Multiplus 2 a využití AC OUT2
Měniče Victron
-
- Příspěvky: 1772
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Mě se líbí ten Node Red. Na Home Assistentovi jsem ho zavrhl, ale tady zbastlím nějaká pravidla. Nejlepší na tom je možnost pracovat s časem, protože MP2 nemají čas, tak asistenti nejdou nastavit s časovým omezením. Za každou cenu se chci vyhnout něčemu jako wattrouter.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1772
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Chlapi, plynulého vytěžování dosáhnu asi jenom přes SSR réle co?
U spínání AC2 out nevýhoda, že když je výkon pole jenom 2kW, tak mi zbylou 1kW tahá z baterky a ta se zbytečně cykluje.
U spínání AC2 out nevýhoda, že když je výkon pole jenom 2kW, tak mi zbylou 1kW tahá z baterky a ta se zbytečně cykluje.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
No máš ten wattrouter Nebo GBO-Aku. Nebo vytěžovač alá Marek. Nebo Kybosův.
Možností je vícero. Záleží, kolik chceš platit a kolik bastlit.
Možností je vícero. Záleží, kolik chceš platit a kolik bastlit.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1772
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Šel bych do toho Greenbona, ale kdyby stálo půlku. Jako za 11 litrů se mi vyplatí huntovat ty baterky a za pár let koupit nové.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 4003
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Plynulé vytěžování? Jde o to, co se tím myslí. Do baterie buď teče proud, nebo se z ní proud odebírá. Kdo má na baterii bočník, může si na něj dát osciloskop a podívat se, na jakých frekvencích tam lítá napětí (proud). U nabité baterie pak vytěžovač dělá jen to, že chvíli jde proud do baterie a chvíli zase z ní. U SSR se prostě pár period baterie nabíjí a pár period vybíjí.
Proto je asi lepší zapínat vytěžovače s předstihem. S cílem, aby neprobíhalo (mikro)cyklování, ale aby byla baterie až do odpoledne nabíjena (proměnlivým proudem).
Proto je asi lepší zapínat vytěžovače s předstihem. S cílem, aby neprobíhalo (mikro)cyklování, ale aby byla baterie až do odpoledne nabíjena (proměnlivým proudem).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Ja troška nechápem, aký je problém s cyklovaním batérie? Veď LiFePo batérie nemáš šancu u rodinných domoch ucyklovať.
Takže ja osobne nevidím problém v tom, že mi pár minút pôjde ohrev bojleru z batérie než ho automatika vypne. Kvôli čomu je potrebné plynulé vyťažovanie? Chápal by som to pri zamedzení pretokov, ale u Victronu no neviem.
Takže ja osobne nevidím problém v tom, že mi pár minút pôjde ohrev bojleru z batérie než ho automatika vypne. Kvôli čomu je potrebné plynulé vyťažovanie? Chápal by som to pri zamedzení pretokov, ale u Victronu no neviem.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1772
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Jako fakt baterce nevadí, když zní několikrát za den vysaješ třeba 20% a zase dobiješ?
Až bude hodně svítit, tak to asi nebude podstatné, ale v tomhle přechodném období mi ten ohřev bojleru udělá tak cyklus denně.
Až bude hodně svítit, tak to asi nebude podstatné, ale v tomhle přechodném období mi ten ohřev bojleru udělá tak cyklus denně.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Kdybys napsal u olova 50% a u lifepo přes 90%, tak by to byla jiná.
Ale 20?
Baterky včera. Slunko jak kráva, mraky jak kráva, občas to valilo 2100 W z 2040 Wp pole (které má nízký sklon).
Bez toho "cyklování" baterky bych asi máti ten pokoj moc nevyhřál ...
Ale 20?
Baterky včera. Slunko jak kráva, mraky jak kráva, občas to valilo 2100 W z 2040 Wp pole (které má nízký sklon).
Bez toho "cyklování" baterky bych asi máti ten pokoj moc nevyhřál ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1772
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Takže těch 20% je ok? Mám jí nabíjet do plna?
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Nechápem ako ti bojler môže vybiť 20% batérie
Veď ho zapnem až nad dajme tomu 95% SoC. Ak je pod touto hodnotou tak sa bojler nebude ohrievať. Či máte inak nastavené vyťažovanie do bojleru?
A aj keby ti to spravilo cyklus denne, celkovo koľko tých cyklov spravíš za rok? Budem prekvapený, ak to bude viac ako 200 cyklov. Takže aj tak stále platí, že v domácich podmienkach LiFePo baterku nemáš šancu ucyklovať (pokiaľ teda nie je neúmerne malá kapacita).
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1772
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Spirála v bojleru má 3kW, takže když dost nesvítí, MP2 si výkon vezme z baterky. Samozřejmě bych byl radši, kdyby do spirály pustil třeba jenom 2kW a baterku nechal být, ale toho asi nelze bez "wattrouteru" dosáhnout.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1010
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Jaká spirála je v bojleru? Pokud je 3f, tak nepůjde rozdělit na 3x1kW?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Vymen/uprav spiralu. Pripadne rozdel uplne, treba 1kW nouzovka ze site a 2x1kW ci 1x2kW spiralu na FVE.
A dopln ten podpis, kdo to ma furt hledat nebo z tebe tahat.
A dopln ten podpis, kdo to ma furt hledat nebo z tebe tahat.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
muzes tam dat klasicky triakovy regulator za par korun a stahnout ho manualne na pulku. Jestli to je 1f.
-
- Příspěvky: 1772
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Je to jednofáze, už vyráběná na zakázku pro BEL. 3F tam dát nejde, respektive by se asi musela nějak namotat. Popis doplním
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1010
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Namotat? Je to suché keramické těleso Dražice?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1772
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Mám OKC 300 NTR/HP. Dole mám suché těleso, namotané na 3kW, uprostřed je ponorné 4,5kW na DS. Myslím, že někde mám ještě původní těleso 2,2kW, s kterým to Dražice prodávají. Možná bude vhodnější k vytěžování.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 241
- Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13760
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Má ten stejný bojler a v něm toto
a jednotlivé tělesa mám zapojené samostatně a vytěžuju po 1,1kW. Funguje to skvěle.3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
-
- Příspěvky: 1772
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Protože máš novější verzi příruby. Já mám ten bojler dva roky a to se 3F pro něj ještě nedělal a nevejde se tam.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1010
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Tělesa 2,2kW, co mám v TPK 6,6kW (3ks) mají 2 paralelní větve odporových spirál, asi nebude problém přidat 3. šroubek a rozdělit na 2x1,1kW a připínat podle potřeby. Ta 3kW spirála možná bude zapojená podobně.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 17 Odpovědi
- 2774 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Durgroda
-
- 10 Odpovědi
- 1500 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od feliz navidad
-
- 14 Odpovědi
- 3770 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 0 Odpovědi
- 507 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Empires1979
-
- 24 Odpovědi
- 2024 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac