X3-Hybrid-G4-10.0 + PYLONTECH SC1000A-100S + 7x H48074

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Gaprielko
Příspěvky: 3
Registrován: stř led 18, 2023 9:56 pm

X3-Hybrid-G4-10.0 + PYLONTECH SC1000A-100S + 7x H48074

Nový příspěvek od Gaprielko »

Pozdravujem, planujem hybridny FV system:
- Solax X3-Hybrid-G4-10.0 D
- BMS PYLONTECH SC1000A-100S
- 7x Pylontech H48074 3,55KWH -> 24.85KWH
- FV panel 24x 540Wp -> spolu 12960Wp, voltage 41.65V, max. current 12.97A, max. short current 13.85A, zapojenie 9 + 9 (2 stringy na MPPT1) a 6 panelov na MPPT2 (ina orientacia)

Mam niekolko otazok, na ktore sa mi nedari ziskat relevantne odpovede:

1. Konfigurator Solax-u mi hlasi prekroceny max. current na MPPT1, vypocitali tam 27.91A a datasheet ma uvedene 26/16A pre max. current a 30/20 pre max. short circuit current. Parametre panalov v konfiguratore sedia presne. Tie prudy sa pri tom MPPT1 a dvoch stringoch len nasobia, ze? Teda max. current by mal byt 12.97 * 2 = 25.94A resp. pre short circuit je to 13.85 * 2 = 27.7A co v oboch pripadoch je ok, alebo to ratam zle?

2. Tie 2 stringy na MPPT1 musia mat rovnaky pocet panelov (konfiguraciu)? Alebo mozu byt rozne? Napr. 7 + 11 panelov a pod.?

3. Pokial zapojim 2 stringy na MPPT1, musi byt napojeny aj MPPT2? Konfigurator Solax-u bez pripojeneho MPPT2 nepusti dalej.

4. Je konfiguracia Pylontech baterii a BMS ok? Bude to fungovat so Solax-om G4? Ma niekto rovnaku konfiguraciu, skusenosti?

Vdaka za odpovede na akukolvek otazku.
Uživatelský avatar
matusn
Příspěvky: 2
Registrován: čtv led 19, 2023 8:03 am
Lokalita: Kosice

Re: X3-Hybrid-G4-10.0 + PYLONTECH SC1000A-100S + 7x H48074

Nový příspěvek od matusn »

Uvazujem v buducnosti nad podobnym riesenim, striedace Solax vyzeraju byt dobrou kupou.
Cim si ale nie som isty je to pripojenie Pylontech baterii. V tomto poste viewtopic.php?t=6874&start=80#p188587 sa podarilo Tomasovi pripojil maximalne 3 moduly Pylontechu H2, teda 3x3,55kWh, viac mu neslo. Co ale zrejme mozes spravit je dokupit Master BMS a s nim by si uz teoreticky nemal mat problem pripojit aj 7 modulov H48050. Cize budes potrebovat Master BMS + BMS + 7x48074. To ti da do buducna aj moznost rozsirovat, teda pridat dalsie BMS + poprehadzovat bricky aby si mal rovnaky pocet. No len je to zopar stovak EUR navyse, a teda neviem ti to na 100% potvrdit. K ostatnym veciam sa vyjadrit neviem, zatial sa sam ucim.

Tomas tu na fore ma skusenosti s instalaciami tychto menicov aj v kombinacii s Pylontech, mozno on by sa k tomu vedel vyjadrit a presne ti zodpovedat?
Uživatelský avatar
matusn
Příspěvky: 2
Registrován: čtv led 19, 2023 8:03 am
Lokalita: Kosice

Re: X3-Hybrid-G4-10.0 + PYLONTECH SC1000A-100S + 7x H48074

Nový příspěvek od matusn »

Aj ked na druhej strane tu v tomto threade: viewtopic.php?t=8421 pise na zaciatku ze Master BMS komunikuje so striedacom rovnako ako klasicke BMS. Tak teda ber tu moju odpoved ohladne Master BMS s rezervou. Chce to odpoved niekoho kto to ma odskusane
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: X3-Hybrid-G4-10.0 + PYLONTECH SC1000A-100S + 7x H48074

Nový příspěvek od tomas »

1. ten proud na štítku panelu je pro jeho teplotu 25°C. Pro vyšší teplotu se MPP bod posune nad maximální proudovou hodnotu střídače a tak nebude využit maximální výkon panelů. Otázka je jestli to bude vadit, když to bude zřejmě hlavně v době přebytků.

2. na jeden MPPT vstup musí být při paralelním zapojení stejný počet panelů a všechny se stejnou orientací, jinak optimizéry.

3. MPPT2 nemusí být zapojen.


4. 3f. Solax G4 funguje s PYLONTECH BMS SC1000A-100S od 4 do 9 kusů H48050 i bez MBMS.
Například: ostrov 32kW v panelech, 2 x Solax 3f. 15kW G4 paraleleně, 36 x Pylontech H48050 = 86,4kWh
Ostrov 2 x Solax 3f. 15kW G4, 36 x Pylontech H48050 = 86,4kWh
Ostrov 2 x Solax 3f. 15kW G4, 36 x Pylontech H48050 = 86,4kWh
Pozor na chybu ve firmware BMS Pylontech, musí se aktualizovat.
viewtopic.php?t=10163#p188395

Pylontech H2 fungují pouze 3 kusy s 3f. Solaxem G4, jiný počet střídač nebere.
Test 99,9kW v panelech 7 x Solax G4 15kW paralelně + 21 x Pylontech H2
Test 99,9kW v panelech 7 x Solax G4 15kW paralelně + 21 x Pylontech H2
Test 99,9kW v panelech 7 x Solax G4 15kW paralelně + 21 x Pylontech H2
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Gaprielko
Příspěvky: 3
Registrován: stř led 18, 2023 9:56 pm

Re: X3-Hybrid-G4-10.0 + PYLONTECH SC1000A-100S + 7x H48074

Nový příspěvek od Gaprielko »

@matusn Vdaka za odkazy na pribuzne temy, ja som si to uz prechadzal, preto som tu radsej napisal otazku, lebo mi to z tych prispevkov nebolo jasne

@tomas Dakujem za zodpovedanie otazok, velmi to pomohlo. Mam vsak este dodatocne:

1. Cize ten konfigurator Solax-u ratal asi s max. prudom pri vyssej teplote, uvadza tam hotnotu, ktoru si neviem nijako vyratat, preto je tam to prekrocenie.
Solax_3-strings.png
Istejsia varianta bude teda 1 string a max. 17 panelov?
Solax_2-strings.png

4. Co sa tyka pouzitych baterii, spominas H48050, ja ale planujem H48074 (3,55KWH), to by nemal byt problem, ze?
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: X3-Hybrid-G4-10.0 + PYLONTECH SC1000A-100S + 7x H48074

Nový příspěvek od tomas »

H48074 se mi zatím nepodařilo nikde sehnat, takže tyto jsem netestoval.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
ivosh
Příspěvky: 2
Registrován: pon kvě 08, 2023 7:56 pm
Lokalita: Brno-sever
Systémové napětí: >48V

Re: X3-Hybrid-G4-10.0 + PYLONTECH SC1000A-100S + 7x H48074

Nový příspěvek od ivosh »

Zdravím
Jsem postavil fve solax x3 hybrid 12 g4.2 + 21 panelů na dva stringy+7x pylontech h1 .Ale pylontechy nejdou připojit
Až teď jsem zjistil,že solax pylontechy nepodporuje. Nemáte prosím nějakou radu co stim dělat? Jestli je možný nějaký downgrade solaxu bo dřív pylontech podporovali.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5309
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: X3-Hybrid-G4-10.0 + PYLONTECH SC1000A-100S + 7x H48074

Nový příspěvek od cipis »

Tomu se říká pečlivá příprava projektu. Uvalit stovky tisíc, a nepodívat se na tohle?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Gaprielko
Příspěvky: 3
Registrován: stř led 18, 2023 9:56 pm

Re: X3-Hybrid-G4-10.0 + PYLONTECH SC1000A-100S + 7x H48074

Nový příspěvek od Gaprielko »

Prosim od kedy Solax nepodporuje Pylontechy? Ja som taku info nezachytil a ani sa to nikde nedocital. Prave planujem objednat sadu uvedenu v titulku vlakna. Vie mi prosim niekto potvrdit, ze tato kombinacia nebude fungovat? Vdaka.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: X3-Hybrid-G4-10.0 + PYLONTECH SC1000A-100S + 7x H48074

Nový příspěvek od tomas »

Pylontech podporuje Solax :-)
volba_komunikace.png
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
PetrPetr
Příspěvky: 8
Registrován: sob led 06, 2024 9:40 am
Lokalita: okolí Mělníka

Re: X3-Hybrid-G4-10.0 + PYLONTECH SC1000A-100S + 7x H48074

Nový příspěvek od PetrPetr »

Plánuji Solax X3-Hybrid-G4-10.0 D a 21 panelů. Na východ (mírně natočený k jihu) chci dát 14 panelů a na západ 7 panelů. Na východní části bude docházet u části panelů k zastínění brzo ráno.
Je lepší zapojení 7 panelů západ 7 panelů východ paralelně na jeden MPPT a na druhý MPPT 7 panelů východ.
Nebo je lepší 7 panelů západ a 14 panelů východ každý vlastní string?

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek