Prosím o názor - články
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 3428
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Prosím o názor - články
Článek má s největší pravděpodobností povolený spoj.On ten hliník pořád uhýbá nusím vzít jednou za půl roku klíč a takto chovající se články dotáhnout.Projeví se to ihned.To samé doporučím tazateli, pokud má článek největší napětí při nabíjení a nejnižší při vybíjení je zpravidla špatný spoj.mirekcafa píše: ↑čtv bře 21, 2024 8:09 pmMě to bez zátěže dělá +/- 0,002 - 0,015, teď je zátěž 6 Ah a mám tam kolem 0,030, když se to dostane na 3,45V tak je to někde kolem 0,060.. dobrý? balansuju od 3,40V. Problém mi dělá jeden článek který je při nabíjení vždy nejvýš a při vybíjení nejníž s malou zátěží jako třeba ted je srovnaný
Vše chce svoji údržbu
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3941
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Prosím o názor - články
Tak BMS se nastavuje na to co ten článek vydrží, takže u lifepo4 vrch většinou 3.6V či 3.65V a spodek většinou 2.9V či 2.5V prostě dle článků.
No a ostatní nastavit v měniči max nabíjení kdy se má vypnout, max proud atd......
Prostě pro dlouhou životnost se doporučuje BULK na 3.45V FLOAT na 3.35V no a vypnout měniče při 3V (vše na článek lifepo4).
Jinak pokud se semtam nabíjí či vybíjí 1C ničemu nevadí, ale dlouhodobě to nebude to pravé.
No a ostatní nastavit v měniči max nabíjení kdy se má vypnout, max proud atd......
Prostě pro dlouhou životnost se doporučuje BULK na 3.45V FLOAT na 3.35V no a vypnout měniče při 3V (vše na článek lifepo4).
Jinak pokud se semtam nabíjí či vybíjí 1C ničemu nevadí, ale dlouhodobě to nebude to pravé.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3428
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Prosím o názor - články
Takto to vypadá u mě při nabití cca 2 min po odpojení BMS.Mám nastaveno 3,7V na článek Po odpojení dál pokračuji v nabíjení olova.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 419
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Prosím o názor - články
franta 2776: dotáhl jsem a budu sledovat, zatím je to v pohodě, dnes nabíjí z panelů jen cca 10 Ah takže se to drží do 0,010.
soban nabíjím max 0,5C na měniči 40 Ah, nastavení tak jak píšeš, ještě bych potřeboval poradit aby se mi zresetovalo SOC na 100% když to dojde na těch 3,45V
soban nabíjím max 0,5C na měniči 40 Ah, nastavení tak jak píšeš, ještě bych potřeboval poradit aby se mi zresetovalo SOC na 100% když to dojde na těch 3,45V
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 875
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Prosím o názor - články
K tomu původnímu dotazu:
Mám spíš pocit, že tam neproběhlo ani prvotní nabití a sbalacování. A hned na to nabíjení 0,5C, vybíjení 1C. To dostávají baterky celkem zabrat a nahoře se při těch velkých proudech nedorovnají.
Já bych je dal všechny do paralelu, nabil na 3,5V, dokud nepadne proud. Potom je takto spojené nechat ještě 2-3 dny a teprve složit baterku.
To že na 14kWp panelů a na tři MPII 5000 je taková baterka málo je ale celkem jasné.
Mám spíš pocit, že tam neproběhlo ani prvotní nabití a sbalacování. A hned na to nabíjení 0,5C, vybíjení 1C. To dostávají baterky celkem zabrat a nahoře se při těch velkých proudech nedorovnají.
Já bych je dal všechny do paralelu, nabil na 3,5V, dokud nepadne proud. Potom je takto spojené nechat ještě 2-3 dny a teprve složit baterku.
To že na 14kWp panelů a na tři MPII 5000 je taková baterka málo je ale celkem jasné.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 3941
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Prosím o názor - články
Na BMS bývá položka full či 100% a podobně tak si tam musíš zadat to napětí 3.45V
Ale řídit se dle BMS nemá cenu kecá, protože většinou neměří přesně.
Pokud chceš vědět přesně kapacitu pořiď si BMV712 https://shop.mypower.cz/battery-monitor ... mart-14040
Ale řídit se dle BMS nemá cenu kecá, protože většinou neměří přesně.
Pokud chceš vědět přesně kapacitu pořiď si BMV712 https://shop.mypower.cz/battery-monitor ... mart-14040
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5319
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Prosím o názor - články
mirekcafa: Jaké hodiny přidáváš k těm Ampérám ???
Bobmaster: Samozřejmě, že článku nevadí, když se nabíjí/vybíjí občas větším proudem. Ale pro dlouhodobé použití se uvádí těch 0,1-0,2C. Máš ty Smartsolary v BT síti? Aby shodně přecházely v režimech nabíjení? A jsou nastavené tak, aby je řídila BMSka? Tj. aby Victrony omezovaly maximální proud do baterky?
Bobmaster: Samozřejmě, že článku nevadí, když se nabíjí/vybíjí občas větším proudem. Ale pro dlouhodobé použití se uvádí těch 0,1-0,2C. Máš ty Smartsolary v BT síti? Aby shodně přecházely v režimech nabíjení? A jsou nastavené tak, aby je řídila BMSka? Tj. aby Victrony omezovaly maximální proud do baterky?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3428
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Prosím o názor - články
Takto vypadají vybité bateriemirekcafa píše: ↑pát bře 22, 2024 11:15 amfranta 2776: dotáhl jsem a budu sledovat, zatím je to v pohodě, dnes nabíjí z panelů jen cca 10 Ah takže se to drží do 0,010.
soban nabíjím max 0,5C na měniči 40 Ah, nastavení tak jak píšeš, ještě bych potřeboval poradit aby se mi zresetovalo SOC na 100% když to dojde na těch 3,45V
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 419
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Prosím o názor - články
kukačky......
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned led 28, 2024 12:10 pm
- Lokalita: Břeclav
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,5
- Kapacita baterie [kWh]: 10
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Prosím o názor - články
Takto jsem to měl původně, na Victronu 51,8V , na BMS 3,65V. Výsledek byl, že 1 - 2 články byly nabité na 3,65V a 1 - 2 články 3,38V. Ostatní někde mezi. Proto jsem to omezil přímo v BMS na 3,50V. Ale pořád, když je plně nabito, tak 1 - 2 články mají těch 3,50V, ale 1 - 2 články jdou nejvíc na 3,45. No a při vybíjení mi tyto míň dobité články vyhodí baterku, protože spadnou jako první na 2,8V.Soban píše: ↑pát bře 22, 2024 10:44 amTak BMS se nastavuje na to co ten článek vydrží, takže u lifepo4 vrch většinou 3.6V či 3.65V a spodek většinou 2.9V či 2.5V prostě dle článků.
No a ostatní nastavit v měniči max nabíjení kdy se má vypnout, max proud atd......
Prostě pro dlouhou životnost se doporučuje BULK na 3.45V FLOAT na 3.35V no a vypnout měniče při 3V (vše na článek lifepo4).
Jinak pokud se semtam nabíjí či vybíjí 1C ničemu nevadí, ale dlouhodobě to nebude to pravé.
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned led 28, 2024 12:10 pm
- Lokalita: Břeclav
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,5
- Kapacita baterie [kWh]: 10
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Prosím o názor - články
To je bez zátěže? Jak by to vypadalo, kdyby byl aktuální odběr třeba 3 kW?Franta2776 píše: ↑pát bře 22, 2024 12:29 pmScreenshot_20240205_222813_SMART BMS.jpgTakto vypadají vybité bateriemirekcafa píše: ↑pát bře 22, 2024 11:15 amfranta 2776: dotáhl jsem a budu sledovat, zatím je to v pohodě, dnes nabíjí z panelů jen cca 10 Ah takže se to drží do 0,010.
soban nabíjím max 0,5C na měniči 40 Ah, nastavení tak jak píšeš, ještě bych potřeboval poradit aby se mi zresetovalo SOC na 100% když to dojde na těch 3,45V
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned led 28, 2024 12:10 pm
- Lokalita: Břeclav
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,5
- Kapacita baterie [kWh]: 10
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Prosím o názor - články
Asi jo, světýlka blikají zároveň z BULKu na ABSORBCION . FLOAT tam nesvítí nikdy. Nastavení Victronů mi dělal pán z EVBATTERY. Ale asi se budu muset naučit nastavovat sám....cipis píše: ↑pát bře 22, 2024 11:37 ammirekcafa: Jaké hodiny přidáváš k těm Ampérám ???
Bobmaster: Samozřejmě, že článku nevadí, když se nabíjí/vybíjí občas větším proudem. Ale pro dlouhodobé použití se uvádí těch 0,1-0,2C. Máš ty Smartsolary v BT síti? Aby shodně přecházely v režimech nabíjení? A jsou nastavené tak, aby je řídila BMSka? Tj. aby Victrony omezovaly maximální proud do baterky?
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned led 28, 2024 12:10 pm
- Lokalita: Břeclav
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,5
- Kapacita baterie [kWh]: 10
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Prosím o názor - články
Pořídím určitě.Soban píše: ↑pát bře 22, 2024 11:31 amNa BMS bývá položka full či 100% a podobně tak si tam musíš zadat to napětí 3.45V
Ale řídit se dle BMS nemá cenu kecá, protože většinou neměří přesně.
Pokud chceš vědět přesně kapacitu pořiď si BMV712 https://shop.mypower.cz/battery-monitor ... mart-14040
-
- Příspěvky: 3428
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Prosím o názor - články
Na každé 2A mi to dělá cca 0,001V.Jak při vybíjení,tak nabíjení asi to dělají přechodové odpory.Bobmaster píše: ↑pát bře 22, 2024 2:40 pmTo je bez zátěže? Jak by to vypadalo, kdyby byl aktuální odběr třeba 3 kW?Franta2776 píše: ↑pát bře 22, 2024 12:29 pmScreenshot_20240205_222813_SMART BMS.jpgTakto vypadají vybité bateriemirekcafa píše: ↑pát bře 22, 2024 11:15 amfranta 2776: dotáhl jsem a budu sledovat, zatím je to v pohodě, dnes nabíjí z panelů jen cca 10 Ah takže se to drží do 0,010.
soban nabíjím max 0,5C na měniči 40 Ah, nastavení tak jak píšeš, ještě bych potřeboval poradit aby se mi zresetovalo SOC na 100% když to dojde na těch 3,45V
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát bře 22, 2024 3:14 pm, celkem upraveno 1 x.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3428
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Prosím o názor - články
Takto asi 2 hodiny po nabiti.Použivám kapacitní balancery z Ali a měří to Daly Bms.Asi jsou obě věci přesné.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3941
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Prosím o názor - články
Odpínat baterku pomocí BMS - panebože proč?
BMS je prostě záchranná brzda a ta má reagovat jak něco selže.
Prostě nastav správně nabíjení, pokud se články rozjíždí skontroluj správné nastavení balancování v BMS a pokud některé články skáčou přes 3.5V třeba snížit nabíjecí napětí, či proud a nechat to aby to balancer porovnal.
BMS je prostě záchranná brzda a ta má reagovat jak něco selže.
Prostě nastav správně nabíjení, pokud se články rozjíždí skontroluj správné nastavení balancování v BMS a pokud některé články skáčou přes 3.5V třeba snížit nabíjecí napětí, či proud a nechat to aby to balancer porovnal.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prosím o názor - články
Lifepo paralelně s olovem jinak nejde. Max nějaký smart victron odpojovač.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 419
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Prosím o názor - články
jde mi o to ,podle čeho bych měl nastavit přepínání do bypassu. Teď to mám přes solar assistant a podle SOC. A to je akt dost nepřesné. Druhá možnost je to nastavit podle napětí, buď na měniči nebo v SA. Co poradíte?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prosím o názor - články
Jak to má Victron. Podle SOC s tím že to jistí spodní napětí. Takže kombo je asi nejlepší.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 517 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
- 33 Odpovědi
- 2653 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Petromil
-
- 0 Odpovědi
- 275 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rendy1
-
-
Rada: sloup Distributora na pozemku, váš názor?
od SvetZitrka » » v Legislativa a právo
Rada: sloup Distributora na pozemku, váš názor?
- 14 Odpovědi
- 1429 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od honzajs
-
-
- 2 Odpovědi
- 1123 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kyocera