Jak zvládají Off grid měniče velkou zátěž regulovanou triakem (vytěžování)?
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
-
- Příspěvky: 223
- Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Jak zvládají Off grid měniče velkou zátěž regulovanou triakem (vytěžování)?
Zdravím,
dotaz, máte tu někdo zkušenosti, jak zvládají ostrovní měniče velkou zátěž s triakovou regulací?
Jde mi o to, jestli v klidu můžu pustit 2 nebo 4kW spirálu přes regulátor třeba na 50% (podle aktuální výroby a volné kapacity měniče), nebo mi na to měnič řekne že ne-e.
Používám Epever IPower, klasickou zátěž i se špičkama zvládá v pohodě, třeba když běží indukční sporák a k tomu se zapne čerpadlo ve studni, tak jde chvíli hodně přes jemnovitej výkon a bez problému. Ale tohohle se trochu bojím. Hlavně aby pak nezačalo bzučet všechno v domě.
dotaz, máte tu někdo zkušenosti, jak zvládají ostrovní měniče velkou zátěž s triakovou regulací?
Jde mi o to, jestli v klidu můžu pustit 2 nebo 4kW spirálu přes regulátor třeba na 50% (podle aktuální výroby a volné kapacity měniče), nebo mi na to měnič řekne že ne-e.
Používám Epever IPower, klasickou zátěž i se špičkama zvládá v pohodě, třeba když běží indukční sporák a k tomu se zapne čerpadlo ve studni, tak jde chvíli hodně přes jemnovitej výkon a bez problému. Ale tohohle se trochu bojím. Hlavně aby pak nezačalo bzučet všechno v domě.
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
-
- Příspěvky: 110
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak zvládají Off grid měniče velkou zátěž regulovanou triakem (vytěžování)?
ahoj, ja regulujem 2kw spiralu. Najprv som mal 3,5kw isolar sml II, teraz 5,2kw Must-a, vzdy bez problemu.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jak zvládají Off grid měniče velkou zátěž regulovanou triakem (vytěžování)?
Bzučí jen ten spotřebič, přímo u bojleru je to hodně slyšet.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 36 Odpovědi
- 5049 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vava
-
-
Společná baterie pro 2 off-grid měniče
od proasnet » » v Elektroporadna
Společná baterie pro 2 off-grid měniče
- 33 Odpovědi
- 3278 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
-
Grid Free, Grid Tie - přibrždění elektroměru
od Cyberon » » v Regulátory
Grid Free, Grid Tie - přibrždění elektroměru
- 21 Odpovědi
- 5008 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Cyberon
-
-
- 2 Odpovědi
- 741 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od luky
-
- 21 Odpovědi
- 1793 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ivo12s