Jištění ATS
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
-
- Příspěvky: 348
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Jištění ATS
A můžeš specifikovat konkrétně prosím??
Co vše potřebuji jako náhradu dvou nezávislých kusů ATS?
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jištění ATS
Dvě reverzní stykačové kombinace, nejlépe se západkami.
Schéma a popis sem tuším dával elektroezs.
Nicméně předem upozorňuji, že se budeš pohybovat cenově opravdu několikanásobně.
Ta samotná stykačová kombinace stojí 5 tisíc, dvě západky vyjdou na 3,2 tisíce, na 25 A.
Třeba toto:
https://argos.cz/pobocka-brno/produkty/ ... ka-s-rozsi
https://argos.cz/pobocka-brno/produkty/ ... 0-dt40-24v
Plus ovládačka atd.
A výškově to nenarveš do obyč. skříňky.
Nicméně je to o několik řádů jinačí řešení. Ale ne levné.
Schéma a popis sem tuším dával elektroezs.
Nicméně předem upozorňuji, že se budeš pohybovat cenově opravdu několikanásobně.
Ta samotná stykačová kombinace stojí 5 tisíc, dvě západky vyjdou na 3,2 tisíce, na 25 A.
Třeba toto:
https://argos.cz/pobocka-brno/produkty/ ... ka-s-rozsi
https://argos.cz/pobocka-brno/produkty/ ... 0-dt40-24v
Plus ovládačka atd.
A výškově to nenarveš do obyč. skříňky.
Nicméně je to o několik řádů jinačí řešení. Ale ne levné.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 348
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Jištění ATS
Dobrý no, jako když k tomu přičtu další rozvaděč a ovládání tak budu na ceně obou měničů co mi visí na zdi, nebo nějakého Axperta co to má v sobě...
pokud se jeden kontakt přilepí nedojde k přepnutí žádného dalšího kontaktu ?
a jde to jednoduše manuálně přepnout když něco selže ?
Přiznám se že dát takové prachy za principielně přerostlý schodišták mi přijde jako utopie.
To mi přijde lepší koupit měnič s přiřazováním a přepnutí při odstavení řešit něčím takovým
https://cz.yhaite.com/switch/knife-swit ... witch.html
Tohle by i DS mohla brát jako galvanické oddělení
Jen to zase dělají Číňani a zbytek jen čumí co to je, nebo je i alternativní produkt s EU lejstrem ?
pokud se jeden kontakt přilepí nedojde k přepnutí žádného dalšího kontaktu ?
a jde to jednoduše manuálně přepnout když něco selže ?
Přiznám se že dát takové prachy za principielně přerostlý schodišták mi přijde jako utopie.
To mi přijde lepší koupit měnič s přiřazováním a přepnutí při odstavení řešit něčím takovým
https://cz.yhaite.com/switch/knife-swit ... witch.html
Tohle by i DS mohla brát jako galvanické oddělení
Jen to zase dělají Číňani a zbytek jen čumí co to je, nebo je i alternativní produkt s EU lejstrem ?
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jištění ATS
Když tam máš ty západky, tak ano, zacvakne se to do ní.
Nicméně pro tohle se zapojuje manuální přepínač, co je zařazen na výstupu z toho automatického a přepíná tedy výstup z automatu na DS.
Kontroly to nemá žádné, stejně jak ten čínský. To se k tomu dávají zase sledovací relé, které umí reagovat třeba na přítomnost všech tří fází a ještě správně. Či nějaké další kontroly.
Žádný přepínač v kombikrabici není tak robustní a je to defacto bez nějakého mechanického blokování a bez kontrol.
Automatické přepínání, a ještě rychlé, není žádná prdel a rozhodně ne levná.
Proto má také asi dost lidí jen ty mechanické přepínače. Případně si externím relé připínají nabíječku (jako já třeba). A když už to není únosné ani s nabíječkou, tak se přepne ručně.
V tomhle mají holt ty kombikrabice výhodu (s výhradama výše), nemusíš to tařka řešit.
Nicméně pro tohle se zapojuje manuální přepínač, co je zařazen na výstupu z toho automatického a přepíná tedy výstup z automatu na DS.
Kontroly to nemá žádné, stejně jak ten čínský. To se k tomu dávají zase sledovací relé, které umí reagovat třeba na přítomnost všech tří fází a ještě správně. Či nějaké další kontroly.
Žádný přepínač v kombikrabici není tak robustní a je to defacto bez nějakého mechanického blokování a bez kontrol.
Automatické přepínání, a ještě rychlé, není žádná prdel a rozhodně ne levná.
Proto má také asi dost lidí jen ty mechanické přepínače. Případně si externím relé připínají nabíječku (jako já třeba). A když už to není únosné ani s nabíječkou, tak se přepne ručně.
V tomhle mají holt ty kombikrabice výhodu (s výhradama výše), nemusíš to tařka řešit.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 348
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Jištění ATS
No ono to čínské ATS přepne vcelku svižně, ta silová strana je docela robustní a jednoduše funkční ...
Samozřejmě dalo by to trochu doladit a vylepšit ta ovládací část, pak by to byl výrobek nemající konkurenci.
Nechápu že to žádný tradiční výrobce nedělá ...
Nebo ano ??
Samozřejmě dalo by to trochu doladit a vylepšit ta ovládací část, pak by to byl výrobek nemající konkurenci.
Nechápu že to žádný tradiční výrobce nedělá ...
Nebo ano ??
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 991
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Jištění ATS
Já tak dlouho přemýšlel, jak to přepínat automaticky, až jsem zjistil, že nic automaicky přepínat asi nepotřebuju a skončil jsem u klasických manuálních 1-0-2 přepínačů. Jak to vidím, tak naštěstí jsem se, i díky informacím tady na foru, objednávce těch čínských zázračných ATS vyhnul.
BTW: ATS dělají í tradiční výrobci, ale to asi nekoupíš.
BTW: ATS dělají í tradiční výrobci, ale to asi nekoupíš.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 1584
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jištění ATS
Přesně tohle jsem řešil taky, ale ona vlastně levná alternativa ATS neexistuje. Buď ten čínský bazmek, kterému se lámou kontakty nebo se přitaví, protože tam čínský soudruh použil minimum kovu na kontakty nebo profi ATS. Vlastně jsem našel jenom tu kombinaci stykačů, co tu popsali chlapi a pak profi ATS od ABB s šílenou cenou kolem 34tis, co si pamatuji.
Nakonec první verze bude klasický přepínač 1-0-2 a ktomu 3kW nabíječka, která se údajně dá připínat přes nodered v Cerbo, která by "vyrovnala" malou výrobu z panelů.
Problém je, že u 5 člené rodiny se prostě nedá optimalizovat spotřeba. Ženský se šlechtí zásadně večer, používají myčku zásadně večer, sušičku taky a neudělám s tím nic.
Nakonec první verze bude klasický přepínač 1-0-2 a ktomu 3kW nabíječka, která se údajně dá připínat přes nodered v Cerbo, která by "vyrovnala" malou výrobu z panelů.
Problém je, že u 5 člené rodiny se prostě nedá optimalizovat spotřeba. Ženský se šlechtí zásadně večer, používají myčku zásadně večer, sušičku taky a neudělám s tím nic.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1814
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jištění ATS
Me se osvedcila varianta stykacu a mechanickych zapadek jde to ovladat automaticky i manualne je to asi nejlevnejsi reseni profi prepinani oproti origo ats
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jištění ATS
Nevím co máte za měniče, Já mám čínské kombi krabice v rozvaděčích manuální přepínač Hager 4P. Dokud to má význam tak mám přepnuto na FVE, takže když mi klesne baterka pod určitou mez, měnič cvakne na bypass a o nic se nemusím starat... Přepnout na DS přepínačem plánuji až v případě, že výroba bude totálně o ničem a nebudu chtít mít aktivní měniče přes noc v bypass režimu z důvodu ušetření odběru z baterky.
Mimochodem i Hagerem se dá přepnout z DS na FVE a naopak bez výpadku například PC... Osobně vyzkoušeno
Mimochodem i Hagerem se dá přepnout z DS na FVE a naopak bez výpadku například PC... Osobně vyzkoušeno
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1584
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jištění ATS
Který typ Hageru přesně máš? Díky
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1814
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jištění ATS
Kdyz s manualnim prepinacem clovek prijde o funkci UPS pri vypadku:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jištění ATS
Mám tento: https://www.hager.cz/katalog-produktu/d ... /53419.htm
Zkusil jsem to 2X přepnout a nic nevypadlo. Ale fakt musíš chytit páčku na obou stranách a prostě cuk nahoru nebo dolů podle toho kam přepínaš...
Ale nikomu to nedoporučuji, každej na vlastní riziko... Sice by se nic uvnitř potkat snad nemělo. Ale i tak mi bylo doporučeno napřed cvaknout do nulové polohy a pak až na druhý zdroj.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jištění ATS
Je to tak no, proto většinu času jedu přes ten bypass a baterku mám nastavenou na zimní režim, tedy je v ní dost na to, když by odpadla DS (třeba vichřice a pod) Abych výpadek nepoznalElektroEzs píše: ↑sob lis 25, 2023 5:53 pm Kdyz s manualnim prepinacem clovek prijde o funkci UPS pri vypadku:-)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1814
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jištění ATS
Mam to stejne celou zimu jedu na bypass, baterku min 50% ale mozna ji jeste zvednu na 60%
bokser01 píše: ↑sob lis 25, 2023 6:06 pmJe to tak no, proto většinu času jedu přes ten bypass a baterku mám nastavenou na zimní režim, tedy je v ní dost na to, když by odpadla DS (třeba vichřice a pod) Abych výpadek nepoznalElektroEzs píše: ↑sob lis 25, 2023 5:53 pm Kdyz s manualnim prepinacem clovek prijde o funkci UPS pri vypadku:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 348
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Jištění ATS
NJ u hybridů s bypasem to tak stačí.
Já mám Epevery které nemají AC in, tedy buďto proud dávají nebo nedávají.
Takže v mém případě manuální přepínač nic neřeší.
Jinak měl jsem vačkové přepínače a vyměnil je za tyto ATS právě kvůli ženě když jsem jel na 14denni služební cestu.
A když jsem ty přepínače porovnával, tak ten ATS se mě zamlouval víc, ale je pravda že to ATS je na 63A oproti 25A na vačkovém.
Já mám Epevery které nemají AC in, tedy buďto proud dávají nebo nedávají.
Takže v mém případě manuální přepínač nic neřeší.
Jinak měl jsem vačkové přepínače a vyměnil je za tyto ATS právě kvůli ženě když jsem jel na 14denni služební cestu.
A když jsem ty přepínače porovnával, tak ten ATS se mě zamlouval víc, ale je pravda že to ATS je na 63A oproti 25A na vačkovém.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jištění ATS
Všechno má své pro a proti.
Nicméně manuální přepínač je nutná věc v každém případě, aby se dal přemostit třeba vadný ATS.
Holt se na začátku neodhadlo, co je k tou pořádně potřeba.
Já mám ten ATS od BJ Electronic, což je český výrobek, zatím funguje v pohodě, ale je jen do 16 A, a je použitý jen na světla a chladničku (a server/wifi/kamery atd.). A přepnutí absolutně nepoznám.
Zbytek zatím přepínám ručně, ale v plánu je taktéž ta stykačová kombinace, protože prostě nic jiného za tyhle peníze není.
Nicméně manuální přepínač je nutná věc v každém případě, aby se dal přemostit třeba vadný ATS.
Holt se na začátku neodhadlo, co je k tou pořádně potřeba.
Já mám ten ATS od BJ Electronic, což je český výrobek, zatím funguje v pohodě, ale je jen do 16 A, a je použitý jen na světla a chladničku (a server/wifi/kamery atd.). A přepnutí absolutně nepoznám.
Zbytek zatím přepínám ručně, ale v plánu je taktéž ta stykačová kombinace, protože prostě nic jiného za tyhle peníze není.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 408
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Jištění ATS
jen takový možná blbý dotaz, jak by fungoval u jednofázového systému přepínač fází místo té ATS???
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 348
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Jištění ATS
No on ten ATS v manuálním režimu je dle mého mechaniky slušně provedený, a myslím si že při ručním ovládáním v pohodě přežije měniče.
Za veškeré problémy bude moci ta automatika, respektive snaha a bezvýpadkové řešení.
Jednou jsem na měniči koukal do nastavení a něco korigoval, po opuštění menu se měnič "restartujte", no a ATS přepnulo... jako slušně jsem se lekl, taková rána když to člověk nečeká...skoro na nové trenky... pak věřím tomu že se může ten kontakt i ohnout.
Já tím ATS přepínám jenom fáze... 2 kontakty na jednu fázi a v 90% případů do 1A na fázi..
Za veškeré problémy bude moci ta automatika, respektive snaha a bezvýpadkové řešení.
Jednou jsem na měniči koukal do nastavení a něco korigoval, po opuštění menu se měnič "restartujte", no a ATS přepnulo... jako slušně jsem se lekl, taková rána když to člověk nečeká...skoro na nové trenky... pak věřím tomu že se může ten kontakt i ohnout.
Já tím ATS přepínám jenom fáze... 2 kontakty na jednu fázi a v 90% případů do 1A na fázi..
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jištění ATS
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 408
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Jištění ATS
taky čína, bude to všechno podobný
https://www.nanquele.com/productdetail/40/switch
https://www.nanquele.com/productdetail/40/switch
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 11 Odpovědi
- 1494 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Petr1K
-
- 1 Odpovědi
- 787 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
- 10 Odpovědi
- 2067 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 41 Odpovědi
- 4344 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od thomas.007
-
- 27 Odpovědi
- 1872 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva