Nazdar!
Prosím poradili by ste mi s nastavením regulátoru MPPT Victron Energy SmartSolar RS 450/100-Tr, kúpil som ho teraz a k nemu aj aku Pylontech US5000. Neviem aký typ aku má vybrať z ponuky a hlavne aké napätia nastaviť, doteraz som mal 24V system a teraz chcem prejsť na 48V a ten zatiaľ veľmi nepoznám. Vďaka za rady...
Prosím poradili by ste mi s nastavením regulátoru MPPT Victron Energy SmartSolar RS 450/100-Tr, kúpil som ho teraz a k nemu aj aku Pylontech US5000. Neviem aký typ aku má vybrať z ponuky a hlavne aké napätia nastaviť, doteraz som mal 24V system a teraz chcem prejsť na 48V a ten zatiaľ veľmi nepoznám. Vďaka za rady...
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Absorption 51,75V
Absorption time 1h
Float 50,25V
Absorption time 1h
Float 50,25V
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 80
- Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
- Bydliště: Banská Bystrica
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Môžete niekto odfotiť nastavenie aku z victron connect prosím... Ď
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
-
- Příspěvky: 80
- Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
- Bydliště: Banská Bystrica
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Teraz to mám takto...
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
A to máš špatně!!!!!
Okamžitě to změň!
Prostě tam nastav to co ti poradil Diablo1st.
Pokud vím tak pylontechy mají 15 článků a to co tam máš nastavené 56.8/15= 3.78V na článek a tím ho zničíš (teoreticky by to měla odpojit BMS).
Absorbce se nastavuje na 3.45V u lifepo4 na článek
Float na 3.35V na článek.
A vybíjet baterku do 3V na článek takže vypnout měnič při 3*15=45V
Okamžitě to změň!
Prostě tam nastav to co ti poradil Diablo1st.
Pokud vím tak pylontechy mají 15 článků a to co tam máš nastavené 56.8/15= 3.78V na článek a tím ho zničíš (teoreticky by to měla odpojit BMS).
Absorbce se nastavuje na 3.45V u lifepo4 na článek
Float na 3.35V na článek.
A vybíjet baterku do 3V na článek takže vypnout měnič při 3*15=45V
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 80
- Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
- Bydliště: Banská Bystrica
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Nastavil som napätia. Ďakujem. Ešte ma zaujíma jedna vec. Keď som objednával a čítal o US5000 všade bolo písané že je to LiFePO. No teraz som si nie celkom istý. Keď som to vybaloval tak hneď na krabici a aj na štítku aku bol Li-Ion UN3480. Ako to teda je? Ď
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
-
- Příspěvky: 756
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
I LiFePO je Li-ion.
-
- Příspěvky: 80
- Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
- Bydliště: Banská Bystrica
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Napätia článkov sú iné pri LiFePO a iné pri Li-Ion. Mýlim sa?
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
ANO.mirecoslav píše: ↑sob dub 06, 2024 9:38 pm Napätia článkov sú iné pri LiFePO a iné pri Li-Ion. Mýlim sa?
Ale ve skratce:
LI-ion se používá pro všechny baterie založené na litiu, čili vlastně všechny i lifepo4, li-pol atd...
Ale když se bavíme o konkrétním článku tak se pak rozlišují lifepo4 3.2V, li-pol 3.7V, li-ion 3.6V.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 80
- Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
- Bydliště: Banská Bystrica
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Tak potom aké články s akým napätím sú v US5000? Ď
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
-
- Příspěvky: 756
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
V US5000 máš LFP.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Že by jsi to našel v dokumentaci?
Jinak pylontechy mají 15 článků takže když se mají nabíjet na 52.5 čili 52.5/15=3.5V což je nabíjecí napětí lifepo4 a pro delší životnost používáme pouze 3.45V
Li-Ion UN3480 je označení na krabici pro dopravce že jsou tam baterie založené na litiu, i já jsem to měl na lifepo4 baterii.
Jinak pylontechy mají 15 článků takže když se mají nabíjet na 52.5 čili 52.5/15=3.5V což je nabíjecí napětí lifepo4 a pro delší životnost používáme pouze 3.45V
Li-Ion UN3480 je označení na krabici pro dopravce že jsou tam baterie založené na litiu, i já jsem to měl na lifepo4 baterii.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1751
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Vo väčšine tabuliek pre LFP sa úvadza 3.0V pre 10% SoC, ja osobne končím na 16S pri 50.8V.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
-
- Příspěvky: 80
- Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
- Bydliště: Banská Bystrica
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Super borci. Ďakujem
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
-
- Příspěvky: 80
- Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
- Bydliště: Banská Bystrica
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Chlapi ešte by som potreboval poradiť s jedným problémom. Nepoznám ešte tento regulátor, mám ho len 3 dni ale dnes sa mi stalo že pri slnečnom počasí mi škrtí výkon regulátoru asi BMS-ka. Od rána sa s tým trápim a neviem prečo mi niečo obmedzuje výkon, z panelov mi lezie do baterky len 500W a neviem prečo. Prelistoval som všetky nastavenia a nič. Nestalo sa to niekomu a čo s tým? Ď
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
-
- Příspěvky: 1751
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
BMS ti výkon určite nebrzdí, BMS vie maximálne tak odpojiť nabíjanie kompletne. Ak ti dáva menší nabíjací výkon ako očakvávaš, tak sa asi blíži absorb napätie a preto klesá prúd a následne aj výkon.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
-
- Příspěvky: 80
- Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
- Bydliště: Banská Bystrica
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Teraz mam napätie 50,00V absorbciu mám nastavenú na 51,75V. A SoC mám iba 45%!
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
-
- Příspěvky: 80
- Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
- Bydliště: Banská Bystrica
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Na displayi regulátoru mám external control...
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Daj sem celú tvoju zostavu čo máš.
Keďže píšeš, že máš pylontech, predpokladám že si bms dátovo pripojil, čo znamená, že mppt počúva príkazy z bms.
Keďže píšeš, že máš pylontech, predpokladám že si bms dátovo pripojil, čo znamená, že mppt počúva príkazy z bms.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 80
- Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
- Bydliště: Banská Bystrica
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
RS450/100, MP2 5kVA, Pylontech US5000, ColorControl.
Áno pylon pripojený cez VE.CAN do ColorControl, len som musel nastaviť can port, toto funguje.
Áno pylon pripojený cez VE.CAN do ColorControl, len som musel nastaviť can port, toto funguje.
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 1162 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od hof.el
-
- 9 Odpovědi
- 806 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 0 Odpovědi
- 928 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kobi
-
- 0 Odpovědi
- 1191 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lisakus
-
- 0 Odpovědi
- 406 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JakubZ