Re: FV panely - jaky - dilema II
Podívej dělej jak umíš jsou to tvoje peníze.
Ano dá se to přepanelovat stylem dám tam max panelů jako pro 24V a připojím 12V baterku to potom vydrží pokud nepřekročíš skratový proud, ale má to cenu.
A jinak ty 150/35 a 150/45 mají jiný datashet je to jiný model ty přepanelovat jdou.
PS. Osobně bych mrknul přímo k výrobci na originál zda není chyba v překladu.....
Ano dá se to přepanelovat stylem dám tam max panelů jako pro 24V a připojím 12V baterku to potom vydrží pokud nepřekročíš skratový proud, ale má to cenu.
A jinak ty 150/35 a 150/45 mají jiný datashet je to jiný model ty přepanelovat jdou.
PS. Osobně bych mrknul přímo k výrobci na originál zda není chyba v překladu.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: úte bře 14, 2023 4:11 pm
- Lokalita: Decin
Re: FV panely - jaky - dilema II
ja kdybych resil finance, pouziji ty dva panely paralelne, mppt epever 4210/myslim ze tak osklivy do interieru neni/ a k tomu poradny baterky.
Lubos
Lubos
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: FV panely - jaky - dilema II
Nebude ten epever přepanelovaný taky?
Údajně jdou pouze 1,4x?
Údajně jdou pouze 1,4x?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: úte bře 14, 2023 4:11 pm
- Lokalita: Decin
Re: FV panely - jaky - dilema II
asi jo, tak jen jeden panel nebo 2 mensi, ale nejlepsi by byl 24V system
-
- Příspěvky: 975
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FV panely - jaky - dilema II
Vždy koukám přímo na victron, ale nechávám si to přeložit Google translatorem. Originál vysvětlivka vypadá takto:
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 2578
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: FV panely - jaky - dilema II
-
- Příspěvky: 5187
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: FV panely - jaky - dilema II
Ale tak to bylo od zacatku ... Tuhle debatu jsme vedli tusim pred rokem, ze je nesmyslny udaj "zkratovy" proud u regulatoru pro techniky, ale je to tam alespon nejak pro laiky, aby, kdyz to poserou, tak aby to neshorelo.
Takze odpoved mela byt, dva paralelne, ale kdyz panely omylem zapojis opacne, tak to muze shoret.
Takze odpoved mela byt, dva paralelne, ale kdyz panely omylem zapojis opacne, tak to muze shoret.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: FV panely - jaky - dilema II
Jak opačně, jako zaměnit plus za minus od FV panelu do Victrona?
Takze pujdou dat dva panely paralelne (tedy s proudem 2x15A) a nespali to victrona? On je uvnitr asi zality a neopravitelny a ani nevim jak je to zapojene uvnitr. Logicky by si mel Victron brat proudu jen kolik potrebuje, zejo? Otazka je, ze se ty panely pak budou prehrivat asi, kdyz nebude odebiran proud… nebo ne?
Me staci relativne maly vykon, ale i v zime idealne na zasnezenym panelu Zatim tam prdnu 1 panel ale chci mit moznost doplnit druhy na zimu, je to do “chato karavano neceho” a tedy neni zadouci plechovy vzhled ci vetrak.
S tim souvisi i vytapeni naftovým vevorem umistenym venku. Ten je zavisly na pomerne vysokym startovacim proudu 12A a provoznim 5A a ted si nejsem jisty jak to pujde vosefovat, aby nevypadlo napajeni (a ten plastovy vevor kopie se nerozpusil nebo nezapalil karavan).
Takze pujdou dat dva panely paralelne (tedy s proudem 2x15A) a nespali to victrona? On je uvnitr asi zality a neopravitelny a ani nevim jak je to zapojene uvnitr. Logicky by si mel Victron brat proudu jen kolik potrebuje, zejo? Otazka je, ze se ty panely pak budou prehrivat asi, kdyz nebude odebiran proud… nebo ne?
Me staci relativne maly vykon, ale i v zime idealne na zasnezenym panelu Zatim tam prdnu 1 panel ale chci mit moznost doplnit druhy na zimu, je to do “chato karavano neceho” a tedy neni zadouci plechovy vzhled ci vetrak.
S tim souvisi i vytapeni naftovým vevorem umistenym venku. Ten je zavisly na pomerne vysokym startovacim proudu 12A a provoznim 5A a ted si nejsem jisty jak to pujde vosefovat, aby nevypadlo napajeni (a ten plastovy vevor kopie se nerozpusil nebo nezapalil karavan).
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: FV panely - jaky - dilema II
Fakt bych připlatil a bral ten co jsem psal 150/35 nebo 150/45!
Tento bez problémů můžeš přepanelovat, 150V z panelů takže můžeš laborovat panely seriově nebo paralelně co ti v zimě dá víc i když teoreticky by to mělo být stejné.
Jinak pod sněhem ti dá panel houby! Z 2kWp dával kolem 20W!
Jinak z 1000Wp dostaneš v zimě za den v průměru 900Wh při optimálním nasměrování si to spočítej https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Tento bez problémů můžeš přepanelovat, 150V z panelů takže můžeš laborovat panely seriově nebo paralelně co ti v zimě dá víc i když teoreticky by to mělo být stejné.
Jinak pod sněhem ti dá panel houby! Z 2kWp dával kolem 20W!
Jinak z 1000Wp dostaneš v zimě za den v průměru 900Wh při optimálním nasměrování si to spočítej https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5187
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: FV panely - jaky - dilema II
Minimálně do 100/20 to chce jít, protože ten je jediný ze 100/ řady, co umí i 48 V ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: FV panely - jaky - dilema II
No to už je zas dvojnásobná cena a já nepředpokládám 4 baterky. Sakra, chtěl bych 12 V s panelem 500, rozšiřitelným na 1000 Wp. Abych z toho v zimě aleoň těch 50 W dostal …
Tak chlapci, spal jsi vyšším proudem z panelů ten victron nebo ne?
Tak chlapci, spal jsi vyšším proudem z panelů ten victron nebo ne?
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 558
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: FV panely - jaky - dilema II
Drzim palce, mne z 2,7kWp v zime bezne slo tak 100-150W max...
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: FV panely - jaky - dilema II
To odpovida mnou uvazovanym 5% Wp, ale chtěl jsem předimenzovat JEN levny panely (resp. doplnit druhy panel na zimu), a nikoliv hned preplacet zbytecne i spotřebku=baterku a měnič (ktere nepotrebuji a navic maji kratkou zivotnost)
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 3941
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: FV panely - jaky - dilema II
Když to má být na zimu, tak dej víc stringů (panelů) paralelně tak, aby slunce svítilo jen na jeden string a zbytek bral difúzní záření. Tím nebude max. proud překročen.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: FV panely - jaky - dilema II
FV panel nalezato na ploche strese boudy jina moznost neni. Tedy vodorovně se zemí
Jo ale tohle je oficiální kalkulačka https://www.victronenergy.cz/mppt-calculator mi tam stejně nedovolí než jeden panel a ani tu 100/15 nebo ani 100/20 neschválí k parametrům toho panelu ale cpe drazsi za 4 nasobek puvodne uvazovane ceceny
To je dost na ho…
Nechce se mi kupovat nějaké starší panely s menším výkonem
Jo ale tohle je oficiální kalkulačka https://www.victronenergy.cz/mppt-calculator mi tam stejně nedovolí než jeden panel a ani tu 100/15 nebo ani 100/20 neschválí k parametrům toho panelu ale cpe drazsi za 4 nasobek puvodne uvazovane ceceny
To je dost na ho…
Nechce se mi kupovat nějaké starší panely s menším výkonem
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 975
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FV panely - jaky - dilema II
To už je na Tobě, jestli budeš postupovat podle kalkulačky výrobce, nebo to riskneš a zkusíš přepanelovat slabší kousek. Když to nevydrží, tak koupíš silnější. Necelé 2k Tě snad finančně nezruinují.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 3941
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: FV panely - jaky - dilema II
Věř tomu, že pokud na panely nesvítí slunce, můžeš jich zapojit násobně více a ani pak nebude max. proud do regulátoru překročen. A pokud slunce nesvítí kolmo na panel, ale pod nízkým úhlem, panel bude rovněž dávat menší proud. Máš tady simulátor PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM , kde si můžeš podle polohy fv panelů nasimulovat možnou výrobu.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: FV panely - jaky - dilema II
Nechápu tu kalkulačku já když tam dám dva panely 500Wp co mám na 12V tak mi to doporučí 150/60
Asi tam ale nebudeš mít baterku co snese 60A
Proč se bráníš toho 150/35 co už jsem ti několikrát doporučoval? https://shop.mypower.cz/victron-smartso ... -48v-13672
Stojí jenom 5000,-kč a budeš vysmátý a pak můžeš kombinovat panely na zimu jak chceš.
A nebo nemáme o čem mluvit a pak si kup tvůj vysněný......
Asi tam ale nebudeš mít baterku co snese 60A
Proč se bráníš toho 150/35 co už jsem ti několikrát doporučoval? https://shop.mypower.cz/victron-smartso ... -48v-13672
Stojí jenom 5000,-kč a budeš vysmátý a pak můžeš kombinovat panely na zimu jak chceš.
A nebo nemáme o čem mluvit a pak si kup tvůj vysněný......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5187
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: FV panely - jaky - dilema II
Dvojnasobna?
100/20 stoji necele dva tisice, ten tebou uvazovany o 600 min.
100/20 stoji necele dva tisice, ten tebou uvazovany o 600 min.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: FV panely - jaky - dilema II
To nemá cenu on trvá na 100/15 a na jiný ho nepřesvědčíme i když na to chce navěšet panely jak na 150/60.
A epevery nejsou hezké atd......
Tak ho nechme on to časem pozná.....
A epevery nejsou hezké atd......
Tak ho nechme on to časem pozná.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 84 Odpovědi
- 5753 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Hyp
-
- 0 Odpovědi
- 574 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mirekcafa
-
-
Dilema: limit regulátora 150 V vs 25 A / 10 mm2
od ixo » » v Fotovoltaické panely
Dilema: limit regulátora 150 V vs 25 A / 10 mm2
- 6 Odpovědi
- 950 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od unicast
-
-
- 47 Odpovědi
- 2925 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cuki
-
- 4 Odpovědi
- 491 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od thomas.007