shořený SSR relé

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od swen77 »

Teď tam naškolím toto.
COSMO 40A DA. Tohle z Číny nemám třeba to vydrží dyl.
Přílohy
1710945628326865151811831110186.jpg
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od swen77 »

Přikladám pdf
Přílohy
dsh.635-028.1.pdf
(361.85 KiB) Staženo 100 x
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od swen77 »

Asi mě zmátlo, že je popis latinkou. Ale firma Cosmo-ic pravděpodobně má svou montovnu v Číně i když si sami hoví na Thaivanu. Smůla. 🫣
Přílohy
IMG_20240320_155928.jpg
cipis
Příspěvky: 5171
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od cipis »

To nebylo myšleno tak, že hlásič zachrání čínskou sračku, ale že případně zachrání barák, když tu čínskou sračku chceš nadále používat.
Jak psal kolega, vybrat ověřené a spolehlivé řešení, za podstatně jinou částku. A to se týká i těch jističů a kdo ví, co tam za kostlivce ve skříni ještě máš.
Máš aspoň ten mobil s termo kamerou?

Že je něco vyrobené v číně, tak ještě neznamená, že je to čínská sračka. I cena je celkem dobrým rozpoznávacím znamením.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rva
Příspěvky: 3937
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od rva »

Dvě čínská SSR používám roky u boileru a zatím jedna závada, takže za tu cenu OK:
viewtopic.php?p=162252#p162252
Jestli i tady nebyla na počátku závady stejná příčina.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od swen77 »

Hlavně nemám tu elektrárnu v baráku ale v 300m vzdáleném betonovém bunkru. Ale já stejně po žádném ohni netoužím. Věnoval jsem tomu už moc času. Proto ani ty fotovoltaické panely nemám na střeše. Ale to není téma našeho vlákna. Je mezi nami spousta takových kterým tato levná SSRka fungují, Fotek, Earu a další a jsou za stejnou cenu jako můj JUYORON. Tak kde jsem já udělal chybu? Protože najdeme li příčinu, ochráníme budoucnost.
A z výše uvedeného rozhodně není chyba nákup těchto součástek za příznivou cenu na Aliexpressu.
skybor
Příspěvky: 991
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od skybor »

Ještě malá poznámka. Nebudu dělat fajnovku. Taky občas na Aliexpresu něco vezmu, ale pokud možno nikdy né důležité věci do silové elektřiny a pokud už náhodou musím, tak parametry aspoň násobím koeficientem 5-10. Takže klidně v nouzi i ten Fotec apod. (ale aspoň koupený v ČR - i když to taky není záruka - viz. Hadex apod.) ale s pořádnou výkonovou rezervou.
Ale jak psal cipis, podělat se může cokoli, ale je dobré tomu moc nejít naproti a nějaké to zabezpečení a signalizace havarie není od věci. I když je to ve vzdáleném bunkru - tam naštěstí jde jen o materiál a ne o zdraví lidí ...

PS: Přeju všem aby nám ty naše FVE dělaly jenom radost ;)
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od Soban »

Nechceš aby to hořelo no tak musíš použít kvalitní SSR a to není za cenu součástek.

Jinak vše se dělá v číně, ale jsou podvody kdy podvodník montuje falešné součástky a nebo kašle na kontrolu.

U tebe tipuji na tu druhou variantu prostě špatná kontrola a při proudu do 2kW spirály je proud kolem 9A což je ztrátový výkon kolem těch 9-10W no a 10W to pouzdro nevyzáří jak není na chladiči.

A k zapojení - je to triak takže ten je buď zavřen nebo otevřen nic mezi tím není, jedině že by ten ovládací obvod byl vadný.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od swen77 »

Soban píše: stř bře 20, 2024 5:32 pm Nechceš aby to hořelo no tak musíš použít kvalitní SSR a to není za cenu součástek.

Jinak vše se dělá v číně, ale jsou podvody kdy podvodník montuje falešné součástky a nebo kašle na kontrolu.

U tebe tipuji na tu druhou variantu prostě špatná kontrola a při proudu do 2kW spirály je proud kolem 9A což je ztrátový výkon kolem těch 9-10W no a 10W to pouzdro nevyzáří jak není na chladiči.

A k zapojení - je to triak takže ten je buď zavřen nebo otevřen nic mezi tím není, jedině že by ten ovládací obvod byl vadný.
Byl na chladiči.
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od Soban »

Ale problém je uvnitř!

Jak kvalitně bylo to pouzdro připevněno k tomu plechu co funguje jako chladič! Kolikrát tam není pasta, je přišroubováno křivě ten plech není rovný a i když to dáš na chladič tak to neuchladíš protože to má velký tepelný odpor.

Taky záleží co číňan použil jako izolační podložku atd.......

Prostě stejná součástka namontovaná správně snese 25A a špatně s bídou těch 5A víc totiž to pouzdro neunese když není kvalitně chlazené.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Příspěvky: 5171
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od cipis »

Holt, jak si už vyzkoušela řada z nás, kvalita odpovídá ceně ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Mex
Příspěvky: 836
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od Mex »

Ta kauza je zvláštní tím, jak dramaticky shořelo to nezapojené SSR vedle.
To by znamenalo, že ten futrál musel být z nějakého hodně dobře hořlavého plastu.

Každopádně to potvrzuje známou pravdu, že po instalaci nového výkonového nebo jinak nebezpečného prvku je třeba udělat zkušební období, kdy je ten prvek hlídán a případně měřen. Tedy ne ho někam nainstalovat a odjet na dovolenou.
U SSR celkem obzvlášť, protože SSR z principu své činnosti hřeje, i když je kvalitní.

Je to pro mě motivace k tomu zavést tam měření. Chystám se použít SSR u přepínače sítí, kdy tím SSR napřed vypnu spotřebu, přehodím síť a pak zase zapnu zátěž.
Tak do škatulek těch SSR navrtám díru a strčím tam teplotní čidlo. A Home Assistant se bude bavit tím, že bude teplotu monitorovat a případně to nouzově odstaví.
DS18B20 je dneska z Číny za pusu. A že bude kecat o nějaký 1-2°C tady nijak nevadí.
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od Soban »

Tam bych SSR nedával, podle mě není důvod vypínat spotřebu pokud budou stykače řádně dimenzované.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Mex
Příspěvky: 836
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od Mex »

Mně se to odpínání celkem líbí i z důvodu, že budu moct odepnou jednotlivé spirály.
Budu to mít zapojené tak, že v jedné poloze 3f přepínače sítí tam budou připojené skutečné 3 fáze z velkého soláru přes měnič, ve druhé poloze bude do všech spirál paralelně připojený výstup hloupého solárního regulátoru jen pro ohřev vody.
Protože tam chci dát topení 4kW (tedy 3 spirály po 1.3kW), tak se asi bude hodit to nežhavit pořád naplno, ale pustit třeba jenom jednu ze spirál.

Kdysi jsem si koupil hromadu SSR v bazaru z nějakého zrušeného projektu, tak je stejně mám v šuplíku. A jsou to nějaké nóbl kousky Made in USA.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek