Jak zvládají Off grid měniče velkou zátěž regulovanou triakem (vytěžování)?

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
Miyuki
Příspěvky: 223
Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Jak zvládají Off grid měniče velkou zátěž regulovanou triakem (vytěžování)?

Nový příspěvek od Miyuki »

Zdravím,

dotaz, máte tu někdo zkušenosti, jak zvládají ostrovní měniče velkou zátěž s triakovou regulací?
Jde mi o to, jestli v klidu můžu pustit 2 nebo 4kW spirálu přes regulátor třeba na 50% (podle aktuální výroby a volné kapacity měniče), nebo mi na to měnič řekne že ne-e.

Používám Epever IPower, klasickou zátěž i se špičkama zvládá v pohodě, třeba když běží indukční sporák a k tomu se zapne čerpadlo ve studni, tak jde chvíli hodně přes jemnovitej výkon a bez problému. Ale tohohle se trochu bojím. Hlavně aby pak nezačalo bzučet všechno v domě.
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
kkristian
Příspěvky: 110
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak zvládají Off grid měniče velkou zátěž regulovanou triakem (vytěžování)?

Nový příspěvek od kkristian »

ahoj, ja regulujem 2kw spiralu. Najprv som mal 3,5kw isolar sml II, teraz 5,2kw Must-a, vzdy bez problemu.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Jak zvládají Off grid měniče velkou zátěž regulovanou triakem (vytěžování)?

Nový příspěvek od cipis »

Bzučí jen ten spotřebič, přímo u bojleru je to hodně slyšet.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek