Rozšíření FVE o panely na jižní stranu
Zdravím, potřeboval bych pro švagra radu zkušenějších solárníků.
Stávající stav: hybridní FVE se střídačem Growatt 10kW, HV baterie 12kWh, panely instalované na střeše RD ve směru na východ + západ. Celkem skoro 10kWp. Panely rozděleny na dva stejně velké stringy, každý do jednoho vstupu MPPT.
Záměr švagra je, doplnit tuto sestavu o další stejné panely, které by byly osazeny na střechu pergoly. Sklon by byl velmi malý, ale orientace čistě na jih. Uvařuje o 4 až 5-ti panelech tj. něco málo přes 2kWp.
Když se záměrem oslovil realizační firmu, tak ta se tomu nebrání a navrhla, že by nové panely osadila optimizéry a připojila by je k panelům západního stringu. Stávající panely nejsou osazeny optimizéry a ani se o tom neuvažuje.
Je to správná cesta?
Nebylo by lepší spojit západní a východní stranu paralelně a na uvolněný vstup MPPT připojit samostatně jižní stranu a panely ani neosazovat optimizéry?
Díky za názory, Radek
Stávající stav: hybridní FVE se střídačem Growatt 10kW, HV baterie 12kWh, panely instalované na střeše RD ve směru na východ + západ. Celkem skoro 10kWp. Panely rozděleny na dva stejně velké stringy, každý do jednoho vstupu MPPT.
Záměr švagra je, doplnit tuto sestavu o další stejné panely, které by byly osazeny na střechu pergoly. Sklon by byl velmi malý, ale orientace čistě na jih. Uvařuje o 4 až 5-ti panelech tj. něco málo přes 2kWp.
Když se záměrem oslovil realizační firmu, tak ta se tomu nebrání a navrhla, že by nové panely osadila optimizéry a připojila by je k panelům západního stringu. Stávající panely nejsou osazeny optimizéry a ani se o tom neuvažuje.
Je to správná cesta?
Nebylo by lepší spojit západní a východní stranu paralelně a na uvolněný vstup MPPT připojit samostatně jižní stranu a panely ani neosazovat optimizéry?
Díky za názory, Radek
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
-
- Příspěvky: 83
- Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
- Lokalita: Brno
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Rozšíření FVE o panely na jižní stranu
Mít ten jih samostatně by asi bylo problematické kvůli malému napětí takového stringu. Je potřeba se podívat, jaké má MPPT střídače minimální napětí a spočítat si, kolik panelů to překročí.
Ale kdyby se přidávaly k jednomu za stávajících stringů, tak by byly ideální optimizéry na celém tomto stringu. Ovšem bude to trochu hůř fungovat i bez nich, pokud je sklon na jih malý, tak asi rozdíl nebude až takový, aby to ty optimizéry zaplatilo.
Ale kdyby se přidávaly k jednomu za stávajících stringů, tak by byly ideální optimizéry na celém tomto stringu. Ovšem bude to trochu hůř fungovat i bez nich, pokud je sklon na jih malý, tak asi rozdíl nebude až takový, aby to ty optimizéry zaplatilo.
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Re: Rozšíření FVE o panely na jižní stranu
Pokud má západ a východ shodné panely, a stejný počet panelů, spojil bych to paralelně do jednoho vstupu. Před spojením paralelních stringů dát pojistky.
A pak ten jih do druhého vstupu.
Jak píše pave69, je potřeba zajistit na jihu dostatečné napětí, aby ten vstup vůbec fungoval. Prostě vybrat panely, které mají dostatečné napětí.
Jestli se dívám správně, tak startovací napětí má 120V. Nejsem odborník na Growatt, takže nevím, jestli to minimání napětí závisí ještě na napětí baterie.
A pak ten jih do druhého vstupu.
Jak píše pave69, je potřeba zajistit na jihu dostatečné napětí, aby ten vstup vůbec fungoval. Prostě vybrat panely, které mají dostatečné napětí.
Jestli se dívám správně, tak startovací napětí má 120V. Nejsem odborník na Growatt, takže nevím, jestli to minimání napětí závisí ještě na napětí baterie.
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Re: Rozšíření FVE o panely na jižní stranu
Ještě jsme se na to s Dagusem dívali a je tam limit 17A (16.9 A) na jeden vstup. To je celkem málo, takže nedám ruku do ohně za to, že dát dva stringy paralelně na jeden vstup by bylo bez problémů.
Bylo by dobré napsat přesný typ střídače a konkrétní typ a počet panelů, které jsou teď zapojené do každého vstupu.
Bylo by dobré napsat přesný typ střídače a konkrétní typ a počet panelů, které jsou teď zapojené do každého vstupu.
-
- Příspěvky: 139
- Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
- Lokalita: Jihlava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: Rozšíření FVE o panely na jižní stranu
Děkuji moc za váš čas a vaše názory na věc - přetlumočím to švagrovi.
S těmi optimizéry jsem ho už varoval. Na stávající panely je totiž už nikdo doplňovat nebude.
Ještě jednou díky.
S těmi optimizéry jsem ho už varoval. Na stávající panely je totiž už nikdo doplňovat nebude.
Ještě jednou díky.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Rozšíření fve o panely - limity měniče
od Mojm10 » » v Fotovoltaické panely
Rozšíření fve o panely - limity měniče
- 16 Odpovědi
- 3778 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Quickyprd
-
-
-
Jaký měnič na LiFePo - nerušící 12V stranu
od burda » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Jaký měnič na LiFePo - nerušící 12V stranu
- 12 Odpovědi
- 1624 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od burda
-
-
- 0 Odpovědi
- 1031 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rx0
-
- 5 Odpovědi
- 1360 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Badik
-
- 0 Odpovědi
- 357 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od salinm1