EASUN iCharger MPPT 2430
Zdravím všechny
Dávám dohromady malý ostrovní systém pro chatku a objednal jsem reg EASUN MPPT 2430. Nikde ale nemohu zjistit jaké je výstupní napětí a max. proud na svorkách pro spotřebič. Zda je napětí stejné jako pro nabíjení baterie, mám LiFePo (nomin. 26,4V), nebo odpovídá zvolenému systémovému napětí 24V? Díky za info
Dávám dohromady malý ostrovní systém pro chatku a objednal jsem reg EASUN MPPT 2430. Nikde ale nemohu zjistit jaké je výstupní napětí a max. proud na svorkách pro spotřebič. Zda je napětí stejné jako pro nabíjení baterie, mám LiFePo (nomin. 26,4V), nebo odpovídá zvolenému systémovému napětí 24V? Díky za info
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
Na výstupních svorkách je stejné napětí jako je aktuálně na baterce.
Je tam pouze relátko či tranzistor co ten výstup propojí s baterkou.
Na výstup musíš dát stabilizátor pokud potřebuješ pevné napětí. (DC/DC měnič)
Je tam pouze relátko či tranzistor co ten výstup propojí s baterkou.
Na výstup musíš dát stabilizátor pokud potřebuješ pevné napětí. (DC/DC měnič)
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: pát srp 26, 2022 9:37 am
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
Díky za info. To znamená, že i o ten proud max 20A se tenhle výstup dělí s výstupem na baterie. Je to tak, ne?
-
- Příspěvky: 5187
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
To si bere z baterky, ne mppt. Resp. plně platí 1. Kirchhoffův zákon.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
A ještě ten load výstup má omezen max proud dle spínacího prvku.
Proto se spotřebiče připojují přímo na baterku a load výstup je tak na spínání osvětlení v altánku jak se setmí a podobně.
Proto se spotřebiče připojují přímo na baterku a load výstup je tak na spínání osvětlení v altánku jak se setmí a podobně.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: pát srp 26, 2022 9:37 am
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
Díky za info. Že ten výstupní výkon nebude moc velký jsem tušil ze zde již uvedených příspěvků, ale přeci jen bych rád věděl něco přesnějšího
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: pát srp 26, 2022 9:37 am
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
Ještě bych měl jednu otážku. Jestliže mám v sérii 8 článků LiFePo, čili nominálně 26,4V a předpokládám nabíjení na max 8x3,5V tj 28V, jaké nastavit optimální nabíjecí napětí?
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
Pokud chceš nabíjet baterii na 28V, tak jaké je asi optimální nabíjecí napětí?
Jinak já osobně bych doporučil spíš nabíjet na 27,6V, ale to už záleží na tobě.
Jinak já osobně bych doporučil spíš nabíjet na 27,6V, ale to už záleží na tobě.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: pát srp 26, 2022 9:37 am
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
Nabíjecí napětí většinou (alespoň u olova) bývá vyšší protože při vyrovnání potenciálů by už netekl žádný proud. Přebíjení je pak zamezeno odpojením zdroje při dosažení horní hranice nabití baterie. Není to tak?
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: pát srp 26, 2022 9:37 am
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
Těch 27,6 je asi rozumných už z toho důvodu, že od této hodnoty je změna nabití minimální
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
Tazatel píše, že má LiFePo4 baterii a v dotazu na napětí píše o napětí 3,5V na článek, takže to olovo určitě nebude a u LiFePo4 se nabíjí na takové napětí, které chceme maximálně mít a nedává se nic navíc. Naopak musí být vypnutá ekvalizace, která se používá pro olovo.
A co se týká minimální změny nabití od 27,6V, tak to je blbost, protože LiFePo4 je schopné se plně nabít klidně i třeba z 27V, jenom mu to bude trvat déle. Že je LiFePo4 nabité se pozná tak, že klesne nabíjecí proud (na rozdíl od olova klidně až na nulu).
Těch 27,6V je takový dobrý kompromis mezi omezením maximálního napětí (které způsobuje degradaci baterie) a nízkým napětím, které je šetrné k baterii, ale zpomalí se nabíjení, takže přijdeme o energii, která se nedostane do baterie a "zůstane na střeše".
A co se týká minimální změny nabití od 27,6V, tak to je blbost, protože LiFePo4 je schopné se plně nabít klidně i třeba z 27V, jenom mu to bude trvat déle. Že je LiFePo4 nabité se pozná tak, že klesne nabíjecí proud (na rozdíl od olova klidně až na nulu).
Těch 27,6V je takový dobrý kompromis mezi omezením maximálního napětí (které způsobuje degradaci baterie) a nízkým napětím, které je šetrné k baterii, ale zpomalí se nabíjení, takže přijdeme o energii, která se nedostane do baterie a "zůstane na střeše".
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: pát srp 26, 2022 9:37 am
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
Díky. Prima, dobré info. S LiFepo nemám žádnou osobní zkušenost, jen co jsem někde vyčetl a nerad bych je zmršil. Ještě jste se dotknul jedné věci, kterou přemýšlím jak vyřešit - aby nezůstávala energie na střeše. A to jak zabránit vybíjení baterie přes topení v bojleru. Vhodný spínač, který by reagoval na změnu směru toku proudu v případě že se začne vybíjet baterie a topení odpojil jsem nenašel. Ale napadlo mne celkem jednoduché řešení, pomocí výkonové diody, kterou bych oddělil reg s odbočkou k topení od baterie s odbočkou k střídači. Samozřejmě musím počítat s úbytkem cca 1V který zůstane na diodě. Jen nevím zda by to nemělo nějaký nepříznivý vliv na reg.
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
Takže ABS bych dal těch 27,6V a Float 26,8V.
Jak to zapojit záleží i dost na tom, jak to budeš mít celé zapojené a co všechno tam bude.
A na tu diodu pozor, protože při úbytku 1V tam bude tepelná ztráta závislá na protékajícím proudu, takže pokud poteče diodou 20A, tak se bude ohřívat výkonem 20W a pokud to nebude nějaká výkonová dioda s nějakým dostatečným chladičem, tak se za chvíli spálí!
Jinak vytěžování a podobné srandičky už jsou většinou trošku složitější, než dát někam jednu diodu..
Jak to zapojit záleží i dost na tom, jak to budeš mít celé zapojené a co všechno tam bude.
A na tu diodu pozor, protože při úbytku 1V tam bude tepelná ztráta závislá na protékajícím proudu, takže pokud poteče diodou 20A, tak se bude ohřívat výkonem 20W a pokud to nebude nějaká výkonová dioda s nějakým dostatečným chladičem, tak se za chvíli spálí!
Jinak vytěžování a podobné srandičky už jsou většinou trošku složitější, než dát někam jednu diodu..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: pát srp 26, 2022 9:37 am
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
S chladičem u diody jsem počítal, ale stále ještě nevím co by na to říkal den reg. Podle velmi stručného manuálu se jako první připojuje k baterii Tou diodou ho ale při poklesu napětí pod napětí baterie v podstatě odříznu od ní.
-
- Příspěvky: 5187
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
Proč to chceš řešit takovou ptákovinou?
Vždyť existuje napěťové relé, nastavíš úrovně napětí pro zap/vyp a hotovo.
U lifepo to bude sice trochu na houby, protože nemají závislost napětí a kapacity, ale nějak to nastavit jde.
Ten easun to nemá možnost nastavit u toho Load výstupu? Dáš si na něj stykač, a když odpadne load, odpadne stykač a odpojí bojler?
Vždyť existuje napěťové relé, nastavíš úrovně napětí pro zap/vyp a hotovo.
U lifepo to bude sice trochu na houby, protože nemají závislost napětí a kapacity, ale nějak to nastavit jde.
Ten easun to nemá možnost nastavit u toho Load výstupu? Dáš si na něj stykač, a když odpadne load, odpadne stykač a odpojí bojler?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2397
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
Něco takového se ti nehodí ? Nějaký nový nepoužitý bych asi měl, 65A nebo 100A. Smart se dá nastavit přes apku a Bluetooth.holada píše: ↑pon úno 26, 2024 6:22 pm Zdravím všechny
Dávám dohromady malý ostrovní systém pro chatku a objednal jsem reg EASUN MPPT 2430. Nikde ale nemohu zjistit jaké je výstupní napětí a max. proud na svorkách pro spotřebič. Zda je napětí stejné jako pro nabíjení baterie, mám LiFePo (nomin. 26,4V), nebo odpovídá zvolenému systémovému napětí 24V? Díky za info
https://eshop.neosolar.cz/ochrana-bater ... 65-12-24v/
Naposledy upravil(a) FRSO dne čtv úno 29, 2024 11:26 am, celkem upraveno 1 x.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
Přesně napěťové relé v kombinaci s časovým spinačem aby se bojler zapínal pouze přes den a nevybíjelo to baterku v noci.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: pát srp 26, 2022 9:37 am
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
Díky za nabídku, ale to nevyužijiFRSO píše: ↑čtv úno 29, 2024 11:23 amNěco takového se ti nehodí ? Nějaký nový nepoužitý bych asi měl, 65A nebo 100A. Smart se dá nastavit přes apku a Bluetooth.holada píše: ↑pon úno 26, 2024 6:22 pm Zdravím všechny
Dávám dohromady malý ostrovní systém pro chatku a objednal jsem reg EASUN MPPT 2430. Nikde ale nemohu zjistit jaké je výstupní napětí a max. proud na svorkách pro spotřebič. Zda je napětí stejné jako pro nabíjení baterie, mám LiFePo (nomin. 26,4V), nebo odpovídá zvolenému systémovému napětí 24V? Díky za info
https://eshop.neosolar.cz/ochrana-bater ... 65-12-24v/
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: pát srp 26, 2022 9:37 am
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
Dík za inspiraci.cipis píše: ↑čtv úno 29, 2024 9:35 am Proč to chceš řešit takovou ptákovinou?
Vždyť existuje napěťové relé, nastavíš úrovně napětí pro zap/vyp a hotovo.
U lifepo to bude sice trochu na houby, protože nemají závislost napětí a kapacity, ale nějak to nastavit jde.
Ten easun to nemá možnost nastavit u toho Load výstupu? Dáš si na něj stykač, a když odpadne load, odpadne stykač a odpojí bojler?
Nejsem v tom ještě zdaleka tak sběhlý, aby mne napadly všechny možnosti. Navíc cenově mi to připadlo velice výhodné.
Pokud jde o ten easun, nemám úplné informace, což byl také jeden z mých dotazů, zda s ním má někdo zkušenost o kterou by se podělil.
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: pát srp 26, 2022 9:37 am
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
holada píše: ↑pát bře 01, 2024 8:31 pmDík za inspiraci.cipis píše: ↑čtv úno 29, 2024 9:35 am Proč to chceš řešit takovou ptákovinou?
Vždyť existuje napěťové relé, nastavíš úrovně napětí pro zap/vyp a hotovo.
U lifepo to bude sice trochu na houby, protože nemají závislost napětí a kapacity, ale nějak to nastavit jde.
Ten easun to nemá možnost nastavit u toho Load výstupu? Dáš si na něj stykač, a když odpadne load, odpadne stykač a odpojí bojler?
Nejsem v tom ještě zdaleka tak sběhlý, aby mne napadly všechny možnosti. Navíc cenově mi to připadlo velice výhodné.
Pokud jde o ten easun, nemám úplné informace, což byl také jeden z mých dotazů, zda s ním má někdo zkušenost o kterou by se podělil.
Chtěl jsem ještě poslat schéma zapojení toho regu dle manuálu ale zřejmě se mi to moc nedaří. O tom LOAD výstupu tam nejsou žádné informaci dokonce ani povolená zátěž!
Nicméně odpojením tohoto výstupu by se neřešilo vybíjení baterie, protože střídač je zapojen přímo na výstup pro nabíjení.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 1185 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od power192
-
- 27 Odpovědi
- 3586 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od skybor
-
- 4 Odpovědi
- 1646 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od proasnet
-
- 16 Odpovědi
- 2963 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fatter
-
- 0 Odpovědi
- 1573 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od solarxxxxxxxxxxxxxxx