9,8kW hybridní FVE, 3x MultiPlus II
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 139
- Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
- Lokalita: Jihlava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: 9,8kW hybridní FVE, 3x MultiPlus II
Ano, jak píšeš.
Zkusil jsem to nechat navrhnout. Cituji:
Kdyby se do přívodu měniče dala rozumná tlumivka na 32A
Tak ta má indukčnost 1 mH
Indukčnost vychází z úbytku cca 4% při plném proudu.
Ta má na 216Hz impedanci 1,3Ohm
U měniče seriový LC obvod laděný na 216Hz
Pro rozumný kondenzátor 50 uF vychází indukčnost na 216 Hz 10,86 mH
Jestliže předpokládám jakost Q= 20 docela vysokou vychází seriový odpor Rs= wL/Q = 13/20=0,65 Ohm
Ani neřeším zvýšení napětí na kondenzátoru 50 uF
Tedy to zeslabí signál HDO cca 2x
To nevím, jestli je dost.
Ještě by šlo k tlumivce 1 mH dát paralelní obvod – kondenzátor s rezonancí na 216Hz
Ale ten kond vychází na 540 uF, i když asi na malé napětí cca 100V, elektrolyt se nedá použít.
Není to holt jednoduché... No a pokud bych takto měl uvažovat, tak jen tlumivka 1mH na 32A je výrobek o hmotnosti 9kg...
A navíc vše třikrát Kašlu na to. Já to řešit nechci. Při volbě Victronu jsem měl jiné představy...
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
-
- Příspěvky: 667
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 9,8kW hybridní FVE, 3x MultiPlus II
Já bych to sepsal, prohnal translátorem a poslal výrobci. Ono je asi blbost řešit hradící člen HDO na plném výkonu, podle mne se dostává do logiky měniče signální cestou a tam to zadržet by bylo o úplně jiných výkonech. Třeba to Victron už někde řešil a existuje krabička/firmware, co to léčí. Minimálně zpětná vazba výrobci svědčí.
-
- Příspěvky: 139
- Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
- Lokalita: Jihlava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: 9,8kW hybridní FVE, 3x MultiPlus II
V tomto vlákně se to již řešilo: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5523. Tenkrát to ale zlobilo hodně. Pak se to nějak podařilo v asistentu ESS opravit. Ale vypadá to, že při nějaké úpravě to zase začalo vylézat venKostěj píše: ↑úte pro 05, 2023 5:16 pmJá bych to sepsal, prohnal translátorem a poslal výrobci. Ono je asi blbost řešit hradící člen HDO na plném výkonu, podle mne se dostává do logiky měniče signální cestou a tam to zadržet by bylo o úplně jiných výkonech. Třeba to Victron už někde řešil a existuje krabička/firmware, co to léčí. Minimálně zpětná vazba výrobci svědčí.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 132 Odpovědi
- 14740 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kybos
-
- 0 Odpovědi
- 416 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Geofil
-
- 23 Odpovědi
- 2421 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PavelR
-
- 27 Odpovědi
- 3236 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 18 Odpovědi
- 2668 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od MilanK