Podšumavský poloostrov verze 2

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
smartyn34
Příspěvky: 45
Registrován: pon bře 31, 2014 9:53 am

Podšumavský poloostrov verze 2

Příspěvek od smartyn34 »

Jak to tak bývá, člověk je věčně nespokojený tvor a co se týče fotovoltaiky, zdá se, že to platí minimálně dvojnásob. To co už je a nějak funguje, je třeba předělat.
A tak začal můj příběh s verzí 2 mého poloostrovu.
Největší důvod předělávky je vlastní spotřeba Easunu a výkon pouze 5KVA.
Původní konfigurace:
2x EPEVER MPPT
17s2p LifePo (cca13Kw/h)
1x Easun 5Kw střídač
8Kwp v panelech
4x nízkonapěťový string 3s do 200V
1x vysokonapěťový string 8 panelů 350V
IMG_20231222_161646607.jpg
Na spodní polici ještě pozůstatek prvních experimentů s 24V:
IMG_20231225_124829241.jpg
Nová plánovaná konfigurace:
3x EPEEVER MPPT
2x Victron MPII 5000 (sériové zapojení)
Battery monitor Victron
Rozdělit VN string na 3x 3s (trochu mě těch 400VDC nahání strach)
Zdvojnásobit kapacitu baterií
Přidat panely kam jen to půjde, odhadem na 15Kwp
Rozvod 24V pro osvětlení, kamery, NAS, ... přímo z 48V baterií přes DC-DC měnič
Přechod z Domoticz na HomeAssistant (to bude největší bolest, předělat celou autoimatizaci)
smartyn34
Příspěvky: 45
Registrován: pon bře 31, 2014 9:53 am

Re: Podšumavský poloostrov verze 2

Příspěvek od smartyn34 »

Několik dní zataženo, ideální počasí pro přestavbu. A dneska jako naschvál celé dopoledne krásně slunečno :evil:
Nicméně jsem začal s rozebíráním, Victrony visí:
IMG_20231225_124758470.jpg
IMG_20231222_165536405.jpg
smartyn34
Příspěvky: 45
Registrován: pon bře 31, 2014 9:53 am

Re: Podšumavský poloostrov verze 2

Příspěvek od smartyn34 »

Pokračuji pomalu, ale jistě.
Kompletně zapojeno, EPevery už nabíjí, střídače běží, i když zatím v "ručním režimu".
Co je pro mně velké zklamání, tak že nemůžu číst data přímo z Multiplusu např. po modbusu, potřebuji tudíž asi cerbo GX jenom pro vyčítání dat.
IMG_20231230_101801219.jpg
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Podšumavský poloostrov verze 2

Příspěvek od cipis »

Co ty volne draty 230 V? Ala Soban?
Krizici ty volne DC draty? Ktere slo asi natahnout vlevo, uplne mimo 230 V cast?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Podšumavský poloostrov verze 2

Příspěvek od PetrDubi »

Viděl jsem vyčítání z Victronu pomocí ESPhome na githubu, ale nevím jestli to bylo jenom na regulátory nebo i na měniče.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Podšumavský poloostrov verze 2

Příspěvek od cipis »

Anebo naprosta klasika, Rpi a Venus os, vcetne napojeni na VRM. Kdyz jsem to zvladl poskladat a nastavit ja, tak to zvladne kazdy :⁠-⁠D
JBD BMSka jde pripojit take.
Horsi je to s temi Epevery, zatim jsem nenasel nic, co by je zvladalo vycist a publikovat ve VRM. Jen asi dva nedokoncene a uz neudrzovane projekty. Nejvetsi problem je u nich to, ze nedaji tak rychle vycitani dat. Borci to resili obejitim pres druhe RPi, co cetlo 1x za minutu a zprostredkovavalo pro Venus jsony ... Ale to je uz pro me spanelska vesnice uplne ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
smartyn34
Příspěvky: 45
Registrován: pon bře 31, 2014 9:53 am

Re: Podšumavský poloostrov verze 2

Příspěvek od smartyn34 »

cipis píše: sob pro 30, 2023 1:14 pm Co ty volne draty 230 V? Ala Soban?
Krizici ty volne DC draty? Ktere slo asi natahnout vlevo, uplne mimo 230 V cast?
Ještě toto není finish, DC dráty od panelů budou v liště a kabely 230 taky ještě pořeším. Volné místo mezi regulátorem a tou lištou je připravené pro další MPPT, navíc jak je to předělávka, kabely už jsou krátké na nějaké obcházení. Při takovýchto vzdálenostech, se nějakého souběhu není třeba bát.
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Podšumavský poloostrov verze 2

Příspěvek od cipis »

Narvání Epeverů do Victron softu jsem odsunul sem: viewtopic.php?t=12267
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
smartyn34
Příspěvky: 45
Registrován: pon bře 31, 2014 9:53 am

Re: Podšumavský poloostrov verze 2

Příspěvek od smartyn34 »

Přidáno dalších 6ks panelů na pergolu, sice ideální směr jih, bohužel hodně naležato, ale škoda každé střechy, kde nic není :-).
IMG_20231231_095237357.jpg
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Podšumavský poloostrov verze 2

Příspěvek od cipis »

Ještě na to zábradlí na zimu :D
Ale to by tě doma asi zabili ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
smartyn34
Příspěvky: 45
Registrován: pon bře 31, 2014 9:53 am

Re: Podšumavský poloostrov verze 2

Příspěvek od smartyn34 »

Přesně, ona ta hranice mezi tím, co se doma snese a co už je moc, je velice křehká. Myslím že i tak se mnou mají trpělivosti dost, ale to asi nikomu tady nemusím vysvětlovat :-)
unicast
Příspěvky: 1482
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Podšumavský poloostrov verze 2

Příspěvek od unicast »

Žábu nutno vařit pomalu :)
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Podšumavský poloostrov verze 2

Příspěvek od PetrDubi »

I když máš pokrokovou ženu, které nevadí, že dáš panely postupně na 3 strany střechy ze 4, tak vždycky existuje hranice (například fasáda), kam se již nedá zajít a i jen vtip o panelech na tom místě je přijímán velice nelibě ;)
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Podšumavský poloostrov verze 2

Příspěvek od kodl69 »

panely jako zábradlí už mám několik let, a nějak z toho nejsem nadšenej, ani když svítí, ani když nesvítí. 6kWp střecha/ 2kwp zábradlí, oboje monokrystaly, a dnes 3.5kWh/0.75kWh, včera slunečno, 20kWh/2kWh. V období, kdy slunko není moc vysoko jsem od toho čekal víc. Předpokládanýho poměru výroby 3:1 jsem nikdy nedosáhl, ani v prosinci (stanoviště na houby, protější barák stíní to zábradlí nad garáží). Tj vlastně to ani za to úsilí nestálo, spíš jsem měl s výměnou panelů na střeše počkat půl roku a místo 370Wp tam mohly být 410Wp nebo snad i 440Wp ve stejným rozměru, což je místo 6kWp 7kWp, ale to už bych nezpracoval se stávajícím systémem přenosu a přeměny napětí ze střechy do baterek...
P.S: Na druhou stranu jsem letos přes zimu pozoroval jak chodí systém s panely na střeše cca 60° spád, a i tam na to dokázal namrznout sníh a držet i víc než týden...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Podšumavský poloostrov verze 2

Příspěvek od Dagus »

smartyn34 píše: pon bře 04, 2024 9:17 am Přidáno dalších 6ks panelů na pergolu, sice ideální směr jih, bohužel hodně naležato, ale škoda každé střechy, kde nic není :-).
IMG_20231231_095237357.jpg
Škoda že tam není větší rozměr, třeba 640Wp. Taky jsem ai koupil 450Wp a teď bych měnil hned :)
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
smartyn34
Příspěvky: 45
Registrován: pon bře 31, 2014 9:53 am

Re: Podšumavský poloostrov verze 2

Příspěvek od smartyn34 »

Dagus píše: stř bře 06, 2024 7:07 am
smartyn34 píše: pon bře 04, 2024 9:17 am Přidáno dalších 6ks panelů na pergolu, sice ideální směr jih, bohužel hodně naležato, ale škoda každé střechy, kde nic není :-).
IMG_20231231_095237357.jpg
Škoda že tam není větší rozměr, třeba 640Wp. Taky jsem ai koupil 450Wp a teď bych měnil hned :)
Je pravda že by se vešli větší, ale tyhle jsem měl ve sklepě už asi čtyři roky, tak škoda je nevyužít.
Bohužel, jak píše Kodl69, toho výkonu z toho moc není, jsou naležato, takže sníh prakticky nesjede a navíc se na nich docela drží špína.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek