doma vyrobený měnič

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: doma vyrobený měnič

Nový příspěvek od glottis »

to nebude moc dobry napad, protoze regulace napeti by slo jen z jednoho trafa. To uz bych zkusil radsi to paralelni spojeni primaru i sekundaru. Kdyz uz bys chtel zkusit spojit ty primary.

Ideal by ale bylo to mit asi na 48V :)
skybor
Příspěvky: 1072
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: doma vyrobený měnič

Nový příspěvek od skybor »

No právě, že ty pokusy o paralelní spojení primáru i sekundáru už tady byly. A nedopadlo to většinou moc dobře :?

Ideál by bylo trafo 24/230 5kVA (pro měnič 45V DC/230v AC)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
richmach
Příspěvky: 31
Registrován: pát kvě 19, 2017 8:26 am

Re: doma vyrobený měnič

Nový příspěvek od richmach »

Tak jsem trochu pokročil.Mám problémy s napájecí částí buzení měniče (problém je i ve stavu kdy nemám připojené napětí k výkonové části měniče).Po napájení (kde je šum,který se nedaří dokonale odfiltrovat) do 50Hz impulzu se mi nepatrně moduluje 23 Khz a to na straně opřené o mínus .Na horní straně buzení opřené o trafo je to vcelku dobré.Je to i slyšet v transformátoru podobně jako když připojím na výstup fén na poloviční otáčky .Napájení mám zde.
napájení.png
Zkoušel jsem i napájet z odděleného zdroj,to se zlepšilo,ale jeví se to podobně.Pomohlo mi ještě přidat diody v napájení buzení opřených o zem.
výkonová část.png
.
Buzení z eg 8010 mám připojené až za tranzistorama,tak nevím jestli tohle nemůže být příčina.Mám v hlavě ještě napájet každé buzení samostatně.Zkoušel to někdo?Nerad bych věnoval mnoho času něčemu co nefunguje.Dík.
Ještě přidám plošňák,jestli se vám něco nebude zdát.
brdsch.rar
(224.69 KiB) Staženo 147 x
Soban
Příspěvky: 3939
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: doma vyrobený měnič

Nový příspěvek od Soban »

Zkusil bych přímo na nožičky všech integráčů dát kondenzátor 100n na napájení.
Mě to u číslicových obvodů pomáhalo při rušení.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek