On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
Řeším využití On-Grid střídače pro ohřev bojleru. Možná je to nesmysl, ale co kdybych On-Grid zapojil na výstup malého klasického DC-AC měniče a na to bojler (nebyla by připojena žádná jiná zátěž). To znamená elektřina by byla odebírána jen pro potřeby bojleru (plynulý rozjezd jak by začalo svítit) a při dosažení teploty (pokud by byla dosažena před západem slunce) by se vypnul jako první ten On-Grid střídač. Mohlo by to takhle fungovat?
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 1856
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
A čo sa stane, keď bude bojler nahriaty a vypne termostat?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
No, moje úvaha právě je, že bych vypnul dřív střídač, než by zareagoval termostat bojleru. Ale je to jen taková teoretická úvaha v době šera
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 1856
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
Ak to chceš len na ohrev TUV tak kúp Oplockého, Siton, Bel či niečo podobné. Víde to lacnejšie ako on-grid menič. Alebo posilni FVE a sprav vyťažovanie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5320
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
Kolega nejspíš nechce řešit komplikovanější rozšíření, tak vymýšlí zjednodušení. Ale to by musel vyměnit ty "hlavní" měniče za něco, co umí AC coupling.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
Nene, já ohřev vody vyřešený mám - vytěžování. Šlo spíše o nějaké smysluplné využití On-Grid měniče. Ale asi bude nejrozumnější použít z něj jen tu krásnou bednu s pasivním chlazením na projekt DIY homemade měniče.
BTW: Na posilnění FVE se pracuje
BTW: Na posilnění FVE se pracuje
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 1856
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
Tak potom ako píše Cipis - kúp Victron Multiplus II a vieš ten on-grid použiť v AC Coupling.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 3943
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
Pokud ten on-grid máš tak ho zapoj až za provozní termostat bojleru a před havarijní.
A před bojler dej časový spínač aby spínal pouze jak svítí - tj pouze přes den.
Pak to bude fungovat a šetřit stylem přes den se přivede napětí do bojleru přes ten časový spínač a pokud není bojler nahřátý sepne jeho termostat a dostane se napětí na spirálu a na ten ongrid který pokud svátí začne taky dodávat a pomůže bojler nahřát.
Jak je nahřátý tak termostat vypne, ongrid stratí napájení a vypne taky.
A aby se bojler nenahříval když nesvítí tj přes noc tak od toho je tam ten časový spínač.
A před bojler dej časový spínač aby spínal pouze jak svítí - tj pouze přes den.
Pak to bude fungovat a šetřit stylem přes den se přivede napětí do bojleru přes ten časový spínač a pokud není bojler nahřátý sepne jeho termostat a dostane se napětí na spirálu a na ten ongrid který pokud svátí začne taky dodávat a pomůže bojler nahřát.
Jak je nahřátý tak termostat vypne, ongrid stratí napájení a vypne taky.
A aby se bojler nenahříval když nesvítí tj přes noc tak od toho je tam ten časový spínač.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
Soban: Zajímavé řešení. Jen jsem se chtěl při těch řešeních vyhnout jakémukoli spojení s DS. Zbude mi pravděpodobně po upgradu FVE pár amorfu. Tak jsem myslel, že bych je připojil k tomu On-Gridu a ten by prostě, když by svítilo nahříval bojler. Ideál, kdyby to jelo jako Siton, Bell apod (bez DS). Ale vidím, že to tak jednoduché nebude, tak to vzdávám a bojler se bude normálně dál nahřívat z přebytků vytěžovačem.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 3943
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
ongrid potřebuje externí napájení - síť bez ni nezačne vyrábět.
Samozřejmě můžeš tam použít i napětí z FVE pokud spirála má větší výkon jak ten ongrid (aby se ongrid netahal s měničem).
Samozřejmě můžeš tam použít i napětí z FVE pokud spirála má větší výkon jak ten ongrid (aby se ongrid netahal s měničem).
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
V manualu toho On-Grid střídače (Kaco Powador 3600xi) jsem objevil zajímavou pasáž:
Nechtěji mi tím třeba naznačit, že by se dal spustit i bez sítě?
EDIT: No asi půjde opravdu jen o okamžité spuštění, ale nějaká ta síť tam asi bude třeba i v tomhle případě (prostě je to ON-GRID)
Nechtěji mi tím třeba naznačit, že by se dal spustit i bez sítě?
EDIT: No asi půjde opravdu jen o okamžité spuštění, ale nějaká ta síť tam asi bude třeba i v tomhle případě (prostě je to ON-GRID)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5320
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
To vynechá jen ty povinné doby měření/testování/ochrany a co já vím co ještě ... V žádném případě se nesmí na vidlici objevit síťové napětí, to prostě nejde.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2675
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
jo u ongridu to je fyzcky nemozne aby to neco vyrabelo. To asi preskoci ty ochrany. Je tam prodleva nez to zacne vyrabet. Ale k bojleru se to moc nehodi. To je pak lepsi asi ten modrasek
-
- Příspěvky: 3943
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
A jaký je rozdíl mezi modráskem a ongrid měničem?
Žádný? Tak proč by měl být modrásek lepší?
Žádný? Tak proč by měl být modrásek lepší?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2675
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
Protoze nema zadne zpozdeni, zapne se hned a bez dostatecneho vykonu z panelu se nevypne. To ctu na tom screenu
-
- Příspěvky: 3943
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
Ano spoždění kvůli ochranám tak tam jak je na tom modrásek netuším tam asi bude lepší....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
A ten AC coupling s Victronem pak funguje s jakýmkoli On-Grid měničem? (A opravdu to umí jen Victron?)
PS: Že bych si toho Powadora nechal někdy do budoucna pro strýčka příhodu. Se mi ho fakt moc nechce dávat do sběru. Když vidím to kvalitní ("německé") zpracování, integrovaný odpojovač panelů, na výstupu RCD "B", ten masivní pasivní chladič - váží to přes 20kg - žádný větrák, ty MegaKondy ...
PS: Že bych si toho Powadora nechal někdy do budoucna pro strýčka příhodu. Se mi ho fakt moc nechce dávat do sběru. Když vidím to kvalitní ("německé") zpracování, integrovaný odpojovač panelů, na výstupu RCD "B", ten masivní pasivní chladič - váží to přes 20kg - žádný větrák, ty MegaKondy ...
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 1856
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: On-Grid (Gried-Tie) střídač pro ohřev vody
AC Coupling vie aj Studer a tuším aj Deye, ale tu si nie som istý.
Áno Victron vie fungovať s akýmkoľvek on-grid meničom, ale je lepšie, ak sa dá na on-gride nastaviť rozsah frekvencie. Aby sa nestalo, že on-grid vyrába aj vtedy keď nemá. Všetky v EU predávané on-gridy by mali spĺňať normované hodnoty, kedy sa majú odpojiť od DS. Presné hodnoty nepoznám, ale ak by sa Victron nastavil na takéto hodnoty, tak by mať fungovať akýkoľvek on-grid menič na ACout MP2, ale vyskúšané to nemám.
Áno Victron vie fungovať s akýmkoľvek on-grid meničom, ale je lepšie, ak sa dá na on-gride nastaviť rozsah frekvencie. Aby sa nestalo, že on-grid vyrába aj vtedy keď nemá. Všetky v EU predávané on-gridy by mali spĺňať normované hodnoty, kedy sa majú odpojiť od DS. Presné hodnoty nepoznám, ale ak by sa Victron nastavil na takéto hodnoty, tak by mať fungovať akýkoľvek on-grid menič na ACout MP2, ale vyskúšané to nemám.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 27 Odpovědi
- 2856 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 10055
-
- 13 Odpovědi
- 4452 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 34 Odpovědi
- 7809 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od crc32
-
- 15 Odpovědi
- 4031 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
- 37 Odpovědi
- 8561 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis