Rozdílné napětí fází na generátoru I-2000
Zdravím ve spolek. Měl bych dotaz na zkušenější, ohledně rozdílného napětí fází na generátoru větrné turbíny I-2000. Regulátor je MPPT nějaká čína. Nevím kde hledat? Může načatý regulátor rozhodit napětí na generátoru? Mezi fázemi je rozdíl 20V. Mezi L1-L2 40V mezi ostatními 20V. Neví někdo co by to mohlo být? Už jednou jsem měnil sběrný kroužek, kdyby v něm odešla jedna fáze?? https://vi.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2vnm
Díky za názory.
H.
Díky za názory.
H.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Rozdílné napětí fází na generátoru I-2000
No tak to otestuj?
Prostě ten mppt odpoj a měř napětí na jednotlivých fázích které něčím zatížíš a budeš vědět zda jsou napětí stejná.
Jinak není na vstupu mppt usměrňovač? Vadná dioda v tom usměrňovači?
Prostě ten mppt odpoj a měř napětí na jednotlivých fázích které něčím zatížíš a budeš vědět zda jsou napětí stejná.
Jinak není na vstupu mppt usměrňovač? Vadná dioda v tom usměrňovači?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2771
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Rozdílné napětí fází na generátoru I-2000
Rotační kontakt je jeden z nejporuchovějších dílů na tomto typu VE. Nejlepší je celou sadu kontaktů odstranit a stožárem spustit jemně slaněný kabel připojený napevno v gondole. Kabel je vhodné umístit do trubičky na ložisko, aby se neprodřel o nátrubek gondoly. Přerušení dvou rotačních kontaktů může vést při silném větru ke kolapsu nebrzděného rotoru. Při překročení rozumné meze otáček z důvodu běhu naprázdno může dojít i při drobném nevývažku rotoru k destrukci kormidla (vyzkoušeno).
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 12 Odpovědi
- 1645 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od casper
-
-
2 identické lifepo baterie a rozdílné napětí
od konecma » » v LiFe*
2 identické lifepo baterie a rozdílné napětí
- 26 Odpovědi
- 2032 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
- 18 Odpovědi
- 4489 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
- 6 Odpovědi
- 896 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xmasin
-
- 11 Odpovědi
- 2466 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od RCZf