Axpert King I - premature float bug???

Měniče Axpert
gold1
Příspěvky: 104
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm

Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od gold1 »

Zdravim vsechny solarniky.Provozuju uz skoro 2 roky 2 kusy Axpert King I,posledni rok zapojene paralelne.V podstate celou tu dobu resim stale dokola stejny problem.Pokud je spotreba v domacnosti,tak vyroba z panelu jede k plne spokojenosti.Nemam sice idealni sklon ani orientaci panelu,ale 6-7kw dokazou dat.Problem nastava v okamziku,kdy neni spotreba,ale potrebuji nabijet baterii.Na kazdem menici mam povolenych 80A a v BMS omezeni na 125A(to je 0,5C mych baterii).Presto do baterek nikdy vic jak 0,15 az 0,20C netece a jakmile je SOC kolem 75-80% ,tak nabijeni klesne nekam k 0,05C.Typicka ranni situace-baterie ma rano 75%-tece do ni 850w-v 9h se spusti 2kw spirala v bojleru a vyroba z panelů skokove vzroste treba na 2300w-kolem 11h do baterie tece opet kolem 800w,rucne pripojim druhou 2kw spiralu a vyroba skokove vzroste na 4500w. Takze baterii ,ktera ma rano treba SOC 70% mam problem do vecera nabit do plna,prestoze dokazu z panelu vytahnout treba 30kwh za den,ale pouze do spotreby.Napriklad dnes se mi nabijeni vecer zastavilo na 93%,jeste kolem 16:30 bylo na panelech kolem 1800w(varil jsem si kafe a pritom mrknul na SA),ale do baterie teklo jen 400w(0,03C)Kdybych sem dokazal nahrat graf za skoro 2 roky z BMV700,tak zjistim,ze 80-100A nikdy do baterky neteklo.Toto chovani nema nic spolecneho s oblacnosti,denni dobou nebo rocnim obdobim.Jestlize nechci nechavat v zime na strese kolem poledne vykon treba 1700-1800w,tak musim zapnout pricuc ze site a pustit bojler,protoze do baterky to proste nenatece a vybijet ji taky nechci.
Podle priznaku jsem si uz asi pred rokem myslel,ze je to "premature float bug",ale ackoliv jsem nastaveni menice upravoval podle doporuceni na forech,tak zlepseni to neprineslo.Nekde pisou,ze tato vada firmwaru vadi pouze pri pouziti olovenych baterii,ale jestli to je opravdu ono,tak mi to tedy sakra vadi i u lifepo.Jestli je to neco jineho a nekdo z vas se s tim setkal,tak budu vdecny za jakoukoliv radu.
Ciste prakticky jsem pri porizeni BMV700 planoval dobit vzdy baterie na 90% a pote prebytky palit v bojleru.Uz po par tydnech jsem musel ovladani BMV zmenit na logiku "nejprve nahřát vodu a doufat,ze neco natece i do baterie",protoze v opacnem pripade bych na tech 90% cekal vzdy az do pozdniho odpoledne a nakonec byl bez teple vody.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) = 9120wp, 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
kodl69
Příspěvky: 7645
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od kodl69 »

baterie narada... to je olovo, že?
Asi chápu, co se děje. Prostě ty mppt najedou na max. napětí baterie (nastavené ) a dávají takový proud, jako si baterky berou. To dělá každá batekra, akorát u lithiových technologií to není tak výrazný jako u olova.
Schválně zkus poslat jaký máš nastavený napětí pro absorb, bulk a float, možná se to bude dát nějak vylepšit drobnejma změnama nastavení.
Kdysi dávno mě tohle překvapilo i u lifepo4 baterek, že slunko svítí, napětí na baterkách je na nastaveným maximu, nejsou plně nabitý ale už do nich neteče skoro žádnej proud. Ale to je celkem logický, a je to dáno vlastnostmi baterek.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
gold1
Příspěvky: 104
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm

Re: Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od gold1 »

Baterie mam lifepo4.Ted koukam na svuj podpis,ze to tam nemam uvedene,jen kapacitu a pocet.Zpocatku jsem mel nastaveno bulk 54,4v-float 54v a time Auto.Ted mam bulk 54,2v-float 53,9v a time 360minut.Alespon takto to doporucoval clovek,ktery dost popisoval ten premature float bug.V tomto nastaveni by to pry melo po padu do te chyby alespon delsi dobu udrzet bulk napeti nez zacne menic povazovat baterii za nabitou.Pri tom nastaveni casu Auto na menici sviti kontrolka plneho nabiti baterie uz pred polednem pri SOC napr.80%.
Edit:podpis upraven.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) = 9120wp, 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od Soban »

Vykašli se na bulk a float (není to olovo) a skus nastavit oba parametry na stejnou hodnotu.

U narada článků na 3.41V na článek a uvidíš co to bude dělat.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
gold1
Příspěvky: 104
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm

Re: Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od gold1 »

Ok,nastaveno na 54,1v.Dnes uz zadnou zmenu neuvidim,baterie ma ted 95%.Uvidim jak se to bude chovat zitra.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) = 9120wp, 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od Soban »

A pokud to bude pořád blbnout tak přeměřit napětí přímo na baterce, svorkách měniče a porovnat s tím co hlásí měnič.

Taky pak skontrolovat nastavení proudu ve všech položkách a pro jistotu odpojit DS od měniče aby nezačal náhodou dobíjet baterku z DS a nastavit ty proudy na to co baterka zvládá a zase to otestovat a měřákem skontrolovat kolik teče skutečně do baterky atd.....

Samozřejmě stejné nastavení (bulk/float/absorb) není vhodné pro dobíjení z DS protože by to baterku pořád drželo na max, ale z panelů v noci nesvítí tak se vlastně nabíjení přes noc vypne.

EDIT:

Ale 54.1V přece nesedí? 54.1/16=3.38V ???? Jsem říkal 3.41V 3.41*16=54.56V!

Jinak SOC těch narada:
SOC_NARADA_125Ah
SOC_NARADA_125Ah
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 717
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od shuty »

aky mas firmware?
ja mam king 1 a vsetko slape ok.
bulk mam momentalne na 3,46V na clanok a float na 3,4V na clanok.

9,120kWp je na 13kWh baterku podla mna vela a ak je ta Narada mäkká a mppt zabere naplno napatie na baterkach vyskoci vysoko a menice musia obmedzovat prud.

ake su napatia na baterke ked uz do nej menice prestavaju tlacit prud?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od Soban »

Mikel doporučuje u té narady bulk 3.4125V *16 = 54.6V a float 3.35V *16 = 53.6V

Mám to na baterce......
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 717
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od shuty »

Soban píše: čtv dub 11, 2024 5:49 pm Mikel doporučuje u té narady bulk 3.4125V *16 = 54.6V a float 3.35V *16 = 53.6V

Mám to na baterce......
v tom pripade nie je o com a treba nastavit taketo napatia...
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od Soban »

Ale jak říkám zda neblbne ten mppt tak bych pokusně právě nastavil jak bulk tak float na těch 54.6V a otestoval to zda to bude nabíjet baterku i bez odběru z měniče, pokud ne pak třeba hledat chybu zda měnič správně měří, zda není nějaká položka špatně nastavená, zda není chyba někde v kabelech, přechodový odpor a pak měnič naměří víc a utne nabíjení atd........
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
gold1
Příspěvky: 104
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm

Re: Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od gold1 »

To Shuty:ty panely maji sklon 22st. vychod + zapad,takze plny vykon z toho netece nikdy.Jak rikam,maximum je nekde kolem 6,5-7kw kolem poledne.Menice meri spravne-alespon kdyz porovnam co meri Axpert,BMV a multimetr.Baterka je pripojena na sbernici 50cm dlouhym kabelem 50mm2 a od sbernice k menicum taky cca 50cm pres 160A nozovky.Dokud jsem mel tu baterku rozdelenou na dve 125A paralelne,tak jsem podezrival z tech problemu tu baterku,ale preskladal jsem to na jednu 250A a zmena nenastala.
To Soban:sakra-pises 3,41 a moje starecke oci vidi 54,1.Moje chyba.Jsem v pokuseni az dnes zapadne slunko jit nastavit tech 3.4125V *16 = 54.6V a float 3.35V *16 = 53.6V.Zpocatku se mi sice baterie pri tech 54,6v rozjizdela,ale za ty 2 roky si uz sedla a mne uz nenapadlo zkusit opet takto "vysoke" napeti.
Jinak v zime jsem parkrat dobijel baterii ze site a ta krivka byla primo ukazkova:povolil jsem na kazdem menici 20A a dobijelo se to cca 2500w az do nejakych 95%.Pak to zacalo postupne klesat az temer k nule.Vlastne jsem to primarne nabijel ze site kvuli tomu abych nastavil 100% SOC na BMV,ktere prislo z reklamace(nefunkcni displej,ktery nemel na funkci zadny vliv).Vecer nastavim,zitra poreferuju.Zatim diky za rady a postrehy.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) = 9120wp, 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 717
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od shuty »

pises ze mas SolarAssistant?
daj printscreen grafy za dnes, battery voltage, soc, pv current, battery current a tak dalej...
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
gold1
Příspěvky: 104
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm

Re: Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od gold1 »

Snad se printscreeny zobrazi spravne.Rano jsem zacinal se SOC na 73%,presto se baterie nabila az kolem pul seste odpoledne.V podstate laduju do baterie cca 3,2kwh pres 10 hodin.Necekam ,ze to potlaci plny vykon do baterek,ale pri SOC pod 80% by to snad alespon 0,2C mohlo nabijet.Je krasne videt jak vzdy vyleti PV power spolu se spotrebou.
Ten propad napeti po 15h je v grafu jen kvuli restartu menicu.
Přílohy
PV+battery voltage.jpg
PV+battery current.jpg
power+SOC.jpg
overview.jpg
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) = 9120wp, 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
rva
Příspěvky: 3941
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od rva »

No když to málo dobíjí baterii a svítí slunce na panely, tak se podívej na displej Axperta jaké on vidí napětí baterie. Pokud vidí, že tam je napětí bulk (nebo float), tak větší proud pouštět nebude, protože by to napětí stouplo. Jestli si SolarAssistant bere napětí baterie z Axperta, tak na tom grafu to vypadá, že Axpert vidí baterii jako (téměř) nabitou a nemá důvod do ní pouštět větší proud.
A proč ji vidí jako téměř nabitou? Třeba proto, že
1. elektrické cesta Axpert - baterie má velký odpor (dlouhý kabel malého průřezu, přechodový odpor)
2. vlastní baterie má velký vnitřní odpor (stáří, špatné zacházení, ...)
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 717
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od shuty »

je to tak ako som vravel a ako pise rva.
podla napatia bateria je nabita na max a tak ti menic obmedzuje nabijanie....
udaje beres od kinga alebo z bmv700?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
gold1
Příspěvky: 104
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm

Re: Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od gold1 »

SA bere data z menice i z BMV,ale nic neridi,jen monitoruje.Otazka zni-dokaze treba bms Seplos ten menic ridit nebo to budou jen dalsi cisla a Axpert si bude zit svym zivotem???
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) = 9120wp, 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od Soban »

Propojovat BMS je zbytečnost!

A je jasné že pokud má baterka napětí 54V a ty máš nastaveno 54.1V tak do baterky nic nepoteče!

Takže jak jsi přišel k tomu že máš SOC 60% a přitom máš napětí 54,1V?

Potom máš blbě nastaven ten BMV700 že blbě měří.

A 54,1V je málo.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 717
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od shuty »

Soban píše: pát dub 12, 2024 9:22 am Propojovat BMS je zbytečnost!

A je jasné že pokud má baterka napětí 54V a ty máš nastaveno 54.1V tak do baterky nic nepoteče!

Takže jak jsi přišel k tomu že máš SOC 60% a přitom máš napětí 54,1V?

Potom máš blbě nastaven ten BMV700 že blbě měří.

A 54,1V je málo.....
tak tak, bmv700 ukazuje nizke soc ale baterka je vlastne nabita... skus zresetovat soc na 100% v tom bmv a potom to sleduj.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Vitek
Příspěvky: 1971
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od Vitek »

Pokud ti nesedí SOC, a rozjede se po nějaké době, je nutné přestavět konstanty v BMV na LIION, LIFE, PB. každá baterka má jinou účinnost nabíjení, peukerta jen volovo, samovybíjení a tak dále, li baterky jsou pohoda ale nastavit BMV na 1500 Ah volova byl vořech. Ahoj
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King I - premature float bug???

Příspěvek od Soban »

V tom BMV hlavně nastavit správně napětí pro reset SOC.

O desetinku či dvě míň jak bulk, taky proud na 3%, čas 5 minut, učinnost 99%, peukert na 1,01 - 1,04 a hlavně kapacitu baterky....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek