdroj, například od toho Flatpacku? Nastudoval bych si to.
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: ned črc 10, 2022 10:12 am
- Lokalita: Prachatice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1800
- Kapacita baterie [kWh]: 5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
Ještě jsem si znovu prošel MultiPlus Generator FAQ https://www.victronenergy.com/live/multiplus_faq a víš o čem mluvíš. Je tam popsané to stejné co radíš v prvních větách
Myslím, že jsem to nezkoušel bez vypnutého PowerAssist. Zítra to celé projdu ještě jednou, zkontroluji spoje na kabelu, začnu od 1A AC input current limit.
----
Teď ale počítám a je tohle správné uvažování?
VICTRON doporučuje 80% výkonu generátoru. Při nominálu 2800W, je 80% 2240W, což je 9,7A max nabíjecí proud. Pokud nastavím max 9A Charge current v záložce Charger, tak to znamená maximálně 9A x 48V = 432W nabíjecí výkon. Což by souhlasilo s tím, co jsem z toho dostal cca těch 400-500W kolísavých.
Víc tam stejně nešlo nastavit, protože generátor pak nestíhal, jel na plno a padl mu výkon.
Myslím, že jsem to nezkoušel bez vypnutého PowerAssist. Zítra to celé projdu ještě jednou, zkontroluji spoje na kabelu, začnu od 1A AC input current limit.
----
Teď ale počítám a je tohle správné uvažování?
VICTRON doporučuje 80% výkonu generátoru. Při nominálu 2800W, je 80% 2240W, což je 9,7A max nabíjecí proud. Pokud nastavím max 9A Charge current v záložce Charger, tak to znamená maximálně 9A x 48V = 432W nabíjecí výkon. Což by souhlasilo s tím, co jsem z toho dostal cca těch 400-500W kolísavých.
Víc tam stejně nešlo nastavit, protože generátor pak nestíhal, jel na plno a padl mu výkon.
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
Tak s invertorovou "4kW" to mám nastavený o dost agresivněj. Nabíjení 20A (3kW multiplus umí do 30A) a k tomu se prakticky dycky připojí 1500W boiler + jedou nějaký drobný spotřebiče (když jich je víc než 1kW, tak se boiler odpojí přes proudový relé). přes vrm jsem zkoušel nastavovat max. proud z centály, chodí to na 13A , tj multiplus ukazuje 2.8kW, 1500W boiler, 200W nějaký blbiny a cca 1kW do baterek + nějaká ztráta a chyba měření. Když tam dám přes VRM 16A, tak by to teoreticky centrála měla zvládnout, ale zapnutí nějakýho většího spotřebiče ji dokáže shodit (2.2kW pokosová pila při rozběhu), protože cca 1s trvá, než se odpojí ten boiler a mezitím multiplus nechá všechno na centrále, i když za normálních podmínek krmí tu pilu bez centrály, jenom si stěžuje pár vteřin na přetížení.
Co nemám podchycený, tak že když je boiler úplně prázdnej, tak se stačí nabít baterky z 50 na 80% SOC dřív, než se ohřeje boiler (cca 1.5 hodiny, 2x US2000) , a pak se ohřívá boiler z baterek, než klesne SOC zase na 50% a nastartuje se znovu centrála. Nic není dokonalý. V létě doufám, že bude fungovat nahřívání boileru z přebytků, teď to celý jede z centrály, tj každej den 5l benzínu...
Co nemám podchycený, tak že když je boiler úplně prázdnej, tak se stačí nabít baterky z 50 na 80% SOC dřív, než se ohřeje boiler (cca 1.5 hodiny, 2x US2000) , a pak se ohřívá boiler z baterek, než klesne SOC zase na 50% a nastartuje se znovu centrála. Nic není dokonalý. V létě doufám, že bude fungovat nahřívání boileru z přebytků, teď to celý jede z centrály, tj každej den 5l benzínu...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
Jojo já jsem si s tím hrál. Nabíječku použít můžeš, ale jak se zapne, tak se zatíží agregát a hned miltiplusu nevoní (což je ok).ondrag píše: ↑pon lis 20, 2023 11:36 pm Ještě jsem si znovu prošel MultiPlus Generator FAQ https://www.victronenergy.com/live/multiplus_faq a víš o čem mluvíš. Je tam popsané to stejné co radíš v prvních větách
Myslím, že jsem to nezkoušel bez vypnutého PowerAssist. Zítra to celé projdu ještě jednou, zkontroluji spoje na kabelu, začnu od 1A AC input current limit.
----
Teď ale počítám a je tohle správné uvažování?
VICTRON doporučuje 80% výkonu generátoru. Při nominálu 2800W, je 80% 2240W, což je 9,7A max nabíjecí proud. Pokud nastavím max 9A Charge current v záložce Charger, tak to znamená maximálně 9A x 48V = 432W nabíjecí výkon. Což by souhlasilo s tím, co jsem z toho dostal cca těch 400-500W kolísavých.
Víc tam stejně nešlo nastavit, protože generátor pak nestíhal, jel na plno a padl mu výkon.
To s těmi proud, podle mě 80% 9A je myšleno jako input currrnt limiter, ne 9A do chargeru. Chce to spíš invertorovou centrálu.
Kodle jakou máš ty?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: ned črc 10, 2022 10:12 am
- Lokalita: Prachatice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1800
- Kapacita baterie [kWh]: 5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
Jakou elektro centrálu máš?kodl69 píše: ↑úte lis 21, 2023 3:29 am Tak s invertorovou "4kW" to mám nastavený o dost agresivněj. Nabíjení 20A (3kW multiplus umí do 30A) a k tomu se prakticky dycky připojí 1500W boiler + jedou nějaký drobný spotřebiče (když jich je víc než 1kW, tak se boiler odpojí přes proudový relé). přes vrm jsem zkoušel nastavovat max. proud z centály, chodí to na 13A , tj multiplus ukazuje 2.8kW, 1500W boiler, 200W nějaký blbiny a cca 1kW do baterek + nějaká ztráta a chyba měření. Když tam dám přes VRM 16A, tak by to teoreticky centrála měla zvládnout, ale zapnutí nějakýho většího spotřebiče ji dokáže shodit (2.2kW pokosová pila při rozběhu), protože cca 1s trvá, než se odpojí ten boiler a mezitím multiplus nechá všechno na centrále, i když za normálních podmínek krmí tu pilu bez centrály, jenom si stěžuje pár vteřin na přetížení.
Co nemám podchycený, tak že když je boiler úplně prázdnej, tak se stačí nabít baterky z 50 na 80% SOC dřív, než se ohřeje boiler (cca 1.5 hodiny, 2x US2000) , a pak se ohřívá boiler z baterek, než klesne SOC zase na 50% a nastartuje se znovu centrála. Nic není dokonalý. V létě doufám, že bude fungovat nahřívání boileru z přebytků, teď to celý jede z centrály, tj každej den 5l benzínu...
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: ned črc 10, 2022 10:12 am
- Lokalita: Prachatice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1800
- Kapacita baterie [kWh]: 5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
UPS vypnute, AC weak zapnuté - při vypnutém se to nechytalo
Nastavil jsem 10A odběr i nabíjení a dostanu z toho +-580W, což odpovídá výkonu elektrocentrály. Podle toho co se děje v síti, se to zvedne i nad 700W. Po cca 30min se výkon ustálil na +-640W.
Měl by prosím někdo konktrétní typ na výkonnější elektrocentrálu?
Nastavil jsem 10A odběr i nabíjení a dostanu z toho +-580W, což odpovídá výkonu elektrocentrály. Podle toho co se děje v síti, se to zvedne i nad 700W. Po cca 30min se výkon ustálil na +-640W.
Měl by prosím někdo konktrétní typ na výkonnější elektrocentrálu?
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
Když dáš nabíjení 20A a necháš 10A na vstupu(2300W) tak se to chová jak?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
nabíjení je 20A do baterie, tj při 50V je to cca 1kW, a 10A na vstupu je pořád přes 2kW.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: ned črc 10, 2022 10:12 am
- Lokalita: Prachatice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1800
- Kapacita baterie [kWh]: 5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
1200W viz screenshot. Měnič se na to připojil bez problému. FVE na EC nelze nechat připojenou. Musí se EC rozeběhnout a pak připojit. Centrála po zvuku občas zakolísá, ale to budu sledovat, mám na doslech. Nevím proč jsem nešel s hodnotou na nabíjení víš než na vstupu Každopádně děkuji moc za rady a podporu.
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
já mám nastavenej limit 13A na vstupu, nabíjení 20A a po většinu doby centrála ještě krmí 1500W boiler, tj nějakejch 1700W AC. nic zvláštního se neděje, jenom se zníží nabíjecí proud. fotku z vrm ale nemám.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
Ono by v tom power assist měl omezit kdyžtak proud do baterie, na úkor AC out. Jen Ondra míchal 10A vstupu a 10A nabiječky a to je rozdíl, na což jsem ho chtěl upozornit těmi 20A, ať to zkusí a tedy zkusil.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
když se do cerba přihlásíš jako superuser, tak si můžeš nastavit timeout pro připojení centrály. třeba 30s. Ušetříš si manipulaci s drátama. Taky jsem to ještě onehdy nevěděl.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2506
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
To by mělo jít teoreticky přes VS plus generator. Generator i VS mít na podmínku třeba při V baterie, inverzi nastavenou no ignore ACin (IF), sepnou se dva procesy, začne startovat generator s prodlevou 1-5s a začne se analyzovat přes VS vstup ACin jestli má napětí. Akorát ten AC in by měl prodlevu těch 30s. Pokud generator nenaskočí, VS by neměl otevřít ACin.
Jen nevím co udělá logika MP, když generator nenaskočí, spíná v intervalech relé? V jakých intervalech? Nebo je relé seplé stále? Jaké jsou zkušenosti v situaci s MP, když generátor nechce nastartovat?
Jen nevím co udělá logika MP, když generator nenaskočí, spíná v intervalech relé? V jakých intervalech? Nebo je relé seplé stále? Jaké jsou zkušenosti v situaci s MP, když generátor nechce nastartovat?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
Jo když třeba generátor nevyhoví, tak jede delay a zkouší se znovu. Typuju 1minuta podle toho baru, který odbíhá, ale nečetl a neměřil jsem to.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: ned črc 10, 2022 10:12 am
- Lokalita: Prachatice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1800
- Kapacita baterie [kWh]: 5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
Nikde jsem tam tohle nastavení jako superuser nenašel. Mohli by jsi mě prosím tě nasměrovat?
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
Remote Console -> General -> Access level a treba podržať šipku doprava po dobu cca. 5s.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: ned črc 10, 2022 10:12 am
- Lokalita: Prachatice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1800
- Kapacita baterie [kWh]: 5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
Superuser umím nastavit ale to nastavení s AC in time delay (nevím jak se to jmenuje přesně) jsme v Cerbu nenašel a na to se ptám.
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus2 vs el.cen. BC30 2800W - odpojování/max 500W výkon
Tak nemáš aktuální verzi fw v cerbu.
Lepší setup byl přímo u nastavení start/stop generator.
Lepší setup byl přímo u nastavení start/stop generator.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 4 Odpovědi
- 952 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 25 Odpovědi
- 3289 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 3 Odpovědi
- 1166 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
- 3 Odpovědi
- 1225 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
Automatické odpojování stringů
od rva » » v Automatizace, měření, statistiky
Automatické odpojování stringů
- 41 Odpovědi
- 5803 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-