Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Diablo1st
Příspěvky: 2005
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 162
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Diablo1st »

Toto video som videl. Nie úplne zo všetkým s ním súhlasím:
- spodná hodnota, kedy sa tá krivka začína lámať je skôr okolo 3,1V.
- ak je systém dobre nastavený, nevidím dôvod prečo by malo ísť napätie celého packu vyššie, ak nie je odber. Mppt by malo ukončiť nabíjanie a prejsť do float.
- systém sa dá prevádzkovať aj bez dátovej komunikcie s BMS, ale len pri systémoch, ktoré majú smartshunt

Osobne odporúčam skôr používať rozsah 3,1V - 3,45V a aktívny balancer na 3,45V.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Pepsin
Příspěvky: 123
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Reputace: 0
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Pepsin »

Diablo1st píše: pon pro 11, 2023 1:22 pm
Toto video som videl. Nie úplne zo všetkým s ním súhlasím:
- spodná hodnota, kedy sa tá krivka začína lámať je skôr okolo 3,1V.
- ak je systém dobre nastavený, nevidím dôvod prečo by malo ísť napätie celého packu vyššie, ak nie je odber. Mppt by malo ukončiť nabíjanie a prejsť do float.
- systém sa dá prevádzkovať aj bez dátovej komunikcie s BMS, ale len pri systémoch, ktoré majú smartshunt

Osobne odporúčam skôr používať rozsah 3,1V - 3,45V a aktívny balancer na 3,45V.
No každý to má jak to má,mám rád když člověk dovede praxi věci k dokonalému užití,nikoliv tabulkovém u🙏
glottis
Příspěvky: 2820
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 296
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od glottis »

ja v tom videu nic o vyteznosti s a bez bms nevidel. Jinak jestli uz ted, kdy nic nemas, ani baterie ani zkusenost s lifepo4, uvazujes jet bez BMS tak hodne stesti :)
pibi
Příspěvky: 1198
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 202
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od pibi »

Soban píše: pon pro 11, 2023 11:49 am
0.25C ale no tak......
V datashitu CATL 280Ah jsem našel:
Snímek obrazovky 2023-12-11 143946.png
Snímek obrazovky 2023-12-11 144104.png
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Pepsin
Příspěvky: 123
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Reputace: 0
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Pepsin »

glottis píše: pon pro 11, 2023 2:23 pm
ja v tom videu nic o vyteznosti s a bez bms nevidel. Jinak jestli uz ted, kdy nic nemas, ani baterie ani zkusenost s lifepo4, uvazujes jet bez BMS tak hodne stesti :)
Tak jsme se každý videli asi na jiné video 🙃 a štěstí přeje připraveným,kdyby nebylo těch,co zkoumají nové možnosti a nikoliv jen ty konzervativní kde by dnes lidstvo bylo 😏
Už jen to jak rozdílné názory panují v diskuzích o různých možnostech jen vypovídá o tom,že je mnoho cest,jak se dobrat k výsledku
A moje zkušenost životní je,že co používá většina je málokdy to,co je pro mne nejvhodnější,právě naopak většinu systému co denně používám v domácnosti mnoho lidí řeklo,že nikdy fungovat nebude 😂
A vzhledem k tomu,že jsem pracoval nějakou dobu akumulátorové,věřím že mám dost velký respekt k tomu co to umí ale však zároveň i otevřený úsudek k novým věcem🙏
Soban
Příspěvky: 4044
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 243
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Soban »

Tak kdoví co označuje 0.25P a pochybuji že 280Ah by měla proud pouze 70A tj 1/4.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Pepsin
Příspěvky: 123
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Reputace: 0
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Pepsin »

Soban píše: pon pro 11, 2023 3:38 pm
Tak kdoví co označuje 0.25P a pochybuji že 280Ah by měla proud pouze 70A tj 1/4.
To by vůbec nedávalo smysl,když jsem to konzultoval s výrobci packu tak jak jsi psal,0,5c normal,i 1c nevadí pokud to neděláš trvale a dlouho
Soban
Příspěvky: 4044
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 243
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Soban »

Přesně.

Jinak jsem koukal na to video a tolik nesmyslných blábolů jsem dlouho neslyšel.

Jasně když nemáš BMS musíš se držet s napětím v menším rozsahu.

Například nechápu proč by napětí mělo najednou vystřelit? Prostě když napětí přeleze přes to nastavené boost tak by měl mppt napětí na tom boost udržovat nastavenou dobu a je jedno zda je nebo není odběr domu.
A pokud mppt nedokáže uhlídat napětí a proud tak takový třeba vyhodit.

A jinak i měnič bez odběru má nějakou spotřebu takže 1A odběru neudrží baterku v mezích když se vypne nabíjení?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Diablo1st
Příspěvky: 2005
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 162
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Diablo1st »

@Soban: no len mu(Vlastovi) skús oponovať alebo ho troška usmerniť. Sa do teba pustí ako hladný buldog do steaku. :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Pepsin
Příspěvky: 123
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Reputace: 0
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Pepsin »

Soban píše: pon pro 11, 2023 4:05 pm
Přesně.

No vidíš,sleduji ho už nějakou dobu s je to zvláštní,mnoho lidí jen hovoří teoretické znalosti,či se ohánějí návody atd,u něj se mi líbí,že vše podloží grafy,reálnými výsledky v provozu, věnuje tomu obrovské množství času,aby si ty výsledky sám ověřil narozdíl od tabulkových hodnot,hledá možnosti jak posunout svou FVE k tomu,aby byla co nejvíce efektivní
Například jsme s lidmi co hledají možnosti jak se strihnout ocenili,kdy dál panely i na severní stranu,přesto že těch komentu k tomu jak je to neefektivní bylo dost, naopak je to velmi efektivní řešení když je tak jak teď a potřebuješ každou kW
Za mne dokonalé 🙏
Já hlavně neřekl,že bych to tak chtěl mít,zatím nemám dostatek informací a dat,ještě nejsem ani rozhodnutý pro lifepo,i články li nmc mi přijdou zajímavé
Hlavně ta centrála od p.Vitaze když by fakt fschala na ty oleje,pak i 15kw baterka by možná byla zbytečně moc
Pepsin
Příspěvky: 123
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Reputace: 0
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Pepsin »

Jo ještě to že to tomu regulátoru nesvědčí,bych řekl že je dost podstatný argument👍
Pepsin
Příspěvky: 123
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Reputace: 0
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Pepsin »

[.
A pokud mppt nedokáže uhlídat napětí a proud tak takový třeba vyhodit.

A jinak i měnič bez odběru má nějakou spotřebu takže 1A odběru neudrží baterku v mezích když se vypne nabíjení?
[/quote]

Je docela zvláštní jak lidé někdy reaguji na ty,co jdou nějakou cestou,mají i výsledky,dokonce tvoří pro druhé a vyvíjejí nové věci🤔
glottis
Příspěvky: 2820
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 296
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od glottis »

pepsin: neches zacit nekurvit ty citace/quotes? To se neda cist
pibi
Příspěvky: 1198
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 202
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od pibi »

Soban píše: pon pro 11, 2023 3:38 pm
Tak kdoví co označuje 0.25P a pochybuji že 280Ah by měla proud pouze 70A tj 1/4.
Poměr nabíjecího výkonu k energii baterií měřený opakovaně BMS. Pro
například, když je energie baterie 896 Wh a nabíjecí výkon 224 W, nabíjení
rychlost je 0,25P; když energie baterie klesne na 716,8 Wh a nabíjecí výkon je 179,2 W,
nabíjecí rychlost je 0,25P.
Google translator
Snímek obrazovky 2023-12-11 164249.png
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Soban
Příspěvky: 4044
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 243
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Soban »

Panebože co nesvědčí regulátoru?

Regulátor má regulovat na správné napětí a pokud BMS vypne tak asi regulátor nereguloval a když shoří vadný regulátor tak ho není škoda a pokud to byla tvoje chyba tak nevím co je dražší zda baterky či regulátor......

PS. V začátcích se mi několikrát stalo že jsem baterku odpojil od invertoru s mppt a přežili to, samozřejmě je zase otázka kdyby šlapaly na 100% co by to udělalo.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Soban
Příspěvky: 4044
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 243
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Soban »

pibi píše: pon pro 11, 2023 4:46 pm
Poměr nabíjecího výkonu k energii baterií měřený opakovaně BMS. Pro
například, když je energie baterie 896 Wh a nabíjecí výkon 224 W, nabíjení
rychlost je 0,25P; když energie baterie klesne na 716,8 Wh a nabíjecí výkon je 179,2 W,
nabíjecí rychlost je 0,25P.
A 0.25P je kolik C?

S prominutím jsem takové blbosti neřešil.

Prostě jednoduše 0.5C je normální dlouhodobý proud jak na nabíjení tak vybíjení a hotovo.
1C špičkový - krátkodobý.....

Jinak samozřejmě v dokumentaci se jde dočíst i takové věci že když je SOC větší jak 40% je špičkový proud max 2C po dobu 60s a podobně.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Pepsin
Příspěvky: 123
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Reputace: 0
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Pepsin »

glottis píše: pon pro 11, 2023 4:43 pm
pepsin: neches zacit nekurvit ty citace/quotes? To se neda cist
Já vůbec nechápu jak se to stává to nějak tel 😔
Též mě to sere
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5564
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 681
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od cipis »

Ale prd telefon, ale ruky!
Musis se koukat, do ktere sekce pises.
A citace neni potreba, pokud reagujes na predchozi prispevek. A kdyz je jen o kousek dal, tak staci treba na zacatek dat jmeno toho, na koho reagujes.
Pokud reagujes jen na nejakou cast, tak v citaci jen nech tu, je zbytecne citovat cely prispevek.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 4044
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 243
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Soban »

Protože musíš mazat správnou část - mezi [ quote] a [ /quote] jsou to párové značky.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Pepsin
Příspěvky: 123
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Reputace: 0
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Pepsin »

👍