ECO Solar boost 300 pro
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: stř čer 28, 2023 8:14 pm
- Lokalita: ms
- Výkon panelů [Wp]: 3 060
ECO Solar boost 300 pro
Dobrý den,
ECO Solar boost 300 pro před nějakou dobou (včera) se začal chovat nějak divně. Mám bojler dražice OKCE 160 2,2KW a vždy do něj šlo maximálně 2300W a teď do něj jde klidně i 2900W mám 6 panelu Trina Vertex TSM DE18M (II) 510 Wp. Zkoušel jsem i olejový radiátor 1500w a
do něj šlo 2000W je to nějaká porucha?
ECO Solar boost 300 pro před nějakou dobou (včera) se začal chovat nějak divně. Mám bojler dražice OKCE 160 2,2KW a vždy do něj šlo maximálně 2300W a teď do něj jde klidně i 2900W mám 6 panelu Trina Vertex TSM DE18M (II) 510 Wp. Zkoušel jsem i olejový radiátor 1500w a
do něj šlo 2000W je to nějaká porucha?
6x 510 Wp
-
- Příspěvky: 1534
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: ECO Solar boost 300 pro
Udávané maximální vstupní napětí do regulátoru je 350V a ty panely to při -15°C dají, tak je otázka, jestli postupně nedošlo k odpálení elektroniky v regulátoru a teď nefunguje správně. Teoreticky mohlo dojít i k vnitřnímu zkratu a teď jde stejnosměrné napětí z panelů do výstupu - potom je nebezpečí svaření nebo vyhoření termostatu v bojleru při jeho rozepnutí.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: ECO Solar boost 300 pro
na 99,999% ano, změř napětí na tom tělese, mělo by být tuším AC 230V, neznám moc ten tracker.Ackooo6700 píše: ↑úte bře 19, 2024 2:44 pm Dobrý den,
ECO Solar boost 300 pro před nějakou dobou (včera) se začal chovat nějak divně. Mám bojler dražice OKCE 160 2,2KW a vždy do něj šlo maximálně 2300W a teď do něj jde klidně i 2900W mám 6 panelu Trina Vertex TSM DE18M (II) 510 Wp. Zkoušel jsem i olejový radiátor 1500w a
do něj šlo 2000W je to nějaká porucha?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: stř čer 28, 2023 8:14 pm
- Lokalita: ms
- Výkon panelů [Wp]: 3 060
Re: ECO Solar boost 300 pro
Jo teď jsem to měřil 220v 140hz na bojleru a na displeji toho eco boostu je 263v
6x 510 Wp
-
- Příspěvky: 91
- Registrován: čtv pro 02, 2021 8:12 pm
- Lokalita: Jindřichov u Krnova
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
- Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava-město
Re: ECO Solar boost 300 pro
Frekvence má být 50 Hz.Ackooo6700 píše: ↑úte bře 19, 2024 3:27 pm Jo teď jsem to měřil 220v 140hz na bojleru a na displeji toho eco boostu je 263v
Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3 kW ( provozní záloha ), ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L + další tepelné spotřebiče Remoska, olejový radiátor, varná konev, fritéza.
Stále zůstavá ještě na střeše, musím jít k lékaři ?? NE, kašlu už na to, účel plní perfektně a utrácet další peníze kvůli pár kWh za ledničku nemá smysl jak ekonomický tak i zvýšený nárok na provoz.
Stále zůstavá ještě na střeše, musím jít k lékaři ?? NE, kašlu už na to, účel plní perfektně a utrácet další peníze kvůli pár kWh za ledničku nemá smysl jak ekonomický tak i zvýšený nárok na provoz.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
ESPHome ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO
od V0JT4 » » v HomeAssistant
ESPHome ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO
- 3 Odpovědi
- 528 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od V0JT4
-
-
- 7 Odpovědi
- 6717 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Hanus1987
-
-
FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO
od mfve » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO
- 51 Odpovědi
- 9071 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kostěj
-
-
-
VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
od Palo » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
- 7 Odpovědi
- 364 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sindyk
-
-
- 12 Odpovědi
- 600 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE