Rada
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: pon úno 26, 2024 7:39 pm
- Lokalita: Plzeň
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 800wp
- Kapacita baterie [kWh]: 100-200ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Rada
Zdravím všechny příznivce solární energie. Potřeboval bych poradit. Mám dva bifacialni panely každý má výkon 400wp . Chci to na balkón jeden na východní stranu a jeden na západní. Zálohovat chci 300w max teď bych potřeboval poradit jaký regulátor a jaký měnič napětí baterie budou 2 krát gelové o kapacitě celkové 160 ah. Bude to jen malý ostrovní set. Děkuji všem předem ta radu
-
- Příspěvky: 1010
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Rada
Asi by bylo vhodné napsat i napětí panelu a akumulátorů, předpokládám, že gelové budou 12'V, tak jestli je chceš zapojit paralelně na 12V nebo sériově na 24V.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Rada
Asi bych vzal https://shop.mypower.cz/mppt-solarni-re ... -48v-10456
A nebo pokud chceš kvalitnější https://shop.mypower.cz/victron-smartso ... -48v-13674
Nepředpokládám že by baterky snášely větší proud jak 45A (u victronu jde omezit) proto nedávám silnější, vstupní napětí max 150V vyhoví ať panely zapojíš seriově a nebo paralelně, samozřejmě se dají připojit jak 12V baterky tak 24V akorát při 12V prostě jak bude hodně svítit něco necháš na panelech.
No a k tomu měnič na nějakých 500W tedy
Na 24V https://shop.mypower.cz/menic-napeti-ep ... 230v-15250
Nebo victron https://shop.mypower.cz/menic-victron-p ... inus-13726
Zde na 12V victron https://shop.mypower.cz/menic-victron-p ... inus-13741
Pokud jsou peníze osobně bych bral victron je to kvalita.
A nebo pokud chceš kvalitnější https://shop.mypower.cz/victron-smartso ... -48v-13674
Nepředpokládám že by baterky snášely větší proud jak 45A (u victronu jde omezit) proto nedávám silnější, vstupní napětí max 150V vyhoví ať panely zapojíš seriově a nebo paralelně, samozřejmě se dají připojit jak 12V baterky tak 24V akorát při 12V prostě jak bude hodně svítit něco necháš na panelech.
No a k tomu měnič na nějakých 500W tedy
Na 24V https://shop.mypower.cz/menic-napeti-ep ... 230v-15250
Nebo victron https://shop.mypower.cz/menic-victron-p ... inus-13726
Zde na 12V victron https://shop.mypower.cz/menic-victron-p ... inus-13741
Pokud jsou peníze osobně bych bral victron je to kvalita.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: pon úno 26, 2024 7:39 pm
- Lokalita: Plzeň
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 800wp
- Kapacita baterie [kWh]: 100-200ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Rada
Přemýšlel sem i o krátkodobé používání tv ta bere 107w co jsem naměřil. Ale než se nastartuje tak jsou tam větší nároky na odběr tak nevím zda nedat rovnou silnější měnič třeba 1000w nebo raději 2000w?
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Rada
Hmm, tak tohle tady asi všichni trochu známe A možná by se hodil i nějaký panel navíc a možná trochu větší baterka ...tak nevím zda nedat rovnou silnější měnič třeba 1000w nebo raději 2000w?
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: pon úno 26, 2024 7:39 pm
- Lokalita: Plzeň
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 800wp
- Kapacita baterie [kWh]: 100-200ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Rada
No je to nemoc ty panely ale proč ne když se to může využít je třeba si stim trochu pohrát
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Rada
Tak potom už asi lepší koupit krabici vše v jednom.....
Třeba: https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-14918
Prostě ty dvě baterky dáš seriově čili 24V panely připojíš - k tomu o max výkonu 2000Wp s max napětím 130V.
Akorát se teď musíš rozhodnout než toto koupíš zda můžeš dát na barák víc panelů a napájet víc zařízení, potom je toto slepá cesta a chce to koupit zařízení s 48V baterkami a na 24V se vykašlat.
Pokud nemůžeš to rozšiřovat víc tak je to dobrá volba, umí to nabíjet baterie i ze sítě, takže to může fungovat i jako UPS, 3000W trvalého výkonu na většinu zařízení stačí a u tebe spíš bude problém s malou kapacitou baterky.
Měnič sám totiž má spotřebu kolem 1A takže při 24V je to 24*1=24W což při 24W*24h= 576Wh ovšem můžeš ho vypínat, při vypnutém jak začne svítit tak bude dobíjet automaticky baterku.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: pon úno 26, 2024 7:39 pm
- Lokalita: Plzeň
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 800wp
- Kapacita baterie [kWh]: 100-200ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Rada
Ahoj. No jelikož mám balkón tak jedině rozšířit o jeden panel víc se mi nevejde právě místo je problém takže proto volím jen malou sestavu
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Rada
Takže tam budou pouze 2x400W panely a konec?
Tak potom bych volil dražší mppt od victronu který umí omezit proud do baterky a nemají ventilátory - tiché.
Vyfoť štítek panelů a navrhnu dle panelů aby byly využité na 100%.
Tak potom bych volil dražší mppt od victronu který umí omezit proud do baterky a nemají ventilátory - tiché.
Vyfoť štítek panelů a navrhnu dle panelů aby byly využité na 100%.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Rada
Tak pokud chceš použít 12V baterku potřebuješ od victronu mppt SmartSolar MPPT 150/60 dá se použít i pro 24V baterii panely zapojíš seriově.
Viz: https://shop.mypower.cz/victron-smartso ... -48v-15079 je to absolutně tichý nemá to ventilátor nastavíš přes BT telefonem a i tam máš výrobu kolik jsi získal z panelů.
Pokud by jsi uvažoval pouze o 24V systému můžeš koupit levnější SmartSolar MPPT 150/35 https://shop.mypower.cz/victron-smartso ... -48v-13672 pozor umí pracovat i s 12V baterkou ale pak z panelů dostaneš když bude svítít pouze 500W místo 800W
Když budeš mít baterku která dokáže spracovat 60A u 12V nebo 30A u 24V tak prostě využiješ panely na 100%.
Pokud baterka takový proud neakceptuje tak tyto mppt jdou nastavit na menší proud a baterce neublíží a jak baterku rozšíříš tak zase pak využiješ 100% panely
A nebo můžeš koupit https://shop.mypower.cz/regulator-epeve ... -48v-14667 je levnější a nedá se nastavit max výstupní proud takže baterka musí těch 60A nabíjení vydržet.
Panely ke všem mppt připojíš seriově ty dva kousky.
S měničem neporadím netuším který je tichý a má ten výkon 2000W, taky se musíš rozhodnout zda budeš mít 12V nebo 24V a podle toho koupit měnič tam nejsou univerzální.
Dokumentaci k victronu najdeš tady: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... -70-EN.pdf a https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... -45-EN.pdf
Viz: https://shop.mypower.cz/victron-smartso ... -48v-15079 je to absolutně tichý nemá to ventilátor nastavíš přes BT telefonem a i tam máš výrobu kolik jsi získal z panelů.
Pokud by jsi uvažoval pouze o 24V systému můžeš koupit levnější SmartSolar MPPT 150/35 https://shop.mypower.cz/victron-smartso ... -48v-13672 pozor umí pracovat i s 12V baterkou ale pak z panelů dostaneš když bude svítít pouze 500W místo 800W
Když budeš mít baterku která dokáže spracovat 60A u 12V nebo 30A u 24V tak prostě využiješ panely na 100%.
Pokud baterka takový proud neakceptuje tak tyto mppt jdou nastavit na menší proud a baterce neublíží a jak baterku rozšíříš tak zase pak využiješ 100% panely
A nebo můžeš koupit https://shop.mypower.cz/regulator-epeve ... -48v-14667 je levnější a nedá se nastavit max výstupní proud takže baterka musí těch 60A nabíjení vydržet.
Panely ke všem mppt připojíš seriově ty dva kousky.
S měničem neporadím netuším který je tichý a má ten výkon 2000W, taky se musíš rozhodnout zda budeš mít 12V nebo 24V a podle toho koupit měnič tam nejsou univerzální.
Dokumentaci k victronu najdeš tady: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... -70-EN.pdf a https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... -45-EN.pdf
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: pon úno 26, 2024 7:39 pm
- Lokalita: Plzeň
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 800wp
- Kapacita baterie [kWh]: 100-200ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Rada
Ahoj mockrát ti děkuji ještě dotaz jeden mám proč musí být oba sériově a nemůžou být paralelně?
-
- Příspěvky: 333
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Rada
Já bych to viděl jinak. Jeden panel na východ, druhý na západ, navíc oba na balkoně (tzn.sklon cca 90°) znamená, že z nich v souběhu nikdy nezískáš maximální výkon. Optimistický odhad je max 500W. Zkus si to namodelovat na pvgis. Panely bych zapojil paralelně. Na olověnou baterii bych zapoměl. V uvažovaný kapacitě 160Ah / 12V bude její reálná využitelnost do 700Wh, což je téměř nepoužitelný. Volil bych 1ks modul od LG Chem VAG 8s3p s kapacitou 6,85kWh popř.jiný Liion modul z EV v konfiguraci 8s s kapacitou alespoň 4kWh. Solární regulátor bych volil Victron Smartsolar 100/20, aktuálně ho koupíš do 2k CZK. Měnič bych koupil nějaký jetý Victron Multiplus II popř.Epever s výkonem 2-3kVA. Na regulátoru bych zvolil max.nabíjecí napětí baterie 32V a na měniči minimální napětí baterie 28,5V. No a do elektroinstalace bytu bych to připojil jako poloostrov přes čínský ATS od Tomzn. Takhle nějak provozuju svoji balkonovou FVE už přes rok a nevím o ní. Žije si vlastním životem a já se jen občas pokochám přibývajícími čísličky na separátním elektroměru odběru z FVE
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Rada
Paralelně nemůžou být protože aby to fungovalo pro rozběh victronu musí být napětí z panelů o +5V víc jak má aktuálně baterka, pro fungování běh pak stačí +1V nad napětím baterky.
Takže paralelně by to fungovalo pouze s 12V baterkou s 24V by to bylo na hraně - a začala by tě výroba později a pokud na panely nepadá stín a jsou stejně orientované je lepší je dát seriově.
Tak stejně pokud máš dvě stejné baterky je lepší je zapojit na 24V pak máš menší proudy do měniče.
Při 12V a 2000W máš proud z baterky 166A kdežto při 24V a 2000W 83A a i tak bych dával z baterky a z toho mppt 25mm2 kabely.
A osobně bych pořídil měnič na 24V DC -> 230V AC.
Jinak k panelům bych dal pro jistotu a odpojení tyto odpínače https://www.oez.cz/opvp10-1 a do toho 16A pojistku (na panelu je psáno max 20A ale panel dává asi 11A) pojistka stačí normální na AC typ gG netřeba drahé solární (nemáš tam víc jak 110V v zimě VOC) pojistka https://www.oez.cz/pv10-16a-gg
K baterce pokud budeš mít 24V a tím pádem proud nebude větší jak 125A tak zase odpínač https://www.oez.cz/opvp22-1 a do toho existují pojistky do 125A takže 100A pojistka https://www.oez.cz/pv22-100a-gg
Pro větší proudy jak 125A to pak chce nožové pojistky.
Výhodou těch odpínačů je i to že se to dá vypnout a při 100V DC bez problémů i pod proudem akorát se to musí otvírat rychle.
Jinak jako baterku zauvažuj o lifepo4 třeba https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 8kwh-14968 ono olovo se neoplatí pokud ho nemáš za cenu šrotu.
Takže paralelně by to fungovalo pouze s 12V baterkou s 24V by to bylo na hraně - a začala by tě výroba později a pokud na panely nepadá stín a jsou stejně orientované je lepší je dát seriově.
Tak stejně pokud máš dvě stejné baterky je lepší je zapojit na 24V pak máš menší proudy do měniče.
Při 12V a 2000W máš proud z baterky 166A kdežto při 24V a 2000W 83A a i tak bych dával z baterky a z toho mppt 25mm2 kabely.
A osobně bych pořídil měnič na 24V DC -> 230V AC.
Jinak k panelům bych dal pro jistotu a odpojení tyto odpínače https://www.oez.cz/opvp10-1 a do toho 16A pojistku (na panelu je psáno max 20A ale panel dává asi 11A) pojistka stačí normální na AC typ gG netřeba drahé solární (nemáš tam víc jak 110V v zimě VOC) pojistka https://www.oez.cz/pv10-16a-gg
K baterce pokud budeš mít 24V a tím pádem proud nebude větší jak 125A tak zase odpínač https://www.oez.cz/opvp22-1 a do toho existují pojistky do 125A takže 100A pojistka https://www.oez.cz/pv22-100a-gg
Pro větší proudy jak 125A to pak chce nožové pojistky.
Výhodou těch odpínačů je i to že se to dá vypnout a při 100V DC bez problémů i pod proudem akorát se to musí otvírat rychle.
Jinak jako baterku zauvažuj o lifepo4 třeba https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 8kwh-14968 ono olovo se neoplatí pokud ho nemáš za cenu šrotu.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Rada
Tak na rovné zábradlí asi nedá východ západ? A pak to chce panely s větším napětím protože i tím že máš malé napětí se ochuzuješ o část výkonu kdy začne fungovat mppt až od +5V nad V bat.
Jinak zde https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ si vybereš kde bydlíš jak máš natočené panely a spočítá tě to co by jsi z toho teoreticky mohl dostat, takže tam můžeš vyzkoušet různé možnosti sklonu panelů a pod.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Rada
Proč? Je to zbytečné.
Ale pokud by jsi to tak chtěl tak pak samozřejmě stačí SmartSolar MPPT 100/30 akorát nevím ceny co pak vychází dráž.
Každý samostatně se oplatí jak budou směrovány každý jinam.
Ale pokud by jsi to tak chtěl tak pak samozřejmě stačí SmartSolar MPPT 100/30 akorát nevím ceny co pak vychází dráž.
Každý samostatně se oplatí jak budou směrovány každý jinam.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 333
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Rada
Problém s "nastartováním" MPPT při horších světelných podmínkách není způsoben nízkým napětím ale nízkým proudem. Proto bych panely zapojil paralelně. Navíc tazatel píše, že jeden panel bude na východ a druhý na západ. V sériovým zapojení by nejdříve západní panel omezoval výkon východního a později opačně. Navíc není důvod proč jít u LV systému s napětím z panelů nějak zásadně nad napětí baterie.
Použít na každý panel vlastní regulátor je možné, ale zbytečné. Jeden Smartsolar 100/20 zvládne oba. Přínos druhého je nula nula nic.
Použít na každý panel vlastní regulátor je možné, ale zbytečné. Jeden Smartsolar 100/20 zvládne oba. Přínos druhého je nula nula nic.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 704 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vejvik
-
- 5 Odpovědi
- 1490 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 3 Odpovědi
- 886 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mypower.cz
-
- 31 Odpovědi
- 2549 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 39 Odpovědi
- 2037 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi