Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
DC i AC čerpadla, ponorné, nízkotlaké, vysokotlaké, oběhové, domácí vodárny, atd...
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pát dub 12, 2024 7:36 pm
- Lokalita: Diskuze
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
Dobrý den, na měnič napětí 12V/230V 1200W jsem napojil //Evak Pumps DPI 15S 1x230V~1x230V 8A 1.1kW // jedná se o frekvenční měnič k čerpadlu. Čerpadlo má maximální příkon 800W. Po spuštění vše funguje, jen měnič napětí vydává zvuky jako nepravidelné tikání. Ten zvuk se mi nelíbí... při jiné zátěži se to neděje. Prosím o radu jak postupovat?
-
- Příspěvky: 2503
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
Návod k použití, poslední věta.
8.2.1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Pro zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC) zařízení je nezbytné provést následující opatření:
• Zařízení vždy uzemněte.
• Používejte stíněné komunikační kabely se stíněním na jednom konci.
• Použijte co nejkratší napájecí kabel motoru (<1 m). U delších kabelů doporučujeme použít stíněné
kabely se stíněním na obou koncích.
8.2.2 Připojení napájení
Ochranný jistič a napájecí kabel je nutné dimenzovat podle systému.
Spínač je nutné správně dimenzovat podle elektrických charakteristik FM pro dostatečnou ochranu
systému.
V případě prodloužení kabelů měniče, například pro napájení ponorných čerpadel, pokud dojde k
elektromagnetickému rušení, se doporučuje následující:
• Zkontrolujte uzemnění a v případě potřeby přidejte do blízkosti MĚNIČE uzemňovací zařízení.??
• Pokud je délka kabelu mezi zařízením a motorem větší než 50 m, doporučujeme mezi motor a zařízení
nainstalovat kvůli ochraně motoru a frekvenčního měniče DU/DT filtr, Sinus filtr nebo jiné odrušovací
zařízení. Případně se obraťte na svého prodejce.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pát dub 12, 2024 7:36 pm
- Lokalita: Diskuze
Re: Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
Děkuji za příspěvek. Vzdálenost mám cca 60-70m, to by mohlo být ono. Můžete doporučit nějaký filtr?
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 561 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 5 Odpovědi
- 1024 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 14 Odpovědi
- 1565 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od zido
-
- 11 Odpovědi
- 1555 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ZdZ
-
- 48 Odpovědi
- 3763 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Zak