Problém s čínským měničem EASUN

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Soban
Příspěvky: 3938
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od Soban »

Prostě baterka KO tak nastav vypínání měniče co nejmenší napětí půjde.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
palonew
Příspěvky: 14
Registrován: pon bře 11, 2024 2:16 am
Lokalita: Bratislava

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od palonew »

TomHC píše: pon bře 11, 2024 8:20 am
A treba rozlišovať dve spodné napätia - jedno je na prechod do bypassu, druhé na odpojenie batérie.
prechadzam navod niekolkokrat a neviem najst kde je to druhe spodne napatie na odpojenie . Menu polozky 12 a 13 su tie dve hodnoty napatia horne a dolne co som uz nastavil. Nasiel som akurat polozku menu 46 co by mohlo mat na to vplyv, ale tam sa nastavuje max vybitie prudova ochrana v amperoch.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1922
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od TomHC »

Hľadaj "Low DC cut-off voltage" a nastav najnižšie ako sa dá, parametre 12 a 13 určujú kedy sa prepína na sieť a na batériu.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
palonew
Příspěvky: 14
Registrován: pon bře 11, 2024 2:16 am
Lokalita: Bratislava

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od palonew »

Nasiel som to , polozka menu 5 treba prepnut do z AGM do USE. Objavili sa polozky 26, 27, 29. Tam som nastavil to cut off napatie. Dneska je ozaj slabe slnko takze panely nic nedodavaju. Spadlo to aj tak. Horsie ze po restarte prestalo nabijat bateriu. Ked to dam naspat AGM tak uz z menu nezmizli polocky 26,27,29. Bateriu nenabija a napatie z panelov pada na polovicu. Nieco tam asi odislo.
Soban
Příspěvky: 3938
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od Soban »

A nebude to jenom zblbnuté tím poklesem napětí?

Odpoj panely a i AC IN a nakonec odpoj baterku chvíli počkej připoj baterku a zapni měnič a pokud se přes menu dá udělat reset tak ho proveď.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
palonew
Příspěvky: 14
Registrován: pon bře 11, 2024 2:16 am
Lokalita: Bratislava

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od palonew »

Soban píše: pon bře 11, 2024 5:31 pm
A nebude to jenom zblbnuté tím poklesem napětí?

Odpoj panely a i AC IN a nakonec odpoj baterku chvíli počkej připoj baterku a zapni měnič a pokud se přes menu dá udělat reset tak ho proveď.
Vsetko som urobil a reset sa asi neda urobit. Nie je to ani v menu ani v navode sa nepise moznost ze return to factory settings. Nastavenie cez aplikaciu SmartESS je nejake nedorobene, niekedy ukaze zaskrtnutu volbu , inokedy nie. Aplikacia neukazuje aktualne udaje , nacitava to kazdych 15 minut. Nastavujem to vsetko cez tlacitka na invertore. Nastavenia do tovarenskych by som rad spravil ale nikde som nenasiel servisne menu.
Soban
Příspěvky: 3938
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od Soban »

No tak celé menu projít a znovu to nastavit, s každou položkou hejbnout pro jistotu.

A samozřejmě mít připojené slušné baterky.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
palonew
Příspěvky: 14
Registrován: pon bře 11, 2024 2:16 am
Lokalita: Bratislava

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od palonew »

Cez SmartESS sa to dalo nakoniec zresetovat a dat do factory settings (Exit fault mode, Reset user settings), najstastie nic neodislo, menic funguje ok. K panelom cca 3kW som dokupil Panel fotovoltický JA Solar JAM72S30 555/GR mono 555Wp strieborný rám 4 kusy , pospajal som to aby to bolo vyvazene, dava to dokopy cca 320V je to ovela stabilnejsie. Bateria olovo je totalne KO a preto by som kupil nejaku litiovku. Viete mi dat tipa k tomuto menicu EASUN 6.2kW SMG II na bateriu , aby sedeli protokoly co je uz odskusana ?
Soban
Příspěvky: 3938
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od Soban »

Na protokoly se vykašli, podle mě to nemá smysl.

Třeba: https://shop.mypower.cz/akubox-lifepo4- ... 7kwh-11504

A nebo si seskládat vlastní?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
palonew
Příspěvky: 14
Registrován: pon bře 11, 2024 2:16 am
Lokalita: Bratislava

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od palonew »

mam kontakt na chalana co vyskladava baterie a zivi sa tym. Staci to dat ako obycajnu bateriu iba dva kable (+) a (-) . a neriesit datovy kabel a komunikaciu s bateriou ?
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od rva »

Stačí. Má to tady pořád asi většina elektráren. Komunikace BMS/měniče/regulátoru je fajn, ale i bez toho to funguje dobře.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Soban
Příspěvky: 3938
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od Soban »

Bez problémů, akorát to chce správně nastavit BMS dle článků a pak správně nastavit nabíjení v měniči aby se měnič vypnul když bude malé napětí a tak stejně aby baterku nepřebíjel aby BMS nemusela reagovat.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
palonew
Příspěvky: 14
Registrován: pon bře 11, 2024 2:16 am
Lokalita: Bratislava

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od palonew »

52V 28Ah baterku z kolobezky keby som tam zatial pripojil tak co by ten Easun povedal ? :) neskusal to niekto ? Aspon na vyrovnanie spiciek a aby neodpluval prietoky do siete. Do rozsahu napati by sa mohlo dat trafit, ta tusim ekvalizuje pri 60V a spodnu hranicu zvysit, tak aby nedostavala velke rany a setrne ju nastavit v rozsahu.
Soban
Příspěvky: 3938
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od Soban »

Vymejšlíš koniny, chceš FVE tak musíš mít i na baterku.

Koukni do návodu jakou minimální kapacitu musí mít baterka! 28Ah to určitě nebude.

A za další fakt chceš zničit trápit baterku z kola?
Fakt chceš trápit měnič a zničit ho?
Nestačila tě ta výstraha co měnič udělal.

Prostě ještě moc nesvítí tak to odstav a objednej baterku!
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
palonew
Příspěvky: 14
Registrován: pon bře 11, 2024 2:16 am
Lokalita: Bratislava

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od palonew »

Toto bola iba basnicka otazka. Baterku som uz dneska vecer objednal, vyskladana majstrom baterkarom a bude to 240Ah LiFePo4. (230 ale ze realne ma 240) Uz pockam, a v tejto kombinacii by to malo byt ok.
unicast
Příspěvky: 1523
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od unicast »

palonew píše: stř bře 13, 2024 7:11 pm
52V 28Ah baterku z kolobezky keby som tam zatial pripojil tak co by ten Easun povedal ? :) neskusal to niekto ? Aspon na vyrovnanie spiciek a aby neodpluval prietoky do siete. Do rozsahu napati by sa mohlo dat trafit, ta tusim ekvalizuje pri 60V a spodnu hranicu zvysit, tak aby nedostavala velke rany a setrne ju nastavit v rozsahu.
Udělat to můžeš, fungovat to chvíli bude. Ale až vyhoříš, tak se nediv :)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1922
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od TomHC »

"majster baterkár", už sa teším na pokračovanie ;)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od FRSO »

palonew píše: stř bře 13, 2024 7:11 pm
52V 28Ah baterku z kolobezky keby som tam zatial pripojil tak co by ten Easun povedal ? :) neskusal to niekto ? Aspon na vyrovnanie spiciek a aby neodpluval prietoky do siete. Do rozsahu napati by sa mohlo dat trafit, ta tusim ekvalizuje pri 60V a spodnu hranicu zvysit, tak aby nedostavala velke rany a setrne ju nastavit v rozsahu.
Raději jen jezdi na té kolobežce. Odborné práce na fve
nedělej. Napřed si to pořádně všechno nastuduj jak to má správně být a jak se to má dělat. Nikdo nebude zkoušet takové hlouposti.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
palonew
Příspěvky: 14
Registrován: pon bře 11, 2024 2:16 am
Lokalita: Bratislava

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od palonew »

TomHC píše: stř bře 13, 2024 10:06 pm
"majster baterkár", už sa teším na pokračovanie ;)
chalan ma s.r.o. a vyraba baterie, tak neviem ako sa nazyva tato profesia :) Prva FV mi bezala 14 rokov, menic SMA, nebolo do toho treba ani sahnut za tie roky, ale prisiel cas na rebuild. V SBU ked padne napatie baterky pod nastavenu hodnotu tak bypasne a taha mi plnu zataz z domacej siete a iba nabija bateriu. Cize panely su nevyuzite a caka sa na dosiahnutie hornej hranice nabijacieho napatia. Neda nastavit ze z panelov ide 2kW a zo siete dotahuje len chybajucich napr 400W miesto vybitej baterie ? A bateriu zacne nabijat az ked je prebytok FV a poklesne load ?
Soban
Příspěvky: 3938
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Nový příspěvek od Soban »

Ano docucávání ze sítě je možné, ovšem to musíš mít model který to umí tj HYBRIDNÍ měnič a pak si ho správně nastavit.
Ovšem v tomto režimu dělají měniče přetoky do DS takže musíš mít povolené přetoky - aspoň ty technické.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*