Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 48
- Registrován: úte led 27, 2015 10:16 pm
- Lokalita: Holešov
Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
Krásný den všem, v současné době stavíme dům, jsme ve fázi hrubé stavby a jednou z otázek je jak připravit dům na FVE. Situace je taková, že FVE zcela jistě nebude na domě, ale na objektech „kůlny, zahradního domku, přístřešku pro auta". Nicméně to je teď vcelku vedlejší. Otázkou je, správně vyřešit přípojku mezi objektem domu a objektem, kde bude strojovna FVE, kde vzhledem k podmínkám bych raději protáhl kabely včas, nikoliv jen přípravu ve formě chráničky.
Hlavní rozvaděč v domě, připojený k elektroměrovému od DS kabelem 4x10, zde HOP, ..., prostě klasická situace bez osazené FVE.
Nicméně teď bych rád přitáhnul kabely i k objektu strojovny (20m vzdálené) a tady bych rád slyšel Váš názor na uvedené, co bych měl doplnit nebo možná naopak co přebývá ?!
Datová chránička
- CAT6 pro přitažení LAN do místa strojovny
- KNX pro přitažení KNX sběrnice (dům využívá KNX prvky)
- CYKY 5x1,5 pro silovou datovou komunikaci (HDO, …)
Silová chránička
- CYKY 5x10 (hlavní rozvaděč -> střídač)
- CYKY 5x10 (střídač -> hlavní rozvaděč)
- CYKY 3x6 (backup)
- CYKY 3x4 (přebytky do TUV)
- CYA 1x35 (ochranné pospojení)
Rád bych byl připravený na standardní provoz hybridu, ale alternativně i na případný provoz ostrova. Realita je taková, že FVE budu budovat postupně jak dovolí finance, barák sám je finančně bezedný, tedy netuším co bude řekněme reálně za rok, možná spíše dva z pohledu legislativy a provozu FVE.
Nicméně beru to tak, že výše uvedená kabeláž by měla být OK pro hybrid, pro ostrov by to mělo být OK, ale možná něco přehlížím a nevidím, přece jen mě elektrika je jakýsi pátek cizí, byť vzdělání jsem v tomto oboru utrpěl .
Díky za tip ...
Hlavní rozvaděč v domě, připojený k elektroměrovému od DS kabelem 4x10, zde HOP, ..., prostě klasická situace bez osazené FVE.
Nicméně teď bych rád přitáhnul kabely i k objektu strojovny (20m vzdálené) a tady bych rád slyšel Váš názor na uvedené, co bych měl doplnit nebo možná naopak co přebývá ?!
Datová chránička
- CAT6 pro přitažení LAN do místa strojovny
- KNX pro přitažení KNX sběrnice (dům využívá KNX prvky)
- CYKY 5x1,5 pro silovou datovou komunikaci (HDO, …)
Silová chránička
- CYKY 5x10 (hlavní rozvaděč -> střídač)
- CYKY 5x10 (střídač -> hlavní rozvaděč)
- CYKY 3x6 (backup)
- CYKY 3x4 (přebytky do TUV)
- CYA 1x35 (ochranné pospojení)
Rád bych byl připravený na standardní provoz hybridu, ale alternativně i na případný provoz ostrova. Realita je taková, že FVE budu budovat postupně jak dovolí finance, barák sám je finančně bezedný, tedy netuším co bude řekněme reálně za rok, možná spíše dva z pohledu legislativy a provozu FVE.
Nicméně beru to tak, že výše uvedená kabeláž by měla být OK pro hybrid, pro ostrov by to mělo být OK, ale možná něco přehlížím a nevidím, přece jen mě elektrika je jakýsi pátek cizí, byť vzdělání jsem v tomto oboru utrpěl .
Díky za tip ...
-
- Příspěvky: 1185
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
Znamy ma kotolnu vzdialenu od domu asi 17m a medzi domom a touto kotolnou(dielnou) ma zakopanu o priemere 250mm klasicke pp potrubie v ktorom ma natiahnute vsetko a nieje problem tam znova nieco pretiahnut v buducnosti..
Dal by som tam nieco podobne kedze je to narychlo a casom by si chcel nieco pridat tak nebudes mat problem..
Dal by som tam nieco podobne kedze je to narychlo a casom by si chcel nieco pridat tak nebudes mat problem..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 48
- Registrován: úte led 27, 2015 10:16 pm
- Lokalita: Holešov
Re: Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
Přes základovou desku už neprojdu (z domu směr strojovnu vede chránička s vnitřním průměrem 75mm pro silovou část a s vnitřním průměrem 32mm pro datovou část).
-
- Příspěvky: 1185
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
Tak ked uz tam mas nejake chranicky tak este nad cim rozmyslas..ja reku tam nemas nic natiahnute..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 48
- Registrován: úte led 27, 2015 10:16 pm
- Lokalita: Holešov
Re: Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
... teď tam můžu nacpat kabely a to kontrolovaně nad zemí, než je zahrnu, teď končí chráničky smotané před domem a na druhé straně v místě rozvaděče. Ale v průběhu měsíce je bude třeba zahrnout a dát do výkopu, a proto bych je raději již měl včetně kabelů, prostě pro zichr.
