Výběr měniče
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: pon říj 18, 2021 10:23 am
Výběr měniče
Ahoj,
řeším výběr měniče off-grid do sítě nebudu dodávat, jen bych rád samostatnou funkci, když vycucnu baterky aby se přepnul Čez sám. V plánu jsou LiFePo4 baterky 48V složeny z 280Ah článků (jeden pack už jsem stavěl tak druhý nebude problém).
Pro panely mám omezený prostor na přístřešku pro auta cca 6x5m takže cca 5,5-7,5KWp podle panelů (ty mám v plánu vybrat podle měniče). Sklon nula nula nic Takže v létě nesmysl a v zimě nic moc.
V domě mám v rozvaděči vše rozházené na 3f tak nevím jestli řešit 3f měnič nebo jen 1F a nějak to přepínat?
Spotřeba ze sítě letos 2,5MWh (s tím, že na bojler mám 2,5KWp panely a BEL který vyrobí cca 2MWh ročně, zatím nevím jestli také zruším a nahradím novou FVE nebo nechám běžet dál).
Budu rád za nakopnutí po čem na trhu kde je hromada měničů koukat, předem děkuji.
řeším výběr měniče off-grid do sítě nebudu dodávat, jen bych rád samostatnou funkci, když vycucnu baterky aby se přepnul Čez sám. V plánu jsou LiFePo4 baterky 48V složeny z 280Ah článků (jeden pack už jsem stavěl tak druhý nebude problém).
Pro panely mám omezený prostor na přístřešku pro auta cca 6x5m takže cca 5,5-7,5KWp podle panelů (ty mám v plánu vybrat podle měniče). Sklon nula nula nic Takže v létě nesmysl a v zimě nic moc.
V domě mám v rozvaděči vše rozházené na 3f tak nevím jestli řešit 3f měnič nebo jen 1F a nějak to přepínat?
Spotřeba ze sítě letos 2,5MWh (s tím, že na bojler mám 2,5KWp panely a BEL který vyrobí cca 2MWh ročně, zatím nevím jestli také zruším a nahradím novou FVE nebo nechám běžet dál).
Budu rád za nakopnutí po čem na trhu kde je hromada měničů koukat, předem děkuji.
-
- Příspěvky: 1821
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Výběr měniče
3F menič na 2,5MWh a ešte v off-grid? Pre pána prečo? Bohato ti stačí 1F, sporák a trúbu by som nechal na DS, príp. vybavil manuálnym prepínaním.
Ja odporúčam Victron systém.
Začal by som s 1ks Victron Multiplus-II + Cerbo + Smartshunt + mppt podľa panelov. Sporák a trúbu na DS, ale s prepínaním, ak si to vieš postrážiť tak kľudne môžeš dať na FVE. Rovnako práčku a iné veľké spotrebiče vybaviť manuálnym prepínaním, aby sa cez zimu prepli na DS. Panely pre bojler by som tiež pripojil do systému a ohrev bojleru ovládal cez relé. Multík sa dá nastaviť, aby sa v prípade preťaženia a lebo pri SoC pripojil na DS a dobil batérie.
Len je to troška drahší systém, takže záleží od tvojho rozpočtu.
Ja odporúčam Victron systém.
Začal by som s 1ks Victron Multiplus-II + Cerbo + Smartshunt + mppt podľa panelov. Sporák a trúbu na DS, ale s prepínaním, ak si to vieš postrážiť tak kľudne môžeš dať na FVE. Rovnako práčku a iné veľké spotrebiče vybaviť manuálnym prepínaním, aby sa cez zimu prepli na DS. Panely pre bojler by som tiež pripojil do systému a ohrev bojleru ovládal cez relé. Multík sa dá nastaviť, aby sa v prípade preťaženia a lebo pri SoC pripojil na DS a dobil batérie.
Len je to troška drahší systém, takže záleží od tvojho rozpočtu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 3193
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výběr měniče
Tento umí všechno,utáhne celý dům je za cenu podobnou na ALI a je na něho záruka.
https://www.taratech.cz/ostrovni-menic-axpert-max-8000/
Vše udělat na jednu fázi a utáhne i sklokeramickou desku.Manažerce domácích spotřebučů je potřeba vysvětlit,že může mít zapnutých max 4 výkonně spotřebiče.Měnič nastavit ,aby po přetížení restartoval.
Toto dát na vstup a tím určíš jestli pojedeš na 3F z ds nebo měnič 1F.
https://shop.atoselektro.cz/prepinac-pr ... l6EALw_wcB
https://www.taratech.cz/ostrovni-menic-axpert-max-8000/
Vše udělat na jednu fázi a utáhne i sklokeramickou desku.Manažerce domácích spotřebučů je potřeba vysvětlit,že může mít zapnutých max 4 výkonně spotřebiče.Měnič nastavit ,aby po přetížení restartoval.
Toto dát na vstup a tím určíš jestli pojedeš na 3F z ds nebo měnič 1F.
https://shop.atoselektro.cz/prepinac-pr ... l6EALw_wcB
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 5187
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Výběr měniče
To zas píše popis nějaký snaživý markeťák, u toho atosu. A jistič to není ani omylem ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3193
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výběr měniče
Jasně, že jistič to není. Mě se ty automatický přepínače z Ali postupně kazí.(ty bych už nikomu nedoporučil)Toto snad něco vydrží.Když je dost panelů přepínat nic netřeba.Nechávám přepínat měniče.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 766
- Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
- Bydliště: SK
Re: Výběr měniče
Ahoj.Funguje menič aj pri napeti 39V z baterie?Franta2776 píše: ↑čtv led 04, 2024 8:57 am Tento umí všechno,utáhne celý dům je za cenu podobnou na ALI a je na něho záruka.
https://www.taratech.cz/ostrovni-menic-axpert-max-8000/
Vše udělat na jednu fázi a utáhne i sklokeramickou desku.Manažerce domácích spotřebučů je potřeba vysvětlit,že může mít zapnutých max 4 výkonně spotřebiče.Měnič nastavit ,aby po přetížení restartoval.
Toto dát na vstup a tím určíš jestli pojedeš na 3F z ds nebo měnič 1F.
https://shop.atoselektro.cz/prepinac-pr ... l6EALw_wcB
-
- Příspěvky: 5187
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Výběr měniče
https://www.taratech.cz/user/documents/ ... 211229.pdf
Asi ne, nejmenší cut off 42 V.
Asi ne, nejmenší cut off 42 V.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1763
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Výběr měniče
Podľa manuálu pre 7.2 kW verziu je rozsah pre batériu 48.0V - 62.0V, pre 8kW to bude asi rovnaké. Lebo predajcovia ku 8 kW verzii prikladajú manuál pre 7.2 kW...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
-
- Příspěvky: 766
- Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
- Bydliště: SK
Re: Výběr měniče
Jj.Manual som studoval.
Na strane 44 je
Nízké vypínací napětí DC
při zatížení < 20 % 44,0 Vdc
při 20 % ≤ zatížení < 50 % 40,8 Vdc
@ zatížení ≥ 50% 38,4 Vdc
Potrebujem menic kde sa da nastavit cut off 39V
Na strane 44 je
Nízké vypínací napětí DC
při zatížení < 20 % 44,0 Vdc
při 20 % ≤ zatížení < 50 % 40,8 Vdc
@ zatížení ≥ 50% 38,4 Vdc
Potrebujem menic kde sa da nastavit cut off 39V
-
- Příspěvky: 3193
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výběr měniče
luge píše: ↑čtv led 04, 2024 10:18 amAhoj.Funguje menič aj pri napeti 39V z baterie?Franta2776 píše: ↑čtv led 04, 2024 8:57 am Tento umí všechno,utáhne celý dům je za cenu podobnou na ALI a je na něho záruka.
https://www.taratech.cz/ostrovni-menic-axpert-max-8000/
Vše udělat na jednu fázi a utáhne i sklokeramickou desku.Manažerce domácích spotřebučů je potřeba vysvětlit,že může mít zapnutých max 4 výkonně spotřebiče.Měnič nastavit ,aby po přetížení restartoval.
Toto dát na vstup a tím určíš jestli pojedeš na 3F z ds nebo měnič 1F.
https://shop.atoselektro.cz/prepinac-pr ... l6EALw_wcB
Já mám starší verzi MAX7200. Vybíjím v létě na 44V. Tak to ti nepovím.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3193
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výběr měniče
Nebo Low-cost,ale tento konkrétně neznám.
https://vi.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2vnm
https://vi.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2vnm
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 766
- Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
- Bydliště: SK
Re: Výběr měniče
No v podstate je jedno aky menic min.4kW sinus.Je to vlastne bateriova centrala s 12S modulmi.Mam tam zatial fanga.
-
- Příspěvky: 766
- Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
- Bydliště: SK
Re: Výběr měniče
Nejaky low-cost som skusal,nizsi napeti sa nedalo nastavit,tak som ho posunul dalejFranta2776 píše: ↑čtv led 04, 2024 11:34 am Nebo Low-cost,ale tento konkrétně neznám.
https://vi.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2vnm
-
- Příspěvky: 3193
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výběr měniče
Multiplus by to mohl zvládnout.
https://eu.nkon.nl/ess/omvormer/multipl ... v-70a.html
https://eu.nkon.nl/ess/omvormer/multipl ... v-70a.html
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: pon říj 18, 2021 10:23 am
Re: Výběr měniče
no Axpert jsem měl vybraný už snad před rokem, nicméně rád bych nějaké automatické přepínání v případě vybití baterek (manželka, děti znáte to) což by asi pak nefungovalo, když vymlátí baterky a někdo nedojde přepnout přepínač tak bude padat jistič (pokud bude zrovna navěšených víc věcí), když bude vše navěšené na jedné fázi čezu.Franta2776 píše: ↑čtv led 04, 2024 8:57 am Tento umí všechno,utáhne celý dům je za cenu podobnou na ALI a je na něho záruka.
https://www.taratech.cz/ostrovni-menic-axpert-max-8000/
Vše udělat na jednu fázi a utáhne i sklokeramickou desku.Manažerce domácích spotřebučů je potřeba vysvětlit,že může mít zapnutých max 4 výkonně spotřebiče.Měnič nastavit ,aby po přetížení restartoval.
Toto dát na vstup a tím určíš jestli pojedeš na 3F z ds nebo měnič 1F.
https://shop.atoselektro.cz/prepinac-pr ... l6EALw_wcB
-
- Příspěvky: 3193
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výběr měniče
To jsi měl něco špatně nastavené.Mě to vše funguje.Samozřejmě ,když si nechám záležet,tak ten jistič shodím.Já mám 2 měniče každý na solo fázi a jednu baterku.Term píše: ↑čtv led 04, 2024 12:38 pmno Axpert jsem měl vybraný už snad před rokem, nicméně rád bych nějaké automatické přepínání v případě vybití baterek (manželka, děti znáte to) což by asi pak nefungovalo, když vymlátí baterky a někdo nedojde přepnout přepínač tak bude padat jistič (pokud bude zrovna navěšených víc věcí), když bude vše navěšené na jedné fázi čezu.Franta2776 píše: ↑čtv led 04, 2024 8:57 am Tento umí všechno,utáhne celý dům je za cenu podobnou na ALI a je na něho záruka.
https://www.taratech.cz/ostrovni-menic-axpert-max-8000/
Vše udělat na jednu fázi a utáhne i sklokeramickou desku.Manažerce domácích spotřebučů je potřeba vysvětlit,že může mít zapnutých max 4 výkonně spotřebiče.Měnič nastavit ,aby po přetížení restartoval.
Toto dát na vstup a tím určíš jestli pojedeš na 3F z ds nebo měnič 1F.
https://shop.atoselektro.cz/prepinac-pr ... l6EALw_wcB
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Výběr měniče
No i na axpertu jde nastavit při přetížení aby se přepnul do bypassu ne?Term píše: ↑čtv led 04, 2024 12:38 pm no Axpert jsem měl vybraný už snad před rokem, nicméně rád bych nějaké automatické přepínání v případě vybití baterek (manželka, děti znáte to) což by asi pak nefungovalo, když vymlátí baterky a někdo nedojde přepnout přepínač tak bude padat jistič (pokud bude zrovna navěšených víc věcí), když bude vše navěšené na jedné fázi čezu.
Jinak se to dá udělat i externě proudové relé a stykačová kombinace na přepínání DS/FVE.
A určitě bych dal proudové relé které by sledovalo spotřebu z měniče a při velké by odeplo bojlery aby se nemohly zapnout, případně i spínací hodiny aby bojlery nemohly jít přes noc jak nesvítí.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: pon říj 18, 2021 10:23 am
Re: Výběr měniče
No uvažoval jsem o něčem z odkazu které to zautomatizuje, ale prý často hoří?
https://www.superrozvadece.cz/p/ats-w2r ... inac-siti/
Jinak proč je lepší 1F systém než 3F?
Například se mi líbí měnič z odkazu krom napětí baterie (al asi půjde najít jiný typ co by vyhovoval):
GoodWe GW10K-BT
https://shop.iftech.cz/cs/solarni-menic ... 0k-dt.html
https://www.superrozvadece.cz/p/ats-w2r ... inac-siti/
Jinak proč je lepší 1F systém než 3F?
Například se mi líbí měnič z odkazu krom napětí baterie (al asi půjde najít jiný typ co by vyhovoval):
GoodWe GW10K-BT
https://shop.iftech.cz/cs/solarni-menic ... 0k-dt.html
-
- Příspěvky: 1763
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Výběr měniče
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
-
- Příspěvky: 3193
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výběr měniče
Tak ten automaticky přepínač je hrozná sranda.Před 2,5rokem jsem s kamarády jich nainstaloval 6ks.Z toho 3ks jsou už demontovány a po smrti.Na 2ks roztavené cívky a na posledním vypálený kontakt přes který teklo 20A.((((Zadarmo drahý a největší bastl co jsem na Ali koupil.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 26 Odpovědi
- 2734 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Marek_Kuřim
-
- 18 Odpovědi
- 2314 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ZdZ
-
-
výber měniče 24V/2500-3000W
od mart.fish » » v Střídače, měniče napětí, invertory
výber měniče 24V/2500-3000W
- 23 Odpovědi
- 3443 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Gordog
-
-
-
FVE výběr měniče, baterie, přepínače sítí atd...
od Term » » v Plánované elektrárny
FVE výběr měniče, baterie, přepínače sítí atd...
- 12 Odpovědi
- 1818 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
-
- 14 Odpovědi
- 871 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Bobo84