Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od PetrDubi »

Na chvíli by to tvůj problém určitě vyřešilo, ale jak dlouhá ta chvíle bude už ti nikdo neřekne...
Každopádně o tomhle bazmeku jsou tu minimálně dtovky (spíš už tisíce) příspěvků včetně hodnocení spolehlivosti a podobně. První příspěvky jsou snad někdy z roku 2015 nebo 2017 a poslední prispevky z dnešní nocí a táhne se to tu přes mraky diskuzi, ale jedna (přepínání sítě) tomu byla část prakticky věnovaná.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
George1973
Příspěvky: 24
Registrován: pon říj 03, 2022 11:37 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od George1973 »

Soban píše: sob bře 02, 2024 8:02 am Panebože a co to má vyřešit?

Co nechápeš na principu přepínat pouze FÁZE ( L - černý či hnědý vodič) !!!!!!!!!!

A dále jak jsem psal:
Soban píše: pát bře 01, 2024 11:13 am Panebože co rešíš?

Co máš ve skříni?

Máš tam PEN tak všechny N a PE dáš na PEN!
Máš tam N a PE tak všechny N dáš na N a všechny PE dáš na PE.
Víc k tomu nemám co dodat!

Pokud ti uvedené věci nevyhovují, můžeš si přece nechat udělat projekt na FVE který bude vyhovovat všem předpisům a dostaneš na to pak revizi.
Skús tam dať ešte viac výkričníkov, možnože to pomôže.. ako fakt nemám rád, keď robí zo mňa niekto väčšieho debila ako som

čo tak logicky sa zamyslieť, čo som tým chcel spraviť ????????

takže vysvetlím.. menič má napätie na PE vodiči len vtedy keď ide na bypasse.. keď ide v ostrovnom nie je tam nič.. takže tým prepínačom som plánoval to aby menič išiel v čisto ostrovnom režime teda aby nebol pripojený ACin a nechodil by do bypassu ale prepinal by sa mi dom tým vypínačom . (samozrejme prúdový chránič by sa presunul tam kam patrí)

a ešte raz.. zatiaľ som nenašiel elektrikára v mojom okolí, ktorý sa stotožnil s tým, aby mi to upraviť podľa Vašeho odporúčania , možno to nie je až taký problém ale netrúfam si do toho ísť ja .. a skôr ako niekomu navrhnem moje riešenie, chcel som poznať názor tu..


tak dik
George1973
Příspěvky: 24
Registrován: pon říj 03, 2022 11:37 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od George1973 »

PetrDubi píše: sob bře 02, 2024 8:11 am Na chvíli by to tvůj problém určitě vyřešilo, ale jak dlouhá ta chvíle bude už ti nikdo neřekne...
Každopádně o tomhle bazmeku jsou tu minimálně dtovky (spíš už tisíce) příspěvků včetně hodnocení spolehlivosti a podobně. První příspěvky jsou snad někdy z roku 2015 nebo 2017 a poslední prispevky z dnešní nocí a táhne se to tu přes mraky diskuzi, ale jedna (přepínání sítě) tomu byla část prakticky věnovaná.
super, ďakujem .. jasne, ale teraz v prvom kole som nechcel riešiť spoľahlivosť toho bazmeku ale len to, či to bude fungovať .. chcel by som trochu navýšiť batérie a chcel by som sa dopracovať k tomu aby ten prepínač neprepínal resp. prepínal čo najmenej a keď príde obdobie, že by prepínať mal častejšie tak už by som ostal v prevádzke iba na verejnú sieť
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od Soban »

George1973 píše: sob bře 02, 2024 9:31 am
Skús tam dať ešte viac výkričníkov, možnože to pomôže.. ako fakt nemám rád, keď robí zo mňa niekto väčšieho debila ako som

čo tak logicky sa zamyslieť, čo som tým chcel spraviť ????????

takže vysvetlím.. menič má napätie na PE vodiči len vtedy keď ide na bypasse.. keď ide v ostrovnom nie je tam nič.. takže tým prepínačom som plánoval to aby menič išiel v čisto ostrovnom režime teda aby nebol pripojený ACin a nechodil by do bypassu ale prepinal by sa mi dom tým vypínačom . (samozrejme prúdový chránič by sa presunul tam kam patrí)

a ešte raz.. zatiaľ som nenašiel elektrikára v mojom okolí, ktorý sa stotožnil s tým, aby mi to upraviť podľa Vašeho odporúčania , možno to nie je až taký problém ale netrúfam si do toho ísť ja .. a skôr ako niekomu navrhnem moje riešenie, chcel som poznať názor tu..


tak dik
Tak ještě jednou!!!

Na PE vodiči žádné napětí nesmí být za žádnou cenu!! PE vodič se uzemňuje. Pro méně chápavé je to ten zelenožlutý!

ACin nemá nic společné s tím v jakém jede režimu měnič! To se nastavuje na měniči a ten si propojuje ACin dle svých potřeb a nastavení svými relátky.

ACin nemá nic společného s tím že N od měniče připojíš na N v rozvaděči tak stejně že PE propojíš s PE v rozvaděči.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
George1973
Příspěvky: 24
Registrován: pon říj 03, 2022 11:37 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od George1973 »

Soban píše: sob bře 02, 2024 10:09 am
George1973 píše: sob bře 02, 2024 9:31 am
Skús tam dať ešte viac výkričníko
Tak ještě jednou!!!

Na PE vodiči žádné napětí nesmí být za žádnou cenu!! PE vodič se uzemňuje. Pro méně chápavé je to ten zelenožlutý!

ACin nemá nic společné s tím v jakém jede režimu měnič! To se nastavuje na měniči a ten si propojuje ACin dle svých potřeb a nastavení svými relátky.

ACin nemá nic společného s tím že N od měniče připojíš na N v rozvaděči tak stejně že PE propojíš s PE v rozvaděči.

Stále pokračuješ v tom v čom si začal..

veď N bude spojené s N a Pe s Pe v rozvádzači, ale nebudú spojené spolu (Pe+N) a ako som už napísal, pri ostrovnej prevádzke menič žiadne napätie na Pe nie je (bolo len pri prepnutína bypasse) a ani by nemalo byť (aspoň si myslím, lebo nebolo) a pokiaľ nebude mať menič prúd na AC in, tak logicky do žiadneho bypassu prepínať nemôže a po minutí batérie sa vypne ..
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od Soban »

George1973 píše: sob bře 02, 2024 10:29 am Stále pokračuješ v tom v čom si začal..

veď N bude spojené s N a Pe s Pe v rozvádzači,
No a kde je tady problém? Žádný nevidím N na N / PE na PE.
George1973 píše: sob bře 02, 2024 10:29 am ale nebudú spojené spolu (Pe+N)
A na toto jsi přišel jak?

PE a N vedou někam jinam kde máš udělané zemnění a je bod rozdělení PEN na PE a N a tam to je spojené.
George1973 píše: sob bře 02, 2024 10:29 am a ako som už napísal, pri ostrovnej prevádzke menič žiadne napätie na Pe nie je (bolo len pri prepnutína bypasse)
Na PE nemůže být žádné napětí! PE je zemnění!

Pouze v ostrovním režimu může být nějaké napětí mezi N a zemí pokud nemáš N někde přizeměné a je jedno zda u měniče zakopeš tyč a nebo to bude přizemněné někde v rozvaděči.
George1973 píše: sob bře 02, 2024 10:29 am a ani by nemalo byť (aspoň si myslím, lebo nebolo) a
Jeden myslel......
George1973 píše: sob bře 02, 2024 10:29 am pokiaľ nebude mať menič prúd na AC in, tak logicky do žiadneho bypassu prepínať nemôže a po minutí batérie sa vypne ..
A proč se mám omezovat abych nemohl používat bypass či dobíjet baterku ze sítě?

Přece je logické že když je baterka KO tak se měnič přepne na DS aby napájel spotřebiče, toto je přece výhodné ne?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od cipis »

Kolegove, trochu se uklidnime ...

Ad elektrikari - ti jsou neznali resp. uz evidentne zapomneli naucene veci a dokola opakuji jen cast, co si zapamatovali. Ktera samozrejme plati, ale jen pro jeden zdroj.
Jeden zdroj! Tohle je ten zcela zasadni problem, ktery nechape bohuzel dost lidi. My se tu vubec nebavime o jednom zdroji, ale minimalne o dvou.
Menic je zdroj, a v nekterych pripadech je i spotrebic. Ale primarne je zdroj.
Tudiz poucka "nikdy nespojovat uz rozpojene" se musi aplikovat z jeho strany, nikoliv ze strany DS. Toto je zcela zasadni pro celou situaci.


Takze pokud spojim na vystupu menice jednu svorku s druhou, tak nespojuji nic, co by bylo rozpojene.
A pak si odtud tahnu uz dle sveho gusta a zbytku zapojeni, co chci. Mohu klidne tahnout L+PEN, ale take, jak preferuji jini kolegove, L+N+PE, tj. rovnou z toho spojeni u menice udelam bod rozdeleni pro sit z menice.

Na tu posloupnost se kouka z pohledu od zdroju, ne od jednoho konkretniho. Da se rici, ze podle proudu, odkud tece.

Tj. lezu (jako proud) z trafa menice, jsem uzemnen jednou nohou - poprve, stejne tak pak pripadne rozdeleni na 3 vodice mam take poprve.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
George1973
Příspěvky: 24
Registrován: pon říj 03, 2022 11:37 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od George1973 »

A na toto jsi přišel jak?

PE a N vedou někam jinam kde máš udělané zemnění a je bod rozdělení PEN na PE a N a tam to je spojené.
nie, inštalácia bola spravená na hybridný menič a výstup z neho teda N a Pe ide už do rozdelenej "zbernice" ( neviem či je to (bolo) správne))
Na PE nemůže být žádné napětí! PE je zemnění!

Pouze v ostrovním režimu může být nějaké napětí mezi N a zemí pokud nemáš N někde přizeměné a je jedno zda u měniče zakopeš tyč a nebo to bude přizemněné někde v rozvaděči.
Tak ako som písal napätie na PE sa objavilo až pri prechode meniča na bypasse, pokiaľ šiel menič v ostrovnom režime, žiadne napätie na PE nebolo

a teraz sa opýtam možno blbosť takže za toto ma nehodnoťte , lebo áno uznávam som v nejakých veciach diletant .. ... tým že menič na výstupe pripojený na PE zo zbernice PE nie je uzemnený ?
A proč se mám omezovat abych nemohl používat bypass či dobíjet baterku ze sítě?

Přece je logické že když je baterka KO tak se měnič přepne na DS aby napájel spotřebiče, toto je přece výhodné ne?
tieto otázky už vyhodnocujem fakt ako nerelevantné

keď je baterka KO tak sa mi prepne sieť na DS vypínačom ktorý som uviedol v linku
dobíjať batériu z DS a potom to so stratou dávať do domu mi príde nelogické , pokiaľ inštalácia nie je na mieste kde máva sieť výpadky a je dobre mať batériu vždy nabitú
George1973
Příspěvky: 24
Registrován: pon říj 03, 2022 11:37 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od George1973 »

cipis píše: sob bře 02, 2024 11:52 am Kolegove, trochu se uklidnime ...
má to človek chápať tak, že v tom prípade zapojenia bez pripojenia meniča na DS a tak ako som popísal by to mohlo fungovať korektne ?
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od cipis »

Viz. muj prispevek.
Nejde do uz rozdelene sbernice, kdyz nebylo nic spojene. Tj. nemuze byt rozdeleni, aniz by bylo pred tim spojeni. Kouka se na to z pohledu zdroje, ne rozvadece.

Ten problem delaji ground rele. Resp. on to neni problem toho menice/rele, ale tim, jak to uzivatel zapoji. Pokud jede z baterek, tak to interne spoji (prosim skalni odpurce spojovani na vystupu menice, jak toto vysvetli, kdyz to ten menic defacto udela proti jejich vuli a spatne aplikaci "poucky"). Pokud se prepne na bypass, tak se prepne se vsim vsudy (je to primarne funkce pro lode, kvuli elektrokorozi) a rele odpadne.

My ale na vode v lodi nejsme, takze neni duvod to nespojit natvrdo, bez spolehani se na nejakou soucastku uvnitr menice, na software menice. Mam proste uzemnenim natvrdo vyrobenou TN sit, kterou pak dle potreby tahnu jako TN-C nebo jako TN-C-S.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od Soban »

George1973 píše: sob bře 02, 2024 11:57 am Tak ako som písal napätie na PE sa objavilo až pri prechode meniča na bypasse, pokiaľ šiel menič v ostrovnom režime, žiadne napätie na PE nebolo

a teraz sa opýtam možno blbosť takže za toto ma nehodnoťte , lebo áno uznávam som v nejakých veciach diletant .. ... tým že menič na výstupe pripojený na PE zo zbernice PE nie je uzemnený ?
Pořád nechápu jak může být na sběrnici PE nějaké napětí a je jedno jak je to zapojeno!

Nebo ty jsi dostal ránu od měniče jak na něj chytneš? Pokud ano máš to blbě zapojeno, protože PE musí být uzemněno.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od cipis »

Asi plete modry N se zlutozelenym PE.
Proto furt tvrdim, ze si to radsi propojim rucne sam, nez se spolehat na vnitrni rele. Na lodi fakt nejsem, abych mel potrebu to odpojovat v pristavu ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od Soban »

cipis píše: sob bře 02, 2024 1:22 pm Asi plete modry N se zlutozelenym PE.
Proto furt tvrdim, ze si to radsi propojim rucne sam, nez se spolehat na vnitrni rele. Na lodi fakt nejsem, abych mel potrebu to odpojovat v pristavu ...
A když bude povodeň a budeš tam mít 30cm vody? Nebude to pak loď.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

PS. Nedalo mi to :celebrate1:
PS2. Taky mě to napadlo že si plete N a PE proto jsem uvedl i barvu a pořád všude píše PE.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
George1973
Příspěvky: 24
Registrován: pon říj 03, 2022 11:37 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od George1973 »

cipis píše: sob bře 02, 2024 12:14 pm Viz. muj prispevek.
Nejde do uz rozdelene sbernice, kdyz nebylo nic spojene. Tj. nemuze byt rozdeleni, aniz by bylo pred tim spojeni. Kouka se na to z pohledu zdroje, ne rozvadece.

Ten problem delaji ground rele. Resp. on to neni problem toho menice/rele, ale tim, jak to uzivatel zapoji. Pokud jede z baterek, tak to interne spoji (prosim skalni odpurce spojovani na vystupu menice, jak toto vysvetli, kdyz to ten menic defacto udela proti jejich vuli a spatne aplikaci "poucky"). Pokud se prepne na bypass, tak se prepne se vsim vsudy (je to primarne funkce pro lode, kvuli elektrokorozi) a rele odpadne.
Hurá !! s touto informáciou som sa už stretol, že toto má robiť relé a že vtedy je to paradoxne akože aj pre "nich" v poriadku, no sú meniče, kde sa to dá nastaviť (zopínať aj pri pripojení AC in , alebo také niečo) ..
PE N.jpg
.. keďže si naozaj ja sám netrúfam v tej mojej elektroinštalácii hrabať a urobiť si správnu úpravu sám, tak som primárne s potreboval získať vysvetlenie a argumentáciu pre tých z môjho okolia, ktorí takéto veci robia, ale nemajú skúsenosť s takýmto typom meniču a nechcú mi to tak zapojiť .. ..áno sem tam som do toho pridal aj ja moje možno trochu hlúpe otázky a laické názory ale zase som si až takú "kritiku" v niektorých prípadoch nezaslúžil :comp: .. pre istotu ešte ;) : ak som teda to citované vyššie správne pochopil, pokiaľ budem prevádzkovať menič bez pripojenia z DS tak v prípade že nezblbne to relé (na čo sa prepojom na tvrdo nehcete spoliehať) malo byť to fungovať ok ?
Naposledy upravil(a) George1973 dne sob bře 02, 2024 3:22 pm, celkem upraveno 1 x.
George1973
Příspěvky: 24
Registrován: pon říj 03, 2022 11:37 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od George1973 »

Soban píše: sob bře 02, 2024 2:24 pm
cipis píše: sob bře 02, 2024 1:22 pm Asi plete modry N se zlutozelenym PE.
Proto furt tvrdim, ze si to radsi propojim rucne sam, nez se spolehat na vnitrni rele. Na lodi fakt nejsem, abych mel potrebu to odpojovat v pristavu ...
A když bude povodeň a budeš tam mít 30cm vody? Nebude to pak loď.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

PS. Nedalo mi to :celebrate1:
PS2. Taky mě to napadlo že si plete N a PE proto jsem uvedl i barvu a pořád všude píše PE.
áno, zle som sa vyjadril , myslel som napätie medzi N a PE
George1973
Příspěvky: 24
Registrován: pon říj 03, 2022 11:37 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od George1973 »

Takže podarilo sa mi konečne zohnať "človeka" v mojom okolí, čo danú "problematiku" dokonale pozná vie ako pracuje tento ostrovný menič, pobavil sa na tejto "diskusiii" , teda hlavne na mne :D a v blízkej dobe upraví zapojenie a všetko tak ako má byť. Ďakujem všetkým za čas a ochotu.
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od rva »

To odpovídí Murphymu zákonu, že "Odborník je člověk, který přijel z jiného města."
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od cipis »

Tak sum sem se schematkem a fotkama.
George1973 píše: pon bře 04, 2024 1:08 pm a v blízkej dobe upraví zapojenie a všetko tak ako má byť. Ďakujem všetkým za čas a ochotu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
George1973
Příspěvky: 24
Registrován: pon říj 03, 2022 11:37 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od George1973 »

cipis píše: pon bře 04, 2024 1:20 pm Tak sum sem se schematkem a fotkama.
George1973 píše: pon bře 04, 2024 1:08 pm a v blízkej dobe upraví zapojenie a všetko tak ako má byť. Ďakujem všetkým za čas a ochotu.
Zdravím.. elektrikár prišiel, pozrel,vedel o čo sa jedná , s úsmevom zapojil, tak ako tu bolo povedané , cca zodpovedá schémam tu (na vstupe aj na výstupe spojené N a Pe, rozdelené od výstupu prúdového chrániča) prepína na bypasse a odopína sieť bez problémov , takže dúfam že to je a bude OK. Ešte raz vďaka všetkým za čas , ochotu a trpezlivosť
George1973
Příspěvky: 24
Registrován: pon říj 03, 2022 11:37 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od George1973 »

Pozdravujem zase po čase. k existujúcej zostave som doplnil ešte jednu 100Ah batériu , teda teraz do kopy mám 10,24 kWh úložisko, čo mi pri aktuálnom slnku dokáže pokryť kompletný dom na 24 hodín, teda dokážem ísť bez verejnej siete .. dnes som ale zistil, že moj menič (EASUN SMW 8k) si berie na svoj chod, keď nemá elektriku z panelov (keď nevyrába (v noci)), elektrinu zo siete a nie z batérií +- 38W . Dá sa na meniči niekde nastaviť aby to nerobil, či mám "zhodiť" hlavný istič ? Alebo či 15 kW za mesiac, nie je taká položka, aby som to riešil ? . Ospravedlňujem sa ak som neodborne , resp. nejasne popísal situáciu, ale hádam sa to dá pochopiť. Ďakujem za odpovede