-
- Příspěvky: 1482
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
Ať to vymyslíš, jak to vymyslíš, vždycky v budoucnu zjistíš, že bys chtěl něco trochu jinak. Takže teď si tam hlavně polož ještě aspoň dvě další chráničky
-
- Příspěvky: 48
- Registrován: úte led 27, 2015 10:16 pm
- Lokalita: Holešov
Re: Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
Chráničky jsou jen ty uvedené (dům stojí v podobě hrubé stavby, do 14 dnů okna a následně začnou reálné práce uvnitř, tedy i ta elektrika), teď do nich chci nacpat kabely, pro jistotu ještě před zasypáním, potřebuji v dohledné době hrubé terénu úpravy, kde výkopy na kabely musí být zakryté.
A otázka je jestli s tímto mám šanci vystačit:
Datová chránička
- CAT6 pro přitažení LAN do místa strojovny
- KNX pro přitažení KNX sběrnice (dům využívá KNX prvky)
- CYKY 5x1,5 pro silovou datovou komunikaci (HDO, …)
Silová chránička
- CYKY 5x10 (hlavní rozvaděč -> střídač)
- CYKY 5x10 (střídač -> hlavní rozvaděč)
- CYKY 3x6 (backup)
- CYKY 3x4 (přebytky do TUV)
- CYA 1x35 (ochranné pospojení)
Jako vždy to skončí tím, že jsem tam ještě mohl mít tohle. nebo tohle ... ale jde mě o logické potvrzení že je to teď použitelné a OK. Tedy pro hybrid střídač tam a zpět, backup, přebytky třeba pro TUV + ochranné pospojení.
O datovou chráničku strach nemám, tu klidně protáhnu i následně, to jsou malé průměry a je to v pohodě ohebné, kdežto u těch datových už to sranda nebude, proto se to snažím tam dát kontrolovaně a položit do země včetně kabelů.
A otázka je jestli s tímto mám šanci vystačit:
Datová chránička
- CAT6 pro přitažení LAN do místa strojovny
- KNX pro přitažení KNX sběrnice (dům využívá KNX prvky)
- CYKY 5x1,5 pro silovou datovou komunikaci (HDO, …)
Silová chránička
- CYKY 5x10 (hlavní rozvaděč -> střídač)
- CYKY 5x10 (střídač -> hlavní rozvaděč)
- CYKY 3x6 (backup)
- CYKY 3x4 (přebytky do TUV)
- CYA 1x35 (ochranné pospojení)
Jako vždy to skončí tím, že jsem tam ještě mohl mít tohle. nebo tohle ... ale jde mě o logické potvrzení že je to teď použitelné a OK. Tedy pro hybrid střídač tam a zpět, backup, přebytky třeba pro TUV + ochranné pospojení.
O datovou chráničku strach nemám, tu klidně protáhnu i následně, to jsou malé průměry a je to v pohodě ohebné, kdežto u těch datových už to sranda nebude, proto se to snažím tam dát kontrolovaně a položit do země včetně kabelů.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
Jak psal kolega vyse, prihod do vykopu dalsi chranicky/trubky, co budou koncit u paty baraku. Nepotrebujes jit pres zakladovou desku, staci ke stene a v pripade potreby pak skrz stenu dovnitr. Tj. ted v te hrube to jeste "zadarmo" dochystas. Defacto za cenu te chranicky/trubky.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
Asi by som to nachystal všetko pre 3F, takže:
Silová chránička
- CYKY 5x10 (hlavní rozvaděč -> střídač)
- CYKY 5x10 (střídač -> hlavní rozvaděč)
- CYKY 5x6 (backup)
- CYKY 5x6 (přebytky do TUV)
- CYA 1x35 (ochranné pospojení)
A do dátovej by som dal radšej 2x LAN kábel.
Silová chránička
- CYKY 5x10 (hlavní rozvaděč -> střídač)
- CYKY 5x10 (střídač -> hlavní rozvaděč)
- CYKY 5x6 (backup)
- CYKY 5x6 (přebytky do TUV)
- CYA 1x35 (ochranné pospojení)
A do dátovej by som dal radšej 2x LAN kábel.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1482
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
Mezi budovami na data raději optický patchcord
-
- Příspěvky: 48
- Registrován: úte led 27, 2015 10:16 pm
- Lokalita: Holešov
-
- Příspěvky: 48
- Registrován: úte led 27, 2015 10:16 pm
- Lokalita: Holešov
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
Jinak ta silovina nemuze jit v jedne chranicce s datama (tj. to HDO a CAT6). A i ten opticky kabel by nemel jit se silovinou.
Optika vubec overkill neni, hlavne je tam galvanicke oddeleni. Mam optikou potahane stupacky, mezi switchema v jednotlivych bytech.
Optika vubec overkill neni, hlavne je tam galvanicke oddeleni. Mam optikou potahane stupacky, mezi switchema v jednotlivych bytech.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 48
- Registrován: úte led 27, 2015 10:16 pm
- Lokalita: Holešov
Re: Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
Jako nouzové řešení asi jo, ale raději bych se vešel ... to je další prostup, potenciál problémů s hydroizolací, ltd, atd ... věřím že si vystačím s naznačeným, tedy s úpravou ala Diablo1st pro plný 3F systém.cipis píše: ↑ned úno 11, 2024 9:12 pm Jak psal kolega vyse, prihod do vykopu dalsi chranicky/trubky, co budou koncit u paty baraku. Nepotrebujes jit pres zakladovou desku, staci ke stene a v pripade potreby pak skrz stenu dovnitr. Tj. ted v te hrube to jeste "zadarmo" dochystas. Defacto za cenu te chranicky/trubky.
-
- Příspěvky: 48
- Registrován: úte led 27, 2015 10:16 pm
- Lokalita: Holešov
Re: Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
Takže i příprava na HDO do silového , tam bude husto, ... jako je fakt že datovou chráničkou protáhnout i optiku problém není. A galvanické oddělení je hodně zajímavá přidaná hodnota, neuvažoval jsem nad tím tako.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
Staci dve patra a do utpka se naindukuje pekne napeti. Nebo staci, ze nekde praskne do zeme, a funguje to jak antena. V urovni patra klidne dratem, ale do jine budovy nebo jinych urovni optiku :-)
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1482
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
U optického kabelu je to naštěstí jedno. Dokonce existují i kombinované kabely sklo/silovina a některé distribučky je chtějí dávat do chodníků.
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... enim--5651
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
Zajímavé. Dosud se furt trvalo na oddělení, byť je to sklo, že ano. Vždycky nás za to peskovali a muselo se to fakt dávat extra.
Ono to má i protizlodějský efekt, už ti magneti poznají, co je optika a co měď, takhle ten kombinovaný kabel šmiknou a jsi v prdeli i s datama.
Koax nám ještě ukradli, když jsme si s klukama natáhli přes zahrady síť, optiku jen poprvé šmikli a pak už to nechali být. Zato ty potvory kousavé si před lety užily, na třech místech ...
Ono to má i protizlodějský efekt, už ti magneti poznají, co je optika a co měď, takhle ten kombinovaný kabel šmiknou a jsi v prdeli i s datama.
Koax nám ještě ukradli, když jsme si s klukama natáhli přes zahrady síť, optiku jen poprvé šmikli a pak už to nechali být. Zato ty potvory kousavé si před lety užily, na třech místech ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 48
- Registrován: úte led 27, 2015 10:16 pm
- Lokalita: Holešov
Re: Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
Tedy pro rekapitulaci:
Silová chránička
- CYKY 5x10 (hlavní rozvaděč -> střídač)
- CYKY 5x10 (střídač -> hlavní rozvaděč)
- CYKY 5x6 (backup)
- CYKY 5x6 (přebytky do TUV)
- CYKY-O 4x1,5 (signalizace HDO)
- CYA 1x35 (ochranné pospojení)
Datový chránička
- 2x CAT6 (defacto jako komunikační kabely, LAN na doporučení optika)
- KNX pro přitažení KNX sběrnice (dům využívá KNX prvky)
- optika
Vnímám to tak, že by mě nemělo nic zaskočit a to ani v hybridním, ani v ostrovním režimu provozu, snad jediné co mě napadá je v případě ostrova případný jednofázový provoz, kde bude problém s proudovým zatížením "N", nicméně to by šlo dořešit případným přeznačením.
Silová chránička
- CYKY 5x10 (hlavní rozvaděč -> střídač)
- CYKY 5x10 (střídač -> hlavní rozvaděč)
- CYKY 5x6 (backup)
- CYKY 5x6 (přebytky do TUV)
- CYKY-O 4x1,5 (signalizace HDO)
- CYA 1x35 (ochranné pospojení)
Datový chránička
- 2x CAT6 (defacto jako komunikační kabely, LAN na doporučení optika)
- KNX pro přitažení KNX sběrnice (dům využívá KNX prvky)
- optika
Vnímám to tak, že by mě nemělo nic zaskočit a to ani v hybridním, ani v ostrovním režimu provozu, snad jediné co mě napadá je v případě ostrova případný jednofázový provoz, kde bude problém s proudovým zatížením "N", nicméně to by šlo dořešit případným přeznačením.
-
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Propojení mezi strojovnou FVE a hlavním domovním rozvaděčem
Možná bych ještě zauvažoval o nějakých vodičích na dálkové odpojení elektrárny kvůli požáru. Mám obavy, že to hasiči začnou časem vyžadovat povinně
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT
od Marty » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT
- 21 Odpovědi
- 8210 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od petrd
-
-
- 16 Odpovědi
- 2816 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
- 4 Odpovědi
- 768 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
- 16 Odpovědi
- 501 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vanilka
-
- 6 Odpovědi
- 1920 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas