Daly BMS support
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 2362
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Daly BMS support
Nechápu proč se musím obhajovat před nařčením, když chci diskutovat o vlastnostech jednoho balanceru.
Někde jsem psal, že jsem nechal balancér Dali nebo JKbms ve výchozím nastavení tak jak jsem ho koupil? Vždy jsem sdělil, že jsem po nastavení došel k závěru, že Daly nefunguje okamžitě vlastně vůbec mi nezačal pracovat jak má a to oproti JKbms.
Demagogie je tedy ukázat situaci prostřednictvím screenshotů s nerozbalancovanými články místo situace s rozbalancovanými články, stejně podobně jak to lze vidět na youtubu což jsem odkaz výše v diskuzi dal stejně podobně jako u mne, prostě jsem sekládal baterii a nebyla nijak srovnaná a balancer nezačal po nastavení pracovat.
Nevím jestli je to záměr, ale taková diskuze je dost mimo pokud se používá téma o někom a ne o něčem co je tématem.
Někde jsem psal, že jsem nechal balancér Dali nebo JKbms ve výchozím nastavení tak jak jsem ho koupil? Vždy jsem sdělil, že jsem po nastavení došel k závěru, že Daly nefunguje okamžitě vlastně vůbec mi nezačal pracovat jak má a to oproti JKbms.
Demagogie je tedy ukázat situaci prostřednictvím screenshotů s nerozbalancovanými články místo situace s rozbalancovanými články, stejně podobně jak to lze vidět na youtubu což jsem odkaz výše v diskuzi dal stejně podobně jako u mne, prostě jsem sekládal baterii a nebyla nijak srovnaná a balancer nezačal po nastavení pracovat.
Nevím jestli je to záměr, ale taková diskuze je dost mimo pokud se používá téma o někom a ne o něčem co je tématem.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Schválený prodejce
- Příspěvky: 970
- Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
Re: Daly BMS support
Pouze jsem se tu snazil ukazat, ze balancer funguje a balancuje jak ma. Je videt jak v minutovych intervalech klesa rozdil mezi clanky.
Ale to je jedno, stejne tu budes psat stale dokola, ze nic nefunguje i kdybych sem nahral casosberne video. Pokud z nejakeho duvodu nefunguje tvoj balancer, je to druha vec. Vyres si to s prodejcem.
Ale to je jedno, stejne tu budes psat stale dokola, ze nic nefunguje i kdybych sem nahral casosberne video. Pokud z nejakeho duvodu nefunguje tvoj balancer, je to druha vec. Vyres si to s prodejcem.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
-
- Příspěvky: 314
- Registrován: čtv led 10, 2013 1:24 pm
- Lokalita: Blansko
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Blansko
Re: Daly BMS support
Též nějak nechápu, co se tu řeší furt dokola.
Mám BMS 16S 250A od Daly a k tomu balancer a obě jednotky jedou bez vady či potřeby něco přenastavovat už přes rok.
A řekl bych, na první dobré zapojení.
Mám BMS 16S 250A od Daly a k tomu balancer a obě jednotky jedou bez vady či potřeby něco přenastavovat už přes rok.
A řekl bych, na první dobré zapojení.
Marek Svoboda
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Daly BMS support
Ahoj ve spolek. Zeptám se tady. Má Daly nějaký speciální postup instalace? Koupil jsem jednu tady na fóru. Jenže z projektu sešlo a teď se po čase hodila. Jenže po připojení je mrtvá. Předpokládám že úplně, ale radši se zeptám.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 2876
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Daly BMS support
Musiš ji připojit s baterii na nabíječku a zvednout napětí a ona se probudí.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Daly BMS support
Ok. Zkusím, dík
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Daly BMS support
Tak bohužel, spí dál.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 2876
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Daly BMS support
Máš připojený a v pořádku čidlo teploty???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2876
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Daly BMS support
Jinak vyzkoušej reset BMS.Vyzkratuj na pár vteřin silové výstupy BMS.Tim ji sebereš napájecí napětí.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Daly BMS support
Čidlo připojený. Ani pokus s kabely nepomohl. Vypadá že je fakt mrtvá.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 2876
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Daly BMS support
Ještě bych zkontroloval voltmetrem připojení 17drátků na odpojeném konektoru k bateriim jestli nejsou přehozený.Jinak mě nic nenapadá a nějaké zkušenosti s nimi mám a vždy se mi zvýšení napětí nabíječkou rozběhla.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Daly BMS support
Tak za to nic nedám. Zkusím to. Díky za podporu.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 3740
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Daly BMS support
Ještě může být špatně zapojené ty nevyužívané balanční vodiče u různých BMS se zapojují různě někde na poslední článek někde na zem někde na předposlední článek a poslední na poslední atd .....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2876
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Daly BMS support
Já vezmu V metr a na odpojeném konektoru dám na černý codič jeden fous měráku a druhým postupně načítání 3.2V 6,4V 9,6V atd.Daly když nevidí některý článek, tak vypne.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2876
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Daly BMS support
Franta2776 píše: ↑ned led 21, 2024 8:24 pm Já vezmu V metr a na odpojeném konektoru dám na černý vodič jeden fous měráku a druhým na konektoru postupně načítáp 3.2V 6,4V 9,6V atd.Daly když nevidí některý článek, tak vypne.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Daly BMS support
Je to 8S. Žádné dráty nezbyly. I tak jsem to prošel dvakrát.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Daly BMS support
Jj. Zkusím to. Hledám vhodný špendlík na tuning multimetru.Franta2776 píše: ↑ned led 21, 2024 8:24 pm Já vezmu V metr a na odpojeném konektoru dám na černý codič jeden fous měráku a druhým postupně načítání 3.2V 6,4V 9,6V atd.Daly když nevidí některý článek, tak vypne.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Daly BMS support
Tak bohužel i tento test proběhl bez chyby.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 2876
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Daly BMS support
Ještě bych proměřil ten termisror a pokud si dostatečně zvedl napětí při pokusu při nabíjeni(cca 3-5V nad napětí baterie) a neprobudila se.Tak nic jiného mě bohužel nenapadá.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Daly BMS support
3-5V je dost. Je to 8S a napětí mají přes 27V. Vyhnal jsem je na 28,8V a nic. Měla by se chytit už tak.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 834 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mypower.cz
-
- 42 Odpovědi
- 7462 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marsal64
-
- 3 Odpovědi
- 470 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mogul
-
- 0 Odpovědi
- 430 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od luky
-
- 0 Odpovědi
- 200 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ok5kwt