smolný den s Epsolar 4215BN

Diskuze o regulátorech EP Solar
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 933
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od lzahradil »

Oba dva regulátory jsem dnes odeslal do výzkumného ústavu Glottis.
Případné dotazy "co je tam" určitě Glottis napíše.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
Uživatelský avatar
v600
Příspěvky: 61
Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
Lokalita: RK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od v600 »

cipis píše: úte úno 13, 2024 11:08 am
A kde jsi to četl?
Hmm, to bych sám rád věděl - bylo to někde před 3/4 rokem, když jsem to zprovozňoval.
Spostu dokumentů jsem si tehdy uložil, ale nemůžu to najít.

Nicméně by v tom nějaká logika byla... ?
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od glottis »

mozna v duvodu proc to odejde ale logika vyrobce proc by to tak delal ... nulova. Fakt tomu nerozumim. Udelat regulacni smycku aby to uregulovala neni zas takovy problem. Spinane zdroje, i do pc, to davaj. Delaj se i zatezove testy, kde se pulzuje zatezi a musi to zdroj dat. Pokud by to bylo opravdu tak, ze to odejde na ztratu napajeni ridicich obvodu, ma tam byt nejaka kapacita co to podrzi nez se to bezpecne vypne a under voltage shutdown.
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od glottis »

tak pred chvilkou jsem si to vydzvednul, ze zvedavosti jeden otevrel a prolitnul to co by clovek cekal prorazeny a jako nic. Uplne na prd je, jak je to zalakovane. Zapichnout do toho hrot je peklo.

Tyhle regly ozijou uz jen pripojenim baterie? Mival jsem epever ale nepamatuju si to.
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od glottis »

tak prvni co je v znicene je hlavni napajeci IC ... TR4215BN
a na napajeci vetvy 3.3V je nejaky vysoky odber, takze asi nekde zkrat. jdu se na to podivat termokamerou
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od glottis »

tak to vypada zatim jen na tenhle IC. Vyndal jsme ho a zmizel zkrat. Pak uz slo vstriknout napeti do obvodu a rozblikaly se ledky. Promeril jsem jeste ty soucastky co jsi z toho sundal. Jedno je mosfet a jedno dvojita dioda. Oboje se zda v poradku.

Prozkoumam jeste druhej kus a kdyz to bude stejne, objednam nahradni v cine. Jinde to nevidim. Musim nekde vysasit olovenou baterku na test :) Bohuzle nemam display tak to bude tak na slepo asi
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1922
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od TomHC »

To vyzerá byť nejaký custom chrobák...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od glottis »

pdf na mouseru je, chip ne. asi nejaka exotika

https://www.mouser.com/datasheet/2/348/ ... 596312.pdf
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od rva »

Můžu jen závidět, jak je někdo schopen rychle identifikovat problém.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 933
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od lzahradil »

Ty jsi borec. Nastavit ho nastavis. Zepředu dole je číslo. 1 a 2 na druhém.
To odpovídá ID na rs485. Měl jsem u jednoho ID změněné z 1 na 2, protože jsem to měl obojí na stejném kablu a vyčítal z nich data.
Když bych neměl ještě třetí rezervní kus, poslal bych k tomu i MT50 display.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1922
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od TomHC »

glottis píše: stř úno 14, 2024 4:47 pm
pdf na mouseru je, chip ne. asi nejaka exotika

https://www.mouser.com/datasheet/2/348/ ... 596312.pdf
Lebo si písal TR4215BN... Pozri na mouseri niečo v SO8 a možno nájdeš ekvivalenty. Ale to budeš ako Popelka :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od glottis »

TomHC píše: stř úno 14, 2024 6:11 pm
glottis píše: stř úno 14, 2024 4:47 pm
pdf na mouseru je, chip ne. asi nejaka exotika

https://www.mouser.com/datasheet/2/348/ ... 596312.pdf
Lebo si písal TR4215BN... Pozri na mouseri niečo v SO8 a možno nájdeš ekvivalenty. Ale to budeš ako Popelka :)
No jo, z toho pdf mi to nejak nekopirovalo, pardon. Je to BD9673 :)

Prehrabovat se v tom nebudu. To je moc casu s nejistym vysledkem. Deset jsem jich objednal na aliexpresu za asi 300kc. Zatim tam zkusim na test implantovat nejakej stepdown modul, co tu mam. I to by bylo vlastne reseni no. Modul zdroje tam vbastlit proste jinej.
Můžu jen závidět, jak je někdo schopen rychle identifikovat problém.
Nekdy se zadari no. Deska docela prehledna. Popsane test body, napajeni. Meris a kdyz to tam neni tak resis proc. Je potreba znat aspon princip na co koukam. Jinak je to hadani a nahodne mereni. Vybaveni docela pomuze. Nejvetsi voser je ten lak. A pak ty soucastky dostat dolu. Jak uz lzahradil psal, paje to se to skoro neda. To ic jsem dolu dostal dolu pod horkovzduchem po kouskach, proste se rozpadlo a rozstipalo. Nevim cim to paji.
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 933
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od lzahradil »

Na teplotu to pajeni mít vliv nebude. Já to bral horkovzduchem, hrotem i trafo :-) přidával jsem cín abych prohřál všechny nohy naráz. doje..t jsem tu desku upálením tišťáku nechtěl.
Takže se rozsvítí ledka vedle tlačítka? A reaguje na mačkání tlačítka? Tím se ovládá výstup load.

Já jsem to ještě dodatečně zkoumal podle grafů. Muselo to umřít na 100% na přepětí ze strany baterie.
Nahozením BMS muselo dojít k napěťovému štosu z kondíků axperta. Než to umřelo tak to stačilo odeslat data. Špičku napětí baterie to na jednom zapsalo jako poslední hodnotu 35V a na druhém 44V :-)

Jestli to je údaj co sedí, to už nezjistíme. Ale řekl bych že by měl, když to on sám stihl poslat.

Nu což. Původně jsem chtěl u této 24V elektrárny jen vyměnit baterie z NiCd za lifepo4, a nakonec tam toho bude nutné předělat víc. Ale když nás to baví... :-)
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
gupa
Příspěvky: 2620
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od gupa »

Dobrá doba pořídit něco lepšího a novějšího.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
slavo
Příspěvky: 163
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od slavo »

Ano solarne elektrarne su forma stratovej zabavy a potesenia. Do navratnosti nikto nerata pokazene veci za tie desiatky rokov a nehovoriac o podstatnom zvyšeni rizik v domacnosti.
Vie teda niekto, preco to odchadza? Epever maju pomerne velku kazovost. Nechapem, preco vyrobca nereaguje na tieto chyby a neurobi nejake ochrany. Niekto spominal Victrony, su MPPT Victron viac chranene?
Moze to odpalit poskodenie stringu? pouzivate nejake diody proti spatnemu toky v paneloch v pripade chyby?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
pibi
Příspěvky: 1009
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od pibi »

P. Kolařík na školení tvrdil, že 150V MPPT Victron snese na vstupu bez poškození 300V, samozřejmě při 150V spadne do chyby. Odpojení MPPT Victron od baterie mu neublíží, ale není to žádoucí provozní stav.

Oddělovací diody nepoužívám.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
slavo
Příspěvky: 163
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od slavo »

pibi píše: stř úno 14, 2024 8:46 pm
P. Kolařík na školení tvrdil, že 150V MPPT Victron snese na vstupu bez poškození 300V, samozřejmě při 150V spadne do chyby. Odpojení MPPT Victron od baterie mu neublíží, ale není to žádoucí provozní stav.

Oddělovací diody nepoužívám.
spat z chyby sa victron dostane sam?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od glottis »

lzahradil píše: stř úno 14, 2024 7:24 pm
Na teplotu to pajeni mít vliv nebude. Já to bral horkovzduchem, hrotem i trafo :-) přidával jsem cín abych prohřál všechny nohy naráz. doje..t jsem tu desku upálením tišťáku nechtěl.
Takže se rozsvítí ledka vedle tlačítka? A reaguje na mačkání tlačítka? Tím se ovládá výstup load.

Já jsem to ještě dodatečně zkoumal podle grafů. Muselo to umřít na 100% na přepětí ze strany baterie.
Nahozením BMS muselo dojít k napěťovému štosu z kondíků axperta. Než to umřelo tak to stačilo odeslat data. Špičku napětí baterie to na jednom zapsalo jako poslední hodnotu 35V a na druhém 44V :-)

Jestli to je údaj co sedí, to už nezjistíme. Ale řekl bych že by měl, když to on sám stihl poslat.

Nu což. Původně jsem chtěl u této 24V elektrárny jen vyměnit baterie z NiCd za lifepo4, a nakonec tam toho bude nutné předělat víc. Ale když nás to baví... :-)
Ano, rozsiviti se ledky, kdyz pripojim napeti misto panelu rozsviti se ledka panelu, rozsviti se nabijeni, pak to asi prejde do floatu tak to blika. Mam tam misto baterky jen kondenzator zatim. Nenasel jsem funkcni pb aku. Kdyz mackam tlacitko rozsveci se cervena led. na vystupu nic neni protoze tam chybi ten mosfet cos jsi vyndal. Pak ho tam zkusim vratit. Vsechny mosfety jinak maji buzeni 40khz, to se zda ok.

Jedine co me drazdi, ze na tom kondiku to udelalo napeti asi 31V a to tam drzi. Musim pak se ktomu pripojit po kabelu a zjistit, co tam je nastavene. Nebo jak jsi to mel nastavene na nicd?

Na prepeti z baterie to odeslo na 100%. odesel ten driver pro spinany zdroj a ten je primo z baterie. Bohuzel tam neni zadna ochrana na prepeti nebo nejake lepsi reseni. Nerozumim tomu.

Napajeni tam je udelane tak, ze tam je prvni step down z baterie na 5V. Z nej se pak dela pres LDO 3.3V a jeste se tam vyrabi 12V z tech 5V zase pres step down. Prepetim se upalil ten prvni driver, vyzkratoval se a tim zachranil pravdepodobne cely zbytek elektroniky.
gupa
Příspěvky: 2620
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od gupa »

Asi a předpokládám, že Epsolar v tomto případě měl poškozen DC měnič jako zdroj pro esp32??, který nesnese více než 42V na vstupu IC na pinu Vcc. Takže když dojde k nějakému přepětí a součástky umístněné na lajně okolo této nožky nepomůžou, IC odejde do křemíkovýho nebe.

Pokud Victron přežije 300V na solárním vstupu a při 150V spadne do chyby, je to v podstatě popis nápadu použitého ochranného mechanismu podle kterého to funguje. Otázkou je co se stane, když spadne regulátor do chyby a co přesně udělá aby se neodpařila ani jedna součástka při takové chybě.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: smolný den s Epsolar 4215BN

Nový příspěvek od glottis »

Jako neco na te desce pajet, to je zlo. Je to vicevrstva deska, predehrat horkym vzduchem, dve mikropajky a stejne ani prd nektere pady. Kdyz bys tu diodu a tranzistor nevyndaval, mohla to byt oprava na chvilku :D Vycistit pady pro ten mosfet, co spina vystup se mi povedlo a i ho tam pak nejak dustojne vratit. Vystup pak zacal fungovat. Ale pro tu diodu uz se mi to vycistit nepovedlo. Tam je masivni rozlita med uvnitr te desky, to bych snad musel dat do trouby. Ale to bych taky mohl znicit kondenzatory. Tak jsem ji tam implantoval zpatky proste na ty pady a poradne propajel.

Jestli najdu kabel na 485 tak to zkusim zitra pripojit k pc. Ale jinak se zda tenhle ok. Zitra otevru ten druhej.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek