Správné zacházení s LIFePO4
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 121
- Registrován: sob úno 02, 2013 7:01 pm
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Inicializaci a následné oživení jsem udělal tak, že jsem:
- nabíjel článek po článku.
- pomocí modelářské nabíječky
- proudové svorky (nabíjení) a napěťové svorky (měření skutečného napětí na šroubech článku)
- nabito na 3,65V proudem cca 15A (více mi nabíječka nedá). U konce /= dosažení 3,65V/ nabíječka postupně snižuje proud až do nějakého 0,5A, kde nabíjení ukončí.
- vybito na 2,8V proudem 15A - měření kapacity článku (po vybití bylo klidové/ustálené napětí na baterii 3V do pár minut)
- nabito zpět modelářskou nabíječkou na 1/2 kapacity (dobito 25Ah).
- sestavení paku s BMS a balancéry na 16S baterii
- nabití pomocí 50V stejnosměrného zdroje z nějaké BTSky proudem cca 5A
- ve finále sledování, jak začínají balancovat balancéry (současně ověření, jestli všechny balancéry fungují správně)
- nabíjel článek po článku.
- pomocí modelářské nabíječky
- proudové svorky (nabíjení) a napěťové svorky (měření skutečného napětí na šroubech článku)
- nabito na 3,65V proudem cca 15A (více mi nabíječka nedá). U konce /= dosažení 3,65V/ nabíječka postupně snižuje proud až do nějakého 0,5A, kde nabíjení ukončí.
- vybito na 2,8V proudem 15A - měření kapacity článku (po vybití bylo klidové/ustálené napětí na baterii 3V do pár minut)
- nabito zpět modelářskou nabíječkou na 1/2 kapacity (dobito 25Ah).
- sestavení paku s BMS a balancéry na 16S baterii
- nabití pomocí 50V stejnosměrného zdroje z nějaké BTSky proudem cca 5A
- ve finále sledování, jak začínají balancovat balancéry (současně ověření, jestli všechny balancéry fungují správně)
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
-
- Příspěvky: 419
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Hoši mám v úmyslu k 16 článkům koupit tuto BMS
https://eu.nkon.nl/jk-bms-bd6a20s10p.html
chtěl bych vědět jestli se dá použít jen jako balancer a zároveň bude fungovat BT aby se na mobilu ukazovalo napětí jednotlivých článků
https://eu.nkon.nl/jk-bms-bd6a20s10p.html
chtěl bych vědět jestli se dá použít jen jako balancer a zároveň bude fungovat BT aby se na mobilu ukazovalo napětí jednotlivých článků
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Zober radšej s 2A balancerom. Napr. TU 150A alebo 200A verziu.mirekcafa píše: ↑pát led 12, 2024 8:15 pmHoši mám v úmyslu k 16 článkům koupit tuto BMS
https://eu.nkon.nl/jk-bms-bd6a20s10p.html
chtěl bych vědět jestli se dá použít jen jako balancer a zároveň bude fungovat BT aby se na mobilu ukazovalo napětí jednotlivých článků
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 419
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Jako jo, koukal jsem na ně, jde mi ale o to jestli to můžu alespoň ze začátku použít jen jako balancer ..viz dotaz......
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Tak použiť to môžeš, ale nevidím v tom zmysel. Buď kúpiť bms s 2A balancérom, alebo kúpiť obyčajný 5A balancér napr. takéto niečo. Ale treba si asi počkať na akciu, ja som kupoval pre vianocami 5A balancér za 20€.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Správné zacházení s LIFePO4
tam ale nema ten monitoring a o to asi jde. I 1A verze umi clanky celkem srovnat.
Ze zvedavosti ... jaky je duvod pres to nehnat i proud?
Ze zvedavosti ... jaky je duvod pres to nehnat i proud?
-
- Příspěvky: 419
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Správné zacházení s LIFePO4
glotis: probíral jsem se tu tím tématem a údajně pokud BMSka odpojí nabíjení tak se může zničit měnič. A jelikož vůbec nemám páru jak by to mohlo s měničem spolupracovat tak bych to měl raději ze začátku zatím jako balancer než bych si ověřil jak se to chová. Teď mám starý olovo a tam to při plném nabití pomalu ubírá.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Takže rači zničíš baterku která stojí více jako měnič?
Pokud do té BMS nenastavíš kraviny a správně nastavíš nabíjení tak to BMS neodpojí a pokud máš strach tak tam to olovo ještě nech.
Pokud do té BMS nenastavíš kraviny a správně nastavíš nabíjení tak to BMS neodpojí a pokud máš strach tak tam to olovo ještě nech.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 419
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Soban: To olovo už je na nic, nicméně bys mi mohl trochu poradit jak to správně nastavit.....napadá mě jedině nastavit tu BMSku na vyšší nabíjecí napětí než na měniči..a ještě dotaz....proč bych měl zničit baterku kdyby ta BMSka jela jen jako balancer?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Možností, jak ochránit baterie i regulátor při nechtěném odpojení je řada. Jestli máš nějakou chytrou domácnost, tak "cool" je třeba v ní sledovat stav BMS, která je zapojena bez silového kabelu a když chce BMS odpojit baterii, tak to udělá automatizace ve správném pořadí (FV panely, DS, baterie).
(Home assistant + ESPHome)_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 242
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Já taky BMS využívám pouze k monitoringu a balancování. Zapojil jsem to podle alextccz : viewtopic.php?f=39&t=9052 a při přepětí článku mi to vypne přívod od panelů do regulátoru a při podpětí měniče. Nevidím v tom problém.
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Ale ty tu BMS používáš akorát dobíjení odpínáš panely (pokud máš zakázané dobíjení z AC) no a při podpětí spotřebiče.
Jinak že je to olovo KO přece nevadí pokud nějakou chvíli vydrží, při nabíjení že vyletí napětí rychleji, nevadí mppt zareaguje a vypne nabíjení.
Že při odběru klesne napětí nevadí zase stačí zareagovat měnič a vypne se.
Problém při odpojení BMS je že prudce stoupne napětí a mppt než zareaguje tak vylítne napětí na výkonných tranzistorech a prorazí se.
Jinak že je to olovo KO přece nevadí pokud nějakou chvíli vydrží, při nabíjení že vyletí napětí rychleji, nevadí mppt zareaguje a vypne nabíjení.
Že při odběru klesne napětí nevadí zase stačí zareagovat měnič a vypne se.
Problém při odpojení BMS je že prudce stoupne napětí a mppt než zareaguje tak vylítne napětí na výkonných tranzistorech a prorazí se.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 242
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Ale o to snad šlo, né? Měřit napětí, balancovat, ale při překročení parametrů nic nevypínat silovým obvodem P- B- té BMSky.
Jasně, dá se to v ní i zakázat, ale to bych přišel o možnost ty havarijní stavy nějak zpracovávat.
Jasně, dá se to v ní i zakázat, ale to bych přišel o možnost ty havarijní stavy nějak zpracovávat.
-
- Příspěvky: 419
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Ano, nějakou dobu pouze balancovat než si to "ošahám" na monitorování mám Solar Assistant, možná to s ním bude umět spolupracovat. V podstatě jsem jen chtěl vědět zda to bude umět jen ten balancing a údaje na mobil. Jo ještě mě napadá, pokud chci jen balancovat tak bych asi neměl připojovat ty silové kabely....nebo ano?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Já bych řekl že připojit, protože ta BMS musí odněkud brát napájení a myslet si že je baterka připojená OK viz obrázek od jova pár příspěvků nahoru.
A jako spoléhat se pouze na SW řešení no nevím jova má HW řešení - vypadne komunikace a nic se nevypne..... u jova ty relátka fungují pořád.
A jako spoléhat se pouze na SW řešení no nevím jova má HW řešení - vypadne komunikace a nic se nevypne..... u jova ty relátka fungují pořád.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 242
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Aby to fungovalo, musíš ten vodič B- BMS připojit na -pól baterie. Stačí i tenký vodič. P- zapojovat nemusíš. A samozřejmě +napájení BMS připojit na +posledního článku.
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Ahoj.
Mám dotaz k záložní baterii. Ze svých 18S budu pomocí stepdownu nabíjet 8S. Na těch 24V je pověšená stálá zátěž cca 70W. Když to jedním stepdownem nabiju a druhý CC/CV nastavím na plovoucí napeti 3,3V / článek a proud na tu zátěž, aby ty baterky jen čekaly na případný výpadek, nezničíme je?
Mám dotaz k záložní baterii. Ze svých 18S budu pomocí stepdownu nabíjet 8S. Na těch 24V je pověšená stálá zátěž cca 70W. Když to jedním stepdownem nabiju a druhý CC/CV nastavím na plovoucí napeti 3,3V / článek a proud na tu zátěž, aby ty baterky jen čekaly na případný výpadek, nezničíme je?
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Asi bych to zapojil a snižoval napětí tak nízko aby se nebral proud z baterky.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Díky. Tak nějak jsem to myslel. Ale že bych nastavoval trimr výstupního proudu, dokud to nebude z baterky nic tahat.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 46
- Registrován: pát dub 08, 2022 1:36 pm
Re: Správné zacházení s LIFePO4
ahoj, co prosím tě máš na mysli přesně tím "top balancing na začátku" dik za odpověď
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 10 Odpovědi
- 2020 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od timpomat
-
-
Správné uzemnění zařízení
od Toul » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Správné uzemnění zařízení
- 3 Odpovědi
- 1395 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Toul
-
-
- 0 Odpovědi
- 550 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
-
- 19 Odpovědi
- 3091 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od davis
-
- 42 Odpovědi
- 3360 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC