Ahojte, chcel by som na existujúcu RS485 zbernicu s nastavením 9600/8N1 (JBD BMS) pripojiť aj 2x PZEM-017 ktoré majú ale 9600/8N2 - 2 stop bity. Podľa jednej diskusie by to mohlo fungovať, len sa mi do toho nechce vŕtať keď to všetko funguje... Alebo potom všeobecne, mám druhú RS485 s 19200/8N1 (MUST, CurrentShunt), takže nejaký "udělátor" čo vie za jazdy zmeniť formát dát.
Videl some nejaké profi dedikované zariadenia za 200+$, to nie je ceste pre mňa. Napadá ma použiť ESPhome node, ktorý by mal dve rozhrania, na jednom by fungoval ako master, na druhom ako slave. Neriešil niekto niečo podobné?
Videl some nejaké profi dedikované zariadenia za 200+$, to nie je ceste pre mňa. Napadá ma použiť ESPhome node, ktorý by mal dve rozhrania, na jednom by fungoval ako master, na druhom ako slave. Neriešil niekto niečo podobné?
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Příspěvky: 406
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: zmena parametrov komunikácie MODBUS - počet STOP bitov
A cesta přidání dalšího převodníku USB/RS485 a vytvoření nové sólo linky není možná?
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 1920
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: zmena parametrov komunikácie MODBUS - počet STOP bitov
V princípe je, ale rád by som využil tie dve existujúce
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: zmena parametrov komunikácie MODBUS - počet STOP bitov
Teoreticky by to fungovat mohlo protože komunikaci řídí master takže ten nastavíš na dva stop bity a budeš komunikovat s jedním zařízením a když budeš komunikovat s druhým nastavíš jeden stop bit.
Druhé zařízení by nemělo reagovat na špatná data, jde akorát zda při chybném FW se třeba nezasekne, nutno vyzkoušet a po změně stop bitů bych dal pauzu.
Druhé zařízení by nemělo reagovat na špatná data, jde akorát zda při chybném FW se třeba nezasekne, nutno vyzkoušet a po změně stop bitů bych dal pauzu.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1920
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: zmena parametrov komunikácie MODBUS - počet STOP bitov
Celé mi to beží na ESPhome, tam je pevná konfigurácia parametrov, neviem to meniť za jazdy.Soban píše: ↑ned dub 07, 2024 3:43 pmTeoreticky by to fungovat mohlo protože komunikaci řídí master takže ten nastavíš na dva stop bity a budeš komunikovat s jedním zařízením a když budeš komunikovat s druhým nastavíš jeden stop bit.
Druhé zařízení by nemělo reagovat na špatná data, jde akorát zda při chybném FW se třeba nezasekne, nutno vyzkoušet a po změně stop bitů bych dal pauzu.
Kód: Vybrat vše
uart:
- id: uart_0 # JBD BMS UART
baud_rate: 9600
tx_pin: GPIO14
rx_pin: GPIO39
- id: modbus_0 # RS485: MUST PH1800 (0x04), CurrentShunt (0x5A)
baud_rate: 19200
data_bits: 8
stop_bits: 1
parity: NONE
tx_pin: GPIO4
rx_pin: GPIO36
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: zmena parametrov komunikácie MODBUS - počet STOP bitov
asi to jedine zkusit. Zalezi, co ty puvodni zarizeni, jestli poslouchaji na volnou linku, jaky maji timeout pro odpoved nebo to tam zacnou hrnout rovnou po jendom stop bitu.
-
- Příspěvky: 894
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: zmena parametrov komunikácie MODBUS - počet STOP bitov
To by muselo být hodně hloupé zařízení, aby mu vadil rozdíl mezi 1 a 2 stop bity.
To snad dělávalo problémy nějakým historickým zařízením, které měly UART řešený programově, a v době trvání stop bitů prováděly vlastní obsluhu.
Navíc pokud je to Modbus, tak tam je přepínání směru celkem jasně definované.
Takže tady bych fakt problémy nečekal.
To s komunikací na jiné rychlosti (19200 BPS) jsem nepochopil. To zařízení by mělo na stejné lince a stejným přijímačem chytat data 9600 i 19200 BPS?
Asi by se něco takového dalo napsat. Ale porovnají se s tím i ty protikusy?
To snad dělávalo problémy nějakým historickým zařízením, které měly UART řešený programově, a v době trvání stop bitů prováděly vlastní obsluhu.
Navíc pokud je to Modbus, tak tam je přepínání směru celkem jasně definované.
Takže tady bych fakt problémy nečekal.
To s komunikací na jiné rychlosti (19200 BPS) jsem nepochopil. To zařízení by mělo na stejné lince a stejným přijímačem chytat data 9600 i 19200 BPS?
Asi by se něco takového dalo napsat. Ale porovnají se s tím i ty protikusy?
-
- Příspěvky: 1920
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: zmena parametrov komunikácie MODBUS - počet STOP bitov
Nie, myslel som to tak, že by to bolo zariadenie zapojené "v ceste", na jednom rozhraní by vystupovalo ako master 9600/8N2 a zbieralo údaje do premenných a na druhom rozhraní by to bolo slave 19200/8N1 a odpovedal na dopyty od hlavného mastra.
Asi to cez týždeň vyskúšam, PZEM-017 má izolovaný RS485, to by malo byť v pohode.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Příspěvky: 894
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: zmena parametrov komunikácie MODBUS - počet STOP bitov
Izolovaný/neizolovaný není problém. Myslel jsem, jestli by se na jedné lince snášeli klienti 9600 a 19200 BPS.
Ale ty to zamýšlíš jinak.
Tím jedním nebo dvěma stop-bity bych se vůbec netrápil, to určitě pojede.
Ale ty různé přenosové rychlosti - nedají se ta zařízení přesvědčit na jinou komunikační rychlost?
Já je vůbec neznám, ale často je to nastavitelná záležitost.
Ale ty to zamýšlíš jinak.
Tím jedním nebo dvěma stop-bity bych se vůbec netrápil, to určitě pojede.
Ale ty různé přenosové rychlosti - nedají se ta zařízení přesvědčit na jinou komunikační rychlost?
Já je vůbec neznám, ale často je to nastavitelná záležitost.
-
- Příspěvky: 1521
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
-
- Příspěvky: 1920
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: zmena parametrov komunikácie MODBUS - počet STOP bitov
Inak ja som blbý, večer som si uvedomil, že BMS je pripojená na UART/BT port, takže žiaden modbus Ale má aj RS485 port, tak to vyskúšam zaintegrovať cez ten a ku tomu následne aj 2x PZEM-017
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Příspěvky: 1920
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: zmena parametrov komunikácie MODBUS - počet STOP bitov
Takže ďalší objav - RS485 rozhranie na JBD nie je modbus, ale len iné fyzické rozhranie ako ten UART pre Bluetooth. Tak v princípe táto téma je zbytočná
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Zapojenie panelov podla parametrov MPPT nabíjačky
od lumiror » » v Zapojení panelů
Zapojenie panelov podla parametrov MPPT nabíjačky
- 6 Odpovědi
- 1851 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lumiror
-
-
- 19 Odpovědi
- 799 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
Home Assistant - NodeRed - Total stop tlačítko
od Solarnoob » » v HomeAssistant
Home Assistant - NodeRed - Total stop tlačítko
- 2 Odpovědi
- 764 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mgx
-
-
- 6 Odpovědi
- 1444 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od abrams
-
-
Klesá v posledních letech počet slunečných dnů v ČR?.
od mire » » v Ekonomika solárních systémů
Klesá v posledních letech počet slunečných dnů v ČR?.
- 4 Odpovědi
- 1592 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mire
